Bonjour.
Vous êtes-vous bien mis sur le flocon de neige ou "COOL"?
Il faut être patient aussi il y a une temporisation de quelques minutes avant le démarrage dans le mode demandé. Il se peut aussi que votre système pour une raison d’impôts et donc d’économie d’énergie ne fonctionne qu'en chaud ?
23 septembre 2018 à 16:47
forum consulter ce sujet Clim Daikin FTXN35 fait du chaud mais pas de froid

Bonjour.
N'ayant aucun renseignement technique de cette marque bas de gamme, je ne vous serais pas de grand secours, mais par expérience le problème pourrait être la carte UI ou sondes qui feraient des siennes.
Le souci va être de trouver les pièces détachées, si ça existe !
19 septembre 2018 à 19:22
forum consulter ce sujet Problème clim Comfee msr25-12hrdn1-q

Publicité

Bonjour.
Normalement votre cassette réf Hitachi RAI 35 NH5A est compatible avec une UE réf RAM 35 QH5.
Par contre je ne comprends pas votre demande ?
Citation :
Existe t-il une interface à mettre sur la cassette permettant de faire la communication entre le groupe actuel dont je dispose codé 1, 2, 3 (RAC 35 WXB) et ma cassette de clim ?

19 septembre 2018 à 07:28
forum consulter ce sujet Compatibilité cassette groupe extérieur clim Hitachi

Bonjour.
Donc si j'ai bien compris, vous voulez mettre une gaine de 80 et un extracteur de 100 ?
Pour cela il faut mettre des réductions, sur l'extracteur un manchon F/F puis une réduction 100 mâle pour l'enfiler dans le manchon 100 F/F / 80 Femelle pour la gaine qui rejoindra un Té en 80/80/80 pour l'autre gaine en 80, de toutes les façons si on additionne les 2 gaines cela fait 80+80 = 160, donc comme ça fait une sur-dimension il ne devrait pas y avoir trop de bruit.
Vous pouvez éventuellement aller sur le site de FRANCE AIR, vous y trouverez votre bonheur en gaine et raccords, coudes etc.
Si vous utilisez des gaines rigides, des vis auto perceuse, et de la bande alu seront nécessaires, et peut-être de la pâte d’étanchéité mais cette dernière n'est pas forcement obligatoire.
16 septembre 2018 à 09:37
forum consulter ce sujet Extracteurs diam100 sur évacuation diam 80

Bonjour.
OK, mais c'est une norme. A partir de là, s'il y a un problème et une expertise, les assurances ne fonctionnent pas.
C'est défini aussi par les constructeurs dans la notice d'installation et en cas de soucis de fonctionnement ils se retourneront contre vous et la garantie ne fonctionnera pas.
15 septembre 2018 à 12:01
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25

Bonjour.
L'UI ne consomme presque rien 2-3 ampères, mais additionné à la puissance maxi de l'UE pourrait entraîner une surchauffe du câble, donc risque d'incendie.
Un conseil, passer un câble normalisé de 2.5² serait un gage de sécurité, avec fusible 16 A AM ou disjoncteur 15 A courbe D.
15 septembre 2018 à 08:20
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25

Bonjour.
Pas de panique, les 13 A sont des indications constructeur, c'est à dire le maxi de consommation.
En principe avec les nouveaux systèmes comme le vôtre en inverter un 15 ou 20 A suffit largement donc alimentation en 2.5² pour le câble et c'est bon pour les 2 appareils UI et UE sans problème.
14 septembre 2018 à 19:05
forum consulter ce sujet Alimentation électrique Daikin FTXA25/RXA25

Bonjour.
Le problème est à l'envers = l'isolation d'abord, le chauffage ou la PAC ensuite./ Il n'y a pas de secrets.
C'est ancestral.
14 septembre 2018 à 19:00
forum consulter ce sujet Climatisation pas assez puissante par rapport aux volumes

Bonjour.
Il est certain que la puissance n'est pas suffisante. Mais, comme demandé par JIMA il faut que nous sachions si la clim que vous avez fonctionne correctement.
Donc nous donner les températures de soufflage et de reprise.
Et de ce fait il se pourrait que sans trop de frais une clim supplémentaire judicieusement placée serait convenable.
13 septembre 2018 à 17:22
forum consulter ce sujet Climatisation pas assez puissante par rapport aux volumes

Bonjour. En mode AUTO ?
13 septembre 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Problème réglage vitesse ventilateur split

Bonjour.
Sur une cassette de quelque marque que ce soit, il peut y avoir 2 solutions, soit en gravitaire soit avec une pompe de relevage, notre invité l'a très bien interprété, votre pompe en image ne correspond pas du tout pour une cassette.
Donc il se peut que la pompe interne est HS, la carte ne donne plus le 230 V ? le flotteur est bloqué ? Il y a une sécurité niveau haut en cas de problème de pompe en dépannage pour un tech c'est une alerte, etc.
En règle générale il faut démonter la façade de la cassette, le bac de condensat en polystyrène (fragile), et vérifier tout cela.
13 septembre 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Clim Haier cassette type clignote voyant RUN 10 fois

Bonjour.
OK, cela peut créer une dépression ce qui empêche un liquide quelconque de s’évacuer.
Donc comme je vous l'ai dit couper le tube et tout ira bien. Voire le déplacer si vous avez un doute pour ce que vous dites.
Faites des essais avec de l'eau sur la batterie de votre UI. Simple et efficace.
12 septembre 2018 à 17:48
forum consulter ce sujet Fuite climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Quand vous dites une "boucle par terre" vous voulez dire que le tube de condensat est à même le sol ?
Si c'est le cas couper le tube condensat à 10 cm au-dessus du sol et vous ne devriez plus avoir de souci.
Il y a peut-être des insectes qui se sont glissés dedans et boucher partiellement le tube voire complètement car avec 2 m de retombé le poids d'eau devrait largement suffire pour l’écoulement surtout en gravitaire.
Éventuellement souffler dedans afin de le déboucher mais dans le sens opposé c'est à dire depuis votre UI mais pour cela il faut ouvrir la machine. Sinon avec un aspirateur à eau.
Et je pense que votre problème sera résolu.
12 septembre 2018 à 15:53
forum consulter ce sujet Fuite climatisation Mitsubishi

Bonjour.
Il existe pour Mitsubishi Electric des commandes à fil comme la dernière la PAR 33, vous pouvez programmer par ex des horaires de fonctionnement à votre convenance.
Il suffit de voir pour le remplacement et s'il y a une compatibilité avec votre appareil.
Il existe aussi des systèmes wifi, gestion sur ordinateur, ça je ne connais pas trop, d'autres personnes seront peut-être plus à même pour vous conseiller.
10 septembre 2018 à 11:57
forum consulter ce sujet Conseils système de régulation température commande murale

Bonjour.
AAC, il ne faut pas tout confondre. On met bien un radiateur par pièce, et si on va plus loin dans le temps une cheminée aussi. C'est d'une logique incontestable. Et pour cathars la réflexion est logique aussi.
Bref ce sujet a été discuté maintes fois sur divers sites.
Donc perso si j'ai la place j'aurais plusieurs UE afin de minimiser les pannes et si pas de place ben une seule UE c'est aussi simple que ça.
08 septembre 2018 à 16:09
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ?

Bonjour.
PA = température élevée de l'UE. Un peu comme comme JIMA dans un 1er temps nettoyer la batterie, si les problèmes persistent, la sonde ou les sondes décalées, un manque de gaz peut être la cause.
08 septembre 2018 à 15:59
forum consulter ce sujet Code erreur PA clim Zenith ZN-51V3A-QC

Bonjour.
Croyez-moi vous avez largement de quoi faire.
08 septembre 2018 à 11:12
forum consulter ce sujet Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris

Bonjour.
Pour moi si vous avez la possibilité mettre plusieurs UE au moins si une tombe en panne l'autre fonctionnera.
Pour un gainable, il y a toujours une solution.
Et un bilan thermique est nécessaire.
08 septembre 2018 à 11:09
forum consulter ce sujet Une ou deux unités extérieures ?

Bonjour.
Et bien voilà, les UI ne sont pas compatibles avec le ram-52qh5.
En mural ce sont des RAK .. GH8 (W) (B), ou RAK .. NH6AS / RAK .. NH6A
07 septembre 2018 à 16:13
forum consulter ce sujet Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa

Hello. Yes.
06 septembre 2018 à 21:00
forum consulter ce sujet Hitachi ram-52qh5 + 2x rak-25qxa

Bonjour.
C'est physique et mathématique, les cotes mêmes dépliés ne peuvent dépasser celles des cotes d'encombrement, c'est simple et facile à comprendre.
Donc, respecter les cotes de positionnement données par le constructeur avec 41 cm entre le plafond et comme l'UI fait environ 30 cm aucun problème pour l'installation, et il y a encore de la marge... Mais rien n’empêche de mettre l'UI à 3 voire 2 cm du plafond du moment que l'on peut basculer le cache filtres et le capot vu que ce dernier se bascule vers le bas.
06 septembre 2018 à 21:00
forum consulter ce sujet Hauteur totale clim Daikin FTXA25 volet compris

Bonjour. C'est ce que j'ai dit aussi.
06 septembre 2018 à 20:50
forum consulter ce sujet Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi

Bonjour.
Une belle photo recto/verso de la carte incriminée pourrait aider des personnes sur ce site afin de vous aider aussi.
05 septembre 2018 à 20:38
forum consulter ce sujet Carte de gestion Mitsubishi MXZ-4a71 VA

Bonjour.
Normalement il y a une carte mémoire usine, qui est alimentée par une pile interne qui ne se change pas, il se peut que celle-ci ait perdu de son autonomie.
La carte est peut-être bonne à changer mais pas sûr car elle coûte assez chère.
Le fait de couper la PAC est simplement que le ou les compresseurs ont une résistance de carter et si on laisse le courant une consommation électrique pas forcement négligeable sur la facture permet donc de passer à côté.
Mais il est peut-être normal aussi que cette coupure qui dure assez longtemps soit soit normal pour l’effacement des données mises par vos soins.
05 septembre 2018 à 20:35
forum consulter ce sujet Perte réglages de consigne sur Pompe à chaleur Mitsubishi

Bonjour.
Non, les UI vont être très anciennes et en mettre des plus modernes en terme de design ne vont pas s'adapter d'une ancienne technologie à une nouvelle.
Par contre comme suggéré par cathars, vous pouvez rependre simplement les carrosseries il suffit de les démonter et même qu'elles soient peintes de la couleur du mur. Il suffit de poncer les capots et le tour est joué à moindre coût.
05 septembre 2018 à 20:27
forum consulter ce sujet Remplacement unité intérieure clim Panasonic

Bonjour.
Et bien bravo, vous avez bien anticipé ou suivi le site.
A suivre. L'histoire devient palpitante.
03 septembre 2018 à 18:44
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mobile Delonghi PAC L16A

Bonjour.
Citation :
Une odeur bizarre s'en dégage
Quelqu'un a-t-il une idée du problème ?
Ben non, hors tension, il faut ouvrir la bête et voir s'il n'y a pas un composant ou carte qui aurait cramé.
Il faut y aller au flair.
Vu que vous nous dites :
Citation :
L'appareil affiche 2 traits horizontaux de couleur verte espaces de quelques millimètres
Ce qui pourrait nous diriger vers la carte de régulation.
02 septembre 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Panne climatiseur mobile Delonghi PAC L16A

Bonjour.
Citation :
Je voulais valider qu'il n'y avait pas de circulation de gaz. A votre avis serait-il possible que la vanne 4 voies ne distribue pas le circuit défaillant ? Et sinon comment m'en assurer ?
Il faut dans ce cas fermer tous les départs liquide. Sinon il est certain que ça ne bougera pas.
Voir s'il y a bien 35V sur le bus.
Il se peut que ce soit la vanne, mais le compresseur ne démarre pas.
Donc si il ne démarre pas, la vanne ne s'ouvre pas donc pas d'ordre venant soit de l'UI soit une partie de la carte UE est HS.
Si vous avez le temps inverser une carte UI qui fonctionne et faites un essai. Hors tension.
02 septembre 2018 à 16:53
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Bonjour.
Citation :
Je suis jeune frigoriste encore inexpérimenté.
La charge de gaz est bonne car je l'ai refaite.
Quelle idée et pourquoi ?
Citation :
Je mets les mano sur le retour du circuit en question, je ferme le départ, je suis en mode froid la pression ne diminue pas.Elle reste stable.
En tant que jeune frigoleux attention avec la pose des manos.
Normal sur un multi, et cela dépend de la façon de faire ??
Citation :
Lorsque je démarre l'unité défaillante seule le compresseur ne démarre pas.
Cela ressemblerait plus à une défaillance d'une carte UI par exemple qui ne donnerait pas l'ordre de fonctionnement, une possibilité, voir celle de l'UE.
01 septembre 2018 à 18:15
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Bonjour.
Peut être que votre machine est sous dimensionnée ou encore sur dimensionnée.
Pour le reste je ne sais pas... voir avec le constructeur.
Ou encore être devant...
01 septembre 2018 à 18:04
forum consulter ce sujet Paramètrage clim PARW21 Mitsubishi

Re. 25°C = 20 K ohms , 20°C = 25 K ohms.
Pour moi la sonde est décalée, à changer.
La valeur mesurée correspondrait à 15 k ohms 30°C environ.
01 septembre 2018 à 13:38
forum consulter ce sujet Clim Airton en panne

Bonjour.
Il n'est pas obligé de mettre les manos, surtout si l'installation fonctionne correctement mais, il y a un mais, la réaction de tous bons frigoriste est donc de les mettre, ce qui fut le cas pour la réponse 9 de AAC, donc pour 5 b de pression en fonctionnement au bout de 30 minutes amène bien sur à un diagnostique de manque de charge ca c'est vraiment si on à un doute, mais normalement et je pense avant cela que AAC à pris ses température de reprise et soufflage et si incohérence, la procédure du suivi est logique, manque de gaz = enlèvement, pesée, si OK il se peut que ce soit autre chose, sondes, circuit partiellement bouché etc.
Il y a un autre mais, la procédure pour ne perdre aucun gaz afin d'enlever les manos correctement, mais, il faut savoir le faire.
Comme je l'ai dis il se peut que ce ne soit pas la sonde extérieure, il faut contrôler les autres sondes.
Car quand Airton dit sonde extérieurs c'est un peu vague,
Sur les photos je ne vois pas grand chose, et comme je n'ai pas le schéma électrique avec une belle photo pourriez vous nous le communiquer. Merci
01 septembre 2018 à 13:31
forum consulter ce sujet Clim Airton en panne

Bonjour. De quand date cette installation ? Qui l'a effectuée ? Avez-vous essayé de faire fonctionner seule cette UI ? C'est à dire sans celles qui fonctionnent.
Citation :
La charge de gaz est bonne.
Comment avez-vous déterminé cela ?
Citation :
La pression du circuit de ce split est né varie pas même si je ferme les vannes.
Vous avez mis des manos ?
Là il faut m'expliquer car cela ne veut rien dire du tout. Et je ne comprends pas votre manipulation. shocked
Le compresseur démarre t-il si cette UI est en demande ?
Essayez de nous donner le maximum d'infos d’après vos observations.
Merci.
01 septembre 2018 à 13:17
forum consulter ce sujet Quadri-split 3 split sur 4 fonctionne le 4ème ne fait que souffler

Re.
Je viens de parcourir la notice d'installation, elle est assez complète.
Codes défauts, mise en route etc.
Par contre je ne connais pas du tout cette marque, Italienne peut-être ?
31 août 2018 à 17:04
forum consulter ce sujet Installation PAC Emmeti EH 15bwms a21 230v

Bonjour.
Cela va être compliqué. Nous pouvons avoir des photos "générales" mais des photos exactes correspondant à votre chantier, dur dur.
Par contre, il existe sur internet des plans et schémas de principe, très complets.
Il y a aussi sur la notice d'installation de votre machine des schéma de principe.
Après si vous ni connaissez rien et que vous vous lancez dans cette grande aventure il est certain que cela va être compliqué, diamètre de tube, sertissage, câblage, régulation.
Nous pourrons vous conseiller ou vous aider virtuellement pour tout ceci, mais pour le reste une étude thermique complète serait peut-être à envisager, garantie parfois décennale (?) du matériel de l'installateur etc.
A vous de voir.
31 août 2018 à 16:56
forum consulter ce sujet Installation PAC Emmeti EH 15bwms a21 230v

Bonjour.
Je n'ai pas trouvé le tableau des codes défauts ainsi que celui des valeurs des sondes ?
Ah ! les anciens... non simplement avec les manos on ne peut pas savoir si la charge en gaz est bonne, ce sont les systèmes inverter qui veulent cela, et oui bien sûr avec un tout ou rien cela était valable, dans ce cas on mesure une sur chauffe.
Mais bon étant donné que le code panne correspond à la "sonde extérieure" le problème de gaz n'a pour l'instant rien à voir.
(15000 ohms à 25°) normalement c'est 20 k-ohms pour 25°C votre sonde serait décalée.
Toutefois avec Airton il faut se méfier à cause des traductions et surtout l’interprétation de leur part.
Éventuellement prendre des mesures sur les autres sondes, refoulement compresseur, sortie condenseur, et aspiration compresseur.
31 août 2018 à 14:27
forum consulter ce sujet Clim Airton en panne

Bonjour.
Airwell OK, mais Daikin est une très bonne marque, satisfaisante tout du moins sur le continent. Fujitsu ou Atlantic Fujitsu est bonne marque aussi, SAV, pièces détachées etc... Mais il est vrai qu'il existe des produits spécifiques dans les régions comme la votre pour les problèmes de Hu%. Il faut savoir qu'il dans ce cas surdimensionner un peu la clim pour combattre ce problème (entre 25/30% en plus ).
31 août 2018 à 11:38
forum consulter ce sujet Choix marque climatiseur split

Bonjour.
Citation :
J'ai testé la pression de gaz avec un nanomètre, c'est plein
Ça c'est impossible à savoir, car, il faut retirer le gaz le peser et si le poids est bon par rapport aux préconisations constructeur il est réinjecté. Si non, il faut effectuer une recherche de fuite.
Je n'ai pas ce code défaut, si éventuellement vous pouvez nous communiquer le tableau nous pourrions l'analyser et cela pourrait servir pour d'autres personnes merci.
Toutefois si ce code correspond bien à la sonde extérieure, elle se situe sur l’arrière de votre UE en haut à gauche en aspiration de la batterie.
Avez-vous un appareil de mesure que vous pouvez mettre en ohmmètre ?
Si oui nous vous indiquerons comment contrôler cette sonde.
31 août 2018 à 11:30
forum consulter ce sujet Clim Airton en panne

Bonjour.
Comme je l'ai déjà dit dans plusieurs réponses sur ce site, il est certain que tout le monde ne peut mettre 5,6 ou 10000 € dans une installation et donc une installation qui coûte 500 € bon seulement pour 3 ans et mème au bout de ce délai en fait ne revient pas cher, je le comprend tout à fait.
Ce qui est dommage est le fait de tout jeter simplement pour une carte ou autre.
Et il est regrettable que des grandes enseignes comme Castorama par exemple ne fassent aucun effort à ce ce niveau.
Même si soit disant ils paient des amendes comme expliqué sur un autre post par AAC
30 août 2018 à 17:12
forum consulter ce sujet Choix marque climatiseur split

Bonjour.
1 point pour Cathars.
Je pense qu'il a raison, en effet un constructeur se doit de fournir les pièces détachées pendant quelques années, avant c’était 10 ans, par contre il y a une loi en vigueur "loi Hamon 1er mars 2015".
Elle réglemente la disponibilité des pièces détachées.
Pour que le consommateur puisse faire un choix éclairé lors d'un achat, le fabricant ou l'importateur doit désormais indiquer la période durant laquelle il fournira des pièces détachées pour l'appareil en question.
En outre, ces pièces devront pouvoir être fournies dans un délai de 2 mois.
C'est ce que prévoit le texte : "le fabricant sera tenu de fournir aux vendeurs ou aux réparateurs les pièces détachées nécessaires à la réparation des produits, dans un délai de deux mois".
Donc je rejoins Cathars sur son interrogation.
Je pense que votre installateur n'est surement pas habilité à installer une clim, car ne serait-ce que pour ouvrir les vannes de gaz, il faut détenir une attestation de capacité (depuis le 04/07/2009) pour l'entreprise, et une attestation d'aptitude (depuis 04/07/2011) pour le technicien.
Il se pourrait que cet installateur ne soit qu'un poseur, c'est à dire qu'il fait ce travail que quelques années puis disparaît comme par enchantement.
Et justement s'il n'a pas cette attestation, la garantie ne fonctionne pas vis à vis du constructeur, qui est de 5 ans pour le compresseur et 3 ans pour les autres pièces.
Je crois que la vôtre s’arrêtera au pas de la porte une fois le travail effectué.
Ceci dit peut-être que l'appareil en photo est valable, mais perso les produits avec marques connues avec seulement l’étiquette j'ai toujours un doute. shockedshockedshocked Et connaissant bien Daikin.
30 août 2018 à 14:06
forum consulter ce sujet Choix marque climatiseur split

Bonjour.
J'ai un appareil de marque Refco qui me permet de savoir si ma carte inverter est OK et me permet aussi de savoir si la com est OK. Autrement il y a le 5 v ou 230 v qui sort de la com.
A partir de là je ne suis pas électronicien et mes compétences s’arrêtent là.
30 août 2018 à 11:50
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonjour.
Parmi les marques proposées avec avis personnel intervenant sur ces marques :
Airwell = non peu fiable et problème de pièces détachées SAV.
Daikin en marque directe = oui en 1 avec Mitsubishi électrique, rebadgée en Gree = non.
Hitachi en 3.
Panasonic en 2 .
Mitsubishi électrique en 1.
Il y a aussi Toshiba (comme Panasonic en 2).
Et Atlantic Fujitsu qui marche très fort sur le marché depuis quelques années (en 1).
30 août 2018 à 11:45
forum consulter ce sujet Choix marque climatiseur split

Bonjour.
AAC je pense comme toi, mais trop rapide, je voulais savoir, juste pour d'autres internautes : ce qu'il faut faire ou pas et qu'ils comprennent ce que sont nos interventions, et que l'on ne peut pas tout toujours faire soi-même.
Car on nous prend souvent pour des voleurs. tonguetongue
29 août 2018 à 19:23
forum consulter ce sujet Panne climatiseur HIYASU 9UI-HN

Bonjour. Bon OK, idée inintéressante et rigolote, mais je pense, que ce code binaire qui pour chaque constructeur est "propre à lui mème", c'est à dire que chaque code va donner une info pour une marque mais différente pour une autre.
A moins d'avoir les infos du constructeur ce que je doute, et ayant déjà beaucoup de mal à avoir ne serait-ce qu'un beau schéma électronique d'une clim simple.
Je crois que cela va être très compliqué et pour être franc ne servira pas à grand chose.
Ou juste pour le plaisir de "craquer" une eeprom et planter la clim qui du coup ne servirait plus à rien.
A voir avec d'autres réponses d’électroniciens peut être.smilesmilesmile
29 août 2018 à 18:30
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonjour.
Citation :
J'ai installé un climatiseur inverter HIYASU 9UI-HN j'ai vérifié si fuites OK
Comment avez-vous vérifié les éventuelles fuites ?
29 août 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Panne climatiseur HIYASU 9UI-HN

Bonjour. C'est quoi une Aduino ?
29 août 2018 à 17:08
forum consulter ce sujet Intercepter le dialogue entre UI et UE

Bonjour.
J’hésite entre des gouttes d'eau sur un capot de voiture.
Ou des galets sur un trottoirtonguetongue.
28 août 2018 à 19:09
forum consulter ce sujet Norme électrique installation climatisation

Bonjour.
Si votre UI clignote, cela veut dire qu'il y a un souci sur votre UE.
Il faut ouvrir le couvercle du dessus et nous dire combien de fois clignote chaque led 1 et 2 ne pas hésiter à mettre un petit carton pour séparer les leds afin de ne pas confondre le nombre de clignotement.
28 août 2018 à 19:01
forum consulter ce sujet Dépannage panne climatiseur Mitsubishi

Bonjour.
Oui et non, oui si vous pouvez laisser au moins 30 cm entre la façade de la caravane, et non si vous ne pouvez pas car le risque de recyclage peut endommager le fonctionnement et engendrer une casse prématurée du système.
Par contre il existe des systèmes clim que l'on pose en toiture d'une caravane ou d'un mobil-home camion etc. renseignez-vous, prendra beaucoup moins de place et pas forcement plus cher.
28 août 2018 à 12:01
forum consulter ce sujet Installation de clim sur caravane

Bonjour.
Voyant RUN = voyant marche, voyant TIMER = voyant minuterie ou programme. Nous dire combien de fois clignote l'un ou l'autre des voyants ou fixe.
Mais pour un 1er avis, il se peut que vous ayez mis un programme, voir sur la commande, ou la carte de votre UI qui fait des siennes. Ou encore le bouton de service est coincé (situé sous le capot cache filtre à droite).
27 août 2018 à 19:27