Bonjour. L'UI clignote combien de fois si UI = 3 X et Si led 1 fixe et led 2 clignotante 13 X problème de sonde = gaz pipe circuit D,
25 février 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet Remplacer unité extérieure Mitsubishi

Bonjour. Vos gainables (donc vos UI) sont je suppose dans les combles, sont t'ils gainés en reprise?
25 février 2018 à 18:17
forum consulter ce sujet Clim Daikin gainable qui se déclenche toutes les 2 minutes

Publicité

Bonjour. Comme 2 entreprises donnent les mêmes conclusions que les clims fonctionnent correctement, quoi que j’aimerais savoir les temp de soufflage et de reprise au bout de 20/30 mn de fonctionnement avec demande à fond en ventile et temp. Si temp insuffisante peut ètre un manque de gaz , un complément de charge à t'il été effectué?, si temp correcte peut ètre un sous dimensionnement.
25 février 2018 à 18:14
forum consulter ce sujet Surconsommation importante PAC Hitachi

Bonjour.
En effet plus d'infos, que se passe-t-il exactement, l'UI ne démarre pas ? aucune réaction ?
25 février 2018 à 18:06
forum consulter ce sujet Réparation carte unité intérieure Daikin FTXN35LV1B9

Bonjour.
Il aurait peut-être fallu nous contacter ou demander un avis avant toutes interventions vous auriez économiser 600€.
24 février 2018 à 18:03
forum consulter ce sujet Clim Airton ventile que de l'air ambiant

Bonjour. Afin de mieux vous répondre, la marque et réf de vos appareils.
24 février 2018 à 17:58
forum consulter ce sujet Thermostat Maitre filaire et radios

Bonjour.
Je ne pense pas car l'UE faisant 16 kWet l'UI la moitié vous auriez un groupe trop puissant.
24 février 2018 à 17:56
forum consulter ce sujet Compatibilité consoles Thermoseme

Bonjour. Encore un pro.
23 février 2018 à 17:30
forum consulter ce sujet Problème clim Mitsubishi Electric MSZ-DM25VA

Bonjour.
Cela est peu plus compliqué que ça...
Mettre les "manos" donne une "indication" pour le technicien... Expérimenté. biggrinbiggrin
Sur les grosses installations, il y a normalement des indications de pannes, des codes qui vous dirigent sur une situation X ou Y.
Il faut savoir les manipuler suivant les constructeurs, commande à fils, commande centralisée suivant les marques les termes seront différents.
Vous voulez faire quoi exactement car je pense que vous êtes un pro qui "débute".
23 février 2018 à 17:29
forum consulter ce sujet Poids en gaz froid industriel

Bonjour.
Donc sans réponses à l’emporte pièces comme vous le dites.
En tant que frigoriste depuis 36 ans je suis un idiot, n'est-ce pas ?
Ce que vous dites est impossible à moins d’être chimiste comme vous.
Ou encore devant un client que cela est tout à fait possible.
Donc faites des essais et nous transmettre vos conclusions intellectuelles.
Merci.
23 février 2018 à 17:21
forum consulter ce sujet Complément de gaz climatisation

Bonjour. En effet bonne chance.
23 février 2018 à 17:13
forum consulter ce sujet Micro fuite raccords préchargés climatisation

Bonjour.
Oui en fait sur la 2éme demi coquille du dessous, il y a un clips, ne pas hésiter à forcer un peu.
22 février 2018 à 17:23
forum consulter ce sujet Remplacement roulements Split Daikin

Bonjour.
En règle générale si les dégivrages sont trop fréquents, manque de charge.
Mais comme vous le dites.
Citation :
La charge est bonne avec son appoint.
Cela était peut-être valable en 2016 mais une fuite ou micro fuite peut faire faillir cette supposition.
Citation :
En pleine puissance je souffle à environ 45 degrés donc OK.
Avec toutes les UI en fonctionnement ?
Il se pourrait que la carte UE soit défectueuse, une perte au niveau de l'EEPROM mais pas certain, rare sur ce genre de matériel.... Normalement c'est la sonde sur extérieure qui gère les dégivrages en fonction des températures cette sondes est donc à contrôler mais avec des températures comme celles que vous nous donnez peut-être la carte ?
Attention ce composant est garanti 3 ans chez Daikin donc ne pas hésiter si vous en avez la possibilité faire jouer cette garantie.
22 février 2018 à 17:20
forum consulter ce sujet Multi split 5MXS90 dégivrage systématique

Bonjour. je vous comprend pour le bruit. Donc je suppose que vous avez démonté la façade , enlever hors tension le boitier électrique de régulation qui cache moteur , il faut enlever une vis cruciforme qui sert
de maintient sur le moteur ensuite il y a normalement un clips à enlever il faut bien regarder c'est simple mais derrière l'ordi ...... en fait il y en deux un en dessous et un au dessus attention c'est fragile il maintient le caoutchouc aval du moteur il faut ensuite dévisser la vis soit six pans soit un tournevis plat l'axe du moteur qui se situe entre les pales du moteur à droite de la volute de soufflage (pas facile d’accès) après toute cette opération le moteur devrait sortir.
21 février 2018 à 18:39
forum consulter ce sujet Remplacement roulements Split Daikin

Bonjour. "ma sonde actuelle marque une température extérieure supérieure de 5 ° lorsque je vais dans le menu de la commande filaire (code 41)."
Alors, comment vous déterminez cela ? Si l'ancienne sonde vous donne une température et que la nouvelle vous donne la mème chose , là il n'est pas possible que celle-ci vous donne une fausse information.
La seule chose que vous pouvez faire est d'effectuer une mesure manuelle avec un ohmmètre à différentes température comme par exemple une à température ambiante, une autre à 0°C dans un bol avec de la glace donc proche du 0, et une dans la main env 32°C . nous communiquer les valeurs.
Et donc du coût l’Intérêt de changer cette sonde vous a donné quoi ? une panne ? un code défaut ?
21 février 2018 à 18:27
forum consulter ce sujet sonde thermique ext PAC Daikin RQZ71B9V3 de 2007

Bonjour.
Ce que je voulais dire est qu'en principe sur un multi un complément de charge en fluide est quasiment certain, sauf certaines marques, j'ai essayé de trouver les donnée techniques sur internet mais je ne trouve que ce produit sur internet qui vient des pays de l'Est et seulement le prix./
Si vous les avez, nous les communiquer SVP.
25 m de quoi ? Normalement on ne compte que la longueur du petit tube des 3 UI au total et encore suivant les préconisations constructeur, parfois, il ne faut pas dépasser une certaine longueur entre chaque UI et UE.
Et il est logique qu'à un moment donné les informations fournies par les sondes et s'il y a un manque de charge la carte finit par ne plus savoir ce qu'il en est et donne donc des fausses infos, ce n'est pas pour cela qu'elle est forcément HS.
Il y a peut-être une fuite ?
20 février 2018 à 17:33
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero

Bonjour.
D'après ce que j'ai trouvé comme docs, votre appareil doit produire du chaud, et ou du froid, à partir de là comme AAC peut être qu'il y a un problème sur la quantité de gaz dans l'installation ?
Il faut savoir que si vous avez juste effectué un petit essai de quelques "minutes" cela ne sera pas suffisant pour vérifier un bon fonctionnement.
Refaites un essai de 30 minutes mini vu qu'un Mobil home ou une caravane l'isolation ce n'est pas top, prendre la température de soufflage et nous dire ce qu’il en est.
20 février 2018 à 17:17
forum consulter ce sujet Clim de toit camping car Dometic B2100

Bonjour.
Il se peut que la température chute très vite car un problème d'isolation.
En effet si vous demandez 20/21°C une fois la température atteinte il est normal que la régulation stoppe l'installation, mais si l'isolation de votre appartement est mal adaptée le temps que la sonde plus la temporisation de fonctionnement plus le temps que la température remonte il peut se passer "un certain temps" 10 minutes voire plus, donc vous ressentez un sentiment d'inconfort, ce qui serait logique.
Soi dit en passant 35/43°C de soufflage est un peu juste, il se pourrait comme souligné par AAC qu'un manque de gaz est possible.
Il faudrait nous en dire plus sur cette installation, qui, quand, ou comment a-t-elle été installée ?
20 février 2018 à 17:04
forum consulter ce sujet Problème clim réversible inverter General

Bonjour.
J'ai eu les infos en décalées, donc en effet si un flow switch est en cause avec schéma qui serait le bienvenu et donc de vous aider afin de le shunter et de voir si celui-ci en est la cause.
19 février 2018 à 17:40
forum consulter ce sujet Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Bonjour.
Je ne vais peut-être pas trop vous rassurer mais cela ne provient pas forcément de la sonde car apparemment votre installation serait plutôt en manque de gaz.
Vu vos dires de prise en glace de manque de dégivrage et la fréquence.
Citation :
Quelle est la durée de vie de ce type de sonde de dégivrage ?
Entre 0 et 50 ans
Citation :
Est-ce que quelque chose peut la faire griller aussi rapidement ?
Non
En fait, il faut effectuer des mesures simples ohmique, si vous vous en sentez capable, nous sommes prêts à vous renseigner.
19 février 2018 à 17:35
forum consulter ce sujet Durée de vie sonde de dégivrage PAC

Bonjour.
90% d'un manque de gaz. Même 100%.
Car pour moi cela est logique ou quand les températures baissent une sensation de frais ou de fraîcheur serait ressentie, car le compresseur va travailler un peu mais dès que les températures vont remonter stand by.
19 février 2018 à 17:16
forum consulter ce sujet Code erreur F0 climatiseur Johnson controls inverter

Bonjour.
Cela ressemble bien à un manque de complément de gaz, classique sur une Multi, de plus du LG. lollollollol
19 février 2018 à 17:10
forum consulter ce sujet Problème clim inverter LG Libero

Bonjour.
Il faut un 230V sur votre UE (unité extérieure) qui doit être protégée par un disjoncteur suffisant pour votre appareil 16A 20A etc., suivre les préconisations constructeur dans la notice de montage, et une liaison électrique entre votre UI (unité intérieure) et votre UE qui doit se brancher en 1/2/3/4 par exemple en concordance de couleur et de chiffre de chaque appareil = UI et UE.
Sachant toutefois que vous voyant parti pour installer votre machine seul(e) je pense que vous allez bientôt nous rappeler, et oui il y a le fluide après. lollollol
19 février 2018 à 17:07
forum consulter ce sujet Conseils branchement électrique climatiseur

Re, vous voulez savoir quoi exactement ?
Car si vous avez déjà une doc il va être difficile d'en avoir plus.
Mais nous pouvons toutefois essayer de vous renseigner.
18 février 2018 à 09:32
forum consulter ce sujet Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Bonjour.
Les références complètes seraient un plus.
Merci.
18 février 2018 à 09:30
forum consulter ce sujet Mode d'emploi PAC Daikin Altherma basse température

Bonjour.
Oui, à condition d'avoir une bonne isolation, et une société ayant pignon sur rue afin de vous faire une étude correcte c'est à dire un bilan thermique pour votre maison.
16 février 2018 à 18:11
forum consulter ce sujet Avis chauffage installation climatisation réversible gainable

Bonjour.
4 clignotements led 301= Erreur de commutation = Échec du passage du démarrage synchrone à basse fréquence au fonctionnement avec détection de la position =1.
Module d’alimentation du système 2. Compresseur 3. Platine
Appeler un technicien afin de déterminer la bonne panne.
16 février 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Clim Hitachi 2006 RAC 50-NH5 multifonction

Bonjour.
Cela va dépendre de ce qu'elle a.
Notre ami Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider, mais il va falloir communiquer.
15 février 2018 à 19:06
forum consulter ce sujet Panne carte électronique unité extérieure Daikin

Bonsoir.
J'ai eu un Mobil home et croyez-moi à part une clim de chambre froide il ne faut rien faire d'autre, sinon vous serez déçu, vous êtes en plein soleil, il fait 50°C dans cette caravane, il existe des clim de toiture qui va de soit se pose au-dessus comme pour les camions, de plus les murs en feuilles de papier à cigarettes et les vibrations, bonne nuit.
14 février 2018 à 18:49
forum consulter ce sujet Dimensionnement climatisation mobile home

Bonjour.
Avec un avis de technicien, vous êtes peut-être sous dimensionné en puissance, je me trompe peut-être, avec un plan et les références de vos machines nous pourront éventuellement vous aider.
Merci.
14 février 2018 à 18:43
forum consulter ce sujet Utilisation clim réversible gainable Mitsubishi inverter

Bonjour.
Ce qui m’inquiète est que vous dites que l'UE fonctionne toujours même sans demande des UI, cela par contre n'est pas du tout normal, pouvez-nous confirmer ce mode de fonctionnement ?
14 février 2018 à 18:32
forum consulter ce sujet Clim Fujitsu-Atlantic UE vrombit quand UI éteinte depuis longtemps

Bonjour.
Pour moi ce n'est pas le moteur mais l’hélice qui doit être cassée.
C'est juste le bruit que j'entends un peu sur la vidéo et l'image, à vérifier quand même ?
L’idéal est de changer le moteur et l’hélice, ce n'est pas ce que cela coûte en plus.
Attention aussi la carte inverter est parfois à changer avec mais pas obligatoire.
14 février 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Défaut E7 clim réversible Daikin

Bonjour.
Si le compresseur ne démarre pas, deux choses soit il est réellement bloqué mais il peut très bien être changé par un pro, soit manque de gaz et un organe de sécurité se met en service une sonde ou un pressostat de sécurité empêchant justement le démarrage du compresseur afin de ne pas le casser.
Pour cela dans un 1er temps vérifier la charge de gaz, si OK il se peut donc que le compresseur soit HS et si vous avez affaire avec un gars qui a de l’expérience à "l'oreille" il peut déterminer la casse du compresseur.
13 février 2018 à 17:32
forum consulter ce sujet Clim Totaline ne chauffe pas

Bonjour.
Vous habitez où ? + ou - 1 K ce n'est pas une salle informatique, 2 serait dans le raisonnable nous sommes dans le confort.
Je trouve que ce n'est pas si mal que ça.
Ce qu'il faut savoir est la machine est-elle adaptée comme souligné par adelclim ?
13 février 2018 à 15:48
forum consulter ce sujet Split Carrier température plus basse que la consigne

Bonjour.
Le changement de la carte est juste un conseil, certes il n'est pas obligé, mais par expérience si on ne change que le moteur il arrive parfois qu'il faille changer la carte après et souvent une 2ème fois le moteur avec et s'il y a deux moteurs, changer les deux. Je sais ça coûte une blinde mais c'est un pari.
De plus c'est une règle générale chez tous les constructeurs.
Je l'ai encore constaté aujourd'hui chez un client changement simple du moteur et en fait il faut changer la carte avec, sur du Atlantic/Fujitsu.
Mais bon chacun fait comme il veut.
13 février 2018 à 15:43
forum consulter ce sujet Panne unité externe Daikin 3MXS52E

Bonsoir.
Houla, il ne peut y avoir 50 millions de codes, un seul suffira.
Donc nous communiquer le bon code défaut et après on verra !
Mais je pense que le moteur UE est HS un conseil changer la carte inverter avec.
12 février 2018 à 18:31
forum consulter ce sujet Panne unité externe Daikin 3MXS52E

Bonjour.
Non ! En fait un Multi "partage sa puissance" la régulation est un peu compliquée, les constructeurs pensent que la puissance n'est jamais à pleine charge et si jamais la charge frigo donc fluide est incomplète, voire une fuite là le problème va s'accentuer.
12 février 2018 à 18:26
forum consulter ce sujet Fonctionnement clim réversible multi split Mitsubishi

Bonsoir.
Citation :
vous risquez d'avoir des problèmes à terme d'explosion des gaines.
Ah bon jamais vu cela, là, je n'ai pas compris. sadsad
12 février 2018 à 18:16
forum consulter ce sujet Gainable Mitsubishi changement de thermostat

Bonjour.
Alors une vanne est une vanne, elle ouvre un circuit ou le ferme.
Il y a différents formats, 1/4 de tour, clé carrée à boisseau etc.
L’idéal est d'aller sur les sites des fournisseurs comme Rolesco, Fritec, et j'en passe...
Toutes sortes de vannes seront à votre disposition. biggrin
12 février 2018 à 18:09
forum consulter ce sujet Vanne de service groupe extérieur climatisation

Bonjour.
Si vous autorisez les modérateurs à nous communiquer votre adresse mail, je peux éventuellement vous donner l'adresse d'une société.
11 février 2018 à 09:02
forum consulter ce sujet CLIM Hitachi RAK-50 QXA voyant minuterie clignote 10 fois

Bonjour.
Si en façade le voyant vert clignote c'est qu'il y a un défaut.
Pour le trouver il faut avec la commande en direction de votre UI en appuyant sur le bouton "cancel", "00" apparaît appuyer successivement sur ce même bouton un bip continu se fait entendre lors du code trouvé, nous le donner afin d’interpréter au mieux ce code.
11 février 2018 à 08:58
forum consulter ce sujet Panne unité externe Daikin 3MXS52E

Bonjour.
Votre machine est-elle gainée en reprise ?
11 février 2018 à 08:51
forum consulter ce sujet Problème PAC air air twin's 4 en 1

Bonjour.
Certainement.
Mais il faut, je pense, un adaptateur, pour accéder à votre demande.
Il serait aussi peut-être plus judicieux d’appeler la hotline afin d’affiner votre demande.
10 février 2018 à 18:56
forum consulter ce sujet Télécommande filaire clim Mitsubishi

Bonsoir.
Sans code panne ou autres, certainement un manque de gaz, une fuite, appeler une société de métier détenant son attestation de capacité, afin de vous dépanner.
10 février 2018 à 18:50
forum consulter ce sujet Clim Totaline ne chauffe pas

Bonjour.
La doc va être mise. Lire la page 95.
08 février 2018 à 19:58
forum consulter ce sujet Panne groupe extérieur suite court-circuit

Bonjour.
Y a t-il eu un bip avec ce code ?
Si oui problème avec le moteur ventilateur UI, bloqué, moteur HS, carte HS ou les deux.
08 février 2018 à 19:46
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Toshiba voyant reset vert clignotant

Bonsoir. C'est une doc correspondant à la réf de votre matériel que vous nous avez communiqué MXZ-3A54VA
07 février 2018 à 20:45
forum consulter ce sujet Panne groupe extérieur suite court-circuit

Bonjour.
Peut-être qu'avec une bombe de mousse polyuréthane, isophonique et ininflammable cela devrait suffire ?
A voir.
07 février 2018 à 20:39
forum consulter ce sujet Bruit du vent dans un split clim Fujitsu

Bonjour.
10 clignotements correspondrait à une surintensité du moteur ventilateur de votre UI, le plus fréquent est le moteur seul mais parfois la carte est à changer avec.
07 février 2018 à 20:32
forum consulter ce sujet CLIM Hitachi RAK-50 QXA voyant minuterie clignote 10 fois

Bonsoir.
En fait ce que vous voulez dire, est que la clim ne répond plus à rien, et qu'un voyant en façade de votre UI clignote.
Ce qui veut dire qu'il y a un défaut.
Une procédure est indispensable. Appuyer sur le bouton "check" de votre commande "00" devrait s'afficher.
A l'aide des boutons température faites défiler les codes défauts jusque revenir "00".
Nous communiquer le code.
07 février 2018 à 19:33
forum consulter ce sujet Problème clim réversible Toshiba voyant reset vert clignotant