Bonjour.

Ce n'est pas une question de puissance, mais de physique.
Le froid tombe et ne circule quasiment pas.
Pour avoir de ka fraicheur en haut il faut soit avoir une climatisation gainable, qui sera dans le faux plafond et distribuera chaque pièce, soit avoir un split par pièce.
Votre installation n'est pas bonne, je ne sais pas qui vous l'a conseillé mais je ne pense pas que cela soit un pro de la clim.

Cordialement.
maclimatisation.com
09 mai 2025 à 06:57
forum consulter ce sujet Puissance installée d'une climatisation

Re,
Si vous reprenez les calculs cela est bon. Mais aucune intimité car obligé de dormir les portes ouvertes.
Par ailleurs dans votre cas en été quasiment inadapté. Vous n'aurez pas le confort dans vos chambres.
Attendez-vous en souffrir de la chaleur.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2025 à 20:46
forum consulter ce sujet Puissance installée d'une climatisation

Publicité

Bonjour,

Déjà en théorie on ai bon. En effet pour une habitation en RT2012 cela va nous donner :
80 X 2.50 (hauteur plafond) x 23 (21°C int. par-2°C ext) x 0,8 (coef hautRT1012) = 3680 soit 3,680 Kw

Je disais en théorie car sil vous avez à l'étage un split dans le couloir cela ne fera pas l'affaire car vous serez obligé de dormir les portes ouvertes dizzy, par contre si vous avez un gainable pas de problème.
Les isolations des constructions évoluent dans le bon sens. biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
08 mai 2025 à 08:32
forum consulter ce sujet Puissance installée d'une climatisation

Bonjour PL,
Comment procédez-vous si une intervention de dépannage nécessite la dépose du split ?
Il est alors nécessaire d'ouvrir le placo.

Cordialement,
maclimatisation.com
07 mai 2025 à 20:31
forum consulter ce sujet Branchement sur unités Mitsubishi

Bonjour.

Votre installateur a raison.
Car si vous faites un raccord sur la droite car le raccordement sera derrière le, placo et en cas de problème il faudra ouvrir le placo.

Vous pouvez le cas échéant faire un grand s en passant par la gauche.
C'est à dire que vous sortez là où vous avez prévu puis vous aller sur la gauche pour revenir à droite pour entrer dans le split.
Par contre là il va y avoir tout le mur à refaire après.

Cordialement.
maclimatisation.com
07 mai 2025 à 08:01
forum consulter ce sujet Branchement sur unités Mitsubishi

Bonjour.

Si c'est sur une toiture plate aucun problème, si c'est sur un toit tuiles pentu là c'est une autre histoire.
Pour travailler ne sécurité il faudra minimum 2 personnes et le cas échéant la location d'une nacelle.
Là cela va vous revenir très cher et ce aussi bien pour un simple entretien que pour un éventuel dépannage.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 avril 2025 à 18:05
forum consulter ce sujet Contrat d'entretien ou interventions ponctuelles climatiseurs ?

Bonjour,
Je rejoins PL. Mais déjà quels sont les symptômes et code erreur de votre machine. Merci de nous donner les références complète de ladite machine.

Cordialement.
maclimatisation.com
23 avril 2025 à 19:07
forum consulter ce sujet Que peut-on exiger d'un installateur de climatiseurs ?

Bonjour,
Déjà il faut savoir si la quantité de fluide dans votre machine est toujours correcte. Pour cela il faut ravaler le gaz avec une station de récupération pour le peser.
En effet vous dites :"Le split a été débranché électriquement, il y a eu une microfuite de gaz dans le circuit car j'avais voulu le démonter complètement au début (oui pas très fin...)." donc suspicion d'un manque de fluide.
Ensuite une fois que la bonne quantité sera mise dans la machine et une vérification des serrages des raccords cuivre on pourra commencer à effectuer les tests. Mais pour cela il va falloir faire appel à un pro agréé.

Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2025 à 15:47
forum consulter ce sujet Problème démarrage split Sanyo SAP-KMRV74EH

Bonjour,
C'est clair en été dans les combles se sera la fournaise et en hiver la glacière. Sans compter que si vous ne canaliser correctement pas les condensats de l'unité extérieure en hiver vous aurez droit à une inondation et un plafond à refaire. cry

Bref c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2025 à 15:36
forum consulter ce sujet Installer unité extérieure dans les combles ?

Bonjour.

Les deux codes que vous indiquez signale un problème d'une sonde sur le groupe extérieur.
Dans votre cas il s'agit de la ligne deux.
Vous avez deux sondes par lignes je vous conseille de les changer toutes les deux.

Cordialement.
maclimatisation.com


15 avril 2025 à 17:33
forum consulter ce sujet Code erreur climatiseur Samsung AR09KSWSBWKN

Bonjour.

J'ai oublié de vous demander la région où est située l'habitation.
Car cela joue sur les besoins en puissances chauffage.
En effet si vous êtes situé dans la zone méditerranéenne à 200 mètres d'altitude vous aurez un besoin d'une puissance nominale chauffage d'environ 9kW donc là la machine est sur dimensionnée et fera des cycles courts.
Par contre si location géographique est au centre France vous aurez alors besoin d'une puissance nominale chaud de 14kW.
Car plus il fait froid moins la machine va produire du chaud.

Cordialement.
maclimatisation.com
08 avril 2025 à 06:16
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien

Bonjour,
Vous avez une puissance de 13,5Kw froid soit 15,5Kw chaud mais quel est le volume à chauffer ?

Cordialement.
maclimatisation.com
06 avril 2025 à 11:36
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur Daikin fonctionne en mode tout ou rien

Bonjour.

Le type de fluide est marqué sur la machine extérieure.
Par ailleurs je m'oriente plus vers un manque de fluide par rapport à la description de votre problème.
Si cela venait du compresseur les symptômes peuvent différé suivant la panne dite mécanique.
Soit l'installation disjoncterait dés la mise sous tension, là nous aurions un court-circuit à l'intérieur du compresseur ou une fuite à la terre.
Soit le compresseur fait des grognements de temps en temps et là c'est que ce dernier est HS.
Dans votre cas rien de tout cela il faut donc ravaler le gaz pour le peser, rechercher les causes de la fuite, réparer et remettre la quantité selon normes constructeur.
Ou êtes vous situé ?

Cordialement.
maclimatisation.com
31 mars 2025 à 15:14
forum consulter ce sujet Demande deuxième avis suite passage technicien

Bonjour.

Perso par rapport aux symptômes je dirai manque de fluide.
Faites intervenir un autre technicien.

maclimatisation.com
31 mars 2025 à 12:53
forum consulter ce sujet Demande deuxième avis suite passage technicien

Bonjour.

Votre appareil ne continue pas de chauffer alors que la température est atteinte mais il ventile l'air chaud qu'il a accumulé.
Si vous mettez à 10°C en mode chauffage vous n'aurez jamais cette température.
En effet en mode chaud, il ne refroidira pas.
Donc compte tenu de l'isolation de votre maison votre température intérieure sera toujours plus haute que la température extérieure. Cela va de soit.

Plus votre maison sera isolée plus grande sera la différence.biggrin
Par ailleurs même si votre télécommande affiche 10°C, vous ne les obtiendrez quasiment jamais.
Vous avez une maison et non une chambre froide.
Donc apport calorifique via les vitrages et matériaux.lol

Cordialement.
maclimatisation.com
27 mars 2025 à 10:44
forum consulter ce sujet Ma climatisation fonctionne t-elle correctement ?

Bonjour.

Si vous voulez que la température baisse il faut passer en mode froid.biggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
26 mars 2025 à 18:59
forum consulter ce sujet Ma climatisation fonctionne t-elle correctement ?

Bonjour.

Déjà quel est le volume à traiter ?
Par ailleurs êtes vous bien en mode froid car en mode chaud elle ne refroidira pas.

Cordialement.
maclilmatisation.com
26 mars 2025 à 17:42
forum consulter ce sujet Ma climatisation fonctionne t-elle correctement ?

Bonjour.

Lorsque vous testez avec votre téléphone, est-ce que le mode ventilation est activé sur votre télécommande ?
Y a-t-il un affichage sur l'écran de la télécommande ?
Car si ce n'est pas le cas, vous ne pourrez pas le tester.

Cordialement.
Maclimatisation.com
19 mars 2025 à 13:41
forum consulter ce sujet Problème vitesse de ventilation pompe à chaleur Airton

Bonjour.

Si certaines touches ne fonctionnent plus c'est qu'il y a un problème sur un ou des circuits électroniques.
Avez vous essayé la touche de secours ? Est ce que la clim se met en route ou pas après cette manipulation.
Perso je penche pour une télécommande défectueuse.

Cordialement.
maclimatisation.com
19 mars 2025 à 11:48
forum consulter ce sujet Problème vitesse de ventilation pompe à chaleur Airton

Re.

Normalement vous avez un bouton de secours soit au milieu du split, soit sur le côté droit.
Ce bouton vous permet de passer en mode froid et chaud en appuyant dessus.
Attention cela ne permettra pas de régler la puissance de ventilation.
Mais si ce dernier fonctionne cela viendra soit de la télécommande, comme expliqué précédemment soit du capteur infrarouge du split qui se situe à droite.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2025 à 18:27
forum consulter ce sujet Problème vitesse de ventilation pompe à chaleur Airton

Bonjour.

Ce que vous décrit Dom-Aom, c'est tout simplement pour savoir si votre télécommande fonctionne bien.
En effet vous mettez votre télécommande devant votre téléphone, ce dernier en mode photo et appuyez sur les touches de votre télécommande.
Si vous avez un signal lumineux, sur l'écran du téléphone, lors de l'appui sur les touches de votre télécommande est OK.
Dans le cas contraire elle est HS.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2025 à 18:19
forum consulter ce sujet Problème vitesse de ventilation pompe à chaleur Airton

Bonjour.

Est-ce que vos filtres sont propres ?
C'est tout bête des fois.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 mars 2025 à 09:40
forum consulter ce sujet Problème vitesse de ventilation pompe à chaleur Airton

Bonjour,
Lorsque tout est éteint, vous devez disjoncter pendant quelques minutes.
Ensuite, lorsque vous remettez la tension et que vous avez l'erreur E199, vous devez appuyer sur K1 et laisser la machine agir sans y toucher.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2025 à 12:47
forum consulter ce sujet Unité extérieure Samsung ne démarre pas code A000

Bonjour,

Pour un bi-split, normalement, il ne devrait pas y avoir de bouton pour indiquer le nombre d'unités connectées, car pour un bi-split, il faut les relier toutes les deux.
Pour revenir au code E199, couper le courant pendant quelques minutes, puis le remettre.
Si cela ne fonctionne pas, appuyez sur K3 pour réinitialiser.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2025 à 08:33
forum consulter ce sujet Unité extérieure Samsung ne démarre pas code A000

Re,
J'ai oublié de mentionner que les manipulations doivent être effectuées sur la carte électronique du groupe extérieur.

Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2025 à 18:30
forum consulter ce sujet Unité extérieure Samsung ne démarre pas code A000

Bonjour,

Si vous possédez un multisplit, il est OBLIGATOIRE de connecter au moins deux unités intérieures.
Vous devez, hors tension, mettre le bouton avec la flèche sur le nombre d'unités connectées. Ensuite, mettez la tension et normalement, au bout de quelques secondes, il devrait apparaître E199. Appuyez alors sur K1 (généralement de couleur rouge) pour que tS0t s'affiche.
Ne touchez plus à rien, la machine va effectuer un auto-adressage des unités connectées.
Ce processus peut durer entre 3 et 6 minutes. À la fin, la machine affichera par exemple pour un bi-split 00 00 puis 01 00. Si tS0t ne s'affiche pas, la procédure a échoué. Essayez alors d'appuyer sur K3 pour réinitialiser, puis refaites K1.

J'espère que cela pourra vous aider.
Cordialement.
maclimatisation.com
14 mars 2025 à 18:26
forum consulter ce sujet Unité extérieure Samsung ne démarre pas code A000

Bonsoir,

Après avoir lu l'ensemble, je dirai il faut refaire INTEGRALEMENT l'installation. C'est à dire retirer toutes les liaisons cuivre. Car vu comme travaille cette entreprise, je ne serai pas étonné qu'il y ait un cuivre ou deux de pincés.
Je travaille depuis 25 ans avec Mitsubishi Electric et je n'ai jamais vu de tels dysfonctionnements.
Je pense qu'une expertise de votre installation est nécessaire.
Faites appel à votre assurance maison, ils ont un service juridique et cela ne vous coûtera rien.

Cordialement.
maclimatisation.com
03 mars 2025 à 21:20
forum consulter ce sujet PAC air-air surcharge de fluide tirage au vide et pression

Bonjour.

Les phases d'arrêt toutes les 45 minutes sont en effet la phase de dégivrage.
Le groupe MXZ-2F53VGK est bien conçu pour fonctionner avec 2 puissances 35.

Mais est ce qu'un bilan thermique a été fait.
Si non quels sont les volumes à traiter, la date de construction, et la ville de l'habitation ?

Il est possible que ce soit l'installation qui elle serait sous dimensionnée.
Par ailleurs vous avez le wifi pourquoi ne pas mettre une demi journée avant la température désirée pour lorsque vous arriviez vous ayez la bonne température.

Cordialement.
maclimatisation.com
02 mars 2025 à 10:34
forum consulter ce sujet Comment connecter une clim Mitsubishi sur point d'accès mobile

Bonjour,

Si une fuite est avérée, nous la réparons voire nous changeons la pièce.
Ensuite, nous mettons en pression afin de vérifier sa réparation.
Puis, nous effectuons un tirage au vide et une charge selon les normes du fabricant.

Vous êtes apparemment tombé sur une mauvaise entreprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mars 2025 à 12:34
forum consulter ce sujet PAC air-air surcharge de fluide tirage au vide et pression

Bonjour.

veuillez trouver ci après la procédure à suivre :

Unité intérieure à l’arrêt : Faites un reset de 15 secs sur l’interface WIFI, puis appuyez 10 secondes sur le bouton mode du boîtier MAC (normalement, les leds MODE et UNIT se mettent à clignoter par alternance toutes les 5 secondes).
Le boîtier MAC a créé un nouveau réseau (ME-***) auquel il faut vous connecter via votre smartphone dans vos paramètres WIFI, le nom du réseau et le mot de passe sont sur le MAC (nom du réseau : SSID/mot de passe : KEY).

Ouvrir le navigateur de votre smartphone et entrer le lien suivant : http://192.168.11.1/network
À l’ouverture de la page, il est nécessaire de fournir 2 éléments : Network name (SSID) (qui correspond au nom du wifi fourni par votre box) et Network password (qui est le mot de passe de votre réseau wifi). Le reste n’est pas important.
Puis, cliquer sur Submit.

Suite à l’envoi des données, le MAC se réinitialise et la led UNIT reste allumée fixe, après quelques minutes, les led NET et UNIT clignotent toutes les 5 secondes par alternance.

Cordialement.
maclimatisation.com
28 février 2025 à 08:13
forum consulter ce sujet Comment connecter une clim Mitsubishi sur point d'accès mobile

Bonjour Davio.

Oui le fluide c'est une affaire de fric.

La preuve en 2027 le R32 sera interdit et on passera au R290 qui n'est autre que du propane.
Bref au niveau sécurité pas le top.
Et ce entrainant pour les pros de nouvelles formations obligatoires payantes. Bref la France.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 février 2025 à 20:52
forum consulter ce sujet Remplacer R32 par R410

Bonjour.

Dans un premier temps est-ce que les filtres des unités intérieures sont propres ainsi que l'échangeur extérieur ?

Par ailleurs c'est sur la platine du groupe extérieur que l'on voit, le cas échéant les codes erreurs.
Par ailleurs ceux ci s'affiche un après l'autre. Le cas échéant donnez nous les codes.
Perso je serait de l'avis de PL suspicion de manque de fluide.

Cordialement.
maclimatisation.com
25 février 2025 à 14:00
forum consulter ce sujet Problème de chaud et ventilation sur unité intérieure Daikin

Bonjour.

Dans la mesure où vos liaisons ne sont pas contaminées il n'y a pas de problème.
Vous devriez trouvé chez des revendeurs de clim des produits pour tester l'acidité du fluide de l'installation existante.
Si malheureusement le circuit est pollué il existe des liquides de rinçage.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 février 2025 à 12:58
forum consulter ce sujet Conseils remplacement climatiseur Fujitsu

Re.
Car si clignotements 9 fois l'unité intérieure clignote 3 fois.

Cordialement.
maclimatisation.com
18 février 2025 à 11:15
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8

Bonjour.
Êtes-vous vraiment sur du nombre de clignotements de la LED301 ?

Cordialement.
maclimatisation.com
18 février 2025 à 11:10
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8

Re.

Une tuyauterie pincée expliquerai le code erreur qu'une vanne n'est pas assez ouverte, car le fluide passe beaucoup moins vite.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 18:49
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonsoir.

Comme je l'avais suggéré lors d'une précédentes, le problème ne vient pas de la machine mais de l'installation comme un tuyau pincé mal cintré.
Il faut revoir l'intégralité de l'installation.
C'est à dire changer l'intégralité des tuyauteries cuivres.

Cordialement
maclimatisation.com
17 février 2025 à 18:42
forum consulter ce sujet D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi

Bonjour.

Vérifiez que vous avez effectué les bonnes connexions entre l'ui et l'ue.

Par exemple le 1 avec la couleur noir
2 avec le gris etc..

Si un doute et que vous n'aviez pas débranché l'UE reprenez les mêmes correspondance.
Dans le cas contraire repérer le câble 3G qui doit être phase neutre et terre et les brancher sur les bornes correspondantes.
Pour les autre fils qui doit être un 4G faites les correspondre avec l'UI.
Attention travaillez hors tension.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 13:01
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi PKH-P2GALH et sa télécommande

Bonjour.

Je viens un peu tardivement mais je vous essayer de contribuer à vous aider.
Si la LED301 clignote 9 fois :
Problème de communication entre unité intérieure / groupe extérieur.
Ce code correspond également à un clignotement 3 fois sur l’unité intérieure.

Vérifier les câbles entre le groupe extérieur/unité intérieure.
Il y a 2 câbles d'alimentation de l'unité intérieure reliés entre les bornes C et D sur le GE et sur l'UI.
Vérifier si le câble n'est pas sectionné à un endroit.
Vérifier la continuité en débranchant C et D sur le GE et sur l'UI, puis sonder le câble.

Si continuité vérifier le 35V continu entre C et D sur le bornier du groupe extérieur :
Débrancher la borne D.
Vérifier la tension sur le bornier entre C et D.
Si tension OK Reconnecter la borne D sur le GE.
Prendre la tension entre les bornes C et D de l'unité intérieure qui est initialement de 35V cc.
Si il n'y a pas de tension, déconnecter un par un tous les connecteurs jusqu'à avoir les 35Vcc, remplacer le composant incriminé.
Si il n'y a toujours pas de tension avec tous les connecteurs de la carte débranchés, remplacer la carte de l'unité intérieure.

Pas de continuité Vérifier si le système de sécurité de la pompe à condensats est relié sur la liaison entre GE et UI
Ceci est un extrait de dépannage Hitachi.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Panne PAC Hitachi RAF et RAC-50XF8

Bonjour.

Dans un premier temps vérifiez que le courant arrive bien à votre unité extérieure.

Cordialement.
maclimatisation.com
17 février 2025 à 07:11
forum consulter ce sujet Climatisation Mitsubishi PKH-P2GALH et sa télécommande

Re,
Essayez de disjoncter l'installation durant 20 secondes et réessayez. Sait-on jamais. biggrinbiggrin

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 14:16
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA

Bonjour,
Je pense que si vous changez l'ensemble des cartes électroniques ainsi que les sondes, cela devrait fonctionner.

Cordialement,
maclimatisation.com
15 février 2025 à 12:25
forum consulter ce sujet Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

Bonjour Dom-Aom,

Je n'avais pas cette info. Là je pense que vous serez plus à même de guider Gangrenoob.
En effet généralement il est conseillé de changer le moteur du ventilo et la carte de contrôle.
Dans son cas la carte n'est plus fabriquée. Je pense qu'une réparation de cette dernière est possible.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 12:00
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA

Bonjour,
Déjà mettez vos télécommandes sur le mode chaud (soleil sur la télécommande) et demandez une température de 30°C. Attendez environ 5 minutes pour savoir si le groupe extérieur se déclenche.

Par ailleurs êtes-vous sur de 13 clignotements rouge ? En effet j'ai trouvé 12, 14 mais pas 13.
Par ailleurs est-ce que les leds vertes des unités intérieures sont fixes ou clignotent ?

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 10:41
forum consulter ce sujet Ventilateur unité extérieure ne tourne pas clim Mitsubishi MXZ-4C80VA

Bonjour,
Les références que vous mentionnées sont incomplètes.

Pour info le MSZ-GE50VA sera compatible si c'est un MSZ-GE50VA-E1 et que le groupe extérieur soit un MXZ-3A54VA-E7 uniquement.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 février 2025 à 08:53
forum consulter ce sujet Remplacer split Mitsubishi Electric de 2007 par un split de 2009

Bonjour.

Compte tenu de l'isolation de votre maison, vous avez un besoin de chauffage d'environ 2kW.
En Mitsubishi Electric je vous conseillerez de rester sur le 3,5kW standard.
En effet avec le AY25 vous aurez une puissance chaud de 2,1kW par -7°C et 1,300kW par -10°C alors qu'avec le 35 vous aurez 2,6kW PAR -7°C et 1,600kW par - 10°C.
Par ailleurs vous avez aussi la gamme hyper heating et le MSZ-FT25VGK qui vous donnera 3,2kW jusqu'à -15°C et 2kW à -20°C.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2025 à 13:14
forum consulter ce sujet Ma PAC AIR/AIR sera-t-elle bien dimensionnée ?

Bonjour casimir_isere.

Une baie vitrée autant elle apporte le chaud l'été autant c'est une source de froid l'hiver.

Cordialement.
maclimatisation.com
13 février 2025 à 11:14
forum consulter ce sujet Avis puissance climatisation multi-split

Re,
Pour le froid, effectivement, 3,5 kW risque d'être juste. Je vous conseille d'opter pour un 5 kW.
Voyez l'étude de votre professionnel.

Cordialement,
maclimatisation.com
11 février 2025 à 20:54
forum consulter ce sujet Avis puissance climatisation multi-split

Re,
Pour la climatisation, avez-vous des baies vitrées ? Si oui, quelle est leur orientation et leur superficie ?
Avez-vous également des volets roulants ?

Cordialement,
Maclimatisation.com
11 février 2025 à 19:31
forum consulter ce sujet Avis puissance climatisation multi-split

Bonjour.

Si votre maison est en RT 2020 c'est à dire passive, cela suffit largement.
Dans ce contexte vos besoins seront de :
(45+14) x 2,5) X 35 (20°C par -15°C ext) X Coef RT2020 0,50 = 2581,25 soit environ 2,6 kW
Si votre groupe extérieur fourni 5,1kW de chaud par +7°C, il vous fournira 2,55Kw par -15°C.

Les dernières constructions ne nécessitent pas beaucoup de chauffage, par contre l'été la clim est indispensable.

Cordialement
maclimatisation.com
11 février 2025 à 18:33
forum consulter ce sujet Avis puissance climatisation multi-split