Problème ventilation unité intérieure Daikin
Actuellement
10 401
questions dans le
forum climatisation
4260
Question Forum Climatisation : Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour tout le monde.
Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours.
Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV.
Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement en marche forcée.
Plus de marche "normale".
Le technicien est passé faire la révision annuelle et tout le reste fonctionne correctement.
Il me propose de changer la carte électronique de l'unité intérieure pour résoudre ce problème.
C'est la solution ?
Cordialement.
Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours.
Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV.
Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement en marche forcée.
Plus de marche "normale".
Le technicien est passé faire la révision annuelle et tout le reste fonctionne correctement.
Il me propose de changer la carte électronique de l'unité intérieure pour résoudre ce problème.
C'est la solution ?

Cordialement.
11 octobre 2017 à 22:01
Réponse 1 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour.
Avez-vous un code défaut ? un manque de chaud ou froid ?
Quelles sont les conclusions du gars de l'entretien temp de soufflage chaud et froid ?
Essayez de nous donner le maximum d'info car pour l'instant c'est un peu vague.
Citation :Que voulez-vous dire par là ?
Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement en marche forcée.
Plus de marche "normale.
Avez-vous un code défaut ? un manque de chaud ou froid ?
Quelles sont les conclusions du gars de l'entretien temp de soufflage chaud et froid ?
Essayez de nous donner le maximum d'info car pour l'instant c'est un peu vague.
12 octobre 2017 à 21:11
Réponse 2 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonsoir.
Sur ma télécommande filaire j'ai un bouton qui commande les vitesses de ventilation : Haute et faible, c'est cette dernière qui ne fonctionne plus.
Le bilan du technicien est le suivant : un relais ne collerait plus sur la carte électronique de l'unité intérieure, donc faut changer cette dernière d'après lui.
L'unique code erreur était U2. J'ai arrêté cette clim gainable depuis juin dernier (depuis mon tableau électrique) et remise en route semaine dernière.
Le bilan du technicien :
- température soufflage : 45 °c à chaud et 19°c à froid.
- tension : 403 V
- intensité : 7A
- pression : 31 bars (52°).
Pour lui tout est correct sauf cette basse vitesse de ventilation qui ne fonctionne plus.
Est-il nécessaire pour vous de changer cette carte électronique ou c'est peut-être un problème de paramétrage de ma télécommande ?
J'espère avoir été un peu plus précis.
Cordialement.
Sur ma télécommande filaire j'ai un bouton qui commande les vitesses de ventilation : Haute et faible, c'est cette dernière qui ne fonctionne plus.
Le bilan du technicien est le suivant : un relais ne collerait plus sur la carte électronique de l'unité intérieure, donc faut changer cette dernière d'après lui.
L'unique code erreur était U2. J'ai arrêté cette clim gainable depuis juin dernier (depuis mon tableau électrique) et remise en route semaine dernière.
Le bilan du technicien :
- température soufflage : 45 °c à chaud et 19°c à froid.
- tension : 403 V
- intensité : 7A
- pression : 31 bars (52°).
Pour lui tout est correct sauf cette basse vitesse de ventilation qui ne fonctionne plus.
Est-il nécessaire pour vous de changer cette carte électronique ou c'est peut-être un problème de paramétrage de ma télécommande ?
J'espère avoir été un peu plus précis.

Cordialement.
12 octobre 2017 à 22:15
Réponse 3 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
J'ai presque envie de démonter l'unité intérieure pour m'assurer que rien ne bloque le moteur de ventilation.
Je suis bricoleur... mais je n'arrive pas à trouver une vue éclatée de cette UI.
Comment accéder à l'intérieur du groupe ?
Merci pour votre conseil.
Cordialement.
Je suis bricoleur... mais je n'arrive pas à trouver une vue éclatée de cette UI.
Comment accéder à l'intérieur du groupe ?
Merci pour votre conseil.
Cordialement.
12 octobre 2017 à 23:15
Réponse 4 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonne journée à toutes et à tous.
Il se passe quoi si vous mettez uniquement ventilation ?
Idem si vous mettez ventilation automatique ?
En fonction de constatations faites dans ces deux configurations on pourrait vous guider sur les causes possibles.
Si c'est un 3 fils plus terre, possible que le relais petite vitesse soit HS, dans ce cas y aurait aucune ventilation si vous demandez la petite vitesse.
Si c'est un 5-6 fils il se peut que le tachymètre envoie un mauvais signal ou la sonde batterie est en décalage important.
Et enfin c'est possible que ce soit la télécommande qui n'envoie plus le signal.
Le changement de vitesse se fait bien sûr l'écran mais ne chemine pas jusqu'à la carte de gestion de l'UI.
C'est pourquoi c'est important de tester les deux configurations demandées précédemment et nous renseigner sur le nombre de fils du moteur.
Une sonde échangeur UI qui indiquerait une température trop élevée, obligera la carte à se mettre en mode "survie compresseur" donc enclencher automatiquement la plus grande vitesse.
Si c'est un 3 fils, il est possible de tester les 3 vitesses en alimentant tour à tour les vitesses en question.
Changer la carte sans faire un minimum de contrôle c'est jouer au casino ou aux jeux de hasard.
Tout le monde ne gagne pas hélas.
Cordialement.
Il se passe quoi si vous mettez uniquement ventilation ?
Idem si vous mettez ventilation automatique ?
En fonction de constatations faites dans ces deux configurations on pourrait vous guider sur les causes possibles.
Si c'est un 3 fils plus terre, possible que le relais petite vitesse soit HS, dans ce cas y aurait aucune ventilation si vous demandez la petite vitesse.
Si c'est un 5-6 fils il se peut que le tachymètre envoie un mauvais signal ou la sonde batterie est en décalage important.
Et enfin c'est possible que ce soit la télécommande qui n'envoie plus le signal.
Le changement de vitesse se fait bien sûr l'écran mais ne chemine pas jusqu'à la carte de gestion de l'UI.
C'est pourquoi c'est important de tester les deux configurations demandées précédemment et nous renseigner sur le nombre de fils du moteur.
Une sonde échangeur UI qui indiquerait une température trop élevée, obligera la carte à se mettre en mode "survie compresseur" donc enclencher automatiquement la plus grande vitesse.
Si c'est un 3 fils, il est possible de tester les 3 vitesses en alimentant tour à tour les vitesses en question.
Changer la carte sans faire un minimum de contrôle c'est jouer au casino ou aux jeux de hasard.
Tout le monde ne gagne pas hélas.
Cordialement.
13 octobre 2017 à 05:35
Réponse 5 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonsoir.
Merci en premier lieu pour vos conseils.
En réponse à vos questions :
- En mode uniquement ventilation cela fonctionne correctement.
- En mode ventilation automatique chaud et froid, à nouveau la petite vitesse impossible uniquement en grande - C''est un 3 fils + terre en triphasé.
- La télécommande est une Daikin BRC1D528 : je n'ai jamais touché au paramétrage, peut-être je devrai faire une mise à jour, mais impossible pour moi de mettre la main sur un tableau de 2007.
Je n'ai toujours pas le devis du technicien pour une nouvelle carte électronique (FBQ100-125B7V3B).
En attente de votre avis. Merci par avance.
Cordialement.
Merci en premier lieu pour vos conseils.
En réponse à vos questions :
- En mode uniquement ventilation cela fonctionne correctement.
- En mode ventilation automatique chaud et froid, à nouveau la petite vitesse impossible uniquement en grande - C''est un 3 fils + terre en triphasé.
- La télécommande est une Daikin BRC1D528 : je n'ai jamais touché au paramétrage, peut-être je devrai faire une mise à jour, mais impossible pour moi de mettre la main sur un tableau de 2007.
Je n'ai toujours pas le devis du technicien pour une nouvelle carte électronique (FBQ100-125B7V3B).
En attente de votre avis. Merci par avance.
Cordialement.
13 octobre 2017 à 21:52
Réponse 6 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonne journée à toutes et à tous.
Le mode ventilation seul fonctionne, donc cela élimine la carte de gestion parmi les causes possibles.
Le mode automatique ne faisant appel qu'à la grande vitesse vient confirmer la piste du mode "survie / préservation compresseur".
Pour des raisons qui restent à déterminer, la carte se voit dans l'obligation d'enclencher la vitesse supérieure.
En mode chaud c'est essentiellement dû à une détection de températures trop élevées. Température gaz ou liquide trop chaud.
Cela joue le rôle d'anti surchauffe et cherche à abaisser la température/pression de fonctionnement.
En mode clim c'est idem mais cette fois c'est le rôle d'antigel qui enclenche la vitesse supérieure.
La température/pression étant basse, le surplus de débit participe à l'augmenter et éviter la prise en glace.
Cela peut être réel "vraie surchauffe" ou induit par des infos erronées.
Cherchez la doc Daikin et débloquez les vitesses disponibles sur votre modèle au minimum 3 V sinon 6 à 9 en fonction des modèles et années de fabrication.
Cordialement.
Le mode ventilation seul fonctionne, donc cela élimine la carte de gestion parmi les causes possibles.
Le mode automatique ne faisant appel qu'à la grande vitesse vient confirmer la piste du mode "survie / préservation compresseur".
Pour des raisons qui restent à déterminer, la carte se voit dans l'obligation d'enclencher la vitesse supérieure.
En mode chaud c'est essentiellement dû à une détection de températures trop élevées. Température gaz ou liquide trop chaud.
Cela joue le rôle d'anti surchauffe et cherche à abaisser la température/pression de fonctionnement.
En mode clim c'est idem mais cette fois c'est le rôle d'antigel qui enclenche la vitesse supérieure.
La température/pression étant basse, le surplus de débit participe à l'augmenter et éviter la prise en glace.
Cela peut être réel "vraie surchauffe" ou induit par des infos erronées.
Cherchez la doc Daikin et débloquez les vitesses disponibles sur votre modèle au minimum 3 V sinon 6 à 9 en fonction des modèles et années de fabrication.
Cordialement.
14 octobre 2017 à 13:22
Réponse 7 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour.
"C'est un 3 fils + terre en triphasé.", cela n'existe pas.
Soit un moteur avec 3 ou 4 vitesses avec les relais coordonnant, soit un moteur inverter (je verrais plutôt celui-ci).
Avec les infos que vous nous avez données, je verrais bien un manque de gaz.
"C'est un 3 fils + terre en triphasé.", cela n'existe pas.
Soit un moteur avec 3 ou 4 vitesses avec les relais coordonnant, soit un moteur inverter (je verrais plutôt celui-ci).
Avec les infos que vous nous avez données, je verrais bien un manque de gaz.
14 octobre 2017 à 13:26
Réponse 8 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonsoir,
Un grand merci pour vos informations.
Je tente de trouver la doc Daikin afin de pouvoir "débloquer" les dites vitesses.
Y a t-il un moyen de savoir si mon UI est en mode "survie" ?
Cordialement.
Un grand merci pour vos informations.
Je tente de trouver la doc Daikin afin de pouvoir "débloquer" les dites vitesses.
Y a t-il un moyen de savoir si mon UI est en mode "survie" ?
Cordialement.
14 octobre 2017 à 19:08
Réponse 9 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour tout le monde,
Impossible de mettre la main sur un tableau de paramétrage pour ma télécommande filaire ; c'est une Daikin BRC1D528 de 2008, pourriez-vous m'orienter vers un site ou me renseigner ?
Quelle serait la procédure ensuite pour débloquer les vitesses de ventilation ?
Merci d'avance.
Cordialement.
Impossible de mettre la main sur un tableau de paramétrage pour ma télécommande filaire ; c'est une Daikin BRC1D528 de 2008, pourriez-vous m'orienter vers un site ou me renseigner ?
Quelle serait la procédure ensuite pour débloquer les vitesses de ventilation ?
Merci d'avance.
Cordialement.
15 octobre 2017 à 09:10
Réponse 10 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour.
Je ne vois pas ce que voulez dire exactement par "débloquer" les vitesses, je ne connais aucune procédure pour ça et cela n'existe pas dans les réglages d'usine.
Par contre si la commande donne l'ordre de fonctionnement grande et petite vitesse, et que la GV ne fonctionne plus du tout c'est soit la carte UI soit le moteur voire les deux.
En mode auto c'est la sonde qui détermine la vitesse plus on s’éloigne du point de consigne plus la vitesse augmente et vice versa.
Je ne vois pas ce que voulez dire exactement par "débloquer" les vitesses, je ne connais aucune procédure pour ça et cela n'existe pas dans les réglages d'usine.
Par contre si la commande donne l'ordre de fonctionnement grande et petite vitesse, et que la GV ne fonctionne plus du tout c'est soit la carte UI soit le moteur voire les deux.
En mode auto c'est la sonde qui détermine la vitesse plus on s’éloigne du point de consigne plus la vitesse augmente et vice versa.
15 octobre 2017 à 11:30
Réponse 11 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonne soirée à tous et à tous.
Si PL on peut bloquer / débloquer (en fonction de la TLCD) quasiment tous les paramètres.
De consigne : Ventilation / température / orientation volets / choix du mode ch-fr / marche-arrêt etc, différentiel, etc.
Sur sa TLCD il a juste H et L grande et petite vitesse, certains modèles on n'a pas le choix, d'autres donnent accès à des vitesses supérieures comme lorsqu'on veut passer à une pression disponible supérieure.
C'est pareil pour les autres fonctions, il faut juste avoir la bonne doc.
Pour l'intéressé faites encore quelques tests en passant de grande à petite vitesse en mode ventilation seule.
Cela pourrait être bénéfique dans le sens ou un relais ferait des siennes.
Tri êtes-vous sûr, auriez-vous des triac ?
Peut-être une photo du schéma nous serait plus utile afin de vous guider et éventuellement vous dire quel composant est à changer.
Un relais c'est quelques centaines de fois moins chers qu'une carte de commande Daikin.
Cordialement.
Si PL on peut bloquer / débloquer (en fonction de la TLCD) quasiment tous les paramètres.
De consigne : Ventilation / température / orientation volets / choix du mode ch-fr / marche-arrêt etc, différentiel, etc.
Sur sa TLCD il a juste H et L grande et petite vitesse, certains modèles on n'a pas le choix, d'autres donnent accès à des vitesses supérieures comme lorsqu'on veut passer à une pression disponible supérieure.
C'est pareil pour les autres fonctions, il faut juste avoir la bonne doc.
Pour l'intéressé faites encore quelques tests en passant de grande à petite vitesse en mode ventilation seule.
Cela pourrait être bénéfique dans le sens ou un relais ferait des siennes.
Tri êtes-vous sûr, auriez-vous des triac ?
Peut-être une photo du schéma nous serait plus utile afin de vous guider et éventuellement vous dire quel composant est à changer.
Un relais c'est quelques centaines de fois moins chers qu'une carte de commande Daikin.
Cordialement.
15 octobre 2017 à 20:59
Réponse 12 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonsoir PL et Adelclim,
Je cherche partout sur le net le tableau de paramétrage de ma télécommande ... impossible.
Pour mon UE c'est sûr que c'est du Triphasé, je vous passe le schéma et photo de la carte électronique.
Après plusieurs tentatives de passer de grande vitesse à petite, aucun succès, toujours la grande de dispo.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
Je cherche partout sur le net le tableau de paramétrage de ma télécommande ... impossible.
Pour mon UE c'est sûr que c'est du Triphasé, je vous passe le schéma et photo de la carte électronique.
Après plusieurs tentatives de passer de grande vitesse à petite, aucun succès, toujours la grande de dispo.
Merci pour votre retour.
Cordialement.
15 octobre 2017 à 23:19
Réponse 13 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour,
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
Nous n'avons pas reçu les documents que vous mentionnez dans votre réponse.
Vous pouvez nous les faire parvenir en nous les envoyant en pièce jointe par email à l'adresse suivante : images.bricolage@gmail.com
Cordialement.
16 octobre 2017 à 00:54
Réponse 15 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour,
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
Pour information la ou les images que vous nous avez envoyées ont été réduites pour une meilleure lisibilité sur le forum.
Mais les images dans leur résolution d'origine sont accessibles pour les contributeurs du forum qui en font la demande.
Cordialement, l'équipe de bricovideo.com
16 octobre 2017 à 09:56
Réponse 16 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonne journée à toutes et à tous.
Votre moteur est bien un monophasé 230vac.
Il a 4 vitesses et chacun des relais commande une vitesse.
Les 400V que le technicien a trouvé correspondent en réalité au 230 réels et le reste c'est une tension induite par le moteur lui-même.
Il s'est trompé lors de la mesure.
Il a mesuré la tension entre deux vitesses (deux enroulements) alors qu'il fallait qu'il mesure entre le commun (rouge) et la vitesse en fonctionnement.
En gros votre moteur sur sa vitesse H consomme du jus mais sur les 3 autres il en produit.
C'est sûrement un relais qui fait des siennes.
Il y a 3 solutions :
Trouver le manuel pour débloquer les autres vitesses.
Changer le relais de la vitesse défaillante.
Inverser deux vitesses (câbles) sur la fiche du ventilateur.
Cordialement.
Votre moteur est bien un monophasé 230vac.
Il a 4 vitesses et chacun des relais commande une vitesse.
Les 400V que le technicien a trouvé correspondent en réalité au 230 réels et le reste c'est une tension induite par le moteur lui-même.
Il s'est trompé lors de la mesure.
Il a mesuré la tension entre deux vitesses (deux enroulements) alors qu'il fallait qu'il mesure entre le commun (rouge) et la vitesse en fonctionnement.
En gros votre moteur sur sa vitesse H consomme du jus mais sur les 3 autres il en produit.
C'est sûrement un relais qui fait des siennes.
Il y a 3 solutions :
Trouver le manuel pour débloquer les autres vitesses.
Changer le relais de la vitesse défaillante.
Inverser deux vitesses (câbles) sur la fiche du ventilateur.
Cordialement.
17 octobre 2017 à 08:38
Réponse 17 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonjour.
N'employez pas (surtout aussi péremptoirement) des termes que vous ne maîtrisez pas!! Votre moteur n'est absolument pas en triphasé. Il a juste un enroulement avec des prises intermédiaires pour réaliser les différentes vitesses. Ces vitesses sont sélectionnées par les 4 relais qu'on voit sur la photo et sur le schéma.
Vous avez à priori un problème de régulation (sonde, carte, connectique?..). Si c'était un problème de relais qui reste collé, en sélectionnant une vitesse autre que celle du relais HS, votre moteur tournerait très lentement, ferait un bourdonnement et grillerait en 20mn. D'autre part, clim arrêtée, la ventilation tournerait toujours. Est-ce le cas?
Si avant vous n'utilisiez tout le temps qu'une seule vitesse, une solution gratuite à votre problème serait d'affecter le fil de la vitesse qui vous intéresse au relais qui colle en permanence.
Cordialement, Dom.
N'employez pas (surtout aussi péremptoirement) des termes que vous ne maîtrisez pas!! Votre moteur n'est absolument pas en triphasé. Il a juste un enroulement avec des prises intermédiaires pour réaliser les différentes vitesses. Ces vitesses sont sélectionnées par les 4 relais qu'on voit sur la photo et sur le schéma.
Vous avez à priori un problème de régulation (sonde, carte, connectique?..). Si c'était un problème de relais qui reste collé, en sélectionnant une vitesse autre que celle du relais HS, votre moteur tournerait très lentement, ferait un bourdonnement et grillerait en 20mn. D'autre part, clim arrêtée, la ventilation tournerait toujours. Est-ce le cas?
Si avant vous n'utilisiez tout le temps qu'une seule vitesse, une solution gratuite à votre problème serait d'affecter le fil de la vitesse qui vous intéresse au relais qui colle en permanence.
Cordialement, Dom.
17 octobre 2017 à 10:23
Réponse 18 du forum climatisation Bricovidéo
Problème ventilation unité intérieure Daikin
Bonsoir tout le monde.
Un grand merci pour vos conseils.
Je n'ai rien trouvé en ce qui concerne la bonne doc pour pouvoir débloquer les vitesses.
Vais essayer d'intervertir les câbles.
Le moteur de ventilation ne tourne pas une fois la clim arrêtée.
Le technicien repasse prochainement (devis carte électronique 260 euros).
Cordialement.
Un grand merci pour vos conseils.
Je n'ai rien trouvé en ce qui concerne la bonne doc pour pouvoir débloquer les vitesses.
Vais essayer d'intervertir les câbles.
Le moteur de ventilation ne tourne pas une fois la clim arrêtée.
Le technicien repasse prochainement (devis carte électronique 260 euros).
Cordialement.

21 octobre 2017 à 22:22