Bonjour.
Très certainement un problème de fluide. Faites appel à un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Très certainement un problème de fluide. Faites appel à un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
09 août 2025 à 15:28

Bonjour,
La charge de votre modèle est correcte et ce jusqu'à 20ML. Au delà il faut rajouter 20g/m.
Vous n'avez pas effectué votre tirage au vide correctement car si cela avait été le cas vous vous seriez aperçu que la pression de l'installation avait remonté au bout de quelques minutes.
Donc il est clair qu'il va falloir maintenant retirer le gaz pour le peser et faire un complément.
Pour info si vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluide vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
La charge de votre modèle est correcte et ce jusqu'à 20ML. Au delà il faut rajouter 20g/m.
Vous n'avez pas effectué votre tirage au vide correctement car si cela avait été le cas vous vous seriez aperçu que la pression de l'installation avait remonté au bout de quelques minutes.
Donc il est clair qu'il va falloir maintenant retirer le gaz pour le peser et faire un complément.
Pour info si vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluide vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2025 à 06:26

Bonjour.
Que voulez-vous que l'on vous réponde ?
Vous ne répondez pas concernant le bilan thermique, nous ne savons rien des distances entre unités intérieures et extérieures.
Bref si comme vous demandiez le temps qu'il faut pour aller à Paris.
D'où partez-vous par quels moyens ???
Que voulez-vous que l'on vous réponde ?
Vous ne répondez pas concernant le bilan thermique, nous ne savons rien des distances entre unités intérieures et extérieures.
Bref si comme vous demandiez le temps qu'il faut pour aller à Paris.
D'où partez-vous par quels moyens ???
29 juillet 2025 à 18:23

Bonjour.
Quels sont les volumes à traiter ?
Avec un MXZ-4F72VF4 vous aurez les puissances froides suivantes :
3 kW pour le 42 pour environ 66M3 soit 30m²
2,5 KW pour le 35 pour environ 55M3 soit 25m²
1,8 kW pour le 25 pour environ 40M3 soit 16m²
On compte, pour le particulier et sous réserves qu'il n'y ait pas de baie vitrée, en moyenne 45W/M3 pour le froid.
Cordialement
maclimatisation.com
Quels sont les volumes à traiter ?
Avec un MXZ-4F72VF4 vous aurez les puissances froides suivantes :
3 kW pour le 42 pour environ 66M3 soit 30m²
2,5 KW pour le 35 pour environ 55M3 soit 25m²
1,8 kW pour le 25 pour environ 40M3 soit 16m²
On compte, pour le particulier et sous réserves qu'il n'y ait pas de baie vitrée, en moyenne 45W/M3 pour le froid.
Cordialement
maclimatisation.com
29 juillet 2025 à 14:30

Bonjour.
Mais que dit le bilan thermique.
Quelles puissances chauffage avez-vous besoin ?
Cordialement.
malimatisation.com
Mais que dit le bilan thermique.
Quelles puissances chauffage avez-vous besoin ?
Cordialement.
malimatisation.com
29 juillet 2025 à 14:20

Bonjour.
PL vous ne tenez pas compte de l'année de construction, de la situation géographique, bref un bilan thermique simplifié au minimum.
Une maison RT2020 n'aura pas les mêmes besoin qu'une maison datant de 1900.
De plus chauffer un ensemble de pièces avec une une unité , je n'y crois pas est ce qu'avec un chauffage central vous n'auriez qu'un seul radiateur ?
Je ne parle même du froid.
Comment voulez vous qu'il se diffuse cela va à l'encontre de la physique. Le froid tombe et la chaleur monte.
Cordialement.
maclimatisatioon.com
PL vous ne tenez pas compte de l'année de construction, de la situation géographique, bref un bilan thermique simplifié au minimum.
Une maison RT2020 n'aura pas les mêmes besoin qu'une maison datant de 1900.
De plus chauffer un ensemble de pièces avec une une unité , je n'y crois pas est ce qu'avec un chauffage central vous n'auriez qu'un seul radiateur ?
Je ne parle même du froid.
Comment voulez vous qu'il se diffuse cela va à l'encontre de la physique. Le froid tombe et la chaleur monte.
Cordialement.
maclimatisatioon.com
28 juillet 2025 à 17:39

Bonjour.
Attention quelles sont les puissances dont vous avez besoin.
Car par exemple avec un MXZ-4F72VF4 vous aurez les puissances nominales (par+7°C) chaud suivantes :
3,9 kW pour le 42
2,6 KW pour le 35
1,6 kWpour le 25
A vous de voir si les puissances sont nécessaires sont suffisante.
Surtout par par températures plus basses les performances baissent aussi.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention quelles sont les puissances dont vous avez besoin.
Car par exemple avec un MXZ-4F72VF4 vous aurez les puissances nominales (par+7°C) chaud suivantes :
3,9 kW pour le 42
2,6 KW pour le 35
1,6 kWpour le 25
A vous de voir si les puissances sont nécessaires sont suffisante.
Surtout par par températures plus basses les performances baissent aussi.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 juillet 2025 à 17:26

Bonjour.
Il s'agit d'un mauvais adressage des unités.
Normalement vous devez sélectionner avec un bouton rotatif le nombre d'unités branchées ensuite vous appuyez sur K1 quelques secondes et votre machine va afficher tst.
Vous laissez faire la machine celui peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Et ensuite votre machine est fonctionnelle.
Vous devez avoir tout cela sur la notice de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit d'un mauvais adressage des unités.
Normalement vous devez sélectionner avec un bouton rotatif le nombre d'unités branchées ensuite vous appuyez sur K1 quelques secondes et votre machine va afficher tst.
Vous laissez faire la machine celui peut prendre jusqu'à 15 minutes.
Et ensuite votre machine est fonctionnelle.
Vous devez avoir tout cela sur la notice de l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
28 juillet 2025 à 17:16

Bonjour.
Est-ce que votre maison est équipée d'une fosse septique.
Si c'est le cas vous avez dans les combles un tuyau d'évent et si ce dernier n'est pas correctement connecté à une tuile douille, votre problème pourrait venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que votre maison est équipée d'une fosse septique.
Si c'est le cas vous avez dans les combles un tuyau d'évent et si ce dernier n'est pas correctement connecté à une tuile douille, votre problème pourrait venir de là.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 juillet 2025 à 19:27

Bref arrêtez le bricolage et faites appel à un pro.
19 juillet 2025 à 17:37

Attention on parle d'un MXZ-3F68VF donc R32.
Arrêtez le bricolage et faites appel à un pro ou la facture va être beaucoup plus lourde.
Arrêtez le bricolage et faites appel à un pro ou la facture va être beaucoup plus lourde.
19 juillet 2025 à 17:36

Faites appel à un pro avant la casse du compresseur suite à l'utilisation d'un mauvais fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2025 à 17:28

Bonjour, votre deuxième groupe est un 2mxm68a2v1b, ce qui signifie qu'il faut qu'il y ait deux unités intérieures de branchées. Actuellement vous n'en avez qu'une.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2025 à 17:25

Re,
Attention Mick38, est-ce que la doc que vous avez, est pour un groupe au R410 ou R32.
Car depuis plus de 5 ans les groupes Mitsubishi Electric de ce modèle sont chargés au max c'est à dire en 2,4Kgs.
Avant avec le R410 ils étaient chargés pour 40ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention Mick38, est-ce que la doc que vous avez, est pour un groupe au R410 ou R32.
Car depuis plus de 5 ans les groupes Mitsubishi Electric de ce modèle sont chargés au max c'est à dire en 2,4Kgs.
Avant avec le R410 ils étaient chargés pour 40ML.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 juillet 2025 à 10:43

Bonjour, voilà la doc sur laquelle j'ai fourni ma réponse.
brochure commerciale mxz r32 dcr316c.pdf
brochure commerciale mxz r32 dcr316c.pdf
19 juillet 2025 à 10:31

Bonjour,
Attention la javel est corrosive pour les brasures. Donc je déconseille fortement.
Perso j'utilise un détergent pro pour les cuisines pro compatible avec le contact des aliments après utilisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
Attention la javel est corrosive pour les brasures. Donc je déconseille fortement.
Perso j'utilise un détergent pro pour les cuisines pro compatible avec le contact des aliments après utilisation.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juillet 2025 à 18:21

Bonjour.
Votre modèle est préchargé pour 60ML, il n'y avait donc aucune raison de faire un complément.
Aller sur https://confort.mitsubishielectric.fr/services/installateur-de-climatisation-pompe-a-chaleur-home-partenaire
Afin de trouver un pro sérieux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre modèle est préchargé pour 60ML, il n'y avait donc aucune raison de faire un complément.
Aller sur https://confort.mitsubishielectric.fr/services/installateur-de-climatisation-pompe-a-chaleur-home-partenaire
Afin de trouver un pro sérieux.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 juillet 2025 à 18:14

Bonjour.
Pour être sûr que le cuivre n'est pas pincé il faut ouvrir l'isolant avec un cutter.
Perso je vous conseillerai de prendre rendez vous avec l'artisan et de le faire devant lui.
Si c'est pincé il faut couper et réparer. Sinon deux Serflex pour remettre l'isolant en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour être sûr que le cuivre n'est pas pincé il faut ouvrir l'isolant avec un cutter.
Perso je vous conseillerai de prendre rendez vous avec l'artisan et de le faire devant lui.
Si c'est pincé il faut couper et réparer. Sinon deux Serflex pour remettre l'isolant en place.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 juillet 2025 à 08:46

Bonjour.
Très certainement manque de fluide.
maclimatisation.com
Très certainement manque de fluide.
maclimatisation.com
03 juillet 2025 à 21:06

Bonjour,
Vous avez une PAC air eau prévue pour le chauffage et l'au chaude. Hormis d'avoir des ventilo convecteur et ou un plancher chauffant rafraichissant correctement dimensionné et sous certaines conditions, vous ne pourrez avoir du froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une PAC air eau prévue pour le chauffage et l'au chaude. Hormis d'avoir des ventilo convecteur et ou un plancher chauffant rafraichissant correctement dimensionné et sous certaines conditions, vous ne pourrez avoir du froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 juin 2025 à 21:21

Bonjour,
Vérifier que vous disposez d'un clapet antiretour sur chacune de vos pompes.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Vérifier que vous disposez d'un clapet antiretour sur chacune de vos pompes.
Cordialement.
Maclimatisation.com
29 juin 2025 à 19:53

Bonjour,
Il faut, dans un premier temps, vérifier la charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il faut, dans un premier temps, vérifier la charge.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 juin 2025 à 19:52

Bonjour,
Vous trouverez P14 ce que vous cherchez.
Cordialement.
maclimatisation.com
manuel aj100fcj5eh.pdf
Vous trouverez P14 ce que vous cherchez.
Cordialement.
maclimatisation.com
manuel aj100fcj5eh.pdf
09 juin 2025 à 21:12

Bonjour,
Effectivement les centrifuge à eau consomme au minimum 100L/H.
Mais je ne vois pas autre chose qui puisse fonctionner correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Effectivement les centrifuge à eau consomme au minimum 100L/H.
Mais je ne vois pas autre chose qui puisse fonctionner correctement.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2025 à 18:12

Bonjour,
Dans votre cas je ne vois que mes moteurs centrifuges à refroidissement par eau perdue. Cela revient assez cher.
Vous trouverez cela chez LTB.FR
Aucun groupe extérieur, aucune sortie en façade.
Cordialement.
maclimatisation.fr
Dans votre cas je ne vois que mes moteurs centrifuges à refroidissement par eau perdue. Cela revient assez cher.
Vous trouverez cela chez LTB.FR
Aucun groupe extérieur, aucune sortie en façade.
Cordialement.
maclimatisation.fr
01 juin 2025 à 14:23

Bonjour,
Il peut s'agir effectivement d'un manque de fluide ou d'une ou plusieurs électrovannes défaillantes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir effectivement d'un manque de fluide ou d'une ou plusieurs électrovannes défaillantes.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2025 à 18:29

Bonjour,
Sur ce modèle, vous avez une mise en sécurité lorsque les verrous des volets du côté gauche, ceux qui entrent dans la carrosserie, ne sont pas correctement enclenchés.
Vérifiez de ce côté-là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur ce modèle, vous avez une mise en sécurité lorsque les verrous des volets du côté gauche, ceux qui entrent dans la carrosserie, ne sont pas correctement enclenchés.
Vérifiez de ce côté-là.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2025 à 18:08

Bonjour.
Ce n'est pas une question de puissance, mais de physique.
Le froid tombe et ne circule quasiment pas.
Pour avoir de ka fraicheur en haut il faut soit avoir une climatisation gainable, qui sera dans le faux plafond et distribuera chaque pièce, soit avoir un split par pièce.
Votre installation n'est pas bonne, je ne sais pas qui vous l'a conseillé mais je ne pense pas que cela soit un pro de la clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce n'est pas une question de puissance, mais de physique.
Le froid tombe et ne circule quasiment pas.
Pour avoir de ka fraicheur en haut il faut soit avoir une climatisation gainable, qui sera dans le faux plafond et distribuera chaque pièce, soit avoir un split par pièce.
Votre installation n'est pas bonne, je ne sais pas qui vous l'a conseillé mais je ne pense pas que cela soit un pro de la clim.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2025 à 06:57

Re,
Si vous reprenez les calculs cela est bon. Mais aucune intimité car obligé de dormir les portes ouvertes.
Par ailleurs dans votre cas en été quasiment inadapté. Vous n'aurez pas le confort dans vos chambres.
Attendez-vous en souffrir de la chaleur.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous reprenez les calculs cela est bon. Mais aucune intimité car obligé de dormir les portes ouvertes.
Par ailleurs dans votre cas en été quasiment inadapté. Vous n'aurez pas le confort dans vos chambres.
Attendez-vous en souffrir de la chaleur.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2025 à 20:46

Bonjour,
Déjà en théorie on ai bon. En effet pour une habitation en RT2012 cela va nous donner :
80 X 2.50 (hauteur plafond) x 23 (21°C int. par-2°C ext) x 0,8 (coef hautRT1012) = 3680 soit 3,680 Kw
Je disais en théorie car sil vous avez à l'étage un split dans le couloir cela ne fera pas l'affaire car vous serez obligé de dormir les portes ouvertes
, par contre si vous avez un gainable pas de problème.
Les isolations des constructions évoluent dans le bon sens.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà en théorie on ai bon. En effet pour une habitation en RT2012 cela va nous donner :
80 X 2.50 (hauteur plafond) x 23 (21°C int. par-2°C ext) x 0,8 (coef hautRT1012) = 3680 soit 3,680 Kw
Je disais en théorie car sil vous avez à l'étage un split dans le couloir cela ne fera pas l'affaire car vous serez obligé de dormir les portes ouvertes

Les isolations des constructions évoluent dans le bon sens.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2025 à 08:32

Bonjour PL,
Comment procédez-vous si une intervention de dépannage nécessite la dépose du split ?
Il est alors nécessaire d'ouvrir le placo.
Cordialement,
maclimatisation.com
Comment procédez-vous si une intervention de dépannage nécessite la dépose du split ?
Il est alors nécessaire d'ouvrir le placo.
Cordialement,
maclimatisation.com
07 mai 2025 à 20:31

Bonjour.
Votre installateur a raison.
Car si vous faites un raccord sur la droite car le raccordement sera derrière le, placo et en cas de problème il faudra ouvrir le placo.
Vous pouvez le cas échéant faire un grand s en passant par la gauche.
C'est à dire que vous sortez là où vous avez prévu puis vous aller sur la gauche pour revenir à droite pour entrer dans le split.
Par contre là il va y avoir tout le mur à refaire après.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre installateur a raison.
Car si vous faites un raccord sur la droite car le raccordement sera derrière le, placo et en cas de problème il faudra ouvrir le placo.
Vous pouvez le cas échéant faire un grand s en passant par la gauche.
C'est à dire que vous sortez là où vous avez prévu puis vous aller sur la gauche pour revenir à droite pour entrer dans le split.
Par contre là il va y avoir tout le mur à refaire après.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2025 à 08:01

Bonjour.
Si c'est sur une toiture plate aucun problème, si c'est sur un toit tuiles pentu là c'est une autre histoire.
Pour travailler ne sécurité il faudra minimum 2 personnes et le cas échéant la location d'une nacelle.
Là cela va vous revenir très cher et ce aussi bien pour un simple entretien que pour un éventuel dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si c'est sur une toiture plate aucun problème, si c'est sur un toit tuiles pentu là c'est une autre histoire.
Pour travailler ne sécurité il faudra minimum 2 personnes et le cas échéant la location d'une nacelle.
Là cela va vous revenir très cher et ce aussi bien pour un simple entretien que pour un éventuel dépannage.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 avril 2025 à 18:05

Bonjour,
Je rejoins PL. Mais déjà quels sont les symptômes et code erreur de votre machine. Merci de nous donner les références complète de ladite machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je rejoins PL. Mais déjà quels sont les symptômes et code erreur de votre machine. Merci de nous donner les références complète de ladite machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2025 à 19:07

Bonjour,
Déjà il faut savoir si la quantité de fluide dans votre machine est toujours correcte. Pour cela il faut ravaler le gaz avec une station de récupération pour le peser.
En effet vous dites :"Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...)." donc suspicion d'un manque de fluide.
Ensuite une fois que la bonne quantité sera mise dans la machine et une vérification des serrages des raccords cuivre on pourra commencer à effectuer les tests. Mais pour cela il va falloir faire appel à un pro agréé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut savoir si la quantité de fluide dans votre machine est toujours correcte. Pour cela il faut ravaler le gaz avec une station de récupération pour le peser.
En effet vous dites :"Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...)." donc suspicion d'un manque de fluide.
Ensuite une fois que la bonne quantité sera mise dans la machine et une vérification des serrages des raccords cuivre on pourra commencer à effectuer les tests. Mais pour cela il va falloir faire appel à un pro agréé.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2025 à 15:47

Bonjour,
C'est clair en été dans les combles se sera la fournaise et en hiver la glacière. Sans compter que si vous ne canaliser correctement pas les condensats de l'unité extérieure en hiver vous aurez droit à une inondation et un plafond à refaire.
Bref c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
C'est clair en été dans les combles se sera la fournaise et en hiver la glacière. Sans compter que si vous ne canaliser correctement pas les condensats de l'unité extérieure en hiver vous aurez droit à une inondation et un plafond à refaire.

Bref c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2025 à 15:36

Bonjour.
Les deux codes que vous indiquez signale un problème d'une sonde sur le groupe extérieur.
Dans votre cas il s'agit de la ligne deux.
Vous avez deux sondes par lignes je vous conseille de les changer toutes les deux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Les deux codes que vous indiquez signale un problème d'une sonde sur le groupe extérieur.
Dans votre cas il s'agit de la ligne deux.
Vous avez deux sondes par lignes je vous conseille de les changer toutes les deux.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 avril 2025 à 17:33

Bonjour.
J'ai oublié de vous demander la région où est située l'habitation.
Car cela joue sur les besoins en puissances chauffage.
En effet si vous êtes situé dans la zone méditerranéenne à 200 mètres d'altitude vous aurez un besoin d'une puissance nominale chauffage d'environ 9kW donc là la machine est sur dimensionnée et fera des cycles courts.
Par contre si location géographique est au centre France vous aurez alors besoin d'une puissance nominale chaud de 14kW.
Car plus il fait froid moins la machine va produire du chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié de vous demander la région où est située l'habitation.
Car cela joue sur les besoins en puissances chauffage.
En effet si vous êtes situé dans la zone méditerranéenne à 200 mètres d'altitude vous aurez un besoin d'une puissance nominale chauffage d'environ 9kW donc là la machine est sur dimensionnée et fera des cycles courts.
Par contre si location géographique est au centre France vous aurez alors besoin d'une puissance nominale chaud de 14kW.
Car plus il fait froid moins la machine va produire du chaud.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 avril 2025 à 06:16

Bonjour,
Vous avez une puissance de 13,5Kw froid soit 15,5Kw chaud mais quel est le volume à chauffer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez une puissance de 13,5Kw froid soit 15,5Kw chaud mais quel est le volume à chauffer ?
Cordialement.
maclimatisation.com
06 avril 2025 à 11:36

Bonjour.
Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 15:14

Bonjour.
Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.
maclimatisation.com
Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 12:53

Bonjour.
Votre appareil ne continue pas de chauffer alors que la température est atteinte mais il ventile l'air chaud qu'il a accumulé.
Si vous mettez à 10°C en mode chauffage vous n'aurez jamais cette température.
En effet en mode chaud, il ne refroidira pas.
Donc compte tenu de l'isolation de votre maison votre température intérieure sera toujours plus haute que la température extérieure. Cela va de soit.
Plus votre maison sera isolée plus grande sera la différence.
Par ailleurs même si votre télécommande affiche 10°C, vous ne les obtiendrez quasiment jamais.
Vous avez une maison et non une chambre froide.
Donc apport calorifique via les vitrages et matériaux.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre appareil ne continue pas de chauffer alors que la température est atteinte mais il ventile l'air chaud qu'il a accumulé.
Si vous mettez à 10°C en mode chauffage vous n'aurez jamais cette température.
En effet en mode chaud, il ne refroidira pas.
Donc compte tenu de l'isolation de votre maison votre température intérieure sera toujours plus haute que la température extérieure. Cela va de soit.
Plus votre maison sera isolée plus grande sera la différence.

Par ailleurs même si votre télécommande affiche 10°C, vous ne les obtiendrez quasiment jamais.
Vous avez une maison et non une chambre froide.
Donc apport calorifique via les vitrages et matériaux.

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2025 à 10:44

Bonjour.
Si vous voulez que la température baisse il faut passer en mode froid.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si vous voulez que la température baisse il faut passer en mode froid.

Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2025 à 18:59

Bonjour.
Déjà quel est le volume à traiter ?
Par ailleurs êtes vous bien en mode froid car en mode chaud elle ne refroidira pas.
Cordialement.
maclilmatisation.com
Déjà quel est le volume à traiter ?
Par ailleurs êtes vous bien en mode froid car en mode chaud elle ne refroidira pas.
Cordialement.
maclilmatisation.com
26 mars 2025 à 17:42

Bonjour.
Lorsque vous testez avec votre téléphone, est-ce que le mode ventilation est activé sur votre télécommande ?
Y a-t-il un affichage sur l'écran de la télécommande ?
Car si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas le tester.
Cordialement.
Maclimatisation.com
Lorsque vous testez avec votre téléphone, est-ce que le mode ventilation est activé sur votre télécommande ?
Y a-t-il un affichage sur l'écran de la télécommande ?
Car si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas le tester.
Cordialement.
Maclimatisation.com
19 mars 2025 à 13:41

Bonjour.
Si certaines touches ne fonctionnent plus c'est qu'il y a un problème sur un ou des circuits électroniques.
Avez vous essayé la touche de secours ? Est ce que la clim se met en route ou pas après cette manipulation.
Perso je penche pour une télécommande défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si certaines touches ne fonctionnent plus c'est qu'il y a un problème sur un ou des circuits électroniques.
Avez vous essayé la touche de secours ? Est ce que la clim se met en route ou pas après cette manipulation.
Perso je penche pour une télécommande défectueuse.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 mars 2025 à 11:48

Re.
Normalement vous avez un bouton de secours soit au milieu du split, soit sur le côté droit.
Ce bouton vous permet de passer en mode froid et chaud en appuyant dessus.
Attention cela ne permettra pas de régler la puissance de ventilation.
Mais si ce dernier fonctionne cela viendra soit de la télécommande, comme expliqué précédemment soit du capteur infrarouge du split qui se situe à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
Normalement vous avez un bouton de secours soit au milieu du split, soit sur le côté droit.
Ce bouton vous permet de passer en mode froid et chaud en appuyant dessus.
Attention cela ne permettra pas de régler la puissance de ventilation.
Mais si ce dernier fonctionne cela viendra soit de la télécommande, comme expliqué précédemment soit du capteur infrarouge du split qui se situe à droite.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2025 à 18:27

Bonjour.
Ce que vous décrit Dom-Aom, c'est tout simplement pour savoir si votre télécommande fonctionne bien.
En effet vous mettez votre télécommande devant votre téléphone, ce dernier en mode photo et appuyez sur les touches de votre télécommande.
Si vous avez un signal lumineux, sur l'écran du téléphone, lors de l'appui sur les touches de votre télécommande est OK.
Dans le cas contraire elle est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce que vous décrit Dom-Aom, c'est tout simplement pour savoir si votre télécommande fonctionne bien.
En effet vous mettez votre télécommande devant votre téléphone, ce dernier en mode photo et appuyez sur les touches de votre télécommande.
Si vous avez un signal lumineux, sur l'écran du téléphone, lors de l'appui sur les touches de votre télécommande est OK.
Dans le cas contraire elle est HS.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2025 à 18:19

Bonjour.
Est-ce que vos filtres sont propres ?
C'est tout bête des fois.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que vos filtres sont propres ?
C'est tout bête des fois.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2025 à 09:40