Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10145
Conseils Forum Climatisation : Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3
Bonjour.
J'ai une climatisation Mitsubishi MSZ-SF42VE3 qui est composée d'un groupe extérieur et d'un split à l'intérieur.
Elle fonctionnait bien depuis 6 ans, mais elle rencontre actuellement des difficultés à baisser la température de ma pièce d'un degré. En effet, malgré un réglage à 21 degrés, la température reste à 28 degrés.
Lorsque j'ai retiré les filtres pour les nettoyer, j'ai remarqué la présence de givre sur les ailettes métalliques.
J'ai alors pensé que l'évacuation devait être obstruée, mais en vérifiant, j'ai constaté qu'il n'y en avait pas. Il y a seulement un bouchon en plastique au niveau du condensat.
En l'ouvrant, j'ai remarqué qu'il y avait à peine l'équivalent d'un cinquième d'eau, vraiment très peu.
Mes connaissances sont limitées, pourriez-vous me dire si cela est normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
J'ai une climatisation Mitsubishi MSZ-SF42VE3 qui est composée d'un groupe extérieur et d'un split à l'intérieur.
Elle fonctionnait bien depuis 6 ans, mais elle rencontre actuellement des difficultés à baisser la température de ma pièce d'un degré. En effet, malgré un réglage à 21 degrés, la température reste à 28 degrés.
Lorsque j'ai retiré les filtres pour les nettoyer, j'ai remarqué la présence de givre sur les ailettes métalliques.
J'ai alors pensé que l'évacuation devait être obstruée, mais en vérifiant, j'ai constaté qu'il n'y en avait pas. Il y a seulement un bouchon en plastique au niveau du condensat.
En l'ouvrant, j'ai remarqué qu'il y avait à peine l'équivalent d'un cinquième d'eau, vraiment très peu.
Mes connaissances sont limitées, pourriez-vous me dire si cela est normal ?
Merci d'avance pour votre réponse.
24 juin 2025 à 19:11
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3
Bonjour.
La présence de givre peut indiquer un manque de fluide frigorigène.
Vérifiez que la volute de soufflage soit propre (clim arrêter regarder avec le flash du téléphone)
La présence de givre peut indiquer un manque de fluide frigorigène.
Vérifiez que la volute de soufflage soit propre (clim arrêter regarder avec le flash du téléphone)
25 juin 2025 à 13:44
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Evacuation eau clim Mitsubishi MSZ-SF42VE3
Bonjour.
Je confirme manque de gaz.
Appeler un frigoriste, car cela ce fait à la pesée, poids de gaz suivant recommandations constructeur et seul est habilité à manipuler les fluides frigorigène sinon c'est une arnaque.
Je confirme manque de gaz.
Appeler un frigoriste, car cela ce fait à la pesée, poids de gaz suivant recommandations constructeur et seul est habilité à manipuler les fluides frigorigène sinon c'est une arnaque.
25 juin 2025 à 18:31