Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ?
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
10105
Question Dépannage Climatisation : Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ?
Bonjour la communauté.
J'aurais besoin de votre avis, j'ai un split Mitsubishi MSZ-SF15VA qui fuite cf photos.
Il s'agit d'un split qui possède un flotteur avec une pompe de relevage.
La pompe de relevage semble fonctionner en continue ce qui me laissait penser à un problème avec le flotteur.
Mais en démontant le split, j'ai l'impression que le problème est tout autre.
A la vue des gouttes sur le split, est-ce normal d'en avoir à cet endroit ?
Pensez-vous que mon problème soit lié à un flotteur défectueux ?
Merci d'avance pour vos avis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aurais besoin de votre avis, j'ai un split Mitsubishi MSZ-SF15VA qui fuite cf photos.
Il s'agit d'un split qui possède un flotteur avec une pompe de relevage.
La pompe de relevage semble fonctionner en continue ce qui me laissait penser à un problème avec le flotteur.
Mais en démontant le split, j'ai l'impression que le problème est tout autre.
A la vue des gouttes sur le split, est-ce normal d'en avoir à cet endroit ?
Pensez-vous que mon problème soit lié à un flotteur défectueux ?
Merci d'avance pour vos avis.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

30 mai 2025 à 21:38
Réponse 1 forum dépannage climatiseurs
Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ?
Bonjour.
Si la pompe fonctionne en permanence c'est que soit le flotteur est coincé soit il est HS.
Remplacer l'ensemble (flotteur + pompe).
Si la pompe fonctionne en permanence c'est que soit le flotteur est coincé soit il est HS.
Remplacer l'ensemble (flotteur + pompe).
31 mai 2025 à 09:00
Réponse 2 forum dépannage climatiseurs
Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ?
Bonjour.
Je vois quelques gouttes sur les tuyaux de cuivre en haut de la photo, je suppose que c'est d'elles dont vous parlez. A cet endroit, aussi froid que l'échangeur lui-même, il n'y a pas d'ailettes pour "dissiper" ces gouttes, donc c'est normal. D'ailleurs le cache plastique blanc a été prévu pour les canaliser.
Si la pompe marche H24, oui, le flotteur est défaillant. En marge de cela, il serait bon que vous nettoyiez l'échangeur quand il est sec, avec aspirateur et pinceau à poils d'au moins 2 cm. La poussière humide va développer des bactéries et des odeurs.
Je vois quelques gouttes sur les tuyaux de cuivre en haut de la photo, je suppose que c'est d'elles dont vous parlez. A cet endroit, aussi froid que l'échangeur lui-même, il n'y a pas d'ailettes pour "dissiper" ces gouttes, donc c'est normal. D'ailleurs le cache plastique blanc a été prévu pour les canaliser.
Si la pompe marche H24, oui, le flotteur est défaillant. En marge de cela, il serait bon que vous nettoyiez l'échangeur quand il est sec, avec aspirateur et pinceau à poils d'au moins 2 cm. La poussière humide va développer des bactéries et des odeurs.
31 mai 2025 à 09:02
Réponse 3 forum dépannage climatiseurs
Split qui fuit problème de flotteur pompe de relevage ou autre ?
Bonjour.
Oui, la condensation peut être normale sur cette partie (les crosses) de la batterie.
Les gouttes tombent dans le bac d'évacuation.
Oui, la condensation peut être normale sur cette partie (les crosses) de la batterie.
Les gouttes tombent dans le bac d'évacuation.
31 mai 2025 à 09:02