Bonjour.
Perso je loue la machine adaptée avec le forêt, trépan ou autres adaptés aussi.
Perso je loue la machine adaptée avec le forêt, trépan ou autres adaptés aussi.
20 mars 2026 à 08:51
consulter ce sujet Percement pour installation des liaisons frigorifiques Bonjour.
Ce code défaut correspond bien au diagnostique du technicien, donc cela peut provenir du moteur surchauffant(le plus courant), de la carte électronique ou un composant de cette carte (?)
Ce code défaut correspond bien au diagnostique du technicien, donc cela peut provenir du moteur surchauffant(le plus courant), de la carte électronique ou un composant de cette carte (?)
20 mars 2026 à 08:47
consulter ce sujet Problème unité intérieure Hitachi RAK-35NH5 clignote 10 foisBonjour.
Je crois que ce sont des photos de votre UE, ( Unité extérieure), la wifi se branche dans l'UI (Unité intérieure).
Je crois que ce sont des photos de votre UE, ( Unité extérieure), la wifi se branche dans l'UI (Unité intérieure).
19 mars 2026 à 18:15
consulter ce sujet Ajouter module Wifi sur une clim MitsubishiBonjour, je vous comprend, un bon technicien lors d'un entretien de clim se doit une fois terminé, de vérifier le fonctionnement de cette installation, avec ce que vous nous expliquez le problème ne viens pas du travail effectué, mais de ce contrôle, qui par des relevés de températures et de fonctionnement aurait dû s'apercevoir de ce dysfonctionnement.
Il ne suffit pas de dire c'est fini, au revoir monsieur, vous recevrez la facture.
Mais de vous conseiller sur un ou plusieurs problèmes pouvant apparaitre.
Il ne suffit pas de dire c'est fini, au revoir monsieur, vous recevrez la facture.
Mais de vous conseiller sur un ou plusieurs problèmes pouvant apparaitre.
19 mars 2026 à 18:13
consulter ce sujet Problème console Mitsubishi MFZ-KJ35EV2Bonjour.
L'entretien régulier est nécessaire pour un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
Pour l'instant ce que vous nous dites sur le fonctionnement actuel est un signe précurseur de manque de gaz, certainement une micro fuite étant donné qu'il y a eu quelques alertes auparavant.
Faites intervenir un frigoriste sinon risque de dégradations supplémentaires, à moins que votre portefeuilles suive.
L'entretien régulier est nécessaire pour un fonctionnement normal de n'importe quelle installation.
Pour l'instant ce que vous nous dites sur le fonctionnement actuel est un signe précurseur de manque de gaz, certainement une micro fuite étant donné qu'il y a eu quelques alertes auparavant.
Faites intervenir un frigoriste sinon risque de dégradations supplémentaires, à moins que votre portefeuilles suive.
17 mars 2026 à 17:12
consulter ce sujet Problème console Mitsubishi MFZ-KJ35EV2Bonjour.
On vous rassure deux percements l'un au de dessus de l'autre ou cote à cote ne changera rien au passage des tubes il faut (à peu près) considérer 25mm pour chaque tube frigo avec l'isolant, un tube condensat cannelé 20mm, un câble d'alimentation puissance 2.5² 10 mm et 1 câble liaison 5G1.5² 10mm et compte tenus de la souplesse de l'armaflex deux trous D 67mm sont largement suffisant.
On vous rassure deux percements l'un au de dessus de l'autre ou cote à cote ne changera rien au passage des tubes il faut (à peu près) considérer 25mm pour chaque tube frigo avec l'isolant, un tube condensat cannelé 20mm, un câble d'alimentation puissance 2.5² 10 mm et 1 câble liaison 5G1.5² 10mm et compte tenus de la souplesse de l'armaflex deux trous D 67mm sont largement suffisant.
16 mars 2026 à 17:56
consulter ce sujet Percement pour installation des liaisons frigorifiques Bonjour.
Peut être moins cher en location chez Loxam ou autre entreprise de location d'outillage.
A voir.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
Peut être moins cher en location chez Loxam ou autre entreprise de location d'outillage.
A voir.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
15 mars 2026 à 17:48
consulter ce sujet Percement pour installation des liaisons frigorifiques Bonjour, idem comme dans mon explication précédente.
15 mars 2026 à 11:12
consulter ce sujet Sortie split Mitsubishi à droite au lieu de gaucheBonjour.
Si vous voulez percer des trous avec une forêt, ça va être difficile
,
Demande d'explication, il y a en plus des tubes et câbles, les tubes condensat.
Vous voulez percer un double trou à coté de l'UE pour entrer dans l'habitation et gérer les passages avec moulures par l'intérieur ou un trou pour chaque UI et installer moulure en extérieur pour rejoindre l'UE ?
Si vous voulez percer des trous avec une forêt, ça va être difficile

, Demande d'explication, il y a en plus des tubes et câbles, les tubes condensat.
Vous voulez percer un double trou à coté de l'UE pour entrer dans l'habitation et gérer les passages avec moulures par l'intérieur ou un trou pour chaque UI et installer moulure en extérieur pour rejoindre l'UE ?
15 mars 2026 à 11:10
consulter ce sujet Percement pour installation des liaisons frigorifiques Bonjour, bien sur que c'est possible.
Désolé mais changer d'installateur, il ni connait rien.
1: Consigner électriquement.
2: Il faut ramener le gaz dans l'UE.
3: Déconnecter électriquement.
4: Préalablement démonter le capot, effectuer une ouverture sur le capot de votre UI à droite prévue par une découpe.
5: Basculer les tubes de votre UI vars la droite et à l'aide d'un outil approprié une cintreuse (mesure en pouce).
Effectuer un cintrage à la verticale raccorder les tubes frigos comme avant, il y aura peut être une modification.
Idem pour les raccordements électrique, mais logique ce serait plutôt un raccourcissement.
6: Test azote.
7: Tirage au vide et remise en service.
Désolé mais changer d'installateur, il ni connait rien.
1: Consigner électriquement.
2: Il faut ramener le gaz dans l'UE.
3: Déconnecter électriquement.
4: Préalablement démonter le capot, effectuer une ouverture sur le capot de votre UI à droite prévue par une découpe.
5: Basculer les tubes de votre UI vars la droite et à l'aide d'un outil approprié une cintreuse (mesure en pouce).
Effectuer un cintrage à la verticale raccorder les tubes frigos comme avant, il y aura peut être une modification.
Idem pour les raccordements électrique, mais logique ce serait plutôt un raccourcissement.
6: Test azote.
7: Tirage au vide et remise en service.
14 mars 2026 à 17:54
consulter ce sujet Sortie split Mitsubishi à droite au lieu de gaucheBonjour, je me mélange les crayons dans vos commentaires.
"le remplacement complet de l’équipement est nécessaire. (Cout 5000 € hors mise en service)" le cout du remplacement complet serait dans les clous, mais le remplacement d'une batterie pas possible c'est du baratin surtout que AAC vous a expliqué que cela serait divisé par trois.
"L'unité extérieure est actuellement dans mon garage, bouchonnée sous azote."
info venue après
"L’UE a été remplacée"
Nouvelle info.
Et donc comme "j’ai entièrement confiance en mon installateur c'est un vrai PRO je l'assure."
Permettez moi mais j'ai un doute quand même, comme il vous préconisait le remplacement complet de l'installation pour 5000€ et seulement la batterie pour le même prix, a donc remplace l'UE (pour quel prix du coup ?)
Ou alors il y a eu une incompréhension entre nous ?
Et oui, même une très bonne marque comme Daikin, Mitsubishi électrique peuvent avoir des problèmes avant la durée de vie estimée.
Le plus important est souvent un problème de compétences et un non respect des procédure d'installation et de mise en service.
"le remplacement complet de l’équipement est nécessaire. (Cout 5000 € hors mise en service)" le cout du remplacement complet serait dans les clous, mais le remplacement d'une batterie pas possible c'est du baratin surtout que AAC vous a expliqué que cela serait divisé par trois.
"L'unité extérieure est actuellement dans mon garage, bouchonnée sous azote."
info venue après
"L’UE a été remplacée"
Nouvelle info.
Et donc comme "j’ai entièrement confiance en mon installateur c'est un vrai PRO je l'assure."
Permettez moi mais j'ai un doute quand même, comme il vous préconisait le remplacement complet de l'installation pour 5000€ et seulement la batterie pour le même prix, a donc remplace l'UE (pour quel prix du coup ?)
Ou alors il y a eu une incompréhension entre nous ?
Et oui, même une très bonne marque comme Daikin, Mitsubishi électrique peuvent avoir des problèmes avant la durée de vie estimée.
Le plus important est souvent un problème de compétences et un non respect des procédure d'installation et de mise en service.
14 mars 2026 à 15:01
consulter ce sujet PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.Bonjour.
Je confirme le diagnostique manque de gaz.
Je confirme le diagnostique manque de gaz.
14 mars 2026 à 14:42
consulter ce sujet Climatisation Daikin RXA42B poussiveBonjour.
Pour commencer la carte wifi se connecte dans l'unité intérieure, à connecter sur une borne marquée et dédiée.
Ouvrir l'UI et accéder à la partie électrique et électronique courant coupé bien sur.
Pour commencer la carte wifi se connecte dans l'unité intérieure, à connecter sur une borne marquée et dédiée.
Ouvrir l'UI et accéder à la partie électrique et électronique courant coupé bien sur.
14 mars 2026 à 14:41
consulter ce sujet Installation carte Wifi climatiseur Daikin FTXF50A2V1BBonjour, la situation est autre, l'UE est démontée et sous azote.
Par contre une fuite est une fuite, et AAC a raison si la batterie fuit il est parfaitement possible de la remplacer, sans pour cela remplacer toute l'installation, voire que l'UE.
Et oui, vous êtes mal conseillé, appelez un autre pro.
Par contre une fuite est une fuite, et AAC a raison si la batterie fuit il est parfaitement possible de la remplacer, sans pour cela remplacer toute l'installation, voire que l'UE.
Et oui, vous êtes mal conseillé, appelez un autre pro.
12 mars 2026 à 17:24
consulter ce sujet PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.Bonjour.
Une fuite peut très bien apparaitre au bout de ces 6 années, et ne pouvez en tenir rigueur à la société ou le fabricant, une fuite n'est pas un vis caché, mais une panne qui peut survenir à n'importe quel moment du temps de fonctionnement d'une installation.
Par contre dire qu'une fuite est irréparable, cela resta à voir.
Pouvez vous nous dire ou elle se trouve, photos si vous avez.
Une fuite peut très bien apparaitre au bout de ces 6 années, et ne pouvez en tenir rigueur à la société ou le fabricant, une fuite n'est pas un vis caché, mais une panne qui peut survenir à n'importe quel moment du temps de fonctionnement d'une installation.
Par contre dire qu'une fuite est irréparable, cela resta à voir.
Pouvez vous nous dire ou elle se trouve, photos si vous avez.
12 mars 2026 à 15:21
consulter ce sujet PAC Alpha duo Atlantic panne groupe UE HS micro fuite.Bonjour.
Pour commencer ça s'annonce mal, si vous voyez des traces d'huile ce n'est pas bon signe, cela pourrait dire qu'il y a fuite sur le ou les circuits frigo, donc manque de gaz, certainement à cause de ce manque de gaz qu'il y a ce bruit de glou glou.
Je ne sais pas comment la mise en service à été effectuée, mais il y a des règles strictes à respecter.
Mise en place des tubes frigos, ne pas les plier ou pincer.
Raccordement avec une dudgeonniere pour effectuer les emboitures coniques spécifiques frigo.
Test azote à 25b mini pendant 2h.
Si ok, tirage au vide 2h.
Complément de charge si nécessaire suivant les préconisations constructeur.
Ouverture des vannes de service.
Mise en service avec contrôle de température en mode chaud et froid.
Un Cerfa de mise en service doit vous être délivré pour la manipulation de gaz frigo avec références complète de vos machines obligatoire.
Je pense qu'il va falloir appeler votre installateur.
Bien prendre des photos en cas de litige.
Pour commencer ça s'annonce mal, si vous voyez des traces d'huile ce n'est pas bon signe, cela pourrait dire qu'il y a fuite sur le ou les circuits frigo, donc manque de gaz, certainement à cause de ce manque de gaz qu'il y a ce bruit de glou glou.
Je ne sais pas comment la mise en service à été effectuée, mais il y a des règles strictes à respecter.
Mise en place des tubes frigos, ne pas les plier ou pincer.
Raccordement avec une dudgeonniere pour effectuer les emboitures coniques spécifiques frigo.
Test azote à 25b mini pendant 2h.
Si ok, tirage au vide 2h.
Complément de charge si nécessaire suivant les préconisations constructeur.
Ouverture des vannes de service.
Mise en service avec contrôle de température en mode chaud et froid.
Un Cerfa de mise en service doit vous être délivré pour la manipulation de gaz frigo avec références complète de vos machines obligatoire.
Je pense qu'il va falloir appeler votre installateur.
Bien prendre des photos en cas de litige.
09 mars 2026 à 18:05
consulter ce sujet Avis bruit bizzare climatiseurBonjour.
Il faudrait nous en dire plus sur les boutons allumés ou clignotants.
Quel est l'état de chaque lumière, allumée, clignotante et combien de fois ?
Cela pourrait nous diriger vers un code panne (?)
Il faudrait nous en dire plus sur les boutons allumés ou clignotants.
Quel est l'état de chaque lumière, allumée, clignotante et combien de fois ?
Cela pourrait nous diriger vers un code panne (?)
06 mars 2026 à 16:54
consulter ce sujet Panne cimatiseur Samsung AR24RXFPEWQNEUBonjour, avez-vous coupé le courant pendant 5 minutes puis l'avez-vous remis ?
Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe ?
Pouvez-vous nous dire ce qu'il se passe ?
05 mars 2026 à 17:54
consulter ce sujet Panne cimatiseur Samsung AR24RXFPEWQNEUBonjour.
Soit avec une sortie toiture adaptée à vos tuile ou autres soit, avec une gaine au bon diamètre dans la cheminée avec sortie extérieur avec un chapeau, raccordée sur l'évacuation de votre caisson VMC, pas forcement nécessaire d'effectuer une pente de toutes façons vous remontez le tube dans la cheminée.
Je sui étonné, que votre VMC provoque autant de "dégâts" humide autour de votre toiture.
Attention de bien nettoyer les petites aérations des fenêtres, aérer votre maison.
Soit avec une sortie toiture adaptée à vos tuile ou autres soit, avec une gaine au bon diamètre dans la cheminée avec sortie extérieur avec un chapeau, raccordée sur l'évacuation de votre caisson VMC, pas forcement nécessaire d'effectuer une pente de toutes façons vous remontez le tube dans la cheminée.
Je sui étonné, que votre VMC provoque autant de "dégâts" humide autour de votre toiture.
Attention de bien nettoyer les petites aérations des fenêtres, aérer votre maison.
05 mars 2026 à 08:30
consulter ce sujet Conseils raccordement extraction VMCBonjour Dom-Aom, c'est vrai je n'ai rien senti, merci du renseignement.
03 mars 2026 à 18:17
consulter ce sujet Acheter un climatiseur Carrera CS-35V3A de 2025Bonjour.
Êtes-vous en mode froid ou chaud ?
Avez-vous une pompe de relevage ?
Il se peut aussi que les volets de soufflage ne soient pas bien calés, ce qui pourrait engendrer ce bruit.
Dans le doute, quand la climatisation est arrêtée, coupez au disjoncteur pendant 2 minutes, puis réenclenchez-le.
Les volets vont se recaler, et écoutez si ce bruit se reproduit.
Êtes-vous en mode froid ou chaud ?
Avez-vous une pompe de relevage ?
Il se peut aussi que les volets de soufflage ne soient pas bien calés, ce qui pourrait engendrer ce bruit.
Dans le doute, quand la climatisation est arrêtée, coupez au disjoncteur pendant 2 minutes, puis réenclenchez-le.
Les volets vont se recaler, et écoutez si ce bruit se reproduit.
03 mars 2026 à 18:15
consulter ce sujet Dépannage clim Atantic AFYG-7 KMCCUIBonjour.
Je rejoins notre invité.
Cependant à savoir si vous l'achetez neuf ?
Et bien calculé en puissance (je n'ai pas la fiche technique) pour ce que vous voulez en faire.
Attention souvent vendu en GS et manque transparence en cas dépannage ou de problèmes futurs.
Je rejoins notre invité.
Cependant à savoir si vous l'achetez neuf ?
Et bien calculé en puissance (je n'ai pas la fiche technique) pour ce que vous voulez en faire.
Attention souvent vendu en GS et manque transparence en cas dépannage ou de problèmes futurs.
02 mars 2026 à 18:13
consulter ce sujet Acheter un climatiseur Carrera CS-35V3A de 2025Bonjour, en effet, coup de chance ! J'espère pour vous que tout fonctionnera.
01 mars 2026 à 08:49
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 HitachiBonjour, à un moment donné la panne est "générale" pour éviter la casse du matériel pour X raisons celle ci se mets en défaut. Par contre normalement si vous débranchez l'UI malade l'UE considère qu'il n'y a plus de problème.
Par forcement valable pour tous systèmes et toutes marques.
Par forcement valable pour tous systèmes et toutes marques.
25 février 2026 à 17:33
consulter ce sujet 13 clignotements sur timer UI RAF 25NH5 HitachiBonjour.
Éventuellement voir avec le constructeur.
Éventuellement voir avec le constructeur.
24 février 2026 à 15:48
consulter ce sujet Problème appli PAC Hitachi airCloud GoBonjour.
Ne nous ayant pas donné les références des machines, difficile de vous répondre car il y a des distances mini et maxi avec une longueur totale entre les unités et peut être un complément de charge à effectuer.
Ne nous ayant pas donné les références des machines, difficile de vous répondre car il y a des distances mini et maxi avec une longueur totale entre les unités et peut être un complément de charge à effectuer.
23 février 2026 à 17:27
consulter ce sujet Climatisation réversible bi splits bruit d'eau qui couleBonjour.
L'idéal est une clim mobile avec le condenseur déporté en extérieur, une pompe est équipé sur ce type d'appareil, l'eau évacuée se dirige vers le ventilateur extérieur pour être pulvérisée.
Appareil aussi cher qu'une clim fixe.
A voir.
L'idéal est une clim mobile avec le condenseur déporté en extérieur, une pompe est équipé sur ce type d'appareil, l'eau évacuée se dirige vers le ventilateur extérieur pour être pulvérisée.
Appareil aussi cher qu'une clim fixe.
A voir.
20 février 2026 à 13:58
consulter ce sujet Meilleure clim mobile avec auto évaporation d'eauBonjour.
Voir avec le constructeur si éventuellement il y aurait un produit adaptable.
D'une année sur l'autre suivant les références et N° de série, ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles, carte électronique, gaz, par exemple.
Voir avec le constructeur si éventuellement il y aurait un produit adaptable.
D'une année sur l'autre suivant les références et N° de série, ne sont pas compatibles avec les nouveaux modèles, carte électronique, gaz, par exemple.
16 février 2026 à 17:46
consulter ce sujet Cherche correspondance unité extérieureBonjour, symptôme classique de manque de gaz. Fuite.
14 février 2026 à 09:45
consulter ce sujet Problème dégivrage climatiseur SamsungBonjour.
Idem. Et oui sur un split, il faut enlever le capot du dessus voire toute la partie entourant le compresseur, c'est à dire toutes la partie de droite.
Attention si c'est vraiment haut, les acrobaties ne sont pas pour tout le monde.
Idem. Et oui sur un split, il faut enlever le capot du dessus voire toute la partie entourant le compresseur, c'est à dire toutes la partie de droite.
Attention si c'est vraiment haut, les acrobaties ne sont pas pour tout le monde.
09 février 2026 à 17:46
consulter ce sujet Erreur E1 défaut de communication sur 1 des 2 splitsBonjour.
L'ideal serait d'obtenir la vue éclatée de votre appareil et de bien repérer par référence ce dont vous avez besoin.
L'ideal serait d'obtenir la vue éclatée de votre appareil et de bien repérer par référence ce dont vous avez besoin.
09 février 2026 à 17:42
consulter ce sujet Recherche façade pour split CS-E15GKEWBonjour.
Chez le constructeur Panasonic, éventuellement.
Cependant, un appareil de 15 ans risque d'être compliqué.
Chez le constructeur Panasonic, éventuellement.
Cependant, un appareil de 15 ans risque d'être compliqué.
08 février 2026 à 18:50
consulter ce sujet Recherche façade pour split CS-E15GKEWBonjour, 65mm devrait suffire, petite astuce, effectuer le carottage légèrement incliné de l'intérieur en point haut vers l'extérieur en point bas, en cas de pluie importante pour éviter un risque d'entée d'eau et une bon écoulement des condensats.
08 février 2026 à 18:45
consulter ce sujet Trou façade mur granit 90cm d'épaisseurBonjour.
Le prix varie selon les régions et oui il faut un frigoriste, il faut de l'outillage adapté et spécifique, une attestation d'aptitude pour le tech pour la manipulation des fluides, de l'azote etc....
Le prix varie selon les régions et oui il faut un frigoriste, il faut de l'outillage adapté et spécifique, une attestation d'aptitude pour le tech pour la manipulation des fluides, de l'azote etc....
06 février 2026 à 17:46
consulter ce sujet Fonctionnement bizarre climatiseur Qlima SC4031 Bonjour.
Exact.
Exact.
06 février 2026 à 17:42
consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres Bonjour.
Se système ne fonctionne pas très bien et amène beaucoup de déception, le réglage ouverture et fermeture portes compliqué à gérer peut être en installant un système mécanique des porte vous libèrerait de ces contraintes. de plus l'air froid en cas de demande froid partira dans les escaliers, et chauffera bien le couloir.
Se système ne fonctionne pas très bien et amène beaucoup de déception, le réglage ouverture et fermeture portes compliqué à gérer peut être en installant un système mécanique des porte vous libèrerait de ces contraintes. de plus l'air froid en cas de demande froid partira dans les escaliers, et chauffera bien le couloir.
05 février 2026 à 18:33
consulter ce sujet Installer un seul climatiseur monosplit pour 3 chambres Bonjour.
Ces codes défauts qui peuvent être parfois complètement différents suivant les constructeurs en se complétant donnerait une surchauffe compresseur, sonde défaillante, klixon ou sonde, fuite de gaz, et vu la température de soufflage très basse de 15°C à 19°C en une heure c'est long, il serait intéressant de savoir la température de soufflage, appareil à fond en demande, je pencherais pour un manque de gaz.
Ces codes défauts qui peuvent être parfois complètement différents suivant les constructeurs en se complétant donnerait une surchauffe compresseur, sonde défaillante, klixon ou sonde, fuite de gaz, et vu la température de soufflage très basse de 15°C à 19°C en une heure c'est long, il serait intéressant de savoir la température de soufflage, appareil à fond en demande, je pencherais pour un manque de gaz.
05 février 2026 à 18:28
consulter ce sujet Fonctionnement bizarre climatiseur Qlima SC4031 Bonjour.
Il aurait plus judicieux de nous contacter avant d'acheter
Il aurait plus judicieux de nous contacter avant d'acheter

02 février 2026 à 17:52
consulter ce sujet Ajouter module wifi sur unité Mitsubishi PFFY-P63VCM-E.Bonjour, effectivement je n'entends absolument rien.
02 février 2026 à 17:50
consulter ce sujet Problème bruit climatiseur Daikin perfera Bonjour.
Ce ne serait pas plutôt du 1/2- 1/4, et 3/8-1/4 ?
Pour la plus grosse UI tirer du 1/2- 1/4, les autres en 3/8-1/4, je pense qu'il doit y avoir des réductions à visser adaptées, fournies dans le carton de l'UE(?) pour passer du tube 3/8 à un écrou 1/2 à visser.
Si pas de réduction voir sur internet, il y a tout ce qu'il faut.
Ce ne serait pas plutôt du 1/2- 1/4, et 3/8-1/4 ?
Pour la plus grosse UI tirer du 1/2- 1/4, les autres en 3/8-1/4, je pense qu'il doit y avoir des réductions à visser adaptées, fournies dans le carton de l'UE(?) pour passer du tube 3/8 à un écrou 1/2 à visser.
Si pas de réduction voir sur internet, il y a tout ce qu'il faut.
31 janvier 2026 à 10:18
consulter ce sujet Dimensionnement liaison frigorifique réducteurBonjour.
Je ne comprend pas tout.
Vous voulez les deux caoutchoucs servant au passage des tubes dans le bocal en haut sur la partie blanche de celui-ci ?
Si c'est bien cela, soit c'est existant sur le nouveau bocal, soit vous les récupérez lors du démontage.
Cela sert pour éviter les frottements à cause des vibrations.
Je ne comprend pas tout.
Vous voulez les deux caoutchoucs servant au passage des tubes dans le bocal en haut sur la partie blanche de celui-ci ?
Si c'est bien cela, soit c'est existant sur le nouveau bocal, soit vous les récupérez lors du démontage.
Cela sert pour éviter les frottements à cause des vibrations.
31 janvier 2026 à 10:02
consulter ce sujet Recherche passe-paroi pour tube cuivre circuit frigorigèneBonjour.
Ça sert à quoi votre appareil ? quel raccords vous voulez remplacer ?
Car apparemment tout est soudé.
Si vous voulez désolidariser la spirale il faudrait déjà récupérer le fluide avec un groupe de transfert puis dessouder remplacer votre réservoir puis remettre la spirale, tirer au vide puis remettre du gaz enfin si j'ai bien compris.
Ça sert à quoi votre appareil ? quel raccords vous voulez remplacer ?
Car apparemment tout est soudé.
Si vous voulez désolidariser la spirale il faudrait déjà récupérer le fluide avec un groupe de transfert puis dessouder remplacer votre réservoir puis remettre la spirale, tirer au vide puis remettre du gaz enfin si j'ai bien compris.
29 janvier 2026 à 17:54
consulter ce sujet Recherche passe-paroi pour tube cuivre circuit frigorigèneBonjour.
Idem.
Idem.
29 janvier 2026 à 17:47
consulter ce sujet Problème climatisation AOYG 30 KBTA4.UE AtlanticBonjour.
Ce défaut correspond à un souci de débit d'eau, ce la peut être la pompe, réseau emboué, le débitmètre, en dernier la carte qui interprète mal les infos.
Ce défaut correspond à un souci de débit d'eau, ce la peut être la pompe, réseau emboué, le débitmètre, en dernier la carte qui interprète mal les infos.
26 janvier 2026 à 09:10
consulter ce sujet Code 7h01 climatiseur Daikin AlthermaBonjour,
On ne rajoute jamais de gaz, surtout en cas de manque de 2,5 kg, sauf lors de la mise en service si cela est nécessaire selon les préconisations du constructeur.
Il faut retirer le gaz restant, le peser, effectuer une recherche de fuite à l'azote, réparer si nécessaire, puis procéder à un tirage au vide et une recharge avec du gaz neuf en respectant toujours les recommandations du constructeur en termes de quantité.
On ne rajoute jamais de gaz, surtout en cas de manque de 2,5 kg, sauf lors de la mise en service si cela est nécessaire selon les préconisations du constructeur.
Il faut retirer le gaz restant, le peser, effectuer une recherche de fuite à l'azote, réparer si nécessaire, puis procéder à un tirage au vide et une recharge avec du gaz neuf en respectant toujours les recommandations du constructeur en termes de quantité.
24 janvier 2026 à 10:50
consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heatBonjour.
Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
Oui très certainement un manque de fluide, donc fuite probable, envisager une recherche de fuite.
Si l'installation est neuve rappeler votre installateur.
23 janvier 2026 à 17:38
consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctementBonjour.
P
lus gros aurait été moins grave, mais plus petit là il faut remplacer le tube.
P
lus gros aurait été moins grave, mais plus petit là il faut remplacer le tube.
23 janvier 2026 à 17:36
consulter ce sujet Réduction tuyau 3/8 1/2 unité intérieure LGBonjour.
Je rejoins AAC, un rajout de 2.5 kgs de gaz est énorme, le technicien aurait du vous avertir que quelque chose n'allait pas et très certainement une grosse fuite.
Donc recherche de fuite recommandée.
Je rejoins AAC, un rajout de 2.5 kgs de gaz est énorme, le technicien aurait du vous avertir que quelque chose n'allait pas et très certainement une grosse fuite.
Donc recherche de fuite recommandée.
23 janvier 2026 à 17:35
consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heatBonjour.
E59, dysfonctionnement du moteur ventilateur extérieur, carte inverter, compresseur HS, manque de fluide.
Il serait préférable d'appeler un frigoriste connaissant la marque distribué par YACK voir sur internet.
E59, dysfonctionnement du moteur ventilateur extérieur, carte inverter, compresseur HS, manque de fluide.
Il serait préférable d'appeler un frigoriste connaissant la marque distribué par YACK voir sur internet.
21 janvier 2026 à 16:54
consulter ce sujet E59 clim Mitsubishi Heavy FDURA601 / FDCA301HESBonjour.
Je ne vois pas ce qui empêche le test azote ou tirage au vide ou remplissage au poids du gaz?
Si la bouteille est inférieure en pression que l'installation, il est sur que ça va être difficile à remplir en gaz .
Chauffer la bouteille pour monter légèrement en pression supérieure.
Il se peut que si la queue de charge est installée sur la HP (?) ça va être compliqué pour charger en fonctionnement.
Citation :
J'ai installé une vanne Schrader sur la queue de charge, ce qui m'empêche de faire un tirage au vide sans devoir démonter la valve
Je ne vois pas ce qui empêche le test azote ou tirage au vide ou remplissage au poids du gaz?
Si la bouteille est inférieure en pression que l'installation, il est sur que ça va être difficile à remplir en gaz .
Chauffer la bouteille pour monter légèrement en pression supérieure.
Il se peut que si la queue de charge est installée sur la HP (?) ça va être compliqué pour charger en fonctionnement.
21 janvier 2026 à 16:49
consulter ce sujet Recharger fluide frigorigène R-600a compresseur congélateur armoire