Bonjour.

En effet le courant peut très bien arriver sur l'UE mais pas ressortir vers les UI comme expliqué par Dom-Aom à vérifier.
30 octobre 2026 à 09:40
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Mitsubishi MXZ 4F72VF3

Bonjour.

Je ne connais absolument ces marques de clim, en parcourant internet la première serait française (?)la deuxième chinoise. Je reste classique et pro : Daikin, ou Mitsubishi Electric, garantie, pièces détachées etc...
La décision vous appartient.
30 octobre 2026 à 09:37
forum consulter ce sujet Changer de chauffage climatisation bi-split Heiwa ou Hisense

Publicité

Bonjour, comme ca il n'est pas facile de déterminer ce bruit, cela peut être plein de choses, bruit de fluide suite au passage en mode chaud, manque de fluide, le moteur qui a un bruit de frottement, ou encore la volute de soufflage, la carte électronique qui "grésille".
Il faut essayer de se rapprocher petit à petit de la source.
Citation :
Je me rassure en me disant que avec le temps le bruit diminuera elle n'a pas non plus beaucoup tourner depuis que je l'ai.
Généralement si un bruit de frottement ou autre commence soit il se stabilise, soit il s'amplifie.
26 octobre 2026 à 08:47
forum consulter ce sujet Bruit de ventilation split climatiseur Mitsubishi

Bonjour, la marque et model SVP
23 octobre 2026 à 18:15
forum consulter ce sujet Bruit de ventilation split climatiseur Mitsubishi

Bonjour.

Mesurer le diamètre de départ - retour cela vous donnera une idée.
Si vous faites faire les travaux par une société, elle sera à même de vous conseiller.
L'isolation supplémentaire sur les tubes est un plus en tant qu'économie d'énergie.
Le multi couches est très bien pour éviter l'embouage, mais il faudrait le faire sur toutes les tuyauteries.
14 octobre 2026 à 09:40
forum consulter ce sujet Installation pompe à chaleur Mistubishi Ecodan Duo Zubadan

Bonjour.

Les différentes pannes sont multiples.
Dans un premier temps êtes vous bien en demande de chauffage ?
La pompe de circulation d'eau fonctionne t'elle, afin de coller le flow switch, (débitmètre )?
14 octobre 2026 à 09:34
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Atlantic Alfea Extensa

Bonjour.

En complément des demandes de Dom-Aom, les températures de soufflage en chaud et froid âpres 10/15mn de fonctionnement.
Faire ces essais clim UI par UI puis les deux en même temps.
On peut très bien être en limite de fonctionnement ce pourquoi il n'y a pas de défauts.
Pour savoir si il y a un manque de charge, il faut retirer le gaz, le peser voir si le poids correspond aux prescriptions constructeur, il peut y avoir un manque de charge due à un complément de charge qui aurait du être effectué lors de mise en service.
09 octobre 2026 à 15:17
forum consulter ce sujet Clim réversible Midea problème puissance limitée

Bonjour.

Suivant vos constations de fonctionnement, certainement un manque de gaz.
Rappeler la société qui a effectué l'installation et surtout la mise en service.
08 octobre 2026 à 18:21
forum consulter ce sujet Clim réversible Midea problème puissance limitée

Bonjour.

Attention je ne suis absolument pas contre les petites entreprises que je défends avec vigueur.
Mais chacun son métier.
05 octobre 2026 à 10:04
forum consulter ce sujet Avis estimation de prix pose d'un split

Bonjour,
Cela fait des années que les prix d'un split fournit posé est plutôt stable.
Citation :
chez moi un petit artisan qui n'est pas frigoriste certes, mais fera son travail tout aussi bien et pour moins cher.
Je ne sais pas ce que vous faites comme métier ?
Mais un frigoriste est un technicien, c'est un métier et on paie des attestations (chères) pour avoir simplement le droit d'exercer son métier, idem pour un mécanicien, chauffagiste, électricien etc...
Prendre un installateur qui n'est pas agréé ne vous apportera que des ennuis (on le voit souvent sur ce site), pas de garantie constructeur, installation non conforme, sans compter les risques de recours en justice.
03 octobre 2026 à 09:51
forum consulter ce sujet Avis estimation de prix pose d'un split

Bonjour.

D'accord avec Dom-Aom
25 septembre 2026 à 17:39
forum consulter ce sujet Avis devis puissance pompe à chaleur air-air

Bonjour.

Vous êtes dans une maison ? ou appartement ?
25 septembre 2026 à 17:36
forum consulter ce sujet Installer un multi split moi même

Bonjour.

Vous pouvez avoir 3-4 cm de marge voire plus si vous mettez votre condenseur le plus en avant sur le support que vous pourriez reculer vers le mur au cas ou, et la mesure la plus longue avec le positionnement des tubes, ce qui suffit, total environ 6-7 cm en cas de ratage du dudgeons, avec une dudgeonniere.
Mais pas de boucles ce serait presque impossible à faire, à dérouler et refaire.
22 septembre 2026 à 10:14
forum consulter ce sujet Passage cuivres pour faire mes dudgeons

Bonjour,
Vous avez N = neutre P = phase la borne 3 = com, si vous avez 230 V et de la com, je pense que la UI est OK, vous avez changé la carte UE soit elle à un problème, soit il se pourrait que le compresseur ou le ventilo condenseur HS.
Mais apparemment vous l'avez testé et fonctionnerait, si compresseur il faudra le remplacer avec la carte.
Vérifier les enroulements. Attendons aussi peut-être d'autres réponses.
20 septembre 2026 à 12:00
forum consulter ce sujet Panne pompe à chaleur Fuji Electric Sauter

Bonjour GL, ravi de te revoir, au niveau message et réponses que la moitié de toit, bravo

18 septembre 2026 à 18:23
forum consulter ce sujet Tensions phase/terre en fonctionnement PAC réversible

Bonjour.
Citation :
J'ai vu sur le forum qu'il y avait un micro fusible subminiature ou "picofuse

Cette réflexion vient de quelle planète elle est bleu, verte voire rouge, peut être jaunâtre.
18 septembre 2026 à 18:19
forum consulter ce sujet Climatiseur Toshiba RAS-M10UKV-E3 ne fonctionne plus

Bonjour, installateur certainement pas cher, chauffagistes ou autres.
Du coup vous en aurez pour votre argent, donc mon diagnostique serait plus de gaz. et oui je ne cesserai pas de le dire, prendre des pros du métier, dans la profession frigoriste.
Appeler l'installateur, si il existe encore titter
18 septembre 2026 à 18:15
forum consulter ce sujet Code erreur EL OC climatiseur Samsung

Bonjour, si il est possible de passer des tubes sans effectuer de soudures cela est beaucoup mieux, si soudure l'idéal est la soudure argent sous azote, une règle fondamentale du parfais installateur frigo. Test sous azote du circuit, 25b mini, si OK tirage au vide, complément de charge si nécessaire suivant les préconisations constructeur, mis en service contrôle de fonctionnement, température chaud/froid.
Citation :
Pensez-vous que cela pourrait être lié ?

Je ne pense pas, plutôt un manque de gaz en espérant qu'il n'y a pas de fuites sur le circuit ? mais si la procédure au dessus à été respectée tout devrait aller. Mais du bruit de fluide sur les deux UI certainement manque de gaz.
Un calcul doit être effectué pour le complément de si besoin.
10 septembre 2026 à 16:13
forum consulter ce sujet Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM

Bonjour.

Pour moi ce sifflement provient du moteur lui-même pas de l'axe de l'hélice.
Généralement ces moteurs sont sertis, difficiles d'accès.
Le remplacer serait le mieux, sachant que le compresseur est garantie 5 ans, autres pièces 3 ans.
Bien sur, si mise en service par un pro.
09 septembre 2026 à 17:19
forum consulter ce sujet Rotor et turbine font du bruit climatisation nettoyé et changer le condensateur

Bonjour.

Quoi vérifier ? rappeler la société
"Est-ce normal ?" non, peut-être un complément de charge non effectué

"Puis-je exiger que ces bruits soient résolus avant la réception des travaux ?" bien sur, absolument, et surtout mettre une réserve si cela se réitère.
09 septembre 2026 à 17:15
forum consulter ce sujet Bruits de gargouillis clim Mitsubishi Pumy SM

Bonjour.
Avec un dossier, une bonne marque de clim, décibels, emplacement, c'était chose courante quand je faisait des installations dans Paris.
Éventuellement regarder aux alentours de chez vous si il y a déjà des clims installées vous avez peut être une chance.
06 septembre 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Réparation climatiseur mobile Technibel

Bonjour.

Généralement les frigoristes n'aiment pas réparer ce type de matériel, vous aurez beaucoup de difficultés pour en trouver.
A part comme vous l'avez constaté, réparation assez chère.
De plus votre circuit frigo vide est resté à l'air libre pendant 3 ans, circuit sale et humide, donc risque de casse compresseur rapidement.
Je pense qu'il faudrait passer à autre chose comme, si vous en avez la possibilité une clim fixe.
J'habite moi même sur Paris.
05 septembre 2026 à 17:51
forum consulter ce sujet Réparation climatiseur mobile Technibel

Bonjour.

Oui effectivement c'est bruyant.
Selon l'article du code de la santé public R1336-7 les seuils d'émergence sonores réglementaires sont de 5dB le jour et 3 dB la nuit.
Donc si chez vous il y a une mesure de 50 dB déjà vous êtes largement au dessus de la loi.
05 septembre 2026 à 17:40
forum consulter ce sujet Niveau sonore unité extérieure climatiseur

Bonjour.

Il n'y a pas de code défaut EE pour ce modèle.
Avez-vous un nombre de clignotement d'un voyant ?
Sur d'autres marques EE peut correspondre à un défaut pompe de relevage.
01 septembre 2026 à 09:02
forum consulter ce sujet Code erreur EE climatiseur

Bonjour.

La sonde extérieure HS ?
Mais peu probable, vous auriez un défaut sur la clim.
Je partirai plus sur une perte de connexion, peut-être à réinitialiser.
01 septembre 2026 à 08:42
forum consulter ce sujet Melcloud courbe des températures extérieures

Bonjour.

Je ne vois pas de bornes ou de contacts sur les cartes en schéma, par contre je pense qu'il y a certainement la possibilité d'effectuer une programmation sur la commande, heure creuses de 13h à 17h et de 20h et 8h, à vérifier, les horaires peuvent varier suivant les communes ou régions, valables seulement qu'en possession d'un compteur Linky.
Et je ne suis pas certain sur ce compteur qu'il y ai un contact sec disponible pour heures creuses et heures pleines.
J'ai regardé sur le mien rien en vu.
27 août 2026 à 09:11
forum consulter ce sujet Hitachi Yutampo connection heures creuses heures pleines

Bonjour.

OK, dans ce cas appeler au moins deux sociétés frigoriste, afin d'avoir des devis différents, ce sera un bon point de départ. Connaissez vous la puissance des radiateurs actuels ?
Je pense qu'il vous faut environ 5kW maxi ?
27 août 2026 à 08:51
forum consulter ce sujet Dimensionnement pompe à chaleur air/eau monobloc

Bonjour.

Je ne connais pas du tout cette marque, peut être une pompe à chaleur pour piscine, si vous avez acheté votre appareil chez un distributeur GS ou internet, les contacter.
Voir aussi la question 9498, mais je ne sais pas si cela servira, sinon un site "atelier piscine. com" ils vendent apparemment des pièces détachées.
26 août 2026 à 16:44
forum consulter ce sujet Sonde pour pompe à chaleur Gecodis

Bonjour.

La buanderie n'est pas une pièce de vie à proprement dit, chauffer cette pièce est t'elle vraiment nécessaire, les WC la porte ouverte reste pas trop désagréable quand on y va, la salle de bain un radiateur sèche serviette électrique devrait suffire pour l'hiver, et devrait couter au total, installation, prix matériel etc moins cher qu'une autre pompe à chaleur.
A vous de voir.
26 août 2026 à 16:30
forum consulter ce sujet Dimensionnement pompe à chaleur air/eau monobloc

Bonjour.

Ben non il y a une procédure de récupération du fluide dans votre UE, puis inversion des tubes en espérant qu'ils ne soient pas trop court et câbles, tirage au vide, rajouter le complément de charge, ouvrir les vannes de service, effectuer les contrôles de fonctionnement, tout cela par un frigoriste.
26 août 2026 à 16:25
forum consulter ce sujet Inversion des liaisons frigorifiques et câble d'alimentation

Bonjour.

Quand la pièce sera arrivée au point de consigne la pression de 10b devrait chuter, arrivée vers 7/8b donc température d'évaporation au R32/0°C environ, actuellement votre machine fonctionne correctement, mais surtout effectuer le complément de charge car c'est plus tard que vous risquez d'avoir des soucis. Cela ne devrait avoir aucune incidence sur le fonctionnement.
25 août 2026 à 17:54
forum consulter ce sujet Température évaporation pompe à chaleur

Schémas UI et UE
25 août 2026 à 17:45
forum consulter ce sujet Hitachi Yutampo connection heures creuses heures pleines

Bonjour.

Je ne sais pas si il existe un contact prévu à cet effet (?) peut être qu'avec un schéma nous pourrions vous aider.
Le plus simple est d'appeler la plateforme Hitachi.
Mais pour moi contact NC (fermé).
25 août 2026 à 17:45
forum consulter ce sujet Hitachi Yutampo connection heures creuses heures pleines

Bonjour.

Il est préférable de brancher l'UI la plus puissante en bas de votre bi-split, ce pourquoi le constructeur le recommande, pour une question de fluide frigorigène, mais cela n'a pas forcement plus d'incidence si les tuyauteries ne sont pas très longues.
En gros ce n'est pas si grave que cela.
Qu'il y ai des courts cycles je ne pense pas.
Il m'est arrivé d'effectuer ce genre d'inversion exprès pour diverses raisons, jamais eu de problèmes.
25 août 2026 à 17:40
forum consulter ce sujet Inversion des liaisons frigorifiques et câble d'alimentation

Bonjour.
En dessous de 0°C de température d'évaporation on gèle.
Si vous avez 10b en BP, c'est qu'il fait chaud dans les pièces, combien fait t'il en °C ? température extérieure ? combien vous demandez sur la/les commandes ?
24 août 2026 à 09:26
forum consulter ce sujet Température évaporation pompe à chaleur

Bonjour.

La température d'évaporation est de 0°C, et comme vous le disiez il y a une relation pression température si il fait chaud dans la pièce il faut un certain temps pour que tout se stabilise.

Attention pour les métrés, il faut compter qu'une seule longueur de l'UE et chaque UI avec une longueur total maxi à respecter. Donc si vous nous avez bien donné les infos et que vous avez 25m de tubes, donc 5m en plus il faut effectivement rajouter 100grs de gaz R32 dans l'installation, celle -ci ne doit pas considérer se surplus en excédant.
Donc la pression température fera son travail avec les nouvelles données par les sondes.
Il faut respecter les données constructeur.
22 août 2026 à 16:59
forum consulter ce sujet Température évaporation pompe à chaleur

Bonjour.

Si toutes les cartes ont été remplacées je ne vois que le moteur HS.
Suivre les recommandations de Dom-Aom
20 août 2026 à 08:04
forum consulter ce sujet Panne inexpliquée split Mitsubishi

Bonjour.

Oui, une installation fixe avec une bonne marque n'est pas forcement plus chère qu'un climatiseur mobile.
Récemment sur région parisienne 2300€ une 2.5 kW fournie/posée avec MES (mise en service) donnant bien sur la garantie d'un an pièces autre de 5 ans le compresseur.
18 août 2026 à 17:19
forum consulter ce sujet Conseils pour l'achat d'un climatiseur mobile

Bonjour.

Le code défaut s'annule sur la commande filaire.
Ainsi que pour les différents débits c'est à dire la pression disponible, qui existant ou pas dans les réglages.
Le filtre d'extraction est-il propre ?
18 août 2026 à 17:13
forum consulter ce sujet Code erreur AJ gainable Daikin

Bonjour.

En effet, il s'agit de raccords dudgeons.
Il y a deux choses à savoir : lorsque vous dévissez l'un des bouchons, vous devriez entendre un léger sifflement, ce qui assure l'étanchéité de votre unité intérieure.
Deuxièmement, pour effectuer les dudgeons, vous aurez besoin d'un outil spécifique pour les frigoristes appelé une dudgeonnière, qui permet de déterminer un angle précis pour une étanchéité parfaite.
18 août 2026 à 17:00
forum consulter ce sujet Raccords flare 1/4 et 3/8 unité intérieure climatiseur Mitsubishi

Eh, oui, surtout qu'au niveau technique il y a beaucoup de fausses réponses, et bien comme les personnes n'analysent plus ne relise plus les réponses etc... font totalement confiance au réponses IA.
Attention à cela, et bien sur l'IA envahi tout.
17 août 2026 à 09:31
forum consulter ce sujet L'intelligence artificielle va-t-elle tuer Internet ?

Bonjour.
Citation :
J'ai donc tout démonté, nettoyé la pompe et vérifié la carte électronique
"
La pompe fonctionne t'elle ? sans fuites ?
La fuite peut provenir de plus haut par débordement étant sur la droite de votre UI, le trou d'évacuation du bac est peut-être partiellement ou complètement bouché (?)
Attention de ne pas mettre trop froid en température demandée, la condensation peut-être supérieur à l'évacuation.
17 août 2026 à 09:27
forum consulter ce sujet Erreur C9 après nettoyage condensats clim Daikin

Bonjour, essayez de vous rapprocher du constructeur, ce que vous nous demandez nous ne possédons pas les éléments de renseignements que vous demandez.
Toujours à mon niveau, en inverter la clim démarre doucement puis devrait fonctionner avec le compresseur à fond pendant une dizaine de minutes puis prend son rythme de "croisière" et réguler en vitesse de rotation pour optimiser au mieux votre installation, en froid et en économie d'énergie.
Si votre installation ne fonctionne pas correctement,, le problème est autre, sur puissance, sous puissance, installation des appareils mal positionnés ?
Votre rapport du SAV écrit que tout est OK, ah oui c'est quoi la marque et références de vos appareils ?.
15 août 2026 à 23:53
forum consulter ce sujet Compresseur Inverter vitesse de rotation puissance chauffage

Bonjour.
Ces petites pompes fonctionnent de la manière suivante :
Une fois que le petit réservoir (transparent) est suffisamment rempli, le flotteur enclenche la pompe de relevage.
Une fois que le réservoir est vide, la pompe s'arrête.
Si vous entendez un bruit de succion, il est possible qu'il y ait un problème avec le flotteur qui ne stoppe pas immédiatement la pompe.
Il faudra peut-être le remplacer. Il est important que le flotteur soit le plus plat possible.
Quant à la pièce jaune, il s'agit probablement d'un clapet anti-retour.
15 août 2026 à 23:40
forum consulter ce sujet Bruit de glou glou pompe de relevage

Bonjour, un contentieux ?

A mon niveau, la puissance étant donnée en documentation mini, moyenne, maxi, se calcul pour une puissance frigorifique.= la puissance électrique X Cop ex 4 pour le R410A (fournit par le constructeur) vous donne, par exemple = 1000W électricité x 4= 4000W de puissance frigo.
11 août 2026 à 17:06
forum consulter ce sujet Compresseur Inverter vitesse de rotation puissance chauffage

Bonjour.

Cela arrive. parfois il suffit de resserrer d'un 1/4 ou 1 1/2 tour le dit raccord pour résoudre le problème.
Ce sont en principe de raccords MPT, c'est à dire conique, pas besoin de joint, ou pâte sur le filet devient étanche en serrant.
10 août 2026 à 09:32
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Bonjour.
Citation :
Est-il possible de calculer la puissance de chauffage pour 27 RPM
Surement, comment je suppose qu'il doit y avoir une formule mathématique utilisée par les ingénieurs que je ne saurais vous fournir.
Il y a des informations avec puissance mini, moyenne et maxi dans la doc commerciale et technique.
Une question cela vous sert à quoi cette demande d'infos, c'est pour un examen d'école ?
10 août 2026 à 09:29
forum consulter ce sujet Compresseur Inverter vitesse de rotation puissance chauffage

Bonjour.

Peut être que votre vacuomètre est défectueux (?).
Bien serrer manuellement les embouts des raccords.
Regarder aussi si les joints des embouts ne sont pas tombés, ou trop écrasés.
08 août 2026 à 15:27
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Bonjour.

En effet il doit y avoir une ou des fuites, cela peut provenir de n'importe quel endroit, voyant liquide, les boutons de fermeture, des tubes le plus fréquent est de le serrage des embouts.
Sinon test azote et mille bulles.
08 août 2026 à 05:34
forum consulter ce sujet Tirage au vide et maintien du vide

Bonjour, oui 110x75 ou 110x50, sachant condensat 2x20mm, câbles 4x20mm, tube avec isolation 4x30mm = 240mm l'un à coté de l'autre en superposé et bien rangé ca passe.
08 août 2026 à 05:28