Bonjour,
Je viens d'acheter une clim Zenith 3.5KW PAP.
Lors de la manipulation de l'unité intérieure, une mauvaise manœuvre m'a fait pincer le gros tube de cuivre peu après la sortie de ce groupe intérieur, je voudrais savoir s'il y a du gaz dans cette partie, ou si le gaz et dans l'unité extérieure ?
Car si il n'y a rien dedans je peux le réparer moi-même en coupant et remplacer la partie pincée, où vaut-il mieux que je vois un frigoriste.
Merci.
Je viens d'acheter une clim Zenith 3.5KW PAP.
Lors de la manipulation de l'unité intérieure, une mauvaise manœuvre m'a fait pincer le gros tube de cuivre peu après la sortie de ce groupe intérieur, je voudrais savoir s'il y a du gaz dans cette partie, ou si le gaz et dans l'unité extérieure ?
Car si il n'y a rien dedans je peux le réparer moi-même en coupant et remplacer la partie pincée, où vaut-il mieux que je vois un frigoriste.
Merci.
14 mai 2013 à 10:04
Conseil 1 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour,
Si votre clim était déjà installée et fonctionnait auparavant, faites appel à un pro.
Si c'est au montage de cette dernière et que vous n'avez pas encore ouvert les vannes vous pouvez réparer vous même.
Si votre clim était déjà installée et fonctionnait auparavant, faites appel à un pro.
Si c'est au montage de cette dernière et que vous n'avez pas encore ouvert les vannes vous pouvez réparer vous même.
14 mai 2013 à 11:21
Conseil 2 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour, merci AAC.
C'est bien au montage que j'ai pincé le tube, je ne l'avais pas encore raccordé, donc je peux le couper et le réparer moi même, le gaz et dans le groupe extérieur.
C'est bien au montage que j'ai pincé le tube, je ne l'avais pas encore raccordé, donc je peux le couper et le réparer moi même, le gaz et dans le groupe extérieur.
14 mai 2013 à 15:06
Conseil 3 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Re,
Oui tout à fait, le diamètre pour votre tube sera en 3/8.
Oui tout à fait, le diamètre pour votre tube sera en 3/8.
14 mai 2013 à 17:44
Conseil 4 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour.
Réparer c'est bien mais avec chalumeau oxygène-acétylène, et brasure avec 2% d'argent minimum.
Réparer c'est bien mais avec chalumeau oxygène-acétylène, et brasure avec 2% d'argent minimum.

14 mai 2013 à 18:04
Conseil 5 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour,
OK je vous remercie pour vos précieux conseils.
OK je vous remercie pour vos précieux conseils.

14 mai 2013 à 18:33
Conseil 6 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour,
Encore une question, est-il possible de mettre des raccords vissés ? Normaux, où collet battu ? où existe-il des raccords spéciaux pour climatisation où frigo.
Merci.
Encore une question, est-il possible de mettre des raccords vissés ? Normaux, où collet battu ? où existe-il des raccords spéciaux pour climatisation où frigo.
Merci.
15 mai 2013 à 08:17
Conseil 7 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour,
Il existe des raccords il vous faudra :
2 écrous en 3/8
Un raccord union en 3/8.
Vous couperez votre cuivre avec un coupe tube. Attention uniquement avec un coupe tube. Puis vous passerez un écrou et vous prendrez une dudgeonnière afin de faire votre dudgeon. Vous ferez de même sur l'autre partie puis vous serrerez à la clé dynamométrique réglée à 32 Nm.
Ensuite il vous faudra, avant l'ouverture des vannes, faire un tirage au vide, puis faire la mise ne service en contrôlant les pressions ; sans oublier de faire la détection de fuite avec un détecteur électronique.
Donc vous venez de comprendre avec mon descriptif que la clim ne s'improvise pas c'est un métier, faites donc appel à un pro.
Il existe des raccords il vous faudra :
2 écrous en 3/8
Un raccord union en 3/8.
Vous couperez votre cuivre avec un coupe tube. Attention uniquement avec un coupe tube. Puis vous passerez un écrou et vous prendrez une dudgeonnière afin de faire votre dudgeon. Vous ferez de même sur l'autre partie puis vous serrerez à la clé dynamométrique réglée à 32 Nm.
Ensuite il vous faudra, avant l'ouverture des vannes, faire un tirage au vide, puis faire la mise ne service en contrôlant les pressions ; sans oublier de faire la détection de fuite avec un détecteur électronique.
Donc vous venez de comprendre avec mon descriptif que la clim ne s'improvise pas c'est un métier, faites donc appel à un pro.
15 mai 2013 à 13:53
Conseil 8 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour.
OK, je vous remercie encore pour tous vos précieux conseils.
OK, je vous remercie encore pour tous vos précieux conseils.
15 mai 2013 à 15:02
Conseil 9 installation climatisation
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Bonjour.
Les collets battus en clim cela n'existe pas.
On peut effectivement faire comme cela, raccord et dudgeons, personnellement je ne suis pas pour, car dans le temps les risques de fuites seront accentués, et de plus il faut quand même un certain savoir faire.
Une soudure comme expliqué au post 4 améliorera la durée de vie de votre matériel.
Les conseils de AAC en vous rapprochant d'un pro ne sont pas à prendre à la légère.
Les collets battus en clim cela n'existe pas.
On peut effectivement faire comme cela, raccord et dudgeons, personnellement je ne suis pas pour, car dans le temps les risques de fuites seront accentués, et de plus il faut quand même un certain savoir faire.
Une soudure comme expliqué au post 4 améliorera la durée de vie de votre matériel.
Les conseils de AAC en vous rapprochant d'un pro ne sont pas à prendre à la légère.
15 mai 2013 à 16:20
Conseil 10 installation climatisation
Surtout si elle est faite sous azote pour éviter les scories.
Installation climatisation mauvaise manœuvre gros tube de cuivre pincé
Citation :
Une soudure comme expliqué au post 4 améliorera la durée de vie de votre matériel.
Surtout si elle est faite sous azote pour éviter les scories.
19 juin 2013 à 19:54