Problème température climatiseur mobile Amdii PC07
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10223
Questions Forum Dépannage Climatisation : Problème température climatiseur mobile Amdii PC07
Bonjour.
Je viens d’acheter un climatiseur Amdii PC07 mobile avec extraction de la chaleur par le tuyau relié à une fenêtre.
J’ai installé l’ensemble dans une chambre sous toit (isolée) de 20m² .
Problème l’appareil n’arrive pas à refroidir la pièce.
Température 32 degrés et 23 degrés demandé.
Le tuyau et le kit en plastique pour la fenêtre chauffe mais l’air froid expulser n’arrive pas à refroidir la pièce.
Je ne comprends pas ce qu’il ce passe ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je viens d’acheter un climatiseur Amdii PC07 mobile avec extraction de la chaleur par le tuyau relié à une fenêtre.
J’ai installé l’ensemble dans une chambre sous toit (isolée) de 20m² .
Problème l’appareil n’arrive pas à refroidir la pièce.
Température 32 degrés et 23 degrés demandé.
Le tuyau et le kit en plastique pour la fenêtre chauffe mais l’air froid expulser n’arrive pas à refroidir la pièce.
Je ne comprends pas ce qu’il ce passe ?
Merci pour votre aide.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


10 août 2025 à 17:06
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Problème température climatiseur mobile Amdii PC07
Bonjour.
C'est un appareil neuf ou d'occasion?
On voit un angle violent quand le tuyau arrive au niveau du sol, est-ce que cela ne créerait pas un étranglement qui limiterait le débit de l'air en sortie?
Quand vous mettez en marche l'appareil, quelle température fait-il au début dans la pièce, et que devient-elle au bout d'une heure? Et pour quelle température extérieure? Autre info importante, quelle est la température de l'air froid produit?
Il faut savoir que ce genre d'appareil expulse de l'air brûlant mais fait entrer de l'air chaud extérieur dans la pièce, du coup l'efficacité est bien moindre que pour une clim en 2 parties avec liaison gaz entre unités extérieure et intérieure.
C'est un appareil neuf ou d'occasion?
On voit un angle violent quand le tuyau arrive au niveau du sol, est-ce que cela ne créerait pas un étranglement qui limiterait le débit de l'air en sortie?
Quand vous mettez en marche l'appareil, quelle température fait-il au début dans la pièce, et que devient-elle au bout d'une heure? Et pour quelle température extérieure? Autre info importante, quelle est la température de l'air froid produit?
Il faut savoir que ce genre d'appareil expulse de l'air brûlant mais fait entrer de l'air chaud extérieur dans la pièce, du coup l'efficacité est bien moindre que pour une clim en 2 parties avec liaison gaz entre unités extérieure et intérieure.
11 août 2025 à 01:24
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Problème température climatiseur mobile Amdii PC07
Bonjour.
Pour une surface comme la votre il vous faudrait environ 10000 Btu/h soit 2.9kW et encore calcul simple car vous êtes sous les combles.
Vous avez qu'un tiers de puissance.
Ça ne fonctionnera pas, et sur consommation électrique.
Pour être bien peut être qu'un 3.5 kW-12000 Btu/h serait mieux adapté.
Pour une surface comme la votre il vous faudrait environ 10000 Btu/h soit 2.9kW et encore calcul simple car vous êtes sous les combles.
Vous avez qu'un tiers de puissance.
Ça ne fonctionnera pas, et sur consommation électrique.
Pour être bien peut être qu'un 3.5 kW-12000 Btu/h serait mieux adapté.
11 août 2025 à 18:13
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Problème température climatiseur mobile Amdii PC07
PL : l'appareil est tout de même un 7000 BTU / 2 kW. Et il consomme 900W sur le secteur.
Conseil pour la canicule actuelle : scotchez du papier d'alu sur 80% de la vitre EXTERIEURE de la fenêtre de toit qu'on voit en haut à droite de la photo. Car votre rideau capte la chaleur et la disperse dans la pièce Cette chaleur ne doit pas traverser la vitre, donc mettre le papier alu de l'autre côté. Résultat garanti. Possible aussi sur une partie de la fenêtre verticale à gauche.
Conseil pour la canicule actuelle : scotchez du papier d'alu sur 80% de la vitre EXTERIEURE de la fenêtre de toit qu'on voit en haut à droite de la photo. Car votre rideau capte la chaleur et la disperse dans la pièce Cette chaleur ne doit pas traverser la vitre, donc mettre le papier alu de l'autre côté. Résultat garanti. Possible aussi sur une partie de la fenêtre verticale à gauche.
11 août 2025 à 19:40
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Problème température climatiseur mobile Amdii PC07
Bonjour.
En effet mais c'est juste il manque près de 1000W, ce n'est pas rien.
Le coup du papier d'alu pas mal, mais aurait pu s'en passer.
En effet mais c'est juste il manque près de 1000W, ce n'est pas rien.
Le coup du papier d'alu pas mal, mais aurait pu s'en passer.
12 août 2025 à 17:53