Climatisation76
a posté 737 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour.

Tentez d'envoyer un mail à Mitsubishi pour leur expliquer votre demande et qu'il vous envoi la référence du module.
07 octobre 2025 à 16:27
forum consulter ce sujet Contact sec sur split Mitsubishi ?

Bonjour.

J'ai déjà installer un module qui se branche sur un connecteur de la carte de l'unité intérieur Mitsubishi permettant d'allumer ou éteindre la clim juste avec un contact sec.
Le client ne gérer pas le mode de fonctionnement ni la température la clim se relancer sur le mode et température régler précédemment.
Renseignez vous auprès de Mitsubishi.
06 octobre 2025 à 15:58
forum consulter ce sujet Contact sec sur split Mitsubishi ?

Publicité

Bonjour.

Toujours pris chez Daikin peut être que chez ali express sa marche tous aussi bien je ne serai vous dire.
04 octobre 2025 à 19:06
forum consulter ce sujet Drôle de problèmes clim Daikin

Bonjour.
Votre groupe extérieur est récent ?

Je vous pose la question car j'ai remarquer depuis un certains que beaucoup de clim Daikin de la génération 2017/2018 font ce défaut alors que les compresseurs fonctionne pendant 2 minutes puis s'arrête et ainsi de suite puis finit en défaut L5.
J'ia déjà changer une vingtaine de carte et plus de défaut L5 tout fonctionne à merveille.
Je pense à une mauvaise série de carte d'où je soupçonne des composant électriques de mauvaise qualité.
Ce n'est peut être pas votre cas mais sa y ressemble.


03 octobre 2025 à 17:24
forum consulter ce sujet Drôle de problèmes clim Daikin

Bonjour.

Je propose également la même solution que Climtout l'ayant déjà fait, une pompe à bac calorifugée de l'extérieur avec un cordon chauffant pas trop puissant et le tour est joué.
Il suffit d'envoyé en plus les condensât de l'unité intérieur dans le bac de l'unité extérieure.
Bon montage biggrin
19 septembre 2025 à 09:43
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats en copropriété

Bonjour.

Votre split a 18 mois donc je ne pense pas qu'il soit dans le même état que les vidéos YouTube en Inde où il dépose l'échangeur pour le nettoyer au nettoyeur haute pression.
Juste les filtres + coup de nettoyage à la brosse sur les 2 échangeurs devrait suffire.
En procédant comme sur les vidéos d'internet vous risquez plus de faire une panne qu'autre chose.
12 septembre 2025 à 11:48
forum consulter ce sujet Conseils nettoyage entretien split

Bonjour.

Je suis du même avis que PL raccord correctement serrer avec deux clé à molette pas besoin de clé dynamométrique.
Pour la pâte ce n'est pas utile dans votre cas.
Bonne journée.
12 septembre 2025 à 11:45
forum consulter ce sujet Plage couple de serrage et huile/Nylog

Bonjour.

Pour ma part je mettrai la plus grosse puissance d l'unité correspondante sur le raccord 1/2 du groupe mais il faut mettre la réduction 1/2 vers 3/8 directement sur la sortie du groupe.
Bonne journée.
11 septembre 2025 à 08:14
forum consulter ce sujet Diamètre raccordement entre UI et UE climatiseur

Bonjour.

N'y aurait-il pas de mode automatique mis parce-que le fait que la clim envois du chaud signifie qu'il y a une demande en chaud réel (alimentation de la V4V) de l'unité.
En mode froid la V4V n'est pas alimentée.
09 juillet 2025 à 17:31
forum consulter ce sujet Gainable Toshiba souffle chaud en mode clim

Bonjour.

Vous obtenez un delta de 11 degrés pour moi rien de choquant.
03 juillet 2025 à 23:25
forum consulter ce sujet Problème température de soufflage climatiseur

Bonjour.

Je vois que c'est un bisplit, allumez un Split à 16 degrés en froid et l'autre laisser le éteint.
Lorsque le groupe est en marche aller toucher le radiateur de celui qui est éteint.
30 juin 2025 à 09:01
forum consulter ce sujet Arrêt groupe neuf Mitsubishi MXZ-2F53VF4-E1 en mode froid

Bonjour.

A vérifier j'ai déjà échanger avec un technicien Daikin sur certains modèle de cassette il y a un potentiomètre sur la carte électronique à basculer lors de la mise en service.
Peut être voir de ce côté là ?
30 juin 2025 à 06:56
forum consulter ce sujet Fuite d'eau sur cassette en saillie Daikin

Bonjour.

Oui il y a un risque si cela n'est pas fait avec une balance spécifique.
Trop de gaz risque de monter en HP (en mode clim), pas assez de gaz risque de dégivrage important et manque de performance (en mode chauffage)
Le vendeur a bien fait de mentionner 16 grammes c'est souvent cette valeur avec le R32.
30 juin 2025 à 06:50
forum consulter ce sujet Ajout de gaz R32 pour installation climatiseur neuf

Bonjour.

Vérifier si les filtres ne sont pas sales.
25 juin 2025 à 17:43
forum consulter ce sujet Fuite d'eau climatiseur Olympia Unico Easy

Bonjour.

Si le tube 1/4 reste givrée trop longtemps il ce peut qu'il vous manque du fluide frigorigène dans l'installation.
Le fait que le groupe extérieur s'arrête souvent peut venir d'un défaut mais il doit faire cette manipulation une dizaine de fois avant de vous notifier le défaut.
25 juin 2025 à 13:55
forum consulter ce sujet Gainable Daikin fonctionnement intermittent

Bonjour.

Avez-vous essayer avec la vitesse de ventilation au maximum ?
Comment est gainé la reprise d'air ?
Diamètre des gaines ?
Des réducteurs de débit d'air ont était installées dans les gaines ?
25 juin 2025 à 13:51
forum consulter ce sujet Problème climatisation Mitsubishi

Bonjour.

Sans parler de prix, je me permet de vous dire que l'installation dans le couloir des chambres ne risque pas de fonctionner avec une murale, n'y a t'il pas moyen de mettre un gainable et de poser un bouche par chambre ?
25 juin 2025 à 13:48
forum consulter ce sujet Avis devis climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

La présence de givre peut indiquer un manque de fluide frigorigène.
Vérifiez que la volute de soufflage soit propre (clim arrêter regarder avec le flash du téléphone)

25 juin 2025 à 13:44
forum consulter ce sujet Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3

Bonjour.

Je suis du mêle avis que PL je pense que cette carte permet la demande chaud/froid car on peut y lire S1, S2 et S3 qui correspond au câble de communication.
24 juin 2025 à 11:09
forum consulter ce sujet Soucis coffret électronique clim Mitsubishi Electric gainable

Bonjour.
Si vous retrouvez 0,5 ohm entre chaque enroulement alors le bobinage est bon.
Vérifiez tout de même entre chaque enroulement avec la terre votre multimètre doit être à ce moment hors plage.
24 juin 2025 à 11:04
forum consulter ce sujet Démarrer compresseur sans carte inverter

Bonjour.

Pour arrêter la ventilation en froid thermostat off vous devez mettre le paramètre.
Mode 22 paramètre 06 sur 3.
Actuellement vous devez être en mode 22 paramètre 06 sur 01.
Pour la télécommande si votre manipulation est correcte vous devez actuellement être en mode 20 paramètre 02 sur 3.
24 juin 2025 à 11:01
forum consulter ce sujet En mode climatisation gainable Daikin ne s'arrête jamais

Exactement comme dit PL ces raccords sont à bannir. Rien ne vaut un vrai dudgeon éprouvé à l'azote.
Vérifiez tout de même si des traces grasses huileuses sont aux niveaux des écrous de serrage.
15 juin 2025 à 13:11
forum consulter ce sujet Problème fonctionnement climatisation Yuzu

Bonjour,

Suite à cet incident, pourquoi n'avez-vous pas demandé à votre assurance habitation de prendre en charge les réparations ?
En ne changeant que les ponts de diode, il est possible que la carte principale entière soit hors service, voire même les cartes des unités intérieures et des moteurs.
D'ailleurs, il arrive également que le moteur extérieur défectueux puisse perturber la carte principale pour la communication.
15 juin 2025 à 13:07
forum consulter ce sujet Problème électrique trisplit Toshiba

Bonjour, il est fort probable que ce ne soit que le câble de communication des deux unités qui soit inversé sur le bornier du groupe extérieur.
Pour cela, mettez uniquement l'une des deux unités qui pose problème en mode froid à 16 degrés, puis localisez sur le groupe extérieur les deux tubes qui vont être bien froids voire givrés.
Vous localiserez la lettre du départ (A à E). Refaites ensuite la même manipulation pour la deuxième unité.
Une fois les deux départs localisés, hors tension, il faut inverser les câbles des deux lettres.
15 juin 2025 à 13:02
forum consulter ce sujet Unités intérieures Daikin qui fonctionnent uniquement ensemble

Bonjour.

Laisser le tube de condensât comme présenter sur la photo il vous suffit de ramener votre tube pour évacuer l'eau est de la raccorder à la tétine noir du condensât d'origine.
Il n'est pas nécessaire obligatoirement de bouger le tube de condensât du même côté que le trou.
Pour ma part je préfère même directement enlever le tube de condensât d'origine et mettre mon tube en un seul morceau jusqu'au bac à condensât de sorte qu'il n'y est pas de jonction sur la longueur.
23 avril 2025 à 12:03
forum consulter ce sujet Clim Daikin unité intérieure volet qui baille

Bonjour,
Oui, il est normal que le volet se plaque correctement lorsque la climatisation est hors tension.
Ne vous inquiétez pas, une fois alimenté, le volet se remettra en place correctement.
19 avril 2025 à 08:13
forum consulter ce sujet Clim Daikin unité intérieure volet qui baille

Bonjour,
Avez-vous bien dévissé la vis de la volute ?
07 mars 2025 à 21:43
forum consulter ce sujet Remplacer moteur split climatiseur Daikin

Bonjour,

A vérifier si le compresseur fonctionne pendant une période de temps, par exemple 1 à 2 minutes.
S'il ne fonctionne pas du tout, il est possible qu'il soit bloqué mécaniquement et qu'il renvoie le défaut L5.
Pour cela, il faut être proche du groupe extérieur et vérifier si le compresseur tourne juste après la ventilation extérieure.
07 mars 2025 à 18:49
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Bonjour.

Pour PL: cela fait plusieurs fois que je tombe sur ce défaut L5, le compresseur fonctionne 1 minute puis se coupe sans monté importante en intensité, je suppose que Daikin a une mauvaise série de carte.
06 mars 2025 à 12:56
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Je suis désolé, je ne saurai vous donner le prix.
05 mars 2025 à 19:52
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Si le compresseur est sain pas besoin de le changer par contre l'inverse c'est plus important.
05 mars 2025 à 18:03
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Oui, sur un site, j'ai dix cartes de monosplit à remplacer en raison d'un défaut L5, mais les compresseurs fonctionnent.
05 mars 2025 à 17:52
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Votre référence est je suppose rxs35k2v1b
05 mars 2025 à 17:37
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

S'il fonctionne en froid, c'est bien que le compresseur joue son rôle et qu'il est mécaniquement sain.
Ensuite, il faut se placer devant la machine avec des pinces ampèremétriques et un testeur pour vérifier plusieurs valeurs, mais je dirais plutôt la carte du groupe extérieur.
05 mars 2025 à 17:36
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Bonjour,

A vérifier, mais sur une série de taille 35 Daikin, j'ai déjà rencontré plusieurs fois le cas d'un défaut L5 qui apparaît.
Cependant, cela ne provient pas du compresseur, mais uniquement de la carte qui assure le contrôle et l'inversion.
Si le compresseur fonctionne pendant 1 minute, puis s'arrête, et ainsi de suite, cela peut en être la cause.
05 mars 2025 à 06:42
forum consulter ce sujet Avis changement compresseur climatiseur Daikin

Bonjour.

Vérifiez sur la carte il devrait y avoir un petit fusible en verre.
27 février 2025 à 06:18
forum consulter ce sujet Problème d'alimentation générale sur UI PAC Air/Air

Bonjour.

Vérifiez si il n'y a pas un fusible sur la carte de commande du gainable et sur la carte de moteur de ventilation.
10 février 2025 à 06:22
forum consulter ce sujet Code erreur C01 clim Daikin FBQ60

Bonjour.

Si la sonde vous indique une valeur correcte, vérifiez si il n'y a pas de saleté sur les ailettes du radiateurs de la carte et vous pouvez par la suite refaire la pâte thermique dans le doute.
31 janvier 2025 à 06:52
forum consulter ce sujet Erreur L4 sur unité extérieure RXS35BVMB Daikin

Bonjour,

Il vaut mieux investir 300 euros dans la mise en service plutôt que de le faire soi-même et risquer une fuite qui pourrait coûter plus cher en réparation.
Pour les 5 mètres de gaz, il n'y a aucun problème pour le fonctionnement.
25 janvier 2025 à 09:37
forum consulter ce sujet Installation climatiseur Bosch climate 3000i

Bonjour,

Pour ma part, climatiser devant les chambres ne fonctionnera pas.
Il serait plus judicieux de mettre un système de gainable dans les combles, puis de le relier à chaque pièce par un système de soufflage, et de mettre la reprise à la place de la cassette par exemple.
25 janvier 2025 à 09:34
forum consulter ce sujet Conseils installation climatiseur cassette Mitsubishi SLZ-M60FA

Bonjour.

Sur les multisplit Daikin de mémoire il suffit d'ouvrir le goudron en 2 pour accéder aux sondes en soit rien de bien compliqué.
Remettre un peu de scotch isolant par la suite si vous n'arrivez pas à remettre le goudron correctement il se peut qu'il se craquelle avec le temps.
23 janvier 2025 à 17:28
forum consulter ce sujet Conseils démontage clim Daikin

Bonjour.

Cela est possible à partir du moment où il ne dépasse pas la longueur maximal entre l'unité extérieure et l'unité intérieur et qu'il fasse le complément de charge adéquate.
23 janvier 2025 à 17:25
forum consulter ce sujet Groupe extérieur clim placé au fond du son jardin

Bonjour.

C'est régulièrement la sonde du radiateur extérieur qui régule le dégivrage.
Mais votre problème peu également être du à la vanne 4 voies qui ne bascule plus.
23 janvier 2025 à 17:23
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Ariston ne dégivre pas

Bonjour.

A vérifiez parfois il y a une petite carte ou un shunt sur le groupe extérieur qui permet de bloquer la climatisation en mode froid seul.
Peut être celle ci qui est HS.
20 janvier 2025 à 18:43
forum consulter ce sujet Mode chaud et auto disparu PAC Daikin

Bonjour.

En mode chauffage les dégivrages sont pilotes par la sonde de l'échangeur extérieur.
Si la sonde reste un certains temps (définis par le constructeur) en dessous de 0 degrés alors le groupe passera automatiquement en dégivrage.
17 janvier 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Bruit aigu par temps froid climatiseur Toshiba Haori

Bonjour.

Fuite de gaz ou fuite d'eau ?
Pour la corrosion impossible qu'elle apparaisse en 15 min sinon il faut s'inquiéter de l'air que vous respirez cry
15 janvier 2025 à 09:07
forum consulter ce sujet Corrosion sur radiateur fuite

Bonjour.

Si cela fonctionne lorsqu'il fait froid on peut ainsi exclure que cela soit un problème frigorifique.
Je suppose plutôt que votre loi d'eau est mal réglé ou bien un paramétrage qui n'autorise pas la PAC à une certaine température.
05 janvier 2025 à 19:14
forum consulter ce sujet PAC Hitachi Yutaki S Combi chauffage se coupe

Bonjour,
La pression d'eau de chauffe n'est pas la même que la pression de ville.
En l'occurrence, l'eau de chauffage est celle qui chauffe votre eau, mais l'eau qui rentre et sort du ballon est l'eau de ville.
Votre pression d'eau froide a-t-elle également diminué ?
Si c'est le cas, il faut se pencher sur un éventuel réducteur de pression d'eau défaillant.
05 janvier 2025 à 10:56
forum consulter ce sujet Problème pression eau chaude sanitaire PAC Hitachi

Bonjour et bonne année à tous.

Je suppose, comme Dom-Aom, qu'il s'agit d'un relais de vitesse défectueux lorsque le gainable tente de passer en grande vitesse.
Essayez à nouveau en demandant 30 degrés, touchez les tubes en cuivre à l'entrée du gainable et vérifiez que la ventilation fonctionne.
01 janvier 2025 à 20:21
forum consulter ce sujet Problème chauffage clim réversible Daikin

Les dégivrages trop fréquent peuvent venir des sondes de l'échangeur extérieure qui ont dérivé.
17 décembre 2024 à 16:36
forum consulter ce sujet Condensation unité intérieur gainable Daikin