Multi-Forums

Bonjour.
1 clignotement LD304 led verte = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 1 unité n'est pas raccordée.
Mais ne dit pas laquelle dans les docs que j'ai.
Bien vérifier si vous avez 35 V en sortie C1/D1, C2/D2, C3/D3, vous pouvez effectuer ce contrôle sur chaque UI si vous voulez, si vous avez 35 V sur les 3 sorties (ou raccordement UE et les 3 UI).
Nous communiquer les réf des UI, merci.
19 février 2017 à 21:03
forum consulter ce sujet 3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

Bonjour.
2 clignotements LD304 = Sur le nombre total d'unités que l'on peut raccorder sur le groupe, 2 unités ne sont pas raccordées.
19 février 2017 à 17:33
forum consulter ce sujet 3 clignotements rouges sur UI PAC Hitachi RAM53QH5

Publicité

Bonjour.
Vous n'avez pas bien lu mes dires, le R290 est un produit utilisé pour les circuits frigorigènes. Donc soumis aux protocoles de Kyoto, grenelle environnement etc. et articles cités.
Les centres de véhicules font ce qu'ils veulent du moment qu'ils ne sont pas contrôlés, de plus ce sont de voleurs à partir du moment qu'un véhicule est vide de gaz, une recherche de fuite doit être effectuée et celui qui vous raconte que l'on doit changer le fluide tous les deux ans est encore plus un voleur, tout types de gaz utilisés comme fluides frigorigènes est soumis à cette réglementation, avec un devoir de développement de ces gaz par les fabricants sur un programme jusque pour l'instant 2030.
De plus le R290 est considéré comme un gaz pur mais seulement à 99,5% et oui ce gaz est en vente libre ce qui est bien dommage et souvent viennent des pays de l'Est.
De plus ce gaz est considéré comme explosif. Alors on ne fait pas n'importe quoi, sauf si voulez vous refaire la moustache.
Admettons qu'il y ait une fuite dans votre véhicule, et que vous allumiez une cigarette. 600 gr dans une titine je serais curieux de voir les résultats.
Bon après faites ce que vous voulez.
19 février 2017 à 17:27
forum consulter ce sujet Trouver vanne d'arrêt pour climatisation

Bonjour.
Le R290 étant utilisé comme fluide frigorigène est donc soumis aux règles d’étanchéité et de manipulation des fluides donc il faut que le technicien opérant sur n'importe quel circuit frigorifique doit détenir son attestation d’aptitude.
Arrêté du 29 février 2016. En suite du décret 2015-1790 du 28 décembre 2015.
Donc il va de soit qu'il est formellement interdit de dégazer un fluide frigorigène dans l’atmosphère, ainsi que de se procurer et manipuler un fluide frigorigène sans son attestation de capacité et d’aptitude.
Ceci dit, votre installation étant équipée de prises rapides vous devez les déconnecter et normalement ça c'est la théorie ceux-ci sont étanches aussi bien du coté des unités que des tubes.
Ces machines ne sont pas équipées de prises Schrader donc on ne peut mettre les manos.
19 février 2017 à 10:26
forum consulter ce sujet Trouver vanne d'arrêt pour climatisation

Bonjour. Suivre les instructions de Dom.
Pour le moteur un peu de dégrippant peut suffire, et en tirant dessus on y arrive, sinon il faut complètement le démonter c'est à dire se débrouiller pour enlever les 4 vis de maintien du moteur entre les pales, le débrancher, puis avec un morceau de bois et un marteau taper sur l'axe de celui-ci si vous n'y arrivez pas vous êtes quitte pour un moteur et l’hélice, l'axe étant trop rouillé.
Si le moteur est HS attention souvent la carte inverter est à changer avec.
Mais ce n'est pas toujours le cas !
Souvent chez tous les constructeurs, à moins que l'UE existe toujours de la même réf que la votre par ex, les nouvelles UE ne sont pas compatibles avec vos UI vous pouvez conserver les tubes, les câbles, mais pour le reste il faut tout changer, je sais c'est parfois idiot, mais c'est l’évolution des composants électroniques, électriques, mécaniques qui veulent tout ça.
18 février 2017 à 17:18
forum consulter ce sujet Problème GE Hitachi RAM-55QH5 dysfonctionnement ventilateur extérieur

Bonjour.
Ben oui sans réf des machines cela va être très difficile.
Celles-ci sont sur les étiquettes apposées sur chaque unité ext et int.
18 février 2017 à 16:56
forum consulter ce sujet Désactiver le brassage air pompe à chaleur air/air

Bonjour.
Il en faut une par UI, le coût est entre 100 et 150€, suivant les modèles d'UI l'interface n'est obligatoire, il faut se renseigner.
Aller voir sur internet.
Pour les marques Mitsubishi électrique est un peu au dessus de Toshiba mais les deux se valent quand même.
17 février 2017 à 18:40
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ou Toshiba

Bonjour.
Vous avez la possibilité avec Mitsubishi électrique de mettre une commande filaire :
Télécommande filaire PAR-31 en option avec Interface MAC397IF-E, ou Télécommande filaire simplifiée PAC-YT52
En option avec interface MAC397IF-E.
Les application en terme de programmation seront un peu plus larges.
17 février 2017 à 16:00
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi ou Toshiba

Bonjour.
Il faudrait contrôler la sonde de retour d'eau.
Si vous pouvez nous envoyer une belle photo du schéma électrique, ce serait plus facile pour vous guider.
Pour la programmation ou remise à niveau du Boro je n'ai pas la doc et rien trouvé sur internet.
16 février 2017 à 16:14
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi problème mise à jour Boro

Bonjour.
Je pense que Dom-Aom vous sera d'une aide précieuse.
Ainsi que d'autres personnes.
Il va certainement avoir besoin d'un bon fer à souder.
16 février 2017 à 16:11
forum consulter ce sujet Dépannage clim Hitachi problème surtension

Re, ci-joint le plan.
Pour les puissances, l’idéal est de faire un bilan thermique, suivant l'exposition, le pays etc.
Les calculs ne seront pas les mêmes.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
simulation emplacement unité intérieure 3

14 février 2017 à 11:26
forum consulter ce sujet Emplacement idéal pour une unité intérieure

Bonjour.
Alaaeddine, nous demande quelle serait la pose la plus judicieuse pour installer l'UI dans le salon tout en climatisant un peu la 1er chambre, pour moi celle que j'ai proposée est la plus judicieuse sachant que l'on peut diriger les ailettes.
Il faut savoir que pour climatiser la chambre et le couloir avec la SaM sera très long, dans votre cas je verrai plutôt un multi splits avec une UI dans chaque pièce (une console est un split posé au sol accroché en bas d'un mur, ainsi qu'une cassette dans un faux plafond, ou un mural accroché en hauteur, un gainable dans un faux plafond ou combles).
Je vous renvoie votre plan avec mon idée.
14 février 2017 à 11:11
forum consulter ce sujet Emplacement idéal pour une unité intérieure

Re.
Je vous ai donc joint une petite simulation en froid.
En chaud ce sera plus difficile.
Si vous avez la possibilité de climatiser les chambres individuellement, (autant le faire maintenant) ce serait bien.
Par contre si vous voulez climatiser la zone décrite l'appareil serait bien disposé sachant que l'on peut régler l'angle de soufflage et suivant les modèles verticalement et horizontalement.
13 février 2017 à 18:56
forum consulter ce sujet Emplacement idéal pour une unité intérieure

Bonjour.
En fait vous voulez traiter un volume, le problème est que vous avez des cloisons et là c'est plus difficile.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
simulation emplacement unité intérieure

13 février 2017 à 18:50
forum consulter ce sujet Emplacement idéal pour une unité intérieure

Bonsoir.
Leds ERR0 et 3 éteintes et ERR1 et 2 allumées correspondent à la sonde sonde température sortie gaz HS.
Donc prévoir le remplacement.
Pour vous aider afin de savoir quelle est la bonne sonde, une belle photo du schéma électrique situé sous le capot de l'UE.
Merci.
13 février 2017 à 18:24
forum consulter ce sujet Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

Bonjour.
Le code clignotant sur "opération" correspondrait à : sonde de reprise d'air HS.
Pour une meilleure approche, lors du défaut, ouvrir le capot du dessus de votre UE, il y a 4 leds ERR0 ERR1 ERR2 ERR3.
Nous dire quelle leds sont allumées et éteintes.
12 février 2017 à 17:25
forum consulter ce sujet Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

Bonjour.
Lire la question 2067 : Cherche télécommande pour clim Cayenne SR35 PAP
Et de plus rien sur internet sweat sweat.
Il doit bien exister une commande universelle. Se renseigner éventuellement chez votre fournisseur, si c'est un achat sur internet cela va être très très difficile. cry cry cry
12 février 2017 à 14:29
forum consulter ce sujet Télécommande clim Cayenne

Bonjour.
La réf des machines SVP. Et c'est quoi ce voyant rouge, opération, timer ou stand-by for heating.
C'est un multi, mono split ? et si pas bonne la changer.
Enfin bref si cette sonde est défectueuse il faut la tester et la changer si besoin est.
Éventuellement nous donner sa valeur avec différentes temp 0°C (glace) 32°C (paume de la main) et 22°C (ambiante).
12 février 2017 à 14:23
forum consulter ce sujet Problème sonde température gaz sortie B HS clim Sanyo

Bonjour.
Pour l'Airwell je ne me rappelle plus à quoi cela correspond. Il faut que je cherche.
Pour l'Atlantic.
Citation :
Ce climatiseur coule à chaque fois que je l'allume

Quand vous l'allumez en chaud la clim coule ? Ça c'est pas normal dans ce mode on ne déshumidifie pas.
Mais avec votre pseudo vous seriez dans les îles ? Ce qui voudrait dire que vous êtes en mode froid ?
Donc dans ce cas il est possible que soit la pompe de relevage ne fonctionne plus, HS ou bouchée la démonter et la nettoyer.
Citation :
et actuellement il est éteint car il fait un lourd bruit, le bruit du moteur s'accentue et il y a comme une grande vibration
Suite de la réponse : Soit il y a ou il y a eu une prise en glace assez importante et peut être cassée la volute de soufflage, faire un essai en mode ventilation seule si vous sentez un déséquilibrage important sur l'ensemble de l'UI tout arrêter et contrôler l’état de cette volute de soufflage avec une lampe, il se peut aussi que cette volute soit très encrassée voire colmatée, la nettoyer.
11 février 2017 à 15:15
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Airwell AWAU-YMF024-H11

Bonjour.
Normalement le détendeur reste ouvert à 10% ce pourquoi il y a de la chaleur sur la batterie même à l’arrêt je dirais que c'est un fonctionnement normal.
Aussi pour une histoire de quantité de fluide.
Alors suivant les constructeurs, il y a peut être un autre fonctionnement (by pass) ce qui évite ce genre de désagrément.
Il se peut que ce détendeur soit partiellement bloqué, en fonction de la marque voir avec un technicien connaissant cette marque. Peut-être d'autres réponses.
11 février 2017 à 14:45
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur fournit chaleur même à l'arrêt

Bonsoir.
Vous voulez climatiser le salon ? une indication NSEO serait un plus.
10 février 2017 à 18:28
forum consulter ce sujet Emplacement idéal pour une unité intérieure

Bonjour.
Ne pouvant vous répondre par mail j'ai trouvé la réf de la pièce.
Repère B1
N° pièce 1397055
Désignation pièces : plate finned coil assy
N° schéma 3P102708.1
Je vous tiens informé dès que j'ai le renseignement pour la disponibilité de cette batterie.
10 février 2017 à 16:47
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonjour.
Ce qui est dommage est qu'avec une belle recherche de fuite je ne vois pas pourquoi l'installation ne devrait pas repartir pour quelques temps ?
Fujitsu est quand mème dans une gamme pas trop mal positionnée.
Daikin, Mitsubishi électrique sont les marques qui sont le mieux sur le marché par forcement plus chères que d'autres, il y a une plateforme de communication, SAV qui suit garanties 5 ans compresseur et 3 ans pour le reste des pièces, parfois les installateurs garantissent 5 ans le tout, si vous prennes le contrat d’entretien avec eux.
Maintenant c'est à voir de voir.
Nous sommes disponibles pour toutes autres questions.
10 février 2017 à 15:23
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

Bonjour.
Étant en vacances quand j'ai le temps j’essaie de trouver la pièce.
Je vous tiens au courant.

10 février 2017 à 15:07
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonjour leojonathan,
L’idéal serait d'ouvrir un nouveau post afin de ne pas tout mélanger.
Sur cette sonde se trouve derrière le porte filtres et cache filtre à droite sur la batterie, le mieux pour y accéder est de démonter le capot de façade.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
sonde de température climatisationsondes échangeur climatiseur

08 février 2017 à 20:56
forum consulter ce sujet Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1

Bonjour.
Il faut plusieurs mesures à différentes températures afin d'avoir une bonne comparaison.
Sinon avec la sonde en position, une bonne mesure de température avec la mesure ohmique.
08 février 2017 à 16:35
forum consulter ce sujet Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B

Bonjour.
Dans ce cas je verrai bien comme ça.
Étant donné que l'on peut diriger l'air et serait moins influencé par la 1 et la 2.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan emplacement des splits

08 février 2017 à 16:27
forum consulter ce sujet Emplacement idéal splits pièce principale

Bonjour.
Avez-vous essayé avec une autre commande infra rouge ?
Il faudrait contrôler si vous avez un appareil de mesure s'il y a 35 V dans l'UE au départ de chaque UI C1/D1, C2/D2, C3/D3, C4/D4 et l'alimentation 230 V.
08 février 2017 à 16:19
forum consulter ce sujet Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

Re. Mon idée.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
emplacement idéal splits pièce principale

07 février 2017 à 17:50
forum consulter ce sujet Emplacement idéal splits pièce principale

Bonsoir.
Il est certain que ce n'est pas mon porte monnaie, allez voir quand même avec Daikin, ou Mitsubishi électrique pas forcément plus cher par contre le SAV est au top.
07 février 2017 à 17:49
forum consulter ce sujet Conseils achat clim inverter ou pas

Bonjour.
J'aurais mis la 1 au-dessus de la porte, ce qui aurait donné de la place sur le pan de mur au cas, d'une décoration murale ou d'une armoire quelconque.
La 2, ben, pas trop de solution, sachant que l'on peut diriger l'air latéralement afin d’éviter d'influencer une clim par rapport à l'autre.
Pour la 3 effectivement il y a un risque de courts cycles, de plus si la 1 et la 2 fonctionnent la sonde pourrait être influencée aussi, la personne assise juste devant le soufflage pourrait devenir vite désagréable éventuellement en froid serait entre 8/10°C en sortie.
L'idée de cathars n'est pas bête, mais j'aurais un doute car il y a 3 portes fenêtres tout autour de cette table bien éclairée et je suppose qu'elles sont toute hauteur (?) risque de faire un peu frais surtout l'hiver.
C'est une cuisine ouverte ? à l’américaine ?
Y a t-il un panneau au dessus de la table de cuisine c'est à dire en face de la porte fenêtre qui est la plus en profondeur ?
07 février 2017 à 17:32
forum consulter ce sujet Emplacement idéal splits pièce principale

Bonjour.
Laisser le courant et mettre en service celle qui fonctionne.
Peut-être qu'un défaut va apparaître ?
Avez-vous lu la question 2004 ?
Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
07 février 2017 à 16:37
forum consulter ce sujet Problème redémarrage clim Hitachi raf 50 nh, rak 50nh4

Bonjour.
Le code panne pour 9 clignotement serait un problème sur une sonde de l’échangeur ou de reprise de votre UI.
Il faudrait les démonter pour prendre des mesures ohmiques, à différentes température, un bol avec des glaçons proche du 0°C, température ambiante 22°C, la température de la main 32°C.
Pour cela, hors tension, démonter le capot de façade porte filtres, grille cache filtres accéder au boitier électrique en haut à droite suivre les deux sondes une devant la batterie (reprise d'air) et une sur la batterie derrière ou en haut sur les tubes de cette batterie dans un doigt de gant.
07 février 2017 à 13:50
forum consulter ce sujet Voyant minuterie cLignote 9 fois climatiseur Hitachi RAK-35PEA

Bonjour.
Les tableaux correspondent aux sondes de votre machine, le 1er tableau est pour toutes les sondes sauf la R3T qui est sur le 2ème tableau.
Si vous voulez vous pouvez prendre des mesures, nous les communiquer puis nous verrons ensemble ce à quoi cela correspond.
07 février 2017 à 13:38
forum consulter ce sujet Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B

Bonjour.
Votre produit Altech est inverter ainsi que le LG.
Vous ne nous dites pas quel appareil vous voulez en Altech je suppose que c'est le 3.5 kW ?
En effet 5.2 de cop est bien, sachant que le COP moyen est de 4.2, mais je ne connais pas les retours bons ou mauvais de cette marque, qualité tech, SAV, pièces détachées Etc.
Leur fiche technique n'est pas claire, moins de puissance en chaud qu'en froid ?
LG s'est beaucoup amélioré au fur et à mesure des années, surtout en SAV, le design est similaire, de 3.2 à 5.00 kW et le COP est de 4.5, il n'y a pas grand chose de différence.
D'autres avis viendront sûrement.
07 février 2017 à 12:49
forum consulter ce sujet Conseils achat clim inverter ou pas

Bonjour.
Il nous faudrait la référence complète de l'UE, celle sur l’étiquette collée sur l'UE.
Type, modèle, n° de série année, type de gaz etc.
06 février 2017 à 20:49
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonjour.
J'avais lu cette explication, mais je ne me suis pas aventuré avec la mienne... et peut-être dans une mauvaise interprétation.
Ceci dit, il est possible que ce soit un problème de traduction, comme dit par Dom, un problème de connectique ou de carte ???
06 février 2017 à 20:32
forum consulter ce sujet Code erreur E472 climatiseur réversible Samsung AC052FBJDEH

Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé il y aurait une erreur sur l'alimentation CA voulant dire AC (alternatif courant) Il faudrait faire un essai en coupant le courant plusieurs minutes puis le remettre.
Je ne suis pas certain de mon coup, mais on peut toujours essayer.
Je vais continuer mes recherches.
06 février 2017 à 16:33
forum consulter ce sujet Code erreur E472 climatiseur réversible Samsung AC052FBJDEH

Bonjour.
Il arrive qu'il y ait des robinets thermostatiques à tous les radiateurs et que la nuit comme on baisse la température, ils sont donc fermés par régulation (normal) il n'y a pas de by pass ce qui peut provoquer des bruits dans la canalisation et bien sûr, pas de circulation d'eau d’où votre panne qui arrive que la nuit, certainement en sécurité flow switch (circulation d'eau) car normalement cette pompe ne s'arrête pas.
Les radiateurs qui n'ont pas de thermostat sont-ils ouverts ?
Citation :
La pression amont / aval, je ne sais pas comment la contrôler.
Normalement vous devriez avoir un manomètre avec 2 robinets situés entre l'aspiration et le refoulement de la pompe suivant la manipulation des robinets vous pouvez voir la pression en aspiration et en refoulement (les robinets sont ouverts dans le sens de la tuyauterie et fermés à l’équerre de la tuyauterie) vous devez avoir une différence de pression.
Manomètre pompe de circulation
06 février 2017 à 14:31
forum consulter ce sujet Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

Bonjour.
Une idée. Avez-vous des robinets thermostatiques sur vos radiateurs ?
06 février 2017 à 12:29
forum consulter ce sujet Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

Bonjour.
Citation :
Unités à l’arrêt -T° sonde 18° - Bloc légèrement chaud.
Mise en marche consigne à 20° (Ventilo tourne à très petite vitesse).
Jusque là OK.
Citation :
Après 1 ou 2 minutes mise en marche du ventilo (vitesse réglée à 3 barres). Soufflage air chaud- baisse T° sonde- remontée progressive T° sonde- quand la consigne est dépassée arrêt ventilo.
Là je comprends moins, par contre entre 18 et 20°C il n'y a pas beaucoup de delta°C ? 2°C c'est peu.
Par contre ce que je comprends est que la V ventilo stoppe ou ralenti en fonction de la donnée température de la sonde.
Alors soit la sonde est influencée par un by pass par un capot mal remis en place soit la sonde est HS, il faudrait la contrôler avec un appareil de mesure en ohmmètre à des températures différentes, 0°C un bol de glace, température ambiante 22°C, température de la main 32°C.
05 février 2017 à 17:26
forum consulter ce sujet Emplacement sonde de reprise unités intérieures Mitsubishi MSZ-FH 25VE-E1

Bonjour.
S'il y a un défaut débit peut être un manque d'eau, un problème de flow switch (contrôleur débit d'eau) un embouage, d'où un amorçage difficile, normalement la pompe tourne continuellement et peut se désamorcer à cause de tout cela, mais la pompe elle même peut en être la cause.
Il y a un filtre à tamis l'avez-vous nettoyé et constaté son état ?
La pression amont / aval sur le mano pompe est-elle correcte ?
05 février 2017 à 17:08
forum consulter ce sujet Défaut débit sur PAC Mitsubishi avec module Easydan

Bonjour.
Citation :
Mais après est-ce que quand vous dites dans votre réponse "Nous effectuons ce genre de travail régulièrement", cela voudrait dire que il y aurait la possibilité que vous interviendrez chez moi ?
J'habite Paris, peut-être pas moi, mais je connais éventuellement des personnes très compétentes.
05 février 2017 à 12:00
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonjour.
R1T = sonde reprise d'air ambiant = X 19 A sur la carte
R2T = sonde de batterie = X 18 A sur la carte
Ci-joint les valeurs des sondes UI et UE.
Pour les sondes on peut les commander chez Daikin, par le biais d'une société recommandée par leurs soins.

daikin sondet.pdf
05 février 2017 à 11:53
forum consulter ce sujet Comment contrôler les sondes UI Daikin FBQ125B8V3B

Bonjour.
Je n'ai pas les codes de cette marque, quand on cherche on tombe sur du Atlantic Fujitsu, peut-être que ce sont les mêmes codes pannes. Mais pas certain.
Apparemment, ce matériel est distribué par France Air, les contacter sur leur SAV ou plateforme, leur N° de tel est sur internet.
05 février 2017 à 10:06
forum consulter ce sujet Défaut console HIYASU HB12RIBV

Bonjour.
Je suis d'accord avec Dom, ce 10 A ne serait-il pas pour autre chose ?
Genre résistance pour dégivrage bac en dessous du cond, ou à l’intérieur ?
Enfin, l'ouverture de ce tableau nous aiderait peut-être ?
04 février 2017 à 19:07
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus

Bonjour.
Lire la question 1262 : Problème console inverter Hiyasu
04 février 2017 à 18:51
forum consulter ce sujet Défaut console HIYASU HB12RIBV

Bonjour.
Nous effectuons ce genre de travail régulière et je suis étonné que cette pièce n'existe plus.
D'autant plus que les condenseurs de la même taille sont identiques.
Je pense que vous devriez vous rapprocher de Daikin en appelant la plateforme le N° est sur internet.
04 février 2017 à 18:39
forum consulter ce sujet Groupe extérieur Daikin modèle RXS35BVMB a une fuite

Bonsoir.
Maintenant vous n’êtes plus seul, et il ne faut pas vous laisser faire, un travail d'un technicien doit être fait dans une logique et dans certaines règles, comme je l'ai expliqué dans ma réponse 3.
Je sais qu'en tant que néophyte et la méfiance qui s'est installée en vous, vous avez du mal à être convaincu et croire telle ou telle personne. Et je vous comprends tout à fait.
Donc à suivre, prendre des notes et présent sur toutes interventions du technicien.
02 février 2017 à 21:10
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu qui chauffe et refroidit moins bien

Bonsoir.
UI = unité intérieure, UE = unité extérieure.
Même si on n'y connait pas grand chose il faut vérifier les deux disjoncteurs...
Mais bon, normalement sur un multi split comme le vôtre donc 4 UI sur 1 UE, l'UE est alimentée seule.
Puis de cette UE alimente les 4 UI et je ne comprends pas très bien comment on peut alimenter 2 UI en bas et 2 UI en haut à part ?
02 février 2017 à 21:01
forum consulter ce sujet Climatiseur réversible Hitachi ne démarre plus