Bonjour, en effet, coup de chance ! J'espère pour vous que tout fonctionnera.
01 mars 2026 à 08:49
forum consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi

Bonjour, à un moment donné la panne est "générale" pour éviter la casse du matériel pour X raisons celle ci se mets en défaut. Par contre normalement si vous débranchez l'UI malade l'UE considère qu'il n'y a plus de problème.
Par forcement valable pour tous systèmes et toutes marques.
25 février 2026 à 17:33
forum consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 Hitachi

Publicité

Bonjour.

Éventuellement voir avec le constructeur.
24 février 2026 à 15:48
forum consulter ce sujet Problème appli PAC Hitachi aircloud go

Bonjour.

Ne nous ayant pas donné les références des machines, difficile de vous répondre car il y a des distances mini et maxi avec une longueur totale entre les unités et peut être un complément de charge à effectuer.
23 février 2026 à 17:27
forum consulter ce sujet Climatisation réversible bi splits bruit d'eau qui coule

Bonjour.

L'idéal est une clim mobile avec le condenseur déporté en extérieur, une pompe est équipé sur ce type d'appareil, l'eau évacuée se dirige vers le ventilateur extérieur pour être pulvérisée.
Appareil aussi cher qu'une clim fixe.
A voir.
20 février 2026 à 13:58
forum consulter ce sujet Meilleure clim mobile avec auto évaporation d'eau

Bonjour.

Voir avec le constructeur si éventuellement il y aurait un produit adaptable.
D'une année sur l'autre suivant les références et N° de série, ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles, carte électronique, gaz, par exemple.
16 février 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Cherche correspondance unité extérieure

Bonjour, symptôme classique de manque de gaz. Fuite.
14 février 2026 à 09:45
forum consulter ce sujet Problème dégivrage climatiseur Samsung

Bonjour.

Idem. Et oui sur un split, il faut enlever le capot du dessus voire toute la partie entourant le compresseur, c'est à dire toutes la partie de droite.
Attention si c'est vraiment haut, les acrobaties ne sont pas pour tout le monde.
09 février 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Erreur E1 défaut de communication sur 1 des 2 splits

Bonjour.

L'ideal serait d'obtenir la vue éclatée de votre appareil et de bien repérer par référence ce dont vous avez besoin.
09 février 2026 à 17:42
forum consulter ce sujet Recherche façade pour split CS-E15GKEW

Bonjour.

Chez le constructeur Panasonic, éventuellement.
Cependant, un appareil de 15 ans risque d'être compliqué.
08 février 2026 à 18:50
forum consulter ce sujet Recherche façade pour split CS-E15GKEW

Bonjour, 65mm devrait suffire, petite astuce, effectuer le carottage légèrement incliné de l'intérieur en point haut vers l'extérieur en point bas, en cas de pluie importante pour éviter un risque d'entée d'eau et une bon écoulement des condensats.
08 février 2026 à 18:45
forum consulter ce sujet Trou façade mur granit 90cm d'épaisseur

Bonjour.

Le prix varie selon les régions et oui il faut un frigoriste, il faut de l'outillage adapté et spécifique, une attestation d'aptitude pour le tech pour la manipulation des fluides, de l'azote etc....
06 février 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Fonctionnement bizarre climatiseur Qlima SC4031

Bonjour.

Exact.
06 février 2026 à 17:42
forum consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres

Bonjour.

Se système ne fonctionne pas très bien et amène beaucoup de déception, le réglage ouverture et fermeture portes compliqué à gérer peut être en installant un système mécanique des porte vous libèrerait de ces contraintes. de plus l'air froid en cas de demande froid partira dans les escaliers, et chauffera bien le couloir.
05 février 2026 à 18:33
forum consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres

Bonjour.

Ces codes défauts qui peuvent être parfois complètement différents suivant les constructeurs en se complétant donnerait une surchauffe compresseur, sonde défaillante, klixon ou sonde, fuite de gaz, et vu la température de soufflage très basse de 15°C à 19°C en une heure c'est long, il serait intéressant de savoir la température de soufflage, appareil à fond en demande, je pencherais pour un manque de gaz.
05 février 2026 à 18:28
forum consulter ce sujet Fonctionnement bizarre climatiseur Qlima SC4031

Bonjour.
Il aurait plus judicieux de nous contacter avant d'acheter lol
02 février 2026 à 17:52
forum consulter ce sujet Ajouter module wifi sur unité Mitsubishi PFFY-P63VCM-E.

Bonjour, effectivement je n'entends absolument rien.
02 février 2026 à 17:50
forum consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Daikin perfera

Bonjour.

Ce ne serait pas plutôt du 1/2- 1/4, et 3/8-1/4 ?
Pour la plus grosse UI tirer du 1/2- 1/4, les autres en 3/8-1/4, je pense qu'il doit y avoir des réductions à visser adaptées, fournies dans le carton de l'UE(?) pour passer du tube 3/8 à un écrou 1/2 à visser.
Si pas de réduction voir sur internet, il y a tout ce qu'il faut.
31 janvier 2026 à 10:18
forum consulter ce sujet Dimensionnement liaison frigorifique réducteur

Bonjour.

Je ne comprend pas tout.
Vous voulez les deux caoutchoucs servant au passage des tubes dans le bocal en haut sur la partie blanche de celui-ci ?
Si c'est bien cela, soit c'est existant sur le nouveau bocal, soit vous les récupérez lors du démontage.
Cela sert pour éviter les frottements à cause des vibrations.
31 janvier 2026 à 10:02
forum consulter ce sujet Recherche passe-paroi pour tube cuivre circuit frigorigène

Bonjour.

Ça sert à quoi votre appareil ? quel raccords vous voulez remplacer ?
Car apparemment tout est soudé.
Si vous voulez désolidariser la spirale il faudrait déjà récupérer le fluide avec un groupe de transfert puis dessouder remplacer votre réservoir puis remettre la spirale, tirer au vide puis remettre du gaz enfin si j'ai bien compris.
29 janvier 2026 à 17:54
forum consulter ce sujet Recherche passe-paroi pour tube cuivre circuit frigorigène

Bonjour.

Idem.
29 janvier 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Problème climatisation AOYG 30 KBTA4.UE Atlantic

Bonjour.

Ce défaut correspond à un souci de débit d'eau, ce la peut être la pompe, réseau emboué, le débitmètre, en dernier la carte qui interprète mal les infos.
26 janvier 2026 à 09:10
forum consulter ce sujet Code 7h01 climatiseur Daikin Altherma

Bonjour,
On ne rajoute jamais de gaz, surtout en cas de manque de 2,5 kg, sauf lors de la mise en service si cela est nécessaire selon les préconisations du constructeur.
Il faut retirer le gaz restant, le peser, effectuer une recherche de fuite à l'azote, réparer si nécessaire, puis procéder à un tirage au vide et une recharge avec du gaz neuf en respectant toujours les recommandations du constructeur en termes de quantité.
24 janvier 2026 à 10:50
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat

Bonjour.

Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
23 janvier 2026 à 17:38
forum consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctement

Bonjour.
P
lus gros aurait été moins grave, mais plus petit là il faut remplacer le tube.
23 janvier 2026 à 17:36
forum consulter ce sujet Réduction tuyau 3/8 1/2 unité intérieure LG

Bonjour.

Je rejoins AAC, un rajout de 2.5 kgs de gaz est énorme, le technicien aurait du vous avertir que quelque chose n'allait pas et très certainement une grosse fuite.
Donc recherche de fuite recommandée.
23 janvier 2026 à 17:35
forum consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heat

Bonjour.
E59, dysfonctionnement du moteur ventilateur extérieur, carte inverter, compresseur HS, manque de fluide.
Il serait préférable d'appeler un frigoriste connaissant la marque distribué par YACK voir sur internet.
21 janvier 2026 à 16:54
forum consulter ce sujet E59 clim Mitsubishi Heavy FDURA601 / FDCA301HES

Bonjour.
Citation :
J'ai installé une vanne Schrader sur la queue de charge, ce qui m'empêche de faire un tirage au vide sans devoir démonter la valve

Je ne vois pas ce qui empêche le test azote ou tirage au vide ou remplissage au poids du gaz?
Si la bouteille est inférieure en pression que l'installation, il est sur que ça va être difficile à remplir en gaz .
Chauffer la bouteille pour monter légèrement en pression supérieure.
Il se peut que si la queue de charge est installée sur la HP (?) ça va être compliqué pour charger en fonctionnement.
21 janvier 2026 à 16:49
forum consulter ce sujet Recharger fluide frigorigène R-600a compresseur congélateur armoire

Bonjour, oui c'est possible, il faut voir avec le constructeur en passant par une société agrée si il est envisageable de procéder à un "rétrofit", c'est à dire garder le matériel mais remplacement du gaz, une étude sera transmise.
21 janvier 2026 à 16:42
forum consulter ce sujet Remplacement installation chauffage/climatisation Daikin R410A

Bonjour.

Nettoyage désinfection des batteries échangeur.
Nettoyage désinfection bac condensat essais écoulement, test pompe de relevage si il en a une resserrage connexions électriques.
Recherche de fuites éventuelles avec détecteur électronique.
Nettoyage filtres.
Nettoyage extérieur UI et UE.
Contrôle de fonctionnement chaud/froid avec prise de température soufflage.
20 janvier 2026 à 10:18
forum consulter ce sujet Nettoyage entretien climatiseur réversible

Bonjour.

Oui c'est normal, les partie électriques sont dans un volume du gainable, cela permet de ventiler les carte pour éviter les surchauffe, si cela vous dérange, vous pouvez boucher ces petits passage d'air avec du silicone ou de la bande alu autocollante.
19 janvier 2026 à 17:30
forum consulter ce sujet Unité intérieure gainable non étanche

Bonjour, idem.
19 janvier 2026 à 17:27
forum consulter ce sujet Bruit d'écoulement en mode chaud sur split à l'arrêt

Bonjour, quand il y a des soucis comme cela c'est qu'il y a toujours un problème d'installation, mauvais conseils, mauvaise étude etc... ce qui est général est qu'il y toujours quelqu'un pour nous contredire et trouver la solution, désolé 40 ans d'expériences bousculé et on passe vraiment pour des imbéciles.
Wifi, internet et j'en passe, cartes, adaptation, avec une installation neuve mal étudiée, etc... bref souvent ça ne fonctionne pas ou pas comme la personne voudrait ou pas très longtemps .
17 janvier 2026 à 18:29
forum consulter ce sujet Sonde déportée climatiseur Mitsubishi MSZ-AY35VGK

Bonjour.

Plusieurs défauts peuvent en être la cause, un obstacle devant le soufflage, vers un meuble en dessous par exemple, clim surpuissante, installation trop haute....
Un brassage de l'air est nécessaire, nous donner quelques infos supplémentaires sur l'installation.
16 janvier 2026 à 09:54
forum consulter ce sujet Problème déclenchement climatiseur Airton consigne fausse

Bonjour.

Comme je vous l'ai dit et aussi Dom-Aom, peut aller jusque 69°C en soufflage, c'est le maximum mais bien sur, dans des condition normales, cela dépend de la température de reprise, extérieure etc...
14 janvier 2026 à 18:13
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin

Bonjour, et moi je vous explique avec le code panne du constructeur, que c'est un symptôme classique de manque de gaz.
Question : comment votre frigoriste a t'il déterminé que ce n'était pas un manque de gaz ?
14 janvier 2026 à 18:07
forum consulter ce sujet PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Bonjour,

Qu'est-ce qui vous fait penser que votre UI est mal placée, nécessitant un déplacement de la sonde ?
Nous renseigner sur cette installation.
14 janvier 2026 à 18:04
forum consulter ce sujet Sonde déportée climatiseur Mitsubishi MSZ-AY35VGK

Bonjour.

Un frigoriste.
13 janvier 2026 à 18:34
forum consulter ce sujet PAC compatibilité avec UI Airpac Dakota 15 Mono

Bonjour.

Il existe sur internet une explication simple de fonctionnement du système Airzone, vous avez une commande centralisée et une commande par zone à traiter, avec commandes volets ou grilles motorisées.
Afin de déterminer au mieux vos besoin il est recommandé de joindre un professionnel, pour le choix du bon matériel à utiliser.
Appeler une société frigoriste, ayant pignon sur rue dans votre secteur.
13 janvier 2026 à 18:32
forum consulter ce sujet Conseils passage Airzone oui ou non ?

Bonjour.
Ce n'est pas des coudes qu'ils manque mais peut être un siphon, avez vous ces odeurs que à une période définie, mode chaud ou froid ?
Si ce n'est qu'en mode chaud il doit y avoir un siphon mais il est sec car pas de condensation comme en mode froid, donc les odeurs toilettes remontent, il faut verser de l'eau sur la batterie UI de temps en temps afin de remplir ce siphon.
12 janvier 2026 à 19:09
forum consulter ce sujet Installation clapet anti retour climatiseur réversible Mitsubishi

Bonjour.

Je rejoins AAC, par sécurité couper l'installation et faite intervenir un frigoriste.
12 janvier 2026 à 19:01
forum consulter ce sujet Climatisation pas de chaud

Bonjour, qu'entendez vous par une en zoning et pas l'autre ? installation bizarreshocked
"Quelle pourrait être l'origine de ce problème ?" Le zoning, peut être ?
Et comment le résoudre ?" voir avec votre plombier qui n'est pas frigoriste.
12 janvier 2026 à 18:59
forum consulter ce sujet Gainable Heiwa soufflerie qui ne se coupe jamais

Bonjour.

Défaut D3 = Défaut BP, prise en glace sur UE, ne dégivre pas= manque de gaz dans l'installation.
Appeler un frigoriste pas un chauffagiste.
12 janvier 2026 à 18:52
forum consulter ce sujet PAC Viessmann Vitocal 300 défaut basse pression D3

Bonjour.

En doublon, Daikin ou Mitsubishi Electric.
11 janvier 2026 à 11:35
forum consulter ce sujet PAC compatibilité avec UI Airpac Dakota 15 Mono

Bonjour.

Daikin, ou Mitsubishi Electric.
11 janvier 2026 à 11:34
forum consulter ce sujet Erreur 04 PAC Sanyo SPW-CR484GVH56B

Bonjour.
Il est nécessaire de procéder à une inversion des étapes suivantes : récupération du gaz restant par groupe de transfert et bouteille de transfert, test d'étanchéité à l'azote, réparation des fuites éventuelles, tirage au vide, remplissage avec du gaz neuf, mise en service de l'installation, contrôle des températures de soufflage.

En mode chauffage, les températures de soufflage doivent atteindre 69°C, avec un delta de 12°C entre la reprise et le soufflage en mode froid, en tenant compte des températures extérieures moyennes.
10 janvier 2026 à 12:16
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin

Bonjour, oui, bien sur, mais les dégivrages excessifs m'intrigues.
09 janvier 2026 à 17:40
forum consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessif

Bonjour.

Erreur correspondant à un manque de gaz, sonde défectueuse, carte électronique.
Appeler un frigoriste, pas un chauffagiste.
09 janvier 2026 à 09:14
forum consulter ce sujet Erreur 04 PAC Sanyo SPW-CR484GVH56B

Bonjour.

Et bien il n'est pas doué votre installateur, à se demander si il est bien du métier (?).
L'idéal est un test azote à 25b, sur une installation comme la votre pendant une heure.
On peut aussi tirer au vide et mettre vacuomètre permettant de voir si la pression remonte.
Dans ces deux cas le circuit doit être étanche, ouvrir les vannes de service, et effectuer la mise en service.
Les dudgeons doivent être effectués avec une dudgeonniere outil de frigoriste.
Si il y a eu des soudures sur les longueurs de tube là il faudrait se renseigner auprès de votre installateur, suspicion de fuite.
09 janvier 2026 à 09:11
forum consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur Daikin

Bonjour.

Défaut 37 court-circuit carte IPM, cette carte (inverter) est liée au compresseur.
Attention si cette carte lâche c'est souvent lié avec le compresseur généralement on remplace les deux.
A confirmer avec un technicien.
07 janvier 2026 à 09:18
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Mitsubishi unité extérieure PUHZ230SHWYKA2