FORUM CLIMATISATION

    | Vidéos | Toute la climatisation | Fabricants | Sondages | Images
BRICOVIDEO LE BRICOLAGE EN VIDEOS
Toutes les vidéos
Questions & Réponses
Plomberie
Electricité
Papier peint
Peinture
Menuiserie
Sols . Carrelages
Maçonnerie
Isolation
Chauffage
Climatisation
Ecologie Habitat
Bricolage Créatif
Litiges Travaux
Toitures
Décoration
Matériaux
Alarme
Sécurité
Hi-Fi . Vidéo
Outillage
Divers
Electroménager
Téléphonie
Jardinage
Domotique
Mécanique
Vos travaux
Consommation
Fiches Bricolage
C'est Nouveau
Petites Annonces
Dossiers
Schémas
Liens & Annuaires
Salons & Evènements
Reportages
Plan du site
  Edito
Poser une question
Faites le savoir
Flux RSS
Sondages
Test de connexion
Votre avis
Charte du site
Newsletter
Partenaires
Rechercher :
dans le forum climatisation

ou taper le N° d'une question
pour y accéder directement
            
Actuellement

questions dans le
forum climatisation 
 

MOTEUR VENTILATEUR ÉMET UN SIFFLEMENT SUR UNITÉ EXTÉRIEURE DAIKIN

Question FORUM CLIMATISATION PrécédenteQuestion Précédente  Liste des Questions  Question Suivante Question FORUM CLIMATISATION Suivante
#632 Questions Climatisation : Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
Bonjour, j'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V.
Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid, par contre le moteur du ventilateur sur l'unité extérieure émet un sifflement gênant (pour le voisin) au démarrage ainsi que lors de la coupure de celui-ci.
Lorsqu'il a atteint sa vitesse normale ce sifflement s'atténue mais persiste. Est-il possible de remplacer le ou les roulements sur moteur ventilateur d'unité extérieure Daikin ? Ou faut-il remplacer le moteur ?
Quelle peut-être la cause ? Existe t-il un remède ? D'avance merci pour vos réponses.
   Réponse 1 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Effectivement il s'agit bien des roulements. Les roulements peuvent se changer, prendre la référence des deux roulements, il y a un choix à faire le temps de démontage et remontage, le prix des deux roulements et le choix de changer tout simplement le moteur à voir.

   Réponse 2 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Coût de la réparation par un pro avec remplacement du moteur main d'œuvre et déplacement 415€.
Remplacement des deux roulements par mes soins, 10€.
Il faut être bricoleur, le plus compliqué étant d'extraire les roulements ce qui nécessite deux extracteurs l'un court, l'autre long.
Pour le remontage des roulements neufs, un tube diamètre intérieur 13mm et un petit marteau.
Il s'agit d'une panne récurrente sur matériel Daikin.
J'ai joint quelques photos :
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     Cliquez ici pour agrandir l'image     

Cliquez ici pour agrandir l'image     

   Réponse 3 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour
Pourriez-vous nous donner les références des roulements ou leurs cotes.
Merci. Je crois que j'ai le même problème et si je ne fais rien, je vais me fâcher avec mon voisin. (12/05/10)

   Réponse 4 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour,
j'ai le même problème que vous. J'ai acheté le moteur (138 €) par contre je n'arrive pas à sortir le ventilateur. J'ai bien réussi à dévisser le boulon à l'extrémité (pas anglaise) mais le ventilateur ne vient pas ! Comment avez-vous fait ?
En désespoir de cause j'ai essayé de sortir le moteur avec le ventilateur, et là je n'arrive pas à avoir accès à la dernière vis en bas à gauche qui me permettrait de sortir le moteur et le ventilateur.
Avez-vous une piste ? (02/10/10)

   Réponse 5 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, pouvez-vous me donner les références des roulements à remplacer sur le moteur de ventilation du 5MSX90E car j'ai le même problème. Où avez-vous commandé le moteur de rechange ?
Merci pour votre aide. (30/10/10)

   Réponse 6 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, où avez-vous trouvé un moteur de ventilation Daikin 4MXS 68E ? Merci. (04/11/10)

   Réponse 7 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, j'ai aussi un problème de roulement sur le moteur du ventilateur de ma pompe extérieure 5MXS90E, la pièce m'est proposée à 422 € chez Daikin, ce qui est énorme ! Où la trouver moins chère ? Merci. (09/12/10)

   Réponse 8 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonsoir,
Pouvez-vous me donner la référence des roulements pour je puisse les remplacer ?
Avez-vous d'autres photos des outils pour remplacer les roulements et le mode opératoire ?
Avez-vous autrement le tarif du moteur ou une référence ?
Merci d'avance pour votre aide. (19/12/10)

   Réponse 9 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, je viens de tomber sur ce forum, car j'ai le même problème que vous.
Est-ce que quelqu'un a les dimensions des roulements svp ?
Ça me ferait gagner un temps précieux.
Cordialement, Cyril (18/02/11)

   Réponse 10 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour
J'avais le même problème de sifflement du ventilateur sur le groupe extérieur Daikin 5MX90.
J'ai changé les 2 roulements du moteur ventilateur et c'est repartit. 2 Roulements standard type 6201ZZ (diamètre extérieur : 32mm ; diamètre inter : 12mm ; largeur : 10mm).
Merci à l'auteur de la réponse 2 pour ses commentaires et photos.
Rectificatif à l'auteur de la réponse 2. A moins qu'il y ait plusieurs modèles de ventilateur, le serrage de la pale sur l'arbre est un pas normal à droite. Pas de difficulté pour enlever la pale ; peut être un peu d’oxydation ? . (20/02/11)

   Réponse 11 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Merci beaucoup pour les dimensions.
Cordialement. (23/02/11)

   Réponse 12 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour
Je n'ai pas d'adresse pour la commande de roulement. Si vous pouvez m'en donner une.
Merci. Cordialement (25/02/11)

   Réponse 13 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Est-ce que ce sont les mêmes roulements, car j'ai un gros problème avec mon voisin. Philippe (25/02/11)

   Réponse 14 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, j'ai acheté des roulements 6201 ZZ sur ebay (comptoir européen du roulement).
16.84 euros les 4 roulements port compris (j'en ai pris deux d'avance).
Je vais essayer de les changer samedi prochain. Je vous tiens au courant du résultat.
A noter que les roulements reçus sont étanches sur les deux faces, contrairement à ceux montés d'origine qui ne le sont que sur une seule face, puisque l'on peut apercevoir les billes sur l'autre face. Est-ce une façon d'entretenir un chiffre d'affaire en dépannage ?
Question : Le capot du moteur se démonte t-il facilement ? (01/03/11)

   Réponse 15 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonsoir,
suite à mon précèdent message, j'ai entrepris cet après midi de changer les roulements.
Voici quelques informations qui vont aider ceux qui vont entreprendre les mêmes travaux.
- Il n'est pas nécessaire de démonter le moteur. Le capot se détache facilement en faisant levier sur le carter plastique (un tournevis large).
- L'extracteur de roulement que j'ai acheté (tige de 150 mm) est trop court d'environ 1 cm. Prévoir donc un modèle plus long + un tout petit pour le roulement se trouvant en extrémité.
- Les roulements viennent assez facilement une fois qu'on a bien placé l'extracteur ; par contre, il faut prendre un tube de diamètre d'environ 13/14 mm pour remettre les roulements. J'ai pris un tube plus large, ce qui a eu pour incidence de défoncer le capot d'étanchéité du roulement. Comme je ne disposais pas d'autre tube, j'ai tapé avec un marteau sur l'axe qui descendait dans un trou de l'établi. Le tube approprié est à préférer car le fait de taper sur l'axe a engendré des problèmes :
- La partie de l'axe avec le roulement en extrémité s'est retrouvée bombée, d'où impossibilité de remettre le roulement. J'ai dû réduire le diamètre d'extrémité en tournant l'axe sur la disqueuse.
- Le pas de vis de l'autre extrémité s'est foiré, j'ai dû en retirer une partie pour pouvoir retrouver du filet.
- Sous l'effet des coups de marteau, la bobine alimentée s'est déplacée sur l'axe, ce qui m'empêchait de re-clipser le capot au remontage. Pensez-donc à bien repérer la position de cette bobine.
Après 4 heures de galère et de bidouillage, mon unité extérieure est repartie sans le moindre bruit. J'espère simplement que l'hélice du ventilateur ne va pas se dévisser, compte tenu du fait que le pas de vis a été raccourci.
A noter que les roulements que j'ai démontés étaient étanches des deux côtés, contrairement à ce que l'on pouvait voir sur les photos de cette page de forum.
Voilà, j'ai fait quelques erreurs dans mon bricolage.
J'attire donc votre attention sur ce qu'il ne faut pas faire pour y arriver.
Claude. (06/03/11)

   Réponse 16 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, pour ma part même souci de groupe qui sifflait (5MX90E).
J'ai commandé et changé ces roulements, l'opération s'est très bien déroulée et assez facilement grâce aux explications des autres internautes. Temps d'intervention : environ 1h. Coût : environ 8 € pour 2 roulements. Merci. (04/08/11)

   Réponse 17 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Bonjour, comment fait-on pour démonter ce moteur ? Mon problème est que la pale du ventilateur parait désaxée. Du coup elle touche le carter en rotation. Pouvez-vous m'aider ? Par avance merci. (17/01/12)

   Réponse 18 aux problèmes climatisation Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin

Merci pour les infos données plus haut. Ce n'est pas très difficile à démonter, mais il faut avoir un extracteur assez long. Par contre faites bien attention de ne pas toucher les aimants en démontant les roulements (c'est ce qui m'est arrivé, un morceau a été endommagé sans gravité apparemment).
(01/02/11)


Question FORUM CLIMATISATION PrécédenteQuestion
Précédente

Envoyer cette question
à un ami en cliquant ICI
              
Pour proposer votre réponse
à cette question, cliquez ICI

QuestionQuestion FORUM CLIMATISATION Suivante
Suivante

QUESTIONS APPARENTÉES DANS LE FORUM CLIMATISATION
1. Sifflement sur climatisation réversible inverter UE Daikin
N°628 : Bonjour, j'ai fait réaliser mon installation climatisation réversible inverter Daikin en mars 2007. Elle se compose : d'1 UE 4MXS80E, de 1 UI FTXS50D, de 3 UI FTXS25D. Cette installation fonctionne correctement en mode chaud et froid

2. Code erreur H6 sur climatisation Daikin RXS50
N°1259 : Bonjour, sur ma climatisation Daikin RXS50 le compresseur ne démarrait pas et j'avais le code erreur U2 (problème de tension). Mon réparateur en examinant la carte électronique de régulation dans l'unité extérieure a repéré un composant brulé (foudre, surtension EDF

3. Recherche moteur ventilateur unité extérieure Cayenne
N°1011 : Je recherche un moteur de ventilateur pour mon unité extérieure d'une climatisation réversible de marque Cayenne. Sur le ventilateur de marque Chigo, il y a les indications suivantes : YDK-35-6A H, 220-240V 50Hz 35W 0

4. Unité extérieure Daikin installée dans vide sanitaire givre
N°785 : Bonjour à tous. Mon problème, est que l'unité extérieure de marque Daikin 5mxs90e givre. Elle a été installée dans mon vide sanitaire par un professionnel. Quelle solution pouvez-vous m'apporter ? Merci par avance

5. Installation climatisation Daikin bruyante
N°283 : Bonjour, je viens de faire poser une Clim DAIKIN réversible.1 unité extérieure : 4MXS80E3 unités intérieures : FTXS20DW dans les chambres1 unité intérieure : FTXS71E dans le séjourEn plus du bruit de soufflerie, qui sont raisonnables j'ai d'autres bruits beaucoup plus gênants :- bruit d'écoulement de fluide dans les unités intérieures et la tuyauterie- craquement des unités intérieures (est-ce la dilatation du plastique

6. Voir les codes erreurs sur télécommande Daikin
N°264 : Bonjour, j'ai fait installer en fin d'année une climatisation Daikin composée de 2 groupes extérieurs 4MX80 pilotant pour l’un une console FVXS35FVB 1 split FTXS35D et 2 splits FTXS20D, et pour l'autre groupe 1 split FTXS25D et 2 splits FTXS20D

7. Problème unité intérieure sifflement sur climatiseur Alpina
N°933 : Bonjour, J’ai installé un climatiseur prêt à poser de marque Alpina, j’ai un problème sur l’unité intérieure qui émet un sifflement lorsque le thermostat froid s’enclenche, le sifflement s’estompe puis il reprend une dizaine de minutes, après lorsque le thermostat déclenche à nouveau, peut-il s’agir d’un pincement des cuivres

8. Précaution à prendre installation unité extérieure sur le toit
N°1215 : Quelles sont les précautions à prendre si, pour des raisons pratiques, je dois installer l'unité extérieure sur le toit c'est à dire à 1 mètre au-dessus du niveau de l'unité intérieure ?

9. Problème givre sur unité extérieure pendant fonctionnement
N°132 : Lors du fonctionnement toute la nuit en mode chauffage 20 degrés, au matin je m'aperçois que mon unité extérieure est pleine de givre, comment cela se fait-il ? Ma clim est une Airton reversible. Merci pour la réponse

10. Code panne 7H sur pompe à chaleur Daikin altherma
N°769 : Ma pompe à chaleur se met en défaut 7H. Matériel : groupe extérieur ERHQ016A DAIKIN. Kit hydraulique EKHB016AA3V3 DAIKIN. Que veut dire ce code ? Ma PAC est en remplacement d'une chaudière fioul. Elle fonctionne correctement pendant plusieurs heures puis se met en défaut

>>> Résultats suivants pour : Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin   >>>      
Question FORUM CLIMATISATION PrécédenteQuestion N° 631  Liste des Questions  Question N° 633Question FORUM CLIMATISATION Suivante
Infos sur le forum climatisation               Informations sur le moteur du forum climatisation
Mentions légales : Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site