Bonsoir.
Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
Avant d'avoir tirer au vide avez vous fermé les deux (ou le cas échéant 4) vannes de service.
Si ce n'est pas le cas vous avez vidé votre machine.
Pour vous confirmer votre éventuelle erreur, ravaler le fluide dans une bouteille de transfert afin de le peser.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 janvier 2026 à 20:37
consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctementBonjour.
Comme dit précédemment changement de la valve schrader.
Cordialement
maclimatisation.com
Comme dit précédemment changement de la valve schrader.
Cordialement
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:47
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour.
dans votre cas la panne est très simple.
En effet si en test en pression à l'azote rien n'est à signaler, cela ne peut venir que de la vanne de service où l'on ai branché.
En effet dans cette vanne de service il y a une valve Schrader qui doit être fuyarde.
Donc il faut changer cette valve puis tirage au vide et remplissage du fluide selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
dans votre cas la panne est très simple.
En effet si en test en pression à l'azote rien n'est à signaler, cela ne peut venir que de la vanne de service où l'on ai branché.
En effet dans cette vanne de service il y a une valve Schrader qui doit être fuyarde.
Donc il faut changer cette valve puis tirage au vide et remplissage du fluide selon normes fabricant.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 janvier 2026 à 17:45
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour Dom-Aom.
Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si il met les deux en route et qu'il y en un qui est poussif on ne peut pas il n'y a pas d'inversion de connexion car les deux sont en demande, donc automatiquement les deux devraient fonctionner.
Car c'est un bi-split. Donc manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 janvier 2026 à 16:30
consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctementBonjour.
Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il s'agit probablement d'un manque de fluide.
Faites intervenir un pro pour qu'il recherche la fuite et qu'il la répare avant de recharger la machine.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:07
consulter ce sujet Problème chauffage bi-spit Samsung 1 sur 2 fonctionne correctementBonjour.
Si il manquait 2,5Kgs de fluide, la machine était quasiment vide.
Quelles sont les références de vos machines ?
Est-ce que le pro a fait une recherche de fuite ?
Qu'a-t-il fait réellement ?
maclimatisation.com
Si il manquait 2,5Kgs de fluide, la machine était quasiment vide.
Quelles sont les références de vos machines ?
Est-ce que le pro a fait une recherche de fuite ?
Qu'a-t-il fait réellement ?
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 17:02
consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heatBonjour.
Il est possible que ce soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il est possible que ce soit un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 15:02
consulter ce sujet Clim Atlantic Fujistsu se met à souffler du froid en mode heatBonjour.
18000BTU correspondent à environ 5kW, avec une réduction 1/2 3/8 vous risquez fort de vous retrouver avec 3,5kW de puissance soit environ 12000BTU
Cordialement.
maclimatisation.com
18000BTU correspondent à environ 5kW, avec une réduction 1/2 3/8 vous risquez fort de vous retrouver avec 3,5kW de puissance soit environ 12000BTU
Cordialement.
maclimatisation.com
22 janvier 2026 à 14:58
consulter ce sujet Réduction tuyau 3/8 1/2 unité intérieure LGBonsoir.
Lors d'un test en mode chaud on met la machine en demande au maximum et on doit avoir au bout de 3 à 5 minutes une température de soufflage d'au moins 50°C.
Donc je pense que votre installation est en manque de fluide.
Faites donc appel à un vrai professionnel.
Par ailleurs la valve schrader se situe sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Lors d'un test en mode chaud on met la machine en demande au maximum et on doit avoir au bout de 3 à 5 minutes une température de soufflage d'au moins 50°C.
Donc je pense que votre installation est en manque de fluide.
Faites donc appel à un vrai professionnel.
Par ailleurs la valve schrader se situe sur l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
17 janvier 2026 à 18:38
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour.
Déjà il faut voir la fiche technique de votre clim.
En effet suivant la longueur de votre tuyauterie soit il faut rajouter du fluide soit la machine n'est pas prévue pour la longueur.
Par ailleurs si ce qui précède est OK il est possible que votre machine soit sous dimensionnée et c'est la raison qu'elle a du mal a dégivrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut voir la fiche technique de votre clim.
En effet suivant la longueur de votre tuyauterie soit il faut rajouter du fluide soit la machine n'est pas prévue pour la longueur.
Par ailleurs si ce qui précède est OK il est possible que votre machine soit sous dimensionnée et c'est la raison qu'elle a du mal a dégivrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
15 janvier 2026 à 16:44
consulter ce sujet Unité extérieure présence de givre vanne BPBonsoir.
Si les tests en pression et en dépression sont bons et qu'il manque du fluide, changez la valve schrader de la vanne de service. (naturellement cela s'adresse à votre installateur.)
Cordialement.
maclimatisation.com
Si les tests en pression et en dépression sont bons et qu'il manque du fluide, changez la valve schrader de la vanne de service. (naturellement cela s'adresse à votre installateur.)
Cordialement.
maclimatisation.com
14 janvier 2026 à 21:00
consulter ce sujet Fuite de gaz sur unité climatiseur DaikinBonjour,
Signe classique d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
Signe classique d'un manque de fluide.
Faites appel à un pro.
Cordialement.
maclimatisation.com
10 janvier 2026 à 17:57
consulter ce sujet Climatisation pas de chaudBonsoir PL.
Si une machine manque de fluide ou est sous dimensionnée elle prendra en givre beaucoup plus rapidement et suivant le cas n'arrivera pas toujours a dégivrer complétement.
Cordialement.
maclimatisation.com
Si une machine manque de fluide ou est sous dimensionnée elle prendra en givre beaucoup plus rapidement et suivant le cas n'arrivera pas toujours a dégivrer complétement.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 janvier 2026 à 17:47
consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessifBonjour.
La température prise pour la régulation est prise dans le meilleurs des cas dans le couloir. Je dis dans le meilleur des cas car si la machine n'a pas été paramétré correctement cette température est prise dans les combles.
Il faut donc faire vérifier par un vrai pro si la prise de température a été déportée sur la commande du couloir.
Par ailleurs pour avoir une régulation pièce par pièce il va falloir modifier l'installation avec un matériel Delta dore ou Airzone.
Cordialement.
maclimatisation.com
La température prise pour la régulation est prise dans le meilleurs des cas dans le couloir. Je dis dans le meilleur des cas car si la machine n'a pas été paramétré correctement cette température est prise dans les combles.
Il faut donc faire vérifier par un vrai pro si la prise de température a été déportée sur la commande du couloir.
Par ailleurs pour avoir une régulation pièce par pièce il va falloir modifier l'installation avec un matériel Delta dore ou Airzone.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 janvier 2026 à 20:30
consulter ce sujet Problème régulation température climatiseur gainable MitsubishiBonjour.
Procédons par étape.
Lorsque vous mettez votre unité intérieure à fond en mode chaud, sentez vous vraiment un souffle fort sortir de l'unité ?
Si ce n'est pas le cas le ventilateur de votre unité intérieure est sale et de ce fait ne diffuse pas la chaleur.
Si ce n'est pas le cas merci de nous donner les références des unités intérieures et extérieure ainsi que les volumes à traiter ainsi que si vous connaissez l'année de construction et la ville.
Avec cela on fera un bilan thermique simplifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Procédons par étape.
Lorsque vous mettez votre unité intérieure à fond en mode chaud, sentez vous vraiment un souffle fort sortir de l'unité ?
Si ce n'est pas le cas le ventilateur de votre unité intérieure est sale et de ce fait ne diffuse pas la chaleur.
Si ce n'est pas le cas merci de nous donner les références des unités intérieures et extérieure ainsi que les volumes à traiter ainsi que si vous connaissez l'année de construction et la ville.
Avec cela on fera un bilan thermique simplifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 janvier 2026 à 17:23
consulter ce sujet Décalage température télécommande et réelle climatiseur Mitsubishi ElectricBonsoir PL.
Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
Moi je pencherai pour un sous dimensionnement.
Mais il faudrait avant tout faire au moins un bilan thermique simplifié.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 18:42
consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessifBonjour.
A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?
Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
A priori aucun bilan thermique n' a été effectué.
De quand date la construction ? Quelle région ?
État de l'isolation des murs et du plafond. ?
Bref une maison bien isolée dans le sud n'aura pas les mêmes besoins qu'une maison dans le nord de la France.
Cordialement.
maclimatisation.com
05 janvier 2026 à 17:10
consulter ce sujet Split 5 kW inutilisable en chauffage par temps froid givrage excessifBonjour,
En plus des commentaires de PL, je rajouterai que l'été l'évacuation des condensats (eau produite en froid) posent beaucoup de problème en copropriété. En effet ces derniers se déversent contre la façade où chez le voisin du dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
En plus des commentaires de PL, je rajouterai que l'été l'évacuation des condensats (eau produite en froid) posent beaucoup de problème en copropriété. En effet ces derniers se déversent contre la façade où chez le voisin du dessous.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 décembre 2025 à 20:48
consulter ce sujet Avis climatisations monoblocs réversiblesBonsoir.
Entre S2 et S3 vous devriez avoir 24V en continu.
Vérifiez avec un multimètre la continuité de vos câbles.
Cordialement.
maclimatisation.com
Entre S2 et S3 vous devriez avoir 24V en continu.
Vérifiez avec un multimètre la continuité de vos câbles.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 décembre 2025 à 19:44
consulter ce sujet Impossible d’allumer clim fusible défectueux sur carte unité extérieureRe,
J'ai oublié une cause, vérifiez que la propreté du filtre de la gaine de reprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
J'ai oublié une cause, vérifiez que la propreté du filtre de la gaine de reprise.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:55
consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peuBonjour.
Il peut y avoir plusieurs causes.
La première est de savoir les sorties de soufflage soient bien associé avec une bouche de soufflage et non 1 sortie et sur cette dernière trois piquages.
La deuxième est que les gaines est été correctement tendues.
Ensuite il faut se pencher sur la quantité de fluide ou la partie électronique.
Faites intervenir votre installateur il a un devoir de résultat.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut y avoir plusieurs causes.
La première est de savoir les sorties de soufflage soient bien associé avec une bouche de soufflage et non 1 sortie et sur cette dernière trois piquages.
La deuxième est que les gaines est été correctement tendues.
Ensuite il faut se pencher sur la quantité de fluide ou la partie électronique.
Faites intervenir votre installateur il a un devoir de résultat.
Cordialement.
maclimatisation.com
24 novembre 2025 à 09:14
consulter ce sujet Clim gainable Atlantic n’atteint pas sa consigne et souffle très peuBonjour.
Un pro équipé bâchera votre split et nettoiera à la pression avec un appareil spécifique la volute de soufflage.
Cette intervention devrait vous revenir aux alentours de 160€TTC.
Cordialement.
maclimatisation.com
Un pro équipé bâchera votre split et nettoiera à la pression avec un appareil spécifique la volute de soufflage.
Cette intervention devrait vous revenir aux alentours de 160€TTC.
Cordialement.
maclimatisation.com
23 novembre 2025 à 18:28
consulter ce sujet Problème ventilateur interne unité intérieure Fujitsu AtlanticBonjour.
Vous avez à priori une pompe de relevage qui est branchée.
Donc soit le bac est mal positionné et il met le moteur en marche.
Donc ce moteur ayant tourné à priori à sec il est HS et il va falloir le changer et le positionner correctement.
Ceci ne vous empêchera pas de vous en servir cet hiver en le maintenant débranché.
Cette pompe sert uniquement l'été.
Cordialement
maclimatisation.com
Vous avez à priori une pompe de relevage qui est branchée.
Donc soit le bac est mal positionné et il met le moteur en marche.
Donc ce moteur ayant tourné à priori à sec il est HS et il va falloir le changer et le positionner correctement.
Ceci ne vous empêchera pas de vous en servir cet hiver en le maintenant débranché.
Cette pompe sert uniquement l'été.
Cordialement
maclimatisation.com
23 novembre 2025 à 18:24
consulter ce sujet PAC bruit et vibration soudain du splitBonjour.
Comment allez vous savoir combien vous allez introduire de fluide.
Si trop risque de casse moteur.
Puis c'est comme regonfler un pneu crevé sans le réparer.
Bref c'est vous qui voyez.
Cordialement.
maclimatisation.com
Comment allez vous savoir combien vous allez introduire de fluide.
Si trop risque de casse moteur.

Puis c'est comme regonfler un pneu crevé sans le réparer.

Bref c'est vous qui voyez.

Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2025 à 13:06
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaBonjour.
Manque de fluide donc recherche de fuite réparation test à l'azote ou nidron puis remplissage machine.
Faites appel à un pro la clim est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
Manque de fluide donc recherche de fuite réparation test à l'azote ou nidron puis remplissage machine.
Faites appel à un pro la clim est un métier.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 novembre 2025 à 10:05
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaBonjour.
Si la mise en service n'a pas été effectuée par un pro agréé vous n'obtiendrai aucune garantie.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien intervenir. Les économies que vous pensiez faire risque fort d'être en grande partie être englouti dans les frais de l'intervention d'un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Si la mise en service n'a pas été effectuée par un pro agréé vous n'obtiendrai aucune garantie.
Il ne vous reste plus qu'à trouver un pro qui veuille bien intervenir. Les économies que vous pensiez faire risque fort d'être en grande partie être englouti dans les frais de l'intervention d'un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
10 novembre 2025 à 18:29
consulter ce sujet Garantie climatiseurs ToshibaBonjour.
Panne électronique peut être réparable, si problème de fluide irréparable car le R22 est interdit depuis 2015 soit depuis 10 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
Panne électronique peut être réparable, si problème de fluide irréparable car le R22 est interdit depuis 2015 soit depuis 10 ans.
Cordialement.
maclimatisation.com
13 octobre 2025 à 14:09
consulter ce sujet Panne carte MXZ-A32WVBonjour,
Les cartes électroniques pour ce modèle ne sont plus disponibles. La climatisation a 25 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
Les cartes électroniques pour ce modèle ne sont plus disponibles. La climatisation a 25 ans.
Cordialement,
maclimatisation.com
12 octobre 2025 à 19:56
consulter ce sujet Panne carte MXZ-A32WVBonjour,
Déjà passez par un vrai pro de la clim. Ensuite je vous conseillerai soit Mitsubishi Electric soit Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà passez par un vrai pro de la clim. Ensuite je vous conseillerai soit Mitsubishi Electric soit Daikin.
Cordialement.
maclimatisation.com
11 octobre 2025 à 20:58
consulter ce sujet PAC AIR AIR Atlantic VS ThermorBonjour.
Sur le CN105 vous pouvez brancher le module wifi MAC5871IF.
Vous le trouverez facilement sur le net.
Cordialement
maclimatisation.com
Sur le CN105 vous pouvez brancher le module wifi MAC5871IF.
Vous le trouverez facilement sur le net.
Cordialement
maclimatisation.com
06 octobre 2025 à 13:06
consulter ce sujet Contact sec sur split Mitsubishi ?Bonjour,
Je peux vous procurer cette carte.
Cordialement,
maclimatisation.com
Je peux vous procurer cette carte.
Cordialement,
maclimatisation.com
05 octobre 2025 à 19:37
consulter ce sujet Panne clim MXZ 4A71VA E4Bonjour.
Le seul contact sec disponible chez Mitsubishi Electric est le CN104.
De plus, vous disposez d'un module qui peut être branché sur le CN104 pour commander votre matériel à distance.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le seul contact sec disponible chez Mitsubishi Electric est le CN104.
De plus, vous disposez d'un module qui peut être branché sur le CN104 pour commander votre matériel à distance.
Cordialement,
maclimatisation.com
05 octobre 2025 à 19:34
consulter ce sujet Contact sec sur split Mitsubishi ?Bonjour.
Merci de donner les références de vos produits.
maclimatisation.com
Merci de donner les références de vos produits.

maclimatisation.com
03 octobre 2025 à 19:48
consulter ce sujet Démarrage programmé télécommande clim Mitsubishi ElectricBonjour.
Il peut s'agir soit de la vanne d'arrêt fermée, soit du compresseur défectueux.
Étonnant que le SAV Daikin ne vous l'ai pas mentionné car cela est sur le programme des codes défaut de la marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir soit de la vanne d'arrêt fermée, soit du compresseur défectueux.
Étonnant que le SAV Daikin ne vous l'ai pas mentionné car cela est sur le programme des codes défaut de la marque.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 octobre 2025 à 09:43
consulter ce sujet Drôle de problèmes clim DaikinBonjour.
Je miserai sur un sous dimensionnement.
Ou un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je miserai sur un sous dimensionnement.
Ou un manque de fluide.
Cordialement.
maclimatisation.com
30 septembre 2025 à 14:16
consulter ce sujet Unité extérieure gelé sur partie basse température ext 12° Bonjour.
Déjà il faut rebrancher l'ensemble des liaisons frigo et électriques.
En sachant qu'il va falloir rajouter la liaison cuivre manquante. Rallonger les condensats.
Puis ravaler le fluide pour le peser car on ne sait pas comment cela a été démonté.
Puis faire test à l'azote ou nidron, tirage au vide et mettre la quantité nécessaire de fluide.
Bref une note pouvant monter à 500€ voire plus et sans savoir si la machine va bien redémarrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
Déjà il faut rebrancher l'ensemble des liaisons frigo et électriques.
En sachant qu'il va falloir rajouter la liaison cuivre manquante. Rallonger les condensats.
Puis ravaler le fluide pour le peser car on ne sait pas comment cela a été démonté.
Puis faire test à l'azote ou nidron, tirage au vide et mettre la quantité nécessaire de fluide.
Bref une note pouvant monter à 500€ voire plus et sans savoir si la machine va bien redémarrer.
Cordialement.
maclimatisation.com
26 septembre 2025 à 06:19
consulter ce sujet Renseignements branchement climatiseurBonjour.
Pour des températures de -10°C je vous conseille la gamme hyper heating de Mitsubishi Electric qui fonctionne jusqu'à -25°C sans perte de puissance jusqu'à -15°C
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour des températures de -10°C je vous conseille la gamme hyper heating de Mitsubishi Electric qui fonctionne jusqu'à -25°C sans perte de puissance jusqu'à -15°C
Cordialement.
maclimatisation.com
25 septembre 2025 à 09:27
consulter ce sujet Aide choix d'un climatiseur réversible comme chauffage principalBonjour.
Pour les condensats estivaux vous avez tout simplement le Vapobox.
C'est une évaporateur plastique/carton qui va faire évaporer les condensats via l'air chaud soufflé par l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les condensats estivaux vous avez tout simplement le Vapobox.
C'est une évaporateur plastique/carton qui va faire évaporer les condensats via l'air chaud soufflé par l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 septembre 2025 à 17:18
consulter ce sujet Évacuation des condensats en copropriétéBonjour.
Pour le chauffage vous avez besoin d'environ 2kW donc le 2,5kW sans problème.
Par contre pour le froid il va falloir rajouter tenir compte de l'apport calorifique de vos baies soit 500W/m² .
Donc il vous faudrait théoriquement 5,8kW de puissance.
Compte tenu de la non exposition permanente du soleil sur les baies vitrées, je vous conseillerez un 4,2kW.
Concernant le tarif il est difficile de commenter mon confrère.
En effet beaucoup d'éléments ont à prendre en compte, modèle choisi, épaisseur du mur à carotter, mur en béton, mur en pierre, distance avec le tableau électrique, où vont s'évacuer les condensats etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour le chauffage vous avez besoin d'environ 2kW donc le 2,5kW sans problème.
Par contre pour le froid il va falloir rajouter tenir compte de l'apport calorifique de vos baies soit 500W/m² .
Donc il vous faudrait théoriquement 5,8kW de puissance.
Compte tenu de la non exposition permanente du soleil sur les baies vitrées, je vous conseillerez un 4,2kW.
Concernant le tarif il est difficile de commenter mon confrère.
En effet beaucoup d'éléments ont à prendre en compte, modèle choisi, épaisseur du mur à carotter, mur en béton, mur en pierre, distance avec le tableau électrique, où vont s'évacuer les condensats etc...
Cordialement.
maclimatisation.com
05 septembre 2025 à 18:53
consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnementBonjour.
C'est vrai qu'un bilan thermique ne sert à rien !!!
Estimation et réponse nulles.
maclimatisation.com
C'est vrai qu'un bilan thermique ne sert à rien !!!
Estimation et réponse nulles.
maclimatisation.com
31 août 2025 à 19:18
consulter ce sujet Dimensionnement groupe climatisation Bonjour.
Quand on ne trouve pas de fuite c'est que généralement cela vient de la vanne de service là où l'on branche les manos qu'il y a un problème. En effet il y a une valve appeler valve Schrader qui est défaillante et qu'il faut changer.
Cette valve doit couter entre 1€ et 1,50€.
C'est bizarre qu'aucun technicien n'y est pensé.
De plus si dés le départ il y avait une fuite sur un ou des raccords c'est qu'ils n'ont pas travaillé dans les règles de l'art.
En effet pour serrer les raccords on utilise une clé dynamométrique. Pour moi le matériel n'est pas fautif mais le professionnel oui.
Cordialement.
maclimatisation.com
Quand on ne trouve pas de fuite c'est que généralement cela vient de la vanne de service là où l'on branche les manos qu'il y a un problème. En effet il y a une valve appeler valve Schrader qui est défaillante et qu'il faut changer.
Cette valve doit couter entre 1€ et 1,50€.
C'est bizarre qu'aucun technicien n'y est pensé.
De plus si dés le départ il y avait une fuite sur un ou des raccords c'est qu'ils n'ont pas travaillé dans les règles de l'art.
En effet pour serrer les raccords on utilise une clé dynamométrique. Pour moi le matériel n'est pas fautif mais le professionnel oui.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 août 2025 à 06:21
consulter ce sujet Fuite de fluide frigorigène répété dans les 2 ans d'instalation Bonjour.
Contrairement à PL, je dirai qu'il faut au minimum 2,5% de pente pour l'évacuation correcte des condensats.
Cordialement.
maclimatisation.com
Contrairement à PL, je dirai qu'il faut au minimum 2,5% de pente pour l'évacuation correcte des condensats.
Cordialement.
maclimatisation.com
19 août 2025 à 19:35
consulter ce sujet Conseils pour l'installation d'un climatiseurBonjour.
Une tuyauterie même partiellement pincé peut générer du bruit car le diamètre du tuyau est réduit.
Je ne dit pas que c'est cela obligatoirement mais a contrôler.
Maclimatisation.com
Une tuyauterie même partiellement pincé peut générer du bruit car le diamètre du tuyau est réduit.
Je ne dit pas que c'est cela obligatoirement mais a contrôler.
Maclimatisation.com
16 août 2025 à 20:24
consulter ce sujet PAC Mitsubishi bruit split éteintRe.
Est-ce que vous avez sur l'unité intérieure ou sur l'unité extérieure un code erreur, ou des clignotements si oui merci de nous détailler ces derniers.
il y a aussi une possibilité avec un tuyau qui pourrait être partiellement pincé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Est-ce que vous avez sur l'unité intérieure ou sur l'unité extérieure un code erreur, ou des clignotements si oui merci de nous détailler ces derniers.
il y a aussi une possibilité avec un tuyau qui pourrait être partiellement pincé.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 août 2025 à 18:35
consulter ce sujet PAC Mitsubishi bruit split éteintBonjour.
Non pour moi ce n'est pas normal.
Mais lorsque vous avez enregistré ce bruit le capot était correctement fermé ?
Est-ce que cela semblait venir de la tuyauterie ?
Est-ce que le ventilateur du split était en route ou à l'arrêt ?
Est-ce votre split est bien accroché ?
Il est vrai que c'est très dur à vous donner un avis sans être sur place.
Par contre je ne vois pas de vidéo quand je clique sur votre lien je n'ai qu'un enregistrement sonore.
Cordialement.
maclimatisation.com
Non pour moi ce n'est pas normal.
Mais lorsque vous avez enregistré ce bruit le capot était correctement fermé ?
Est-ce que cela semblait venir de la tuyauterie ?
Est-ce que le ventilateur du split était en route ou à l'arrêt ?
Est-ce votre split est bien accroché ?
Il est vrai que c'est très dur à vous donner un avis sans être sur place.
Par contre je ne vois pas de vidéo quand je clique sur votre lien je n'ai qu'un enregistrement sonore.
Cordialement.
maclimatisation.com
16 août 2025 à 16:25
consulter ce sujet PAC Mitsubishi bruit split éteintBonjour Muck38.
Sur une installation multisplit si une unité est en route le fluide va quand même passé dans les autres unités éteintes.
En moindre quantité environ 15%.
Quand au bruit cela peut venir de beaucoup de chose.
La chose principale que je pense c'est la mauvaise fixation des platines de support des unités intérieures.
Pour l'unité extérieure, est ce que l'unité est fixé contre le mur de la chambre ?
Cela pourrait expliquer les vibrations.
Si cela est le cas je vous conseillerai, si cela est possible, de la mettre au sol avec des supports type bigfoot.
Perso j'installe des Mitsubishi Electric depuis 24 ans et je n'ai jamais eût ce problème.
Bonne journée.
maclimatisation.com
Sur une installation multisplit si une unité est en route le fluide va quand même passé dans les autres unités éteintes.
En moindre quantité environ 15%.
Quand au bruit cela peut venir de beaucoup de chose.
La chose principale que je pense c'est la mauvaise fixation des platines de support des unités intérieures.
Pour l'unité extérieure, est ce que l'unité est fixé contre le mur de la chambre ?
Cela pourrait expliquer les vibrations.
Si cela est le cas je vous conseillerai, si cela est possible, de la mettre au sol avec des supports type bigfoot.
Perso j'installe des Mitsubishi Electric depuis 24 ans et je n'ai jamais eût ce problème.
Bonne journée.
maclimatisation.com
16 août 2025 à 10:06
consulter ce sujet PAC Mitsubishi bruit split éteintBonjour.
Très certainement un problème de fluide. Faites appel à un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
Très certainement un problème de fluide. Faites appel à un pro.
Cordialement
maclimatisation.com
09 août 2025 à 15:28
consulter ce sujet Clim Toshiba Yukai problème pas froidBonjour,
La charge de votre modèle est correcte et ce jusqu'à 20ML. Au delà il faut rajouter 20g/m.
Vous n'avez pas effectué votre tirage au vide correctement car si cela avait été le cas vous vous seriez aperçu que la pression de l'installation avait remonté au bout de quelques minutes.
Donc il est clair qu'il va falloir maintenant retirer le gaz pour le peser et faire un complément.
Pour info si vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluide vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
La charge de votre modèle est correcte et ce jusqu'à 20ML. Au delà il faut rajouter 20g/m.
Vous n'avez pas effectué votre tirage au vide correctement car si cela avait été le cas vous vous seriez aperçu que la pression de l'installation avait remonté au bout de quelques minutes.
Donc il est clair qu'il va falloir maintenant retirer le gaz pour le peser et faire un complément.
Pour info si vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluide vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2025 à 06:26
consulter ce sujet Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installationBonjour.
Que voulez-vous que l'on vous réponde ?
Vous ne répondez pas concernant le bilan thermique, nous ne savons rien des distances entre unités intérieures et extérieures.
Bref si comme vous demandiez le temps qu'il faut pour aller à Paris.
D'où partez-vous par quels moyens ???
Que voulez-vous que l'on vous réponde ?
Vous ne répondez pas concernant le bilan thermique, nous ne savons rien des distances entre unités intérieures et extérieures.
Bref si comme vous demandiez le temps qu'il faut pour aller à Paris.
D'où partez-vous par quels moyens ???
29 juillet 2025 à 18:23
consulter ce sujet Climatiseur dans salon avec mezzanine quelle puissanceBonjour.
Quels sont les volumes à traiter ?
Avec un MXZ-4F72VF4 vous aurez les puissances froides suivantes :
3 kW pour le 42 pour environ 66M3 soit 30m²
2,5 KW pour le 35 pour environ 55M3 soit 25m²
1,8 kW pour le 25 pour environ 40M3 soit 16m²
On compte, pour le particulier et sous réserves qu'il n'y ait pas de baie vitrée, en moyenne 45W/M3 pour le froid.
Cordialement
maclimatisation.com
Quels sont les volumes à traiter ?
Avec un MXZ-4F72VF4 vous aurez les puissances froides suivantes :
3 kW pour le 42 pour environ 66M3 soit 30m²
2,5 KW pour le 35 pour environ 55M3 soit 25m²
1,8 kW pour le 25 pour environ 40M3 soit 16m²
On compte, pour le particulier et sous réserves qu'il n'y ait pas de baie vitrée, en moyenne 45W/M3 pour le froid.
Cordialement
maclimatisation.com