Bonjour, là nous avons un mystère mystérieux.
12 juillet 2026 à 15:14
forum consulter ce sujet Où passent les condensats ?

Bonjour.
"le pied du tube PVC 32 reste sec quand la FTXM2 5R est arrêtée (cas fréquent)." quand la clim est arrêtée il est normal qu'il n'y ai pas de condensation, par contre en mode froid oui, mais qu'il n'y ai pas eu de tube d'évacuation des eaux condensées et pas de dégâts la ??
11 juillet 2026 à 08:20
forum consulter ce sujet Où passent les condensats ?

Publicité

Si c'est le cas le code défaut serait U4.
10 juillet 2026 à 15:52
forum consulter ce sujet Problème gagnable Daikin RZQG125L9V1B

Bonjour, je pense que la com UI EU ne s'effectue pas, certainement un problème de carte UE.
Si vous coupez le courant tout va se resignaliser. Il faut laisser l'installation en demande de froid par exemple, celle-ci va chercher une douzaine fois à démarrer cela peut se passer dans un certain temps, et finir par donner un code défaut.
Il faut être un peu patient.
10 juillet 2026 à 15:51
forum consulter ce sujet Problème gagnable Daikin RZQG125L9V1B

Bonjour.

Je ne vois pas trop, à savoir que ce type de brasure en froid s'effectue à la brasure argent.
Pour deux raisons ce type de soudure accepte les variations importantes de température du fluide, et n'est pas poreux aux molécules très fine du gaz frigorigène.
10 juillet 2026 à 15:45
forum consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur

Bonjour,

Il aurait été préférable que vous mentionniez la marque et les références de votre installation.
Si celle-ci est prévue en chauffage seul, l'évacuation des condensats des unités intérieures n'est pas nécessaire.
En revanche, si vous utilisez le mode froid, cela devient absolument obligatoire.

Cela n'est pas préjudiciable pour le matériel, mais peut l'être pour votre mur ou autres éléments. Je constate l'absence d'évacuation de condensats lorsque l'unité intérieure du rez-de-chaussée fonctionne seule. Il y a un point à éclaircir : est-ce le cas pour toutes les unités intérieures ?
Cela me semble étrange, êtes-vous certain de cette information ?
10 juillet 2026 à 15:42
forum consulter ce sujet Où passent les condensats ?

Bonjour.

Je ne pense pas que sur cette UI qui a dix puisse ce connecter avec cette nouvelle méthode, restons donc à l'ancienne.
10 juillet 2026 à 15:34
forum consulter ce sujet Installation MAC-597IF-E sur MSZ-SF25VE accès connecteur CN105

Bonjour,

Tout d'abord, si les tubes sortent ainsi du mur, cela n'est pas très professionnel. La solution la plus appropriée serait de les redresser en utilisant une dudgeonnière (outil de frigoriste) pour serrer petit à petit le tube en avançant de quelques centimètres à chaque fois afin de le rendre plus rond. Cela peut être délicat, mais c'est faisable.

De plus, il ne faut surtout pas souder à l'étain sur un circuit frigorifique.
Cela peut causer des fuites, en froid, tout se fait à la brasure à l'argent.

En effet, Dom-Aom a raison, un pincement crée ce qu'on appelle une pré-détente, ce qui peut entraîner des dysfonctionnements frigorifiques.

Je ne veux pas être pessimiste, mais il est possible qu'avec un travail comme celui-ci, il y ait d'autres problèmes de ce genre sur votre installation.
09 juillet 2026 à 17:59
forum consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties

Bonjour.

Qu'est-ce qu'un kit de rafraîchissement ?
Nous aurions besoin de la référence complète.
En cherchant quelques informations, nous avons remarqué que votre PAC est conçue uniquement pour un plancher chauffant.
Il semblerait donc qu'il faille remplacer la commande permettant le basculement en mode froid.
En réalité, le technicien a probablement voulu vous dire qu'il fallait remplacer cette commande.
09 juillet 2026 à 17:47
forum consulter ce sujet Kit rafraîchissement Dakin

Bonjour.
Il va de soit qu'il faut installer l'UI avec son UE, il est impossible de mettre une marque pour une UI et une autre pour l'UE. si vous avez une taille 50 en UE taille 50 en gainable UI. Mitsubishi peut fournir les plenum de soufflage et de reprise.
Pour la petite histoire je viens d'en commander 7 de chaque aujourd'hui, bien je suis passé par le constructeur Mitsubishi Electric.
09 juillet 2026 à 17:39
forum consulter ce sujet Climatiseur chauffage gainable

Bonjour.

Oui absolument sinon risque de condensation sur les tube et donc sur les mur ou autres petite inondation.
09 juillet 2026 à 17:31
forum consulter ce sujet Isolation de tuyaux ressoudés climatiseur

Bonjour.

La référence Daikin RZQG125L9V1B est la référence de votre UE, le module Baillindustrie est apparemment un module simplement à piloter des volets pour les sorties de gaines "ce qui m'interpelle le plus, c'est que le nom du modèle de l'unité extérieur n'a pas le bon nom dans les menus réglage"
lLs menus réglage de quoi ?
Pas tout compris shocked

09 juillet 2026 à 17:28
forum consulter ce sujet Problème gagnable Daikin RZQG125L9V1B

Bonjour.

Une taille 25 aurait pu suffire pour cette superficie.
La taille 35 est largement dans les clous, vous avez en plus le salon et l'entrée, n'est-ce pas ?
Ensuite, pour moi, le problème viendrait plutôt du positionnement.
Il est possible de régler les volets de soufflage horizontaux et verticaux, et en mettant aussi une vitesse un cran au-dessus.
Où se trouve l'UE ?
En règle générale, on positionne l'UI dans le prolongement de la pièce.
Peut-être que le positionnement n'était pas possible ailleurs ?
09 juillet 2026 à 17:20
forum consulter ce sujet Remplacement climatiseur FTXF35 par FTXF42

Bonjour, U4 = problème de Com entre UI et UE, le problème vient le plus fréquemment de la carte UE, prévoir remplacement si exista toujours, installation datant de 20 ans.
Éventuellement faire de belles photos recto/verso de la carte Dom-Aom pourrait peut être vous aider pour réparation à moindre coût.
09 juillet 2026 à 17:09
forum consulter ce sujet Erreur U4 UE Daikin 4MXS68E2V

Bonjour, là ce n'est pas un peu pincé c'est beaucoup plié, pincé.
A savoir que sur un multi split de la taille que vous avez avec toutes les UI avec donc les 4 sorties occupées, il est quasiment certain qu'il faut rajouter du gaz.
Qui à effectué la mise service (MES) ?
Le fonctionnement que vous constatez est certainement du à un manque de gaz ?
A suivre en fonction de ce que vous allez nous dire suite à ma question.
08 juillet 2026 à 16:08
forum consulter ce sujet Circuit court multi-split Daikin avec 4 sorties

Bonjour.

Alors trop top l'IA, que ce soit n'importe quelle clim auto, fixe, frigo etc;.. l'ennemi juré de tous les frigoristes est l'humidité donc si un circuit est ouvert, même pas longtemps le risque est toujours là.
Il ne faut pas confondre une PAC eau glacée effectivement il y a ou pas de deshy dans ce type de machine, et ils ne sont remplacés que quand on ouvre le circuit frigo pour une raison ou une autre, là c'est une obligation.
D'ailleurs ces deshy que l'on achète chez les fournisseurs sont dans des boites de conserve hermétiques afin que ces deshy soient protégés à 100% de cette humidité.
Je vous redis que dans le type de clim split, VRV, DRV il n'y a pas de deshy, sauf si on en installe un en plus en dehors des machines ce qui est une possibilité, et dans les PAC type EG - chauffage comme à votre travail.
08 juillet 2026 à 08:55
forum consulter ce sujet Climatisation résidentielle déshydrateur

Bonjour, relais collés, carte ?
Avec quelques belles photos Dom-Aom pourrait éventuellement vous aider.
08 juillet 2026 à 08:39
forum consulter ce sujet Climatiseur Ariagel SL120 ventilateur ne s'arrete pas

Bonjour, ca va etre compliquer de trouver un dépanneur pour ce type de matériel, étant moi meme frigoriste et en région parisienne je ne fais pas ces dépannages, long, compliqué à la fin coute cher au client.
Acheter d'occasion quelle que soit le type de clim fixe, mobile, etc si ce n'est pas démonté, entreposé, utilisé dans les règles, une chance sur 1 million que ça fonctionne correctement.
08 juillet 2026 à 08:36
forum consulter ce sujet Dépannage clim mobile Bosch

Bonjour.

Airton à mauvaise réputation surtout en SAV, mais il est certain que pas cher.
Et généralement un bon frigoriste qui voit cette marque repart dans l'autre sens.
Après chacun dit et fait ce qu'il veut.
07 juillet 2026 à 17:35
forum consulter ce sujet Installation splits Airton unité sur le toit

Bonjour.

Peut qu'avec une photo et référence de votre commande IR ou filaire, et les réf de vous UI et UE on pourra vous aider.
07 juillet 2026 à 17:31
forum consulter ce sujet Passer une PAC Amzair en mode rafraichissement

Bonjour, ça ne marchera pas, un peu si vous fermez l'escalier.
07 juillet 2026 à 17:27
forum consulter ce sujet Climatiseur froid dans le couloir

Bonjour.
Il n'y a que deux sondes sur une unité intérieur, une sur la batterie en haut à gauche dans un doigts de gans et une en reprise d'air, celle qui tombe en panne et la plus fréquente est généralement celle de la batterie tout du la plus fréquente.
Avez-vous un appareil de mesure avec affichage électronique ?
Pour effectuer quelque mesures pas trop compliquées.
07 juillet 2026 à 17:25
forum consulter ce sujet Erreur S01 climatiseur Sanyo SAP-CMRV1936EH

Bonjour.

Sans schéma je ne vous serez pas trop utile, peut être qu'avec plus de renseignements ou documents.
07 juillet 2026 à 17:19
forum consulter ce sujet Gestion Ecoclim Plus clim Mitsubishi

Bonjour.

Une bouteille anti coup de liquide oui, une deshy oui, et encore cela dépend des puissances. une bouteille déshydratante je ne sais pas ce que c'est, et je ne sais pas comment vous avez pu remplacer ce genre de pièce.
Un pressostat oui aussi, mais à savoir que maintenant on travaille avec de l'électronique donc plus avec des sondes.
06 juillet 2026 à 17:11
forum consulter ce sujet Climatisation résidentielle déshydrateur

Bonjour.

D'après votre photo, non pas de soucis particulier, cela aurait été plus grave si carrément une pliure franche.
06 juillet 2026 à 17:03
forum consulter ce sujet État tuyau climatiseur réversible

Bonjour.

Si vous pouvez mettre deux split, dans votre cas oui, avec des moulures à l'intérieur de chaque pièce, pour percer en bas de votre fenêtre à gauche ou droite.
De plus l'avantage de deux split est que si une tombe en panne l'autre est toujours là, et on peut les utiliser indépendamment.
06 juillet 2026 à 17:01
forum consulter ce sujet Installation climatiseur avec une ou deux unités extérieures ?

Bonjour.

J'ai du mal à comprendre ce que vous voulez faire ? vous êtes frigoriste ?
Si vous voulez mettre dans un circuit au R410 du R32, cela n'est pas possible.
Besoin d'explications.
06 juillet 2026 à 16:55
forum consulter ce sujet Trisplit Daikin R410 remplit avec du R32 quelles conséquences ?

Bonjour.

Vous pouvez que ce soit avec n'importe quelle marque, avoir un tri-split et ne vous servir que de deux sorties, la réponse est simplement pour une question de puissance. Là vous avez un 5,2kw avec votre UE, si vous avez une UI de 3.5kW et une de 2.5kW vous êtes dans la tolérance de puissance et vous ne pourrez pas pas rajouter une autre UI.
La quantité de gaz est prévue pour cette puissance avec un métré défini par le constructeur, vous devez être largement aussi dans les normes.
Je pense que si votre installation fonctionne correctement c'est qu'elle a bien été étudiée et installée.
06 juillet 2026 à 16:48
forum consulter ce sujet Trisplit Daikin dont une sortie obturée quelles conséquences ?

Comme les autres réponses, manque de gaz, et peut ètre inversement des tubes ou du câble de liaison la 1 sur la 2 ou inversement par exemple.
06 juillet 2026 à 16:40
forum consulter ce sujet Givre sur une liaison frigorifique tri-split Atlantic

Bonjour.

Un conseil prenez autre chose que Airton.
Pour les condensats on mets une pompe de relevage type SI 10 Sauermann.
06 juillet 2026 à 16:36
forum consulter ce sujet Installation splits Airton unité sur le toit

Bonjour.

Il vous faudrait environ 3.5 kW de puissance, les modèles de la marque Daikin ou Mitsubishi Electric sont dans les critères de normes urbaines 50/55 dB en nominal, et 46/48 dB en mode silencieux.
Ce sont ces deux marques généralement les plus silencieuses du marché.
06 juillet 2026 à 16:34
forum consulter ce sujet Installer compresseur climatiseur sur balcon décibels et puissance ?

Bonjour, en principe vous avez un bouton "swing" en dirigeant la commande vers l'UI, en appuyant successivement sur ce bouton, vous pouvez stoppez l'oscillement des volets horizontaux, soit en battement continu, ou stopper à une inclinaison demandée.
Une fois la clim stoppée et remise en route repartira dans la position programmée.
05 juillet 2026 à 11:29
forum consulter ce sujet Direction horizontale du flux d'air du climatiseur Daikin R32

Bonjour, on met seulement de la pâte thermique sur le dissipateur de chaleur qui est ventilé par le ventilateur de votre UE.
04 juillet 2026 à 10:52
forum consulter ce sujet Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Bonjour, tout à fond demande de froid et vitesse de ventilation prendre les mesures après 10-15mn de fonctionnement.
04 juillet 2026 à 10:51
forum consulter ce sujet Perte de puissance bi-split Hitachi

Bonjour, depuis la commercialisation des PAC réversibles, trouver une clim froid seul sera très difficile, d'ailleurs je ne sais pas si cela existe encore, peut-être sur commande et serait assez cher.
L'installation d'une PAC serait donc idéal et économiquement intéressant.
04 juillet 2026 à 10:48
forum consulter ce sujet Climatisation pour du froid uniquement

Bonjour, la température d'évaporation de 0°C au R32 étant de 8 bars, la pression étant de presque 10b et compte-tenu des températures extérieures exceptionnellement hautes actuellement.
Je dirais que le fonctionnement serait normal. Mais les préconisations constructeur sont là, il faut les respecter. Et les performances seront moindres, surconsommation énergétique par difficulté à descendre en température, à plus ou moins longs termes, dégradation du matériel, cartes sondes, compresseur, etc.
Et comme dom-Aom rappelez votre installateur.
04 juillet 2026 à 10:42
forum consulter ce sujet Charge supplémentaire liaison frigorifique

Bonjour.

Suivant les régions le prix peut varier, sur Paris, Lyon, Biarritz par exemple ce sont les prix pratiqués.
03 juillet 2026 à 12:35
forum consulter ce sujet Avis sur devis réparation climatiseur Fujitsu

Bonjour.

J'aurai du spécifié, vitesse de ventilation la plus rapide, et la demande température la plus basse laisser fonctionner pendant 10/15 minutes avant les relevés.
02 juillet 2026 à 09:49
forum consulter ce sujet Gouttelettes projetées par mon split

Bonjour, pas spécialement, il faut avoir un peu l'habitude quand meme.
02 juillet 2026 à 09:46
forum consulter ce sujet Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Bonjour.

Il nous faudrait la température de soufflage et de reprise au niveau des deux UI.
Pour contrôler le gaz, il faut le peser, on ne verra rien si on mets simplement les manos.
Pour le checking, comme vous avez couper le courant la réinitialisation s'effectue, pour moi le cycle des leds serait normal.
02 juillet 2026 à 09:44
forum consulter ce sujet Perte de puissance bi-split Hitachi

Bonjour.
Les conditions météorologiques on beaucoup changé ces dernières années, avant (environ 2003) il était exceptionnelle d'avoir 40°C.
Il est possible qu'il y ai un manque de gaz(micro fuite).
Ce qui entraine une baisse de température très basse au niveau de la batterie évaporateur de votre UI, engendrant beaucoup plus de déshumidification.
Pour vérifier le tech doit vider l'installation dans une bouteille de transfert, peser et comparer avec les données constructeur.
Vous êtes peut être en limite de fonctionnement.
30 juin 2026 à 17:46
forum consulter ce sujet Goutellettes d'eau tombe devant le condensat de ma clim

Bonjour.

Si le trou est mal rebouché ou pas du tout, la ventilation va aspirer la sonde de reprise d'air qui peut placée indifféremment sur le coté ou la batterie en reprise va être influencée par la chaleur et décaler l'ordre de démarrage et surtout l'arrêt de production de froid, ce pourquoi et peut être dans votre cas vous êtes obligé d'augmenter le point de consigne pour stopper cette production et inversement en mode chauffage.
30 juin 2026 à 17:34
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin décalage température entre télécommande et Splits

Bonjour.
Et bien buvez un coup avec modération à la santé de Bricovidéo.
6°C c'est bas ? surtout si vous demandez 25°C par exemple en point de consigne et que vous n'arrivez pas à descendre en température dans la pièce cela voudrait dire qu'il y a peut être un manque de gaz, ou machine sous puissante.
Pour plus de précision il nous faudrait sur votre UI la température de reprise d'air et celle du soufflage, en principe si tout fonctionne normalement vous devriez avoir 12°C (env) de delta T°C
30 juin 2026 à 17:27
forum consulter ce sujet Intervention sur unité extérieure clim Hitachi

Bonjour.
Citation :
Elle a 5 ans, et mis à part s'il y a une fuite, vous pensez que c'est normal de devoir rajouter du gaz après 5 ans ?

Non, un circuit frigo doit être étanche, mais une micro fuite peut arriver, rien n'est certain à 100%.
Ce qui est intéressant de savoir est la température de reprise d'air et celle de soufflage.
Cela pourrait nous dire si la machine est assez puissante.
30 juin 2026 à 17:17
forum consulter ce sujet Gouttelettes projetées par mon split

Bonjour.

Comme ce moteur est gérée par la carte inverter il est recommandé de la remplacer avec le moteur.
30 juin 2026 à 17:12
forum consulter ce sujet Code E7 pompe à chaleur Daikin 3MXS52E4V1B

Bonjour, ah!!cry Airton. surement la ou les cartes.
29 juin 2026 à 17:40
forum consulter ce sujet Carte de puissance clim Airton ne pilote pas le compresseur

Bonjour.

Problème de charge, éventuellement regarder la volute de soufflage de votre UI, avec une lampe clim à l'arrêt, propreté de la batterie.
29 juin 2026 à 17:38
forum consulter ce sujet Gouttelettes projetées par mon split

Bonjour.

Comme AAC et bien lire ses recommandations, c'est dangereux, si vous ne vous en sentez pas capable ne faites rien.
Et aussi attention la chance d'avoir une autre clim identique et de jouer aux apprentis climaticien, en déshabillant Paul pour habiller Pierre c'est leur fête aujourd'hui, vous risquer de cramer définitivement les carte de l'une avec l'autre et là bonjour la douloureuse.
Bref, pour moi d'après vos constations le compresseur est HS à remplacer avec la carte Inverter.
Un test au mégohmmètre est une très bonne idée de contrôle.
29 juin 2026 à 17:35
forum consulter ce sujet Thermoseme TE90A Hitachi RAM-72QH5 disjonction au démarrage compresseur

Bonjour.

Effectivement votre UE est ventilée mais avec ces températures extrêmes actuelles, les machines souffrent.
Plus il fait chaud moins on produit du froid. Il faut aérer la bête au maximum.
Un parasol par exemple peut baisser la température de quelque degrés.
Le technicien aura quelques difficultés à accèdera sur le coté droit comme expliqué par JIMA.
Sauf si vous avez des risques de voisinage, cette "boite" ne sert pas à grand chose.
29 juin 2026 à 17:24
forum consulter ce sujet Intervention sur unité extérieure clim Hitachi

Bonjour.

Avec les références cela aurait été beaucoup mieux.
A vérifier les trous de passage tubes, condensats, câble dans le mur ont 'il bien été rebouchés ?
29 juin 2026 à 17:17
forum consulter ce sujet Climatiseur Daikin décalage température entre télécommande et Splits