Bonjour, ces renseignements sont dans la doc d'installation, il y a une distance mini avec la charge gaz qui est déjà dans le groupe extérieur (UE) avec une distance maxi et si besoin est, avec un complément de charge de gaz à effectuer, il faut tenir compte de tous ces éléments. Surtout faire attention à tout cela en bi-split.
Et d'ailleurs pourquoi en bi-split pour l'UE alors qu'il n'y a qu'une UI (unité intérieure) ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
Et d'ailleurs pourquoi en bi-split pour l'UE alors qu'il n'y a qu'une UI (unité intérieure) ? Je ne vois pas trop l'intérêt.
20 mai 2025 à 18:50

Bonjour.
Si cela se trouve le code erreur E 13 dirige le tech vers problème de sonde extérieur, mais n'indique pas un problème de carte. Cela vous l'avez découvert après.
Si cela se trouve le code erreur E 13 dirige le tech vers problème de sonde extérieur, mais n'indique pas un problème de carte. Cela vous l'avez découvert après.
17 mai 2025 à 18:16

Bonjour.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
Il est possible qu'une sonde soit HS, je connais ce type de pompe avec la marque Sauermann il serait préférable de remplacer les deux, mais je ne sais pas si on peut trouver les sondes seules car c'est du consommable, et on doit remplacer l'ensemble.
13 mai 2025 à 15:07

Bonjour.
Suivant la référence des machines il doit y avoir une procédure particulière pour le passage en froid, si cela est possible, dans ce cas un technicien doit intervenir.
Pour le décalage de lecture sonde entre les deux lectures, il est possible que la sonde elle même, soit défectueuse, un contrôle de celle-ci serait peut être nécessaire.
Je ne vois pas à quoi cela correspond en consommation ?
Peut être que la plateforme pourrait vous renseigner ou dans la doc technique.
Suivant la référence des machines il doit y avoir une procédure particulière pour le passage en froid, si cela est possible, dans ce cas un technicien doit intervenir.
Pour le décalage de lecture sonde entre les deux lectures, il est possible que la sonde elle même, soit défectueuse, un contrôle de celle-ci serait peut être nécessaire.
Citation :
je constate sur la console de deux valeurs de consommation journalière noté A et H).
Je ne vois pas à quoi cela correspond en consommation ?
Peut être que la plateforme pourrait vous renseigner ou dans la doc technique.
13 mai 2025 à 09:53

Bonjour.
Recâbler correctement l'ensemble des fils, faire des essais en effectuant de nouveau une mise à jour.
Recâbler correctement l'ensemble des fils, faire des essais en effectuant de nouveau une mise à jour.
13 mai 2025 à 09:43

Bonjour.
En France, j'ai tapé "climatisation Haier adresse "je suis tombé sur "assistance technique Haier" peut être la même chose chez vous.
En France, j'ai tapé "climatisation Haier adresse "je suis tombé sur "assistance technique Haier" peut être la même chose chez vous.
13 mai 2025 à 09:40

Bonjour.
Le voyant à droite correspond au mode "ECONOMY" peut être qu'il faut l'éliminer via la commande.
Le voyant à droite correspond au mode "ECONOMY" peut être qu'il faut l'éliminer via la commande.
09 mai 2025 à 18:36

Bonjour.
Est-ce un multi split ?
Est-ce un multi split ?
09 mai 2025 à 18:33

Bonjour.
C'est un kit tout prêt, tube frigo, câble liaison, cela ne se rallonge pas, car calculé pour une puissance X et kit déjà rempli en gaz.
C'est un kit tout prêt, tube frigo, câble liaison, cela ne se rallonge pas, car calculé pour une puissance X et kit déjà rempli en gaz.
09 mai 2025 à 13:29

Bonjour.
Je rejoins AAC, une clim en split dans un couloir pour trois chambre ca ne marche pas.
Et physiquement comme expliqué le froid tombe, le chaud monte Montgolfier avait trouvé le truc.
en étage sous les toits et suivant les expositions entre 2 et 2,5 kW par chambre donc en gros entre 6 et 7 kW au total, idem pour le RDC en ratio.
Je rejoins AAC, une clim en split dans un couloir pour trois chambre ca ne marche pas.
Et physiquement comme expliqué le froid tombe, le chaud monte Montgolfier avait trouvé le truc.
en étage sous les toits et suivant les expositions entre 2 et 2,5 kW par chambre donc en gros entre 6 et 7 kW au total, idem pour le RDC en ratio.
09 mai 2025 à 13:24

Bonjour,
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
Personnellement, j'ai déjà effectué des installations pour des particuliers avec une arrivée électrique de 230V comportant trois fils rouge/bleu/terre dans une gaine électrique, ce qui est conforme aux normes pour un particulier.
Cela ne me dérange donc pas trop.
En ce qui concerne la partie frigorifique, je me pose simplement la question suivante : comment le technicien a-t-il pu déterminer qu'il n'y avait pas de tubes pincés, à part en démontant et en ouvrant pour vérifier visuellement ? Cependant, il peut le savoir lors de la mise en service. Pour le test azote 10b et le soufflage à 40b, veuillez relire mon précédent post.
Cela dit, il est fréquent qu'un électricien ou un plombier effectue l'installation d'une climatisation (split) et fasse appel à une entreprise agréée pour la mise en service et pour obtenir les garanties du constructeur. En règle générale, la garantie du compresseur est de 5 ans et celle des autres pièces est de 2 ans. J'ai des doutes quant aux compétences du technicien, mais j'espère me tromper.
Vous pouvez connaître le nom de l'entreprise en utilisant son numéro de capacité sur le réseau national sur internet, ou en utilisant son numéro de Siret si le nom de l'entreprise n'est pas mentionné.
08 mai 2025 à 17:42

Bonjour, quelle sonde ? Une photo pour aider peut-être.
08 mai 2025 à 15:13

La sonde rouge se met en reprise et la bleu en soufflage lorsqu'il y a une détection de 5°C si je me rappelle bien, la pompe s'enclenche, si plus de détection delta T°C , la pompe continu de tourner environ 4/5 mn.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
Pour voir si la pompe s'enclenche mettre la sonde rouge dans la main avec le delta T°C la pompe s'enclenche, si vous êtes en mode froid et que la sonde rouge est trop prêt de la batterie le risque est qu'il n'y ai pas de détection donc pas d'enclenchement la batterie étant très froide.
La défectuosité des sondes est rare mais peut arriver quand même.
08 mai 2025 à 15:11

Bonjour, je ramène le gaz au groupe, j'isole l'UI concernée, par les vannes de service. Si le délai est trop long pour les réparations j'ouvre les vannes des autres UI qui peuvent donc continuer à fournir du chaud par exemple.
Tout cela me permettra de travailler sur l'UI défectueuse. Les réparations du mur peuvent se faire aussi une fois tout terminé.
Opération effectuées maintes fois dans des hôtels de luxe ou appartements privés ou tentures ou papier peint.
Tout cela me permettra de travailler sur l'UI défectueuse. Les réparations du mur peuvent se faire aussi une fois tout terminé.
Opération effectuées maintes fois dans des hôtels de luxe ou appartements privés ou tentures ou papier peint.
08 mai 2025 à 15:04

Bonjour,
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
De quelle sonde parlez-vous ?
S'agit-il de pompes péristaltiques avec un delta de température de démarrage ?
07 mai 2025 à 19:27

Bonjour, ah bon ! Et pourquoi pas ?
Bien sûr que l'on peut installer vers la droite. Sinon, prenez du Daikin par exemple. Ils le font bien eux.
Si l'on veut éviter les fuites sur les dudgeons en raccords serrés, soudez-les à l'argent.
Cela évite les fuites, prend moins de place et dure des années.
Bien sûr que l'on peut installer vers la droite. Sinon, prenez du Daikin par exemple. Ils le font bien eux.
Si l'on veut éviter les fuites sur les dudgeons en raccords serrés, soudez-les à l'argent.
Cela évite les fuites, prend moins de place et dure des années.
07 mai 2025 à 19:24

Bonjour.
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
Une clim comme gainable, ne fonctionne pas très bien car il ni a pas de pression disponible sur ce type de machine.
Peut être installé éventuellement si c'est un allège avec maxi 1m de gaine, ce que je pense car votre moteur complémentaire est nécessaire. Inconvénient manque de débit d'air sur l'échangeur, foisonnement dans la gaine, risque de prise en glace.
Comme vous le dite vous auriez du mettre un gainable, plus cher mais question confort, c'est diffèrent.
05 mai 2025 à 12:14

Bonjour.
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
Oui rien ne va, on ne fait pas faire une installation frigorifique par un plombier et encore moins par un électricien, un frigoriste et installateur oui, chacun son métier.
Si c'est le cas.
Un technicien est intervenu ? si oui il est normal qu'il effectue un rapport de conformité.
Test azote mini 25b.
Le soufflage à 40b, il faut m'expliquer ce que cela veut dire ??
Normalement une attestation de mise en service (CERFA) effectuée par un frigoriste, doit vous être remise, donnant la garantie envers le constructeur.
05 mai 2025 à 12:06

Bonjour, oui pourquoi pas mais dit par Dom-Aom vous n'irez pas bien loin et pour gagner pas grand chose.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
Mais c'est parti d'une bonne réflexion.
03 mai 2025 à 17:33

Bonjour.
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
Certainement deux petites pattes soudées lg 1 cm.
Au fait pourquoi vous voulez déplacer cette sonde ?
03 mai 2025 à 17:31

Bonjour.
Si vous jugez qu'un entretien ponctuel tous les deux ans suffit, la décision vous appartient.
Si vous jugez qu'un entretien ponctuel tous les deux ans suffit, la décision vous appartient.
30 avril 2025 à 17:43

Bonjour.
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
Peut être que dans votre cas, cette sonde d'ambiance ou de reprise se situe là ou il y a des des striures sur le capot généralement en bas à droite de votre UI.
30 avril 2025 à 17:41

Bonjour.
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
Dans ce cas, rectifier par agrandissement du trou ou déplacement de votre UI.
29 avril 2025 à 08:29

Bonjour.
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
Si vous avez raccordé définitivement tubes frigo et électriquement, cela va être compliqué de corriger ce défaut.
Si l'eau s'écoule suite à votre essai, laissez comme ça, le poids d'eau devrait suffire pour l'évacuation des condensats.
28 avril 2025 à 09:09

Bonjour,
Je rejoins AAC en complément, pour une toiture plate, il est nécessaire de prévoir une sécurité avec un garde-fou d'une hauteur minimale de 1m.
Sur la toiture, il est possible d'installer un caillebotis pour un accès sécurisé ou une ligne de vie pour le technicien équipé d'un harnais et de matériel aux normes.
Si aucune mesure de sécurité n'est mise en place, vous serez tenu responsable en cas d'accident.
De plus, le technicien a le droit de refuser d'intervenir si les conditions de travail ne sont pas sécurisées.
Si vous estimez que la responsabilité de l'entreprise est engagée et que vous décidez de résilier votre contrat, cela ne concerne que vous.
Je rejoins AAC en complément, pour une toiture plate, il est nécessaire de prévoir une sécurité avec un garde-fou d'une hauteur minimale de 1m.
Sur la toiture, il est possible d'installer un caillebotis pour un accès sécurisé ou une ligne de vie pour le technicien équipé d'un harnais et de matériel aux normes.
Si aucune mesure de sécurité n'est mise en place, vous serez tenu responsable en cas d'accident.
De plus, le technicien a le droit de refuser d'intervenir si les conditions de travail ne sont pas sécurisées.
Si vous estimez que la responsabilité de l'entreprise est engagée et que vous décidez de résilier votre contrat, cela ne concerne que vous.
26 avril 2025 à 10:33

Bonjour.
Je crois que vous n'avez pas compris mes explication vous pouvez laisser les tube lors de votre livraison comme ils sont dans votre UI il suffit de raccorder les dudgeons femelles qui sont fournis avec votre UI en les dévissant vous entendrez une "fuite" c'es normal mis sous azote pour entreposage. Donc vous avez parfaitement le droit de faire comme bon vous semble.
Il faut un outil spécifique pour effectuer les dudgeons, à moins que vous achetiez les tubes déjà isolés et avec les raccord tout prêts.
Il existe des tutos sur internet pour un suivi d'installation.
Si vous achetez et effectuez l'installation vous même, tout en étant très particulière, appeler un frigoriste pour la mise en service sinon aucune garantie an cas de problèmes.
Je crois que vous n'avez pas compris mes explication vous pouvez laisser les tube lors de votre livraison comme ils sont dans votre UI il suffit de raccorder les dudgeons femelles qui sont fournis avec votre UI en les dévissant vous entendrez une "fuite" c'es normal mis sous azote pour entreposage. Donc vous avez parfaitement le droit de faire comme bon vous semble.
Il faut un outil spécifique pour effectuer les dudgeons, à moins que vous achetiez les tubes déjà isolés et avec les raccord tout prêts.
Il existe des tutos sur internet pour un suivi d'installation.
Si vous achetez et effectuez l'installation vous même, tout en étant très particulière, appeler un frigoriste pour la mise en service sinon aucune garantie an cas de problèmes.
25 avril 2025 à 10:59

Bonjour.
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
Si je me souviens bien, en ouvrant l'UI sur la partie électrique, il doit y avoir une petite led qui sous tension doit clignoté si ce n'est pas le cas et en ayant vérifié qu'il y a bien une led en principe problème de Com généralement carte UE.
25 avril 2025 à 09:05

Bonjour.
En face de votre UI vous pouvez bien sur effectuer les raccordements frigo derrière dans le bas de votre UI l'emplacement est prévue avec câble de liaison, et tube condensat, comme comme sur la droite ou en équerre pour un passage de mur.
En face de votre UI vous pouvez bien sur effectuer les raccordements frigo derrière dans le bas de votre UI l'emplacement est prévue avec câble de liaison, et tube condensat, comme comme sur la droite ou en équerre pour un passage de mur.
25 avril 2025 à 08:55

Bonjour,
Il n'est pas grave que les déflecteurs soient dans l'autre sens, car cela permet de récupérer un volume.
Le calcul est simple : il suffit d'additionner la superficie de chaque gaine de soufflage multipliée par le nombre de gaines pour obtenir la surface de la grille. Si vous préférez ajouter une grille supplémentaire, cela ne peut qu'augmenter le volume de reprise. Il est également important de savoir si la grille actuelle est gainée. Si ce n'est pas le cas, cela serait idéal car la reprise en vrac dans les combles est très poussiéreuse et colmate rapidement le filtre, nécessitant un nettoyage fréquent. Si elle est gainée, il faut enlever le filtre et mettre des grilles équipées de filtres, beaucoup plus faciles d'accès.
Personnellement, je préfère une grille de reprise gainée dans chaque pièce concernée, car cela permet une meilleure régulation.
Finir en justice peut avoir de graves conséquences et coûter très cher en termes d'expertise et d'avocat. La seule solution est de négocier si vous n'avez pas encore tout payé. Dans ce cas, vos exigences seront plus faciles à gérer.
Il n'est pas grave que les déflecteurs soient dans l'autre sens, car cela permet de récupérer un volume.
Le calcul est simple : il suffit d'additionner la superficie de chaque gaine de soufflage multipliée par le nombre de gaines pour obtenir la surface de la grille. Si vous préférez ajouter une grille supplémentaire, cela ne peut qu'augmenter le volume de reprise. Il est également important de savoir si la grille actuelle est gainée. Si ce n'est pas le cas, cela serait idéal car la reprise en vrac dans les combles est très poussiéreuse et colmate rapidement le filtre, nécessitant un nettoyage fréquent. Si elle est gainée, il faut enlever le filtre et mettre des grilles équipées de filtres, beaucoup plus faciles d'accès.
Personnellement, je préfère une grille de reprise gainée dans chaque pièce concernée, car cela permet une meilleure régulation.
Finir en justice peut avoir de graves conséquences et coûter très cher en termes d'expertise et d'avocat. La seule solution est de négocier si vous n'avez pas encore tout payé. Dans ce cas, vos exigences seront plus faciles à gérer.
23 avril 2025 à 18:02

Bonjour, l'isolation dans une maison est le B à Ba , d'une recommandation de la part d'un frigoriste, une maison très bien isolé permet de diminuer très largement vos factures aussi bien en chauffage qu'en froid.
Et même très bien isolé plus besoin ni de l'un ni de l'autre.
De part mon métier j'ai eu l'occasion de visiter une maison construite en paille, 24°C du 1er janvier au 31 décembre, sans clim et très très peu de chauffage seulement si grand froid.
Alors oui il est de bon conseil de faire une isolation.
Après c'est à vous de choisir.
Et même très bien isolé plus besoin ni de l'un ni de l'autre.
De part mon métier j'ai eu l'occasion de visiter une maison construite en paille, 24°C du 1er janvier au 31 décembre, sans clim et très très peu de chauffage seulement si grand froid.
Alors oui il est de bon conseil de faire une isolation.
Après c'est à vous de choisir.
23 avril 2025 à 16:24

Couper la gaine et enfiler le piège à son, le joint permet l'étanchéité, et le maintien de ce piège à son, vous pouvez renforcer ce maintien par de la bande alu, ou un collier de serrage adapté au diamètre.
23 avril 2025 à 16:17

Bonjour, en principe vous devriez avoir entre 1 et 2 = 230V, 3 étant le fil de Com, si vous n'avez pas de 230V le problème se situe dans votre UE, suivre les instructions de Dom-Aom.
23 avril 2025 à 16:14

Bonjour.
Oui bien sur, ces joints servent à l'installation du silencieux afin de joindre la gaine coupée.
Oui bien sur, ces joints servent à l'installation du silencieux afin de joindre la gaine coupée.
23 avril 2025 à 09:25

Bonjour.
Une isolation thermique est une très bonne idée, dans ce cas il serait peut être possible de mettre une clim moins puissante pour votre bureau, ce qui a pour conséquence une baisse de prix.
Une isolation thermique est une très bonne idée, dans ce cas il serait peut être possible de mettre une clim moins puissante pour votre bureau, ce qui a pour conséquence une baisse de prix.
23 avril 2025 à 09:22

Bonjour,
Si le volume est important (très important), oui, c'est possible, mais absolument déconseillée. La poussière qui est importante aussi et colmate rapidement l'UE. Pour éviter les transmissions de bruits, la suspension à l'aide de tiges filetées est l'idéal, sur les poutres de maintien de la toiture.
Il faut savoir que l'été sous une toiture les températures peuvent être largement au dessus des 50°C et inversement l'hiver ce qui diminue les performances de la machine.
Il existe si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez éventuellement poser votre UE sur un support de toiture adapté à cet effet, avec un passage de toit pour le passage câbles et tubes frigos, ou encore pour un accès beaucoup plus intéressant en cas de panne et d'installation, sur des dalles de jardin dans l'axe de votre bureau, avec une remontée sous moulures, installation classique et plus simple.
Si le volume est important (très important), oui, c'est possible, mais absolument déconseillée. La poussière qui est importante aussi et colmate rapidement l'UE. Pour éviter les transmissions de bruits, la suspension à l'aide de tiges filetées est l'idéal, sur les poutres de maintien de la toiture.
Il faut savoir que l'été sous une toiture les températures peuvent être largement au dessus des 50°C et inversement l'hiver ce qui diminue les performances de la machine.
Il existe si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez éventuellement poser votre UE sur un support de toiture adapté à cet effet, avec un passage de toit pour le passage câbles et tubes frigos, ou encore pour un accès beaucoup plus intéressant en cas de panne et d'installation, sur des dalles de jardin dans l'axe de votre bureau, avec une remontée sous moulures, installation classique et plus simple.
21 avril 2025 à 10:48

Bonjour, y a-t-il un nombre de clignotements rouges, continuel ?
19 avril 2025 à 13:41

Bonjour, vérifier, si vous êtes toujours sous garantie.
19 avril 2025 à 09:19

Bonjour, elle doit être fatiguée
, comme dit Climatisation76.

19 avril 2025 à 09:16

Bonjour.
Si un fusible lâche sur la carte c'est qu'il y a un problème en amont, vous êtes dans le cas type d'une panne moteur, si je devine bien le moteur ventilo de votre UE, quand ce moteur est HS il faut remplacer la carte inverter avec, ensemble, idem pour le compresseur, pas l'un après l'autre, sinon on recommence et cela fini par couter très cher.
Si votre machine est installée depuis moins de 3 ans avec une mise en service par un professionnel, garantie des pièces et 5 ans pour le compresseur, par contre, pas le gaz et la main d'œuvre.
Si un fusible lâche sur la carte c'est qu'il y a un problème en amont, vous êtes dans le cas type d'une panne moteur, si je devine bien le moteur ventilo de votre UE, quand ce moteur est HS il faut remplacer la carte inverter avec, ensemble, idem pour le compresseur, pas l'un après l'autre, sinon on recommence et cela fini par couter très cher.
Si votre machine est installée depuis moins de 3 ans avec une mise en service par un professionnel, garantie des pièces et 5 ans pour le compresseur, par contre, pas le gaz et la main d'œuvre.
18 avril 2025 à 07:56

Bonjour.
Carrier est un peu radin pour ce type d'info, toutefois cela pourrait provenir d'un problème de com UI-UE
Redémarrer électriquement votre installation, vérification des connexions électriques, inspecter la carte électronique si constat éventuel de dommages, si vous avez un manuel voir si il y aurait des codes pannes, si le problème persiste contacter un frigoriste connaissant cette marque.
Carrier est un peu radin pour ce type d'info, toutefois cela pourrait provenir d'un problème de com UI-UE
Redémarrer électriquement votre installation, vérification des connexions électriques, inspecter la carte électronique si constat éventuel de dommages, si vous avez un manuel voir si il y aurait des codes pannes, si le problème persiste contacter un frigoriste connaissant cette marque.
17 avril 2025 à 09:06

Bonjour.
"Sur la 1ere unité intérieure et uniquement sur celle-là, il y a un petit module wifi USB :
PWFMDD200 toujours de marque LG."
Il faut peut être un autre module wifi sur le 2éme gainable ?
"Sur la 1ere unité intérieure et uniquement sur celle-là, il y a un petit module wifi USB :
PWFMDD200 toujours de marque LG."
Il faut peut être un autre module wifi sur le 2éme gainable ?
17 avril 2025 à 08:48

Bonjour.
Complément éventuel toujours en mode liquide et avant l'ouverture des vannes de service avec les tubes préalablement tirés au vide.
Complément éventuel toujours en mode liquide et avant l'ouverture des vannes de service avec les tubes préalablement tirés au vide.
17 avril 2025 à 08:45

Bonjour.
Je ne vous serais pas d'une grande utilité, éventuellement si votre installateur ne peut vous répondre essayer de contacter une station agréée Daikin à proximité de chez vous.
Je ne vous serais pas d'une grande utilité, éventuellement si votre installateur ne peut vous répondre essayer de contacter une station agréée Daikin à proximité de chez vous.
15 avril 2025 à 10:00

Bonjour.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
Idem que Dom-Aom, après quelques recherches il y aurait bien un problème de carte électronique de votre UE mais .... ?
Pas trop de renseignements sur cette marque.
11 avril 2025 à 10:34

Bonjour, merci pour le renvoi vidéo.
Pour le bruit, on dirait que le compresseur tourne à fond peut être que vous êtes en demande de chaud, le bruit étant beaucoup plus important à cause des hautes pressions(jusque 35b).
Dans la mesure de vos possibilités, nous donner la température de soufflage et de reprise sur le gainable.
Pour le bruit, on dirait que le compresseur tourne à fond peut être que vous êtes en demande de chaud, le bruit étant beaucoup plus important à cause des hautes pressions(jusque 35b).
Dans la mesure de vos possibilités, nous donner la température de soufflage et de reprise sur le gainable.
09 avril 2025 à 08:43

Bonjour.
N'étant pas informaticien, quand on mets le lien on tombe sur 50 trucs différents et donc je ne sais pas comment trouver votre vidéo ????
N'étant pas informaticien, quand on mets le lien on tombe sur 50 trucs différents et donc je ne sais pas comment trouver votre vidéo ????
08 avril 2025 à 15:59

Bonjour.
Il faut savoir quels sont les 2 diamètres de vos tubes d'origines. 1/4, 3/8 , 1/2 etc....
Il faut savoir quels sont les 2 diamètres de vos tubes d'origines. 1/4, 3/8 , 1/2 etc....
08 avril 2025 à 09:22

Bonjour.
Ressenti d'air frais par le soufflage, éventuellement prendre la température de soufflage.
La ventilation en mode chaud démarre une fois que la température de 37°C est atteinte dans la batterie de votre UI mais comme l'UE ne démarre pas pas de montée de celle-ci.
En premier, je pencherais pour un manque de gaz, voir installation vide.
A vérifier.
Ressenti d'air frais par le soufflage, éventuellement prendre la température de soufflage.
La ventilation en mode chaud démarre une fois que la température de 37°C est atteinte dans la batterie de votre UI mais comme l'UE ne démarre pas pas de montée de celle-ci.
En premier, je pencherais pour un manque de gaz, voir installation vide.
A vérifier.
08 avril 2025 à 09:12

Bonjour.
Difficile de chez nous pour essayer de déterminer le bruit.
Mettre votre vidéo sur le site, forum-climatisation.com.
Note d'un modérateur.
Bonjour domax341. Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
Difficile de chez nous pour essayer de déterminer le bruit.
Mettre votre vidéo sur le site, forum-climatisation.com.
Note d'un modérateur.
Bonjour domax341. Pour la vidéo déposez-là sur YouTube et envoyez un lien de la vidéo en répondant à ce message.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
08 avril 2025 à 09:07

Bonjour.
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
En principe un compresseur en Inverter démarre doucement puis monte en régime puis au bout de 10/15 minutes revient à un régime de régulation de rotation compresseur jusqu'il tourne à fond, si l'UE tourne à fond avec une seule pièce en demande il est possible qu'il se coupe avant d'atteindre son régime de régulation donc coupe d'un seul coup et ainsi de suite, si toutes les pièces sont en demande même principe de fonctionnement du coup je pourrais penser à une surdimension en puissance avec une très bonne isolation.
Il peut y avoir aussi un manque de gaz, d'où le fonctionnement que vous constatez.
A voir avec votre société en contrat et c'est encore mieux si c'est l'installateur.
03 avril 2025 à 09:57