Bonjour.
UI = unité intérieure UE = unité extérieure.
Si vous avez la possibilité de nous communiquer une photo du schéma électrique UI, qui doit être derrière le capot de protection de câblage, ou encore derrière la grille cache filtres.
Le schéma électrique de l'UE qui est soit le capot du dessus de votre UE ou le capot de protection de câblage et les photos des 2 borniers.
23 juillet 2019 à 22:27
forum consulter ce sujet Problème raccordement électrique climatiseur Westpoint

Bonjour.
Le froid tombe, et vous n'avez pas assez de brassage d'air, mettez la ventilation à fond et fermez les portes.
Dites-nous ce que ça donne.
23 juillet 2019 à 22:20
forum consulter ce sujet Climatiseur Trotec fraicheur en bas et pas en hauteur

Publicité

Bonjour. Si vous pouvez nous envoyer une photo de la commande.
23 juillet 2019 à 22:18
forum consulter ce sujet Enlever la programmation climatisation Hitachi RAK25PED

Bonjour.
Sur la 1ère photo, sur le bas le long du volet de soufflage, il y a 3 vis cruciformes, les enlever.
Ensuite décrocher la façade, toute cette partie devrait s'enlever. Dites-nous si vous y arrivez ?
23 juillet 2019 à 22:17
forum consulter ce sujet Ouverture unité intérieure clim Technibel MAV224C5VAA

Bonjour. La réf des machines svp.
23 juillet 2019 à 22:12
forum consulter ce sujet Code erreur 0001 EE pompe à chaleur de marque Atlantic Fujitsu

Bonjour.
Ah les dépanneurs, ne pas travailler avec ce personnage, c'est un voleur...
Mais bien sûr que cette pièce existe, sur internet ou chez Daikin... Mais il n'est pas certain que ce soit le corps et la vanne.
Il faudrait intervertir deux bobines d'une clim qui fonctionne sur celle qui ne fonctionne pas.
Faire une demande de froid sur les deux UI et nous dire ce qui se passe.
23 juillet 2019 à 22:09
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Bonjour.
Ce phénomène se produit dans 2 cas, soit la température est trop froide dans la pièce, en dessous de 18°C, il se produit une prise en glace par le fait d'une évaporation trop basse.
Soit un manque de gaz pareil on travaille en dessous de 0°C en évaporation, risque aussi de prise en glace et donc augmentation de ce phénomène.
Essayez avec 5/7 °C en dessous de la température extérieure. S'il y a toujours une prise en glace, j'opterais pour un manque de gaz.
Une fuite éventuelle. Si c'est vraiment le cas de toutes façons le problème va s'accentuer.
23 juillet 2019 à 22:01
forum consulter ce sujet Efficacité refroidissement climatiseur

Bonjour.
Ça c'est pas possible. A la limite on peut confondre les diamètres car ils sont en pouce.
C'est quoi comme clim ?
Le gros tube est la BP en mode froid et la HP en mode chaud.
23 juillet 2019 à 21:53
forum consulter ce sujet Comment identifier la HP/BP ?

Bonjour.
Le bac est peut-être cassé, fendu ?
23 juillet 2019 à 07:02
forum consulter ce sujet Fuite d'eau unité intérieure PAC Mitsubishi MSV-SF25VE

Bonjour.
Il m'a l'air bien détaillé, le prix varie suivant les régions.
Mais, je conseille toujours 2 ou 3 devis cela permet de faire jouer la concurrence.
22 juillet 2019 à 20:33
forum consulter ce sujet Devis gainable Atlantic plus choix R410 ou R32

Bonjour.
Contrôler la sonde, résistance normale : 5KΩ/à25°C (débranché).
Si la sonde est bonne, peut-être un problème de gaz.
22 juillet 2019 à 19:08
forum consulter ce sujet Code erreur bi-split LG N2OPLASMA

Bonjour.
Le plus souvent c'est la carte UE qui lâche.
Toutefois vous pouvez ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire les leds qui clignotent sur la carte.
22 juillet 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Panne tri-splits Atlantic Fujitsu

Bonjour.
Le R410A devrait disparaître dans les prochaines années, je crois que c'est prévu pour 2025 ?
Donc la suite est pour le R32, par contre c'est un gaz explosif, contient du butane, donc la manipulation doit s'effectuer par des personnes compétentes qui détiennent absolument leur attestation d'aptitude, c'est obligatoire.
Et bien sûr une formation sur ce gaz, qui est très particulier.
Il faut que le circuit frigo soit parfaitement étanche.
22 juillet 2019 à 18:42
forum consulter ce sujet Devis gainable Atlantic plus choix R410 ou R32

Bonjour.
Citation :
L'option de la sonde dans la commande placée dans la chambre parentale peut donc s'envisager et c'est précisément mon idée.
Non, vous n'avez pas compris ce que je vous ai dit ?
Il faut gainer la reprise par pièce donc amener ces reprises sur le gainable afin de gérer un volume d'air à traiter.
En mettant la sonde dans le gainable.
Dans le cas du AirZone il y aura une sonde dans chaque pièce qui gérera un volet de fermeture et d'ouverture pièce par pièce.
Du coup votre commande ne servira plus à rien. A la limite un M/A.
Le fait de gainer la reprise pièce par pièce est presque une obligation, et moins cher que d'installer un AirZone.
21 juillet 2019 à 14:59
forum consulter ce sujet AirZone utile ou pas avec un gainable

Bonjour.
Peut-être que Dom-Aom pourrait vous aider.
21 juillet 2019 à 14:50
forum consulter ce sujet Où trouver pièces détachées Airton STAR-H12U4/SUVR1DI-EU

Bonjour.
Pas cool le dépanneur, il aurait dû approfondir, quelque part il est un peu en tort.
21 juillet 2019 à 14:48
forum consulter ce sujet Clim réversible Sanyo en panne

Bonjour.
Cela va être très difficile à trouver, éventuellement un coup de bol sur un chantier, mais avec les nouvelles normes environnementales quand il y a un démontage tout est en destruction.
A cause du dégazage.
21 juillet 2019 à 14:46
forum consulter ce sujet Fujitsu Atlantic recherche split ASYA 9 LACM

Bonjour.
Oui, mais cela dépend de l'ancienneté de l’appareil.
Peut-être qu'avec plus de renseignements nous pourrions vous aider à réparer plutôt que de changer.
21 juillet 2019 à 14:43
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Daikin

Bonjour.
E5 = problème de Com entre UI et UE. Le plus souvent la carte de votre UE.
Et bon courage avec Airton et encore je mets une majuscule sur Airton. lollol
Ils vendent mais aucun suivi en SAV.
21 juillet 2019 à 14:41
forum consulter ce sujet Problème erreur E5 clim Airton

Bonjour.
Citation :
J'ai une clim réversible qui a 20 ans Hitachi avec 2 splits.
Que se passe-t-il ?
Citation :
Je voudrais savoir, si je peux changer un seul split ?
Avec l'âge des machines je ne pense pas que ce soit possible.
En attente de réponse pour ma question.
21 juillet 2019 à 14:35
forum consulter ce sujet Changer split clim réversible Hitachi

Bonjour.
L'isolation de votre appartement doit très approximative, voir quasiment nulle.
Ce pourquoi la température remonte très vite.
Il faut mettre votre appareil entre 5 et 7°C en dessous de la température extérieure et la laisser fonctionner pendant ces grandes chaleurs.
21 juillet 2019 à 14:31
forum consulter ce sujet Climatiseur mobile et canicule ?

Bonjour.
6 clignotements correspondrait à une température élevée au niveau de la sonde de batterie de votre UI. Il faudrait la contrôler.
Mesure en KOhms, une dans un bol de glace, une dans la main, une en ambiance.
21 juillet 2019 à 10:00
forum consulter ce sujet Le problème est de retour clim ne démarre plus

Bonjour.
C'est quelque chose qu'on ne pense pas forcement, car il est peu fréquent que l'on branche ces fils.
Mais il n'est pas logique que le système niveau haut se mette en sécurité si le flotteur est resté collé au fond de son bac cela aurait plutôt fait un débordement et donc fuite d'eau (???)
21 juillet 2019 à 09:51
forum consulter ce sujet Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B

Bonjour.
L'air aspire l'eau, parce qu'il n'y a pas de siphon.
Il faut absolument en faire un, pour éviter les odeurs et ce problème d'aspiration.
21 juillet 2019 à 09:44
forum consulter ce sujet Évacuation condensat Gainable Atlantic

Bonjour.
Dom, je ne savais pas que cela existait ?
Mais c'est très bien pensé.
21 juillet 2019 à 09:37
forum consulter ce sujet Clim Daikin voyants de l'unité intérieure ne s'allument plus

Bonjour.
En complément des réponses de Dom, je pense que le compresseur est HS et en effet seul un pro pourra vous le remplacer, pour les soudures et la manipulation des fluides.
De plus cela m'étonnerait que cette réparation soit effectuée dans la semaine prochaine.
21 juillet 2019 à 09:36
forum consulter ce sujet Clim réversible Sanyo en panne

Re,
doublon 605405 lg sondes valeurs.pdf
20 juillet 2019 à 11:10
forum consulter ce sujet Problème clim LG refroidit trop

Bonjour.
Ci-joint les valeurs de sondes LG, si ça peut aider beaucoup de monde.
Avec ce tableau vous devriez pouvoir communiquer les informations à vos revendeurs.
20 juillet 2019 à 11:09
forum consulter ce sujet Problème clim LG refroidit trop

Bonjour.
Ce sont 2 bonnes marques.
Citation :
Qu’en pensez-vous des appareils et de mon idée d’installation sans AirZone ?
Oui c'est une bonne approche, et il est tout à fait possible d'effectuer cette installation air zone si cela s'avère nécessaire. Il n'y a pas de petites économies.
Citation :
Il me semble qu'il est prévu pour les 2 modèles de gainable une reprise sur le palier et pas pièce par pièce.
Ça par contre si vous voulez éviter d'installer, le système air zone, il va falloir gainer la reprise d'air de chaque pièce, afin d'avoir une régulation avec un mélange d'air ambiant le plus précis possible.
Une petite explication : si vous mettez le gainable dans le couloir avec une grille de reprise gainée bien sur surface = à celle du gainable, vous allez aspirer un volume de couloir et si comme c'est le plus souvent le cas les chambres étant en haut, l'air chaud montant, le volume du bas sera aspiré et faussera les données température avec la sonde dans le gainable, et si vous voulez mettre la sonde dans la commande, vous gérerez que la température de votre chambre, pas le reste et là on tombe dans des pièces très froides tièdes, chaudes, et dans ces deux cas vous jouerez continuellement avec le boitier de régulation.
20 juillet 2019 à 10:55
forum consulter ce sujet AirZone utile ou pas avec un gainable

Bonjour.
Ben un nouvel essai. sweat
Citation :
Il n'y a pas une histoire de purge d'air ou quelque chose comme ça ?
Cela concerne un split, pas vos machines, seulement s'il faut réinjecter du gaz neuf avec test azote et tirage au vide, mais le problème avec les mobiles, il est très rare qu'il y ait une prise de pression.
Donc il faut en souder une et effectuer toutes les opérations précitées et cela coûte souvent plus cher que la machine.
20 juillet 2019 à 10:41
forum consulter ce sujet Problème froid clim Airton après changement raccord

Bonjour.
Je ne comprends pas tout, vous dites :
Citation :
Ce matin, ayant un peu de temps, je me penche sur le problème en commençant par la réessayer, et surprise, c'est OK.
Là, ça va je pige, mais après :
Citation :
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Elle ne démarre plus en quoi ? ventilation ? c'est normal. Chaud ? normal peut-être aussi température trop élevée en extérieur. Froid ? là moins normal, à moins que soyez dans la norme RT2012 (je crois) qui vous permet d'avoir des réductions d'impôts.
20 juillet 2019 à 10:37
forum consulter ce sujet Le problème est de retour clim ne démarre plus

Bonjour.
Le voyant vert de façade clignote-t-il ?
20 juillet 2019 à 10:27
forum consulter ce sujet Problème sur split clim Daikin FTXS20J2V1B

Bonjour. 1°C d'écart ! Waouh, le top.
Il faut comprendre que c'est une clim de confort, vous n'aurez jamais une excellence comme une salle informatique ou une salle blanche.
Normalement on calcule, entre 5 et 7°C par rapport à la température extérieure.
Par contre je ne comprends pas tout dans votre explication : "et fonctionne bien qui fait partie jour 14/16 k et l'autre une Mitsubishi 8 k partie nuit 3 chambres 14 mètres chacune".
Par contre pour l'emplacement de la commande à fils, si on ne peut pas modifier la sonde d'ambiance qui dans la commande en reprise, c'est bien, mais comme c'est une Mitsubishi normalement on peut mettre cette sonde dans la commande ou le gainable par le biais de codes.
Ça vous pouvez le demander à votre installateur pour effectuer le contrôle et éventuellement la modification.
19 juillet 2019 à 18:58
forum consulter ce sujet Climatisation problème pour avoir la bonne température

Bonjour.
Citation :
Par acquis de conscience et pour être sûr de ne pas être ennuyé l'hiver prochain, je décide de démonter pour contrôler les connectiques, depuis, elle ne démarre plus.
Quelle idée d'avoir fait ça. Ça marche, on ne touche à rien.
J'espère pour vous que vous avez effectué cette opération hors tension ? Car si ce n'est pas le cas déjà c'est dangereux pour vous et vos proches, et pratiquement certain que quelque chose a cramé.
Si vous avez respecté cette règle de sécurité, il est possible que vous ayez oublié de brancher ou mal brancher un connecteur.
A vérifier hors tension.
19 juillet 2019 à 18:10
forum consulter ce sujet Le problème est de retour clim ne démarre plus

Bonjour.
Pas mal quand même, 3 clim Airton, 3 problèmes. Plus le SAV. huffyhuffyhuffy
Bref, il est possible que les écrous se soient mal percutés, donc le fluide ne passe pas ou peu, le problème est que si c'est bien cela, le risque est que vous perdiez le gaz lors d'un nouvel essai.
19 juillet 2019 à 18:04
forum consulter ce sujet Problème froid clim Airton après changement raccord

Bonjour. Non ce n'est pas normal, normalement, il faut effectuer 3 mesures :
Une dans la main 32°C environ
Une dans un bol de glace proche du 0°C
Et une en ambiance entre 22/25°C.
Et en principe 25Kohms = 20°C, 25°C = 20khoms.
19 juillet 2019 à 17:56
forum consulter ce sujet Clim Zenith erreur E2 et E3

Bonjour.
Alors, cela va être compliqué, il vous faut une autorisation du syndic, pour cela il va falloir fournir quelques documents, un plan, pour l'UE sur le toit comme vous le souhaitez, sera très difficilement acceptable et accepté, le type et marque des machines, et surtout les décibels, très important pour rassurer les autres propriétaires.
Je crois que le critère d'achat de votre appartement aurait été un balcon, afin de mettre votre UI sur ce balcon, beaucoup plus accepté par les syndics.
Suivant la région, la ville où vous habitez les critères sont parfois moins contraignants que sur Paris ou autres grandes ville, ne pas hésiter à appeler une société ayant pignon sur rue, afin de vous conseiller et avoir une approche différente de la nôtre, toutefois rien ne vous empêche de nous contacter à nouveau.
19 juillet 2019 à 17:49
forum consulter ce sujet Installation clim combles unité extérieure toit

Bonjour.
Alors j'ai 2 sons de cloches, CH06 = problème de sonde batterie UI.
Défaut 6 qui serait lié à un problème de gaz, carte électronique, compresseur.
Je pense que le contrôle de la quantité de fluide serait une bonne chose, mais si un technicien vient qu'il fasse quand même un bilan.
19 juillet 2019 à 17:34
forum consulter ce sujet Panne code erreur C6 climatiseur LG Artcool mirror

Bonjour.
Le problème peut être multiple, le tube condensat comme votre machine qui donc est sec, aspire une partie de l'air extérieur, donc possibilité d'absorption d'odeurs très diverses, le tube plongé dans un PVC sans siphon, et, comme je l'ai spécifié voir si le passage de mur des tubes a bien été rebouché, si cela n'a pas été fait, absorption d'odeurs venant de l'extérieur en hiver, comme en été d'ailleurs la sonde de température pourrait être influencée, des petites bêtes qui entrent sans la permission, infiltration d'eau et j'en oublie peut-être ?
19 juillet 2019 à 17:13
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split

Bonjour.
Avec ce type d'installation, je serais partant pour ce problème.
J'ai déjà eu plusieurs fois le même cas, avoir une clim installée d'un côté avec les mêmes conditions d'installation, pas d'odeurs, et odeurs de l'autre côté.
Les vents ? Une usine ? Une entreprise etc. la seule solution que j'ai trouvée était soit de faire un siphon, faire une boucle sur la sortie extérieure sur le tube d'évacuation, si ça ne fonctionne pas, un clapet anti-retour adapté au diamètre, quelques € chez les fournisseurs.
Vérifier si le trou du passage des tubes en extérieur a bien été bouché ?
19 juillet 2019 à 07:33
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split

Bonjour jeremy5662,
carole38 a déjà fait tout cela.
L'entretien a été fait l'année dernière, et cette année au mois de juin.
Pour l'instant on ne peut rien dire. biggrin
18 juillet 2019 à 19:26
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split

Bonjour.
Avez-vous pour l'évacuation des condensats, une pompe de relevage, ou une évacuation en gravitaire ?
18 juillet 2019 à 18:11
forum consulter ce sujet Odeur de vinaigre provenant d'un split

Bonjour.
La marque et réf de vos machines.
C'est du simplissime. Le problème et je pense que c'est votre souci, c'est, la régulation, en fait vous risquez d'avoir chaud ou froid suivant la disposition des pièces, NSEO.
Le placement de la commande va être déterminante.
En espérant qu'il y a une gaine de reprise dans chaque pièce en aspiration du gainable, suivant la marque, on peut même programmer dans la commande à fils la sonde en reprise du gainable, ce qui mélangerait l'air repris de chaque pièce et la régulation plus linéaire.
Du coup la commande pourrait être disposée où vous le désirez.
18 juillet 2019 à 18:09
forum consulter ce sujet AirZone utile ou pas avec un gainable

Bonjour.
Si on ne branche pas l'UE cela va donner automatiquement un défaut de Com, donc cela ne fonctionnera pas.
Ces anciennes machines avaient peut être un moteur en 230V avec trois vitesse commandées par 3 relais.
Si vous nous donnez la réf de votre UI nous essaierons de vous aider.
18 juillet 2019 à 18:01
forum consulter ce sujet Transformation d'une l'unité intérieure en ventilateur

Bonjour.
Citation :
Je ne sais pas si vous pourrez me répondre, mais je cherche un climatiseur portable (sur mesure) pour maintenir la température d'une pièce de 30 m3 entre 0°C et 6°C degré
Effectivement, cela va être très compliqué, en plus en portable je ne pourrais pas vous conseiller grand chose, il vous faudrait une étude conforme à ce que vous demandez, et là on commence dans la chambre froide de conservation.
Légumes fruits, etc.
Un camion frigorifique serait peut-être le plus adapté ?
18 juillet 2019 à 17:52
forum consulter ce sujet Recherche climatiseur mobile basse température

Bonjour.
Il n'y a pas une led 1 et une led 2 dans votre UE (unité extérieure) parce que comme ça, cela ne me dit rien du tout.
18 juillet 2019 à 17:48
forum consulter ce sujet Problème mise en service clim Mitsubishi

Bonjour.
Il y a longtemps que j'ai fait cela.
Soit il faut démonter tout le cache de côté qui englobe la batterie et le moyeu en caoutchouc qui sert d'axe à la volute, il faut regarder s'il y a une ou plusieurs vis tout autour, soit ce moyeu se retire par le dessous sous la batterie.
Essayez de voir.
17 juillet 2019 à 21:41
forum consulter ce sujet Documentation Technique Sensira FTXC-B DAIKIN FTXC20BV1B

Bonjour.
Les métrés de tubes sont OK, pas de dépassement ?
Pour l'instant je pense à une installation trop chargée ???
17 juillet 2019 à 21:33
forum consulter ce sujet Problème clim Atlantic ARYG 45 LBTC neuve

Bonjour.
Il va falloir ouvrir le capot du dessus de votre UE et nous dire combien de X clignotent les leds 1 et 2.
17 juillet 2019 à 21:30
forum consulter ce sujet Problème mise en service clim Mitsubishi

Bonjour.
Bon et bien bon courage.
Merci du retour.
17 juillet 2019 à 19:06
forum consulter ce sujet Bac condensat cassé clim réversible multi-split Daikin