Bonjour à tous,
Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage.
L'évacuation des condensats se fait grâce à une pompe de relevage mini verte optimale Silent, installée sur chacun des modules intérieurs.
Les pompes de relevage se déclenchent de façon correcte dans 2 des 3 installations.
Cependant, sur la troisième, la pompe se déclenche après une période d'utilisation en mode froid mais également plusieurs heures après l'arrêt du module, et ce, plusieurs fois de suite à plus de 30 minutes d'intervalles.
Ceci ne se produit que sur l'un des modules.
Nous avons vérifié que le flotteur n'était pas bloqué.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était ni bouché ni pincé.
Les branchements sont identiques sur les 3 modules et le système d'évacuation également.
Nous avons d'abord pensé que la condensation dans ce module était peut être plus importante et continuait longtemps après l'arrêt.
Or hier nous avons fait un test : verser de l'eau manuellement dans le module afin de simuler l'eau de condensation sans que le module n'est été allumé. Donc pas de condensation post arrêt car pas de refroidissement.
Le test a été fait vers 19h, la pompe s'est déclenchée correctement puis vers 5h30 du matin, la pompe s'est de nouveau déclenchée sans qu'aucune manipulation, ou allumage n'est été fait.
Notre seule conclusion est qu'après évacuation via la pompe de relevage, l'eau retombe dans le tuyau ce qui redéclenche la pompe à chaque fois que le niveau limite du flotteur est atteint.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des pistes nous permettant de résoudre le problème ?
Nous avons installé l'été 2016 une climatisation réversible composée d'une unité extérieure et de 3 modules intérieurs installés dans chacune des chambres à l'étage.
L'évacuation des condensats se fait grâce à une pompe de relevage mini verte optimale Silent, installée sur chacun des modules intérieurs.
Les pompes de relevage se déclenchent de façon correcte dans 2 des 3 installations.
Cependant, sur la troisième, la pompe se déclenche après une période d'utilisation en mode froid mais également plusieurs heures après l'arrêt du module, et ce, plusieurs fois de suite à plus de 30 minutes d'intervalles.
Ceci ne se produit que sur l'un des modules.
Nous avons vérifié que le flotteur n'était pas bloqué.
Nous avons vérifié que le tuyau d'évacuation n'était ni bouché ni pincé.
Les branchements sont identiques sur les 3 modules et le système d'évacuation également.
Nous avons d'abord pensé que la condensation dans ce module était peut être plus importante et continuait longtemps après l'arrêt.
Or hier nous avons fait un test : verser de l'eau manuellement dans le module afin de simuler l'eau de condensation sans que le module n'est été allumé. Donc pas de condensation post arrêt car pas de refroidissement.
Le test a été fait vers 19h, la pompe s'est déclenchée correctement puis vers 5h30 du matin, la pompe s'est de nouveau déclenchée sans qu'aucune manipulation, ou allumage n'est été fait.

Notre seule conclusion est qu'après évacuation via la pompe de relevage, l'eau retombe dans le tuyau ce qui redéclenche la pompe à chaque fois que le niveau limite du flotteur est atteint.
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous des pistes nous permettant de résoudre le problème ?
21 mai 2017 à 22:40
Réponse 1 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonjour.
Étant sur un multi je suis peu ou pas surpris surtout sur le temps de fonctionnement de la pompe c'est à dire même plusieurs heures après arrêt de l'UI concernée.
Je m'explique, ces pompes une fois remplies fonctionnent déjà avec très peu d'eau, et sur une UI en arrêt le "fluide froid" continue de passer dans la batterie de l'UI stoppée, c'est normal le fonctionnement est classique, il suffit qu'il fasse chaud dans la pièce même sans fonctionnement de celle-ci la condensation sera toujours plus ou moins effective.
Ce pourquoi, et c'est tant mieux la pompe se met en fonctionnement.
Donc pas d’inquiétude, c'est normal. Juste peut-être un peu désagréable.
Par contre l'eau qui revient dans la pompe normalement ce n'est pas possible car celle-ci passe par un moteur de pompe, toutefois ce qui contredit ce que je viens de dire précédemment, il existe ou doit y avoir un clapet anti retour.
Si inexistant, un truc simple si vous avez la possibilité faire un cercle avec l'excédent du tube de sortie de pompe s'il y en a, sinon en créer un.
Voir éventuellement avec votre installateur.
Étant sur un multi je suis peu ou pas surpris surtout sur le temps de fonctionnement de la pompe c'est à dire même plusieurs heures après arrêt de l'UI concernée.
Je m'explique, ces pompes une fois remplies fonctionnent déjà avec très peu d'eau, et sur une UI en arrêt le "fluide froid" continue de passer dans la batterie de l'UI stoppée, c'est normal le fonctionnement est classique, il suffit qu'il fasse chaud dans la pièce même sans fonctionnement de celle-ci la condensation sera toujours plus ou moins effective.
Ce pourquoi, et c'est tant mieux la pompe se met en fonctionnement.
Donc pas d’inquiétude, c'est normal. Juste peut-être un peu désagréable.
Par contre l'eau qui revient dans la pompe normalement ce n'est pas possible car celle-ci passe par un moteur de pompe, toutefois ce qui contredit ce que je viens de dire précédemment, il existe ou doit y avoir un clapet anti retour.
Si inexistant, un truc simple si vous avez la possibilité faire un cercle avec l'excédent du tube de sortie de pompe s'il y en a, sinon en créer un.
Voir éventuellement avec votre installateur.
22 mai 2017 à 18:18
Réponse 2 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonsoir et merci pour votre réponse.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours.
Par conséquent, une condensation qui continuerait après arrêt de l'UI ne peut être envisagée dans ce test.
Et malgré tout, la pompe s'est mise en fonctionnement plus de 10h après.
De plus, nous ne rencontrons pas ce problème sur les 2 autres UI.
Nous allons essayer la méthode du cercle sur le tuyau d'évacuation afin de palier à une éventuelle défaillance du clapet anti retour.
En tout cas, encore merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours.
Par conséquent, une condensation qui continuerait après arrêt de l'UI ne peut être envisagée dans ce test.
Et malgré tout, la pompe s'est mise en fonctionnement plus de 10h après.
De plus, nous ne rencontrons pas ce problème sur les 2 autres UI.
Nous allons essayer la méthode du cercle sur le tuyau d'évacuation afin de palier à une éventuelle défaillance du clapet anti retour.
En tout cas, encore merci pour votre réponse.
Bonne soirée.
22 mai 2017 à 21:49
Réponse 3 du forum climatisation
Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Bonjour.
Le souci ce type de matériel n'est pas pris en garantie, il est considéré comme du consommable.
A plus de 100€ la pompe à vous de voir.
Citation :D'accord, il se pourrait que la pompe soit en effet défectueuse.
Ce qui me fait dire qu'il y a un souci de fonctionnement, c'est que le test réalisé manuellement l'a été sans qu'aucune des UI ne soient allumées depuis plusieurs jours
Le souci ce type de matériel n'est pas pris en garantie, il est considéré comme du consommable.
A plus de 100€ la pompe à vous de voir.
23 mai 2017 à 08:03
Réponse 4 du forum climatisation
Invité

Déclenchement pompe de relevage mini verte optimale Silent
Invité
Bonne journée à tous.
Il y a 4 cas (à ma connaissance) qui font fonctionner une pompe sans raison réelle.
1 = flotteur bloqué en position haute, la pompe tournera en continu.
2 = clapet anti retour défaillant ou absent. La pompe se remet en route quelques secondes après son arrêt puis recommence le cycle.
3 = le plastique du piston du flotteur (partie mâle) est légèrement fondu, coupé, troué.
L'eau s'y infiltre et donc crée une continuité qui fait fonctionner la pompe de façon aléatoire.
4 = les UI partagent le même réseau d’évacuation, lorsqu'un minimum de pente n’a pas été respecté, l’évacuation des unes encombre celle des autres.
Et enfin un problème de contrepente peut être à l’origine d’un tel fonctionnement (associé à la défaillance ou absence d’un clapet).
Cordialement.
Il y a 4 cas (à ma connaissance) qui font fonctionner une pompe sans raison réelle.
1 = flotteur bloqué en position haute, la pompe tournera en continu.
2 = clapet anti retour défaillant ou absent. La pompe se remet en route quelques secondes après son arrêt puis recommence le cycle.
3 = le plastique du piston du flotteur (partie mâle) est légèrement fondu, coupé, troué.
L'eau s'y infiltre et donc crée une continuité qui fait fonctionner la pompe de façon aléatoire.
4 = les UI partagent le même réseau d’évacuation, lorsqu'un minimum de pente n’a pas été respecté, l’évacuation des unes encombre celle des autres.
Et enfin un problème de contrepente peut être à l’origine d’un tel fonctionnement (associé à la défaillance ou absence d’un clapet).
Cordialement.