Givre sur tube climatiseur bi-split
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Givre sur tube climatiseur bi-split
Bonjour,
Il peut s'agir effectivement d'un manque de fluide ou d'une ou plusieurs électrovannes défaillantes.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir effectivement d'un manque de fluide ou d'une ou plusieurs électrovannes défaillantes.
Cordialement.
maclimatisation.com
31 mai 2025 à 18:29
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Givre sur tube climatiseur bi-split
Bonjour.
Lors de votre photo, est-ce que les 2 splits étaient en demande?
Si un seul, alors que devient le phénomène quand vous inversez les demandes?
Lors de votre photo, est-ce que les 2 splits étaient en demande?
Si un seul, alors que devient le phénomène quand vous inversez les demandes?
31 mai 2025 à 19:33
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Givre sur tube climatiseur bi-split
Une seule en demande, si je fais une demande sur l'autre, elle givre à son tour.
Quand les deux tournent, c'est la plus éloignée qui givre.
Quand les deux tournent, c'est la plus éloignée qui givre.
01 juin 2025 à 10:41
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Givre sur tube climatiseur bi-split
Dans ce cas, les électrovannes sont innocentées. En revanche, probable déficit de gaz, mais il en reste suffisamment pour que l'ensemble ait l'air de marcher. Donc fuite à faire rechercher par un pro équipé.
Dans une machine saine en mode froid, le petit tuyau conduit le fluide sous forme liquide à 100%, et celui-ci va s'évaporer dans l'UI. Dans votre cas, la zone basse pression est à pression suffisamment basse pour que le fluide passe à l'état gazeux (au moins en partie) dès la sortie de l'UE. Et comme il n'y a pas de ventilation à cet endroit, les tuyaux sont à température glaciale (-10, par ex), d'où le givre épais.
Dans une machine saine en mode froid, le petit tuyau conduit le fluide sous forme liquide à 100%, et celui-ci va s'évaporer dans l'UI. Dans votre cas, la zone basse pression est à pression suffisamment basse pour que le fluide passe à l'état gazeux (au moins en partie) dès la sortie de l'UE. Et comme il n'y a pas de ventilation à cet endroit, les tuyaux sont à température glaciale (-10, par ex), d'où le givre épais.
01 juin 2025 à 15:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Givre sur tube climatiseur bi-split
Bonjour.
Manque de gaz, un conseil stopper vos machines, ensuite il y a suspicion de fuite, la procédure est la suivante :
Il faut retirer le gaz le peser si il manque moins de 10% complément si + remplacement total du gaz.
Test azote pour trouver la fuite, réparation, tirage au vide remise du poids de gaz suivant préconisation constructeur.
Manque de gaz, un conseil stopper vos machines, ensuite il y a suspicion de fuite, la procédure est la suivante :
Il faut retirer le gaz le peser si il manque moins de 10% complément si + remplacement total du gaz.
Test azote pour trouver la fuite, réparation, tirage au vide remise du poids de gaz suivant préconisation constructeur.
02 juin 2025 à 11:35