Question Forum Climatisation : Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour à tous.
Je viens de poser un bi-split avec les UI dos à dos décalées de 30cm sur une cloison brique.
Jusque là pas de souci, je pose les pompes de relevage du même côté, je mets les clim en route et là catastrophe le premier flotteur reste en bas et la pompe fonctionne en permanence.
Le deuxième se remplit jusqu'en haut donc flotteur en haut, pas de démarrage de la pompe !!
Après avoir bataillé plusieurs heures je chope les nerfs, je retourne chez mon fournisseur, je reprends deux pompes (marque différente), je les remplace et là encore catastrophe même topo.
Donc j'ai pris les pompes chez moi elles fonctionnent correctement !!
Je pense que les deux ventilos des UI créent un champ magnétique qui agit sur les contacts des flotteurs.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas ? Y a t'il une solution au problème ?
Sachant que le client ne veut pas un écoulement naturel sur la façade.
Merci.
Je viens de poser un bi-split avec les UI dos à dos décalées de 30cm sur une cloison brique.
Jusque là pas de souci, je pose les pompes de relevage du même côté, je mets les clim en route et là catastrophe le premier flotteur reste en bas et la pompe fonctionne en permanence.
Le deuxième se remplit jusqu'en haut donc flotteur en haut, pas de démarrage de la pompe !!
Après avoir bataillé plusieurs heures je chope les nerfs, je retourne chez mon fournisseur, je reprends deux pompes (marque différente), je les remplace et là encore catastrophe même topo.
Donc j'ai pris les pompes chez moi elles fonctionnent correctement !!
Je pense que les deux ventilos des UI créent un champ magnétique qui agit sur les contacts des flotteurs.
Est-ce que quelqu'un aurait déjà eu ce cas ? Y a t'il une solution au problème ?
Sachant que le client ne veut pas un écoulement naturel sur la façade.
Merci.
26 juin 2022 à 12:56
Réponse 1 d'un contributeur du forum climatisation
Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour, c'est quoi comme pompe ?
27 juin 2022 à 10:28
Réponse 2 d'un contributeur du forum climatisation
Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour.
Première pompe Siccom ECO LINE DE055CC600 (flotteur balancier).
Deuxième pompe CBM TEC PUMP TEP 02002 (flotteur vertical).
Première pompe Siccom ECO LINE DE055CC600 (flotteur balancier).
Deuxième pompe CBM TEC PUMP TEP 02002 (flotteur vertical).
27 juin 2022 à 18:53
Réponse 3 d'un contributeur du forum climatisation
Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour.
Normalement la pompe est en fonctionnement même UI éteinte.
Je suggère d'éteindre les splits, d'ouvrir les capots et avec une bouteille de verser de l'eau dans les bacs de récupération des condensats.
Si cela marche, il faut essayer de créer un blindage autour du détecteur avec du papier d'alu par exemple.
Dans le cas contraire il y a un problème d'alimentation électrique des pompes.
Didier.
Normalement la pompe est en fonctionnement même UI éteinte.
Je suggère d'éteindre les splits, d'ouvrir les capots et avec une bouteille de verser de l'eau dans les bacs de récupération des condensats.
Si cela marche, il faut essayer de créer un blindage autour du détecteur avec du papier d'alu par exemple.
Dans le cas contraire il y a un problème d'alimentation électrique des pompes.
Didier.
28 juin 2022 à 08:02
Réponse 4 d'un contributeur du forum climatisation
Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour.
OK je vais faire un blindage, merci pour le renseignement.
OK je vais faire un blindage, merci pour le renseignement.
28 juin 2022 à 12:24
Réponse 5 d'un contributeur du forum climatisation
Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour.
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
Non les pompes ne fonctionnent pas à l'arrêt seulement pendant éventuellement un temps donné afin d'évacuer l'eau coulissante sur la batterie.
29 juin 2022 à 18:24
Réponse 6 d'un contributeur du forum climatisation
Défaillance flotteur pompe de relevage
Bonjour PL.
Sur mon installation Daikin avec 5 UI, les pompes sont alimentées en permanence (marque Refco).
Étant très silencieuses je ne peux pas dire si elles tournent lorsque la clim est fermée.
Effectivement en mode chauffage il n'y a pas de condensats donc les faire tourner ne sert à rien.
Par contre en mode froid, si les pompes s’arrêtent en même temps que l'UI, n'y-a-t-il pas de risque de formation de condensats le temps que l'échangeur revienne à la température ambiante ?
Je suis intéressé par votre avis.
Sur mon installation Daikin avec 5 UI, les pompes sont alimentées en permanence (marque Refco).
Étant très silencieuses je ne peux pas dire si elles tournent lorsque la clim est fermée.
Effectivement en mode chauffage il n'y a pas de condensats donc les faire tourner ne sert à rien.
Par contre en mode froid, si les pompes s’arrêtent en même temps que l'UI, n'y-a-t-il pas de risque de formation de condensats le temps que l'échangeur revienne à la température ambiante ?
Je suis intéressé par votre avis.