Question Forum Dépannage Climatisation : Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour.
J'interviens pour rendre service à un voisin qui a le problème suivant.
L'eau s'écoule de son unité intérieure Daikin.
Il s'agit du modèle FTX 35 posée en janvier 2000.
Savez-vous si le bac à condensats se change sur ce modèle et d'autre part ou puis je trouver la plaque signalétique.
Merci par avance.
Jean-Luc
J'interviens pour rendre service à un voisin qui a le problème suivant.
L'eau s'écoule de son unité intérieure Daikin.
Il s'agit du modèle FTX 35 posée en janvier 2000.
Savez-vous si le bac à condensats se change sur ce modèle et d'autre part ou puis je trouver la plaque signalétique.
Merci par avance.
Jean-Luc
04 juillet 2025 à 14:49
Réponse 1 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour, ne serait-ce pas simplement bouché ?
04 juillet 2025 à 16:56
Réponse 2 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour.
La plaque signalétiques est au dessous, ou au dessus ou sur un des cotés.
A part si le bac est cassé ce qui est très rare, oui il est possible de le remplacer, mais c'est une tache ardue et compliquée.
La fuite ne vient pas forcement du bac d'évacuation: tube d'évacuation bouché si en gravitaire souffler dedans avec un autre tube, pompe de relevage si il y en a une HS donc à remplacer, ou le pire manque de gaz = prise en glace et quand ça fond ça dégouline de l'UI.
Vérifier ces divers points.
La plaque signalétiques est au dessous, ou au dessus ou sur un des cotés.
A part si le bac est cassé ce qui est très rare, oui il est possible de le remplacer, mais c'est une tache ardue et compliquée.
La fuite ne vient pas forcement du bac d'évacuation: tube d'évacuation bouché si en gravitaire souffler dedans avec un autre tube, pompe de relevage si il y en a une HS donc à remplacer, ou le pire manque de gaz = prise en glace et quand ça fond ça dégouline de l'UI.
Vérifier ces divers points.
04 juillet 2025 à 18:10
Réponse 3 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Merci pour vos réponses, je demandais si ça se change car j'ai lu que chez Daikin sur certains modèles d'UI ça se changeait et que sur d'autres modèles c'était indissociable du bloc complet.
Même si ça se change, apparemment vous dites que c'est plutôt compliqué. Je suppose qu'en enlevant le capot (ça ne doit pas être très compliqué) on peut voir le bac en question ainsi que son raccordement au tuyau d'évacuation des condensats.
Suite à ce contrôle visuel, je saurais peut-être d’où provient l'écoulement.
Même si ça se change, apparemment vous dites que c'est plutôt compliqué. Je suppose qu'en enlevant le capot (ça ne doit pas être très compliqué) on peut voir le bac en question ainsi que son raccordement au tuyau d'évacuation des condensats.
Suite à ce contrôle visuel, je saurais peut-être d’où provient l'écoulement.
04 juillet 2025 à 20:50
Réponse 4 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour.
Le bac est sous la batterie échangeur de l'UI, normalement il y a 1 vis de chaque coté du bac, mais si je me rappelle bien il démonter tout le système de volute de soufflage, c'est comme je vous l'ai dit délicat, et fragile à la fois.
L'écoulement peut se faire à gauche ou à droite.
Le bac est sous la batterie échangeur de l'UI, normalement il y a 1 vis de chaque coté du bac, mais si je me rappelle bien il démonter tout le système de volute de soufflage, c'est comme je vous l'ai dit délicat, et fragile à la fois.
L'écoulement peut se faire à gauche ou à droite.
10 juillet 2025 à 11:20
Réponse 5 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour.
Je reviens vers vous car après avoir enlevé le capot je ne comprends pas comment pouvoir inspecter le bac à condensats et son évacuation.
Je reviens vers vous car après avoir enlevé le capot je ne comprends pas comment pouvoir inspecter le bac à condensats et son évacuation.
10 juillet 2025 à 17:25
Réponse 7 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour,
Arrivez-vous à déboîter le tuyau d'écoulement (prévoir un seau, parfois il faut d'éclipser le bas de l'unité intérieure de son support mural, ou peut-être y avez-vous accès derrière le mur, pas de siphon sur l L'écoulement PVC?), puis soufflez dedans.
Faites couler de l'eau chaude à travers les ailettes.
Si la fuite d'eau venait bien de l'écoulement ou du bac bouché, le problème sera réglé.
Arrivez-vous à déboîter le tuyau d'écoulement (prévoir un seau, parfois il faut d'éclipser le bas de l'unité intérieure de son support mural, ou peut-être y avez-vous accès derrière le mur, pas de siphon sur l L'écoulement PVC?), puis soufflez dedans.
Faites couler de l'eau chaude à travers les ailettes.
Si la fuite d'eau venait bien de l'écoulement ou du bac bouché, le problème sera réglé.
12 juillet 2025 à 10:18
Réponse 8 panne climatisation climatiseurs
Écoulement unité intérieure FTX 35 Daikin
Bonjour et merci,
J'ai demandé aux voisins de la faire tourner ces jours-ci (la température extérieure s'y prête bien) et comme je n'ai pas remis le capot, on verra au moment de l'écoulement.
Le tuyau d'évacuation est très court (il traverse le mur de façade en parpaings) et je vais pouvoir l'inspecter de l’extérieur avec une mini caméra.
Ce que je trouve bizarre est que l'on ne puisse pas enlever la partie juste en dessous de l'évaporateur, ce qui permettrait de vérifier si le bac est fissuré et auquel cas le réparer à la résine.
Je reviens vers vous à l'avancement de mes découvertes et merci à tous.
Bon après-midi.
J'ai demandé aux voisins de la faire tourner ces jours-ci (la température extérieure s'y prête bien) et comme je n'ai pas remis le capot, on verra au moment de l'écoulement.
Le tuyau d'évacuation est très court (il traverse le mur de façade en parpaings) et je vais pouvoir l'inspecter de l’extérieur avec une mini caméra.
Ce que je trouve bizarre est que l'on ne puisse pas enlever la partie juste en dessous de l'évaporateur, ce qui permettrait de vérifier si le bac est fissuré et auquel cas le réparer à la résine.
Je reviens vers vous à l'avancement de mes découvertes et merci à tous.
Bon après-midi.