Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
10186
Questions Forum Climatisation : Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé
Bonjour.
Je viens tout juste de procéder à l’installation d’un système PAC air/air multi-split Toshiba r32 (unité extérieur 2M18U2AVG-E + B13E2KVG-E/B05E2KVGE)
Hormis quelques problèmes mineurs que j’ai relevé après la pose (ailettes à l’arrière de l’échangeur écrasée assez courant), un cache mal vissé et un capot enfoncé j’étais globalement content de l’installation.
Cependant en montrant aujourd’hui une photo que j’ai pris le jour de la pose à quelqu’un ayant quelques connaissances sur le sujet sans être chauffagiste, il m’a directement alerté que vu l’apparence des coudes, il y avait de grande chance que le cuivre de ma ligne frigorifique soit tordue/pincée.
Autant pour le reste il m’avait dit de ne pas m’inquiéter, autant là ça semblait lui poser + d’inquiétude.
Je n’ai actuellement pas le matériel pour démonter ces fameux panneau en bois.
Je m’en remet donc à votre avis si certains d’entre vous ont de l’expérience sur le sujet…
Est-il possible de faire des coudes pareil sans pincement ?
Devrais-je m’inquiéter et demander une réparation pour non-conformité ? (Après avoir ouvert les fameux panneaux si j’arrive à trouver le matériel nécessaire demain).
4600€ tout compris de pose et matériel et je désespère de me retrouver avec une facture salée dans 1 an.
Merci de m’avoir lu et un grand merci si vous pouvez m’éclairer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



Je viens tout juste de procéder à l’installation d’un système PAC air/air multi-split Toshiba r32 (unité extérieur 2M18U2AVG-E + B13E2KVG-E/B05E2KVGE)
Hormis quelques problèmes mineurs que j’ai relevé après la pose (ailettes à l’arrière de l’échangeur écrasée assez courant), un cache mal vissé et un capot enfoncé j’étais globalement content de l’installation.
Cependant en montrant aujourd’hui une photo que j’ai pris le jour de la pose à quelqu’un ayant quelques connaissances sur le sujet sans être chauffagiste, il m’a directement alerté que vu l’apparence des coudes, il y avait de grande chance que le cuivre de ma ligne frigorifique soit tordue/pincée.
Autant pour le reste il m’avait dit de ne pas m’inquiéter, autant là ça semblait lui poser + d’inquiétude.
Je n’ai actuellement pas le matériel pour démonter ces fameux panneau en bois.
Je m’en remet donc à votre avis si certains d’entre vous ont de l’expérience sur le sujet…
Est-il possible de faire des coudes pareil sans pincement ?
Devrais-je m’inquiéter et demander une réparation pour non-conformité ? (Après avoir ouvert les fameux panneaux si j’arrive à trouver le matériel nécessaire demain).
4600€ tout compris de pose et matériel et je désespère de me retrouver avec une facture salée dans 1 an.
Merci de m’avoir lu et un grand merci si vous pouvez m’éclairer.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



09 juillet 2025 à 20:28
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé
Bonjour.
Pour être sûr que le cuivre n'est pas pincé il faut ouvrir l'isolant avec un cutter.
Perso je vous conseillerai de prendre rendez vous avec l'artisan et de le faire devant lui.
Si c'est pincé il faut couper et réparer. Sinon deux Serflex pour remettre l'isolant en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour être sûr que le cuivre n'est pas pincé il faut ouvrir l'isolant avec un cutter.
Perso je vous conseillerai de prendre rendez vous avec l'artisan et de le faire devant lui.
Si c'est pincé il faut couper et réparer. Sinon deux Serflex pour remettre l'isolant en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juillet 2025 à 08:46
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé
Bonjour.
Pour moi vu l'apparence le tube serait plié.
Astuce si tube pas trop plié, pince multi prise et clé à molette.
Ou le mieux, à l'aide de la dudgeonnière.
Dans les deux cas se rapprocher petit à petit à l'arrondi du tube.
Et comme expliqué par AAC, l’Idéal est de faire constater ce problème par l'installateur en votre présence, et que celui-ci procède à la réparation. Question de garantie.
Pour moi vu l'apparence le tube serait plié.
Astuce si tube pas trop plié, pince multi prise et clé à molette.
Ou le mieux, à l'aide de la dudgeonnière.
Dans les deux cas se rapprocher petit à petit à l'arrondi du tube.
Et comme expliqué par AAC, l’Idéal est de faire constater ce problème par l'installateur en votre présence, et que celui-ci procède à la réparation. Question de garantie.
10 juillet 2025 à 09:42
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé
Bonjour, de loin il semble pincé, mais quand je zoome je vois juste deux tubes à plat qui ont été tournés vers la droite pour passer derrière les rails, donc pas pincés.
10 juillet 2025 à 17:32
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Installation nouvelle PAC possible coudage cuivre pincé
Bonjour.
Effectivement c'est plutôt trompeur, mais dans le doute vérifier quand même avant que tout soit refermé et peinture terminée.
Effectivement c'est plutôt trompeur, mais dans le doute vérifier quand même avant que tout soit refermé et peinture terminée.
11 juillet 2025 à 09:27