Bonjour.
Novice j’ai changé la pompe de relevage bruyante.
Mon ancienne pompe avait deux câbles, un avec le neutre phase et la terre, l’autre non branché (?)
La nouvelle pompe identique dans sa forme n’a qu’un câble, neutre phase et deux noirs.
Je fais quoi des 2 noirs ?
(Clim Fujitsu Atlantic)
Merci pour votre aide.
Novice j’ai changé la pompe de relevage bruyante.
Mon ancienne pompe avait deux câbles, un avec le neutre phase et la terre, l’autre non branché (?)
La nouvelle pompe identique dans sa forme n’a qu’un câble, neutre phase et deux noirs.
Je fais quoi des 2 noirs ?
(Clim Fujitsu Atlantic)
Merci pour votre aide.
29 juin 2019 à 10:31
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage des condensats mini verte Aspen
Bonjour.
La réponse : rien les mettre de côté.
Ces fils servent en série de contact niveau haut en cas de panne pompe ce qui stoppe le fonctionnement froid.
Si vous voulez vous pouvez les brancher mais il faudrait s'en rappeler en cas de non fonctionnement froid.
La réponse : rien les mettre de côté.
Ces fils servent en série de contact niveau haut en cas de panne pompe ce qui stoppe le fonctionnement froid.
Si vous voulez vous pouvez les brancher mais il faudrait s'en rappeler en cas de non fonctionnement froid.
29 juin 2019 à 14:18
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage des condensats mini verte Aspen
Bonjour, je suis dans le même cas. Mais, du coup, où faut-il brancher les fils noirs ?
23 mai 2023 à 20:31