Panne clim branchement mini aspen
Actuellement
10 387
questions dans le
forum climatisation
5470
Question Forum Climatisation : Panne clim branchement mini aspen
Bonjour,
J'ai acheté une maison il y a 1 an avec la clim.
Il a fait très chaud la semaine dernière donc je la mets en route.
Au bout d'un moment de l'eau commence à couler des blocs clim dans les 2 pièces du haut.
Je fais venir une connaissance qui fait un BTS clim industrielle en 1ère année et il découvre en enlevant les caches que les pompes de relevage (mini aspen couleur verte) ne sont pas branchées électriquement...
Un fil gris, un orange et un marron.
Il ne sait pas comment les brancher donc j'ai besoin de conseils.
Je vous joins des photos, s'il faut plus de détails n'hésitez pas.
D'avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



J'ai acheté une maison il y a 1 an avec la clim.
Il a fait très chaud la semaine dernière donc je la mets en route.
Au bout d'un moment de l'eau commence à couler des blocs clim dans les 2 pièces du haut.
Je fais venir une connaissance qui fait un BTS clim industrielle en 1ère année et il découvre en enlevant les caches que les pompes de relevage (mini aspen couleur verte) ne sont pas branchées électriquement...
Un fil gris, un orange et un marron.
Il ne sait pas comment les brancher donc j'ai besoin de conseils.
Je vous joins des photos, s'il faut plus de détails n'hésitez pas.
D'avance merci.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.



06 juillet 2019 à 19:24
Réponse 1 du forum climatisation
Panne clim branchement mini aspen
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
Cordialement. L'équipe du forum climatisation.
06 juillet 2019 à 20:13
Réponse 2 du forum climatisation
Panne clim branchement mini aspen
Bonjour.
Je crois que ce type de pompe s'appelle une mini verte mais normalement sur l'original, il y a deux câbles, un pour l'alimentation électrique que je pense, ce câble entre 1 et 2 sur le schéma de câblage, et les fils que vous tenez dans la main qui servent pour les niveaux haut de la pompe.
Donc je crois que si le 2ème câble a été coupé il ne vous reste plus qu'à commander une nouvelle pompe de relevage, et ce qui serait mieux, appeler l'installateur.
Et de plus j'ai la crainte que la mise en service ait été très mal effectuée surtout au niveau frigorifique. A vous de voir.
Je crois que ce type de pompe s'appelle une mini verte mais normalement sur l'original, il y a deux câbles, un pour l'alimentation électrique que je pense, ce câble entre 1 et 2 sur le schéma de câblage, et les fils que vous tenez dans la main qui servent pour les niveaux haut de la pompe.
Donc je crois que si le 2ème câble a été coupé il ne vous reste plus qu'à commander une nouvelle pompe de relevage, et ce qui serait mieux, appeler l'installateur.
Et de plus j'ai la crainte que la mise en service ait été très mal effectuée surtout au niveau frigorifique. A vous de voir.
06 juillet 2019 à 20:40
Réponse 3 du forum climatisation
Panne clim branchement mini aspen
Bonjour,
C'est une clim HIYASU modèle INVERTER multisplit type.
Pour répondre à PL, je me suis aperçu qu'un autre câble passait derrière la clim donc ça doit être le 2nd câble dont vous me parlez...
C'est une clim HIYASU modèle INVERTER multisplit type.
Pour répondre à PL, je me suis aperçu qu'un autre câble passait derrière la clim donc ça doit être le 2nd câble dont vous me parlez...
07 juillet 2019 à 21:33
Réponse 4 du forum climatisation
Panne clim branchement mini aspen
Bonjour.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
Vérifier si l'alimentation pompe est bien sur 1 et 2.
10 juillet 2019 à 20:44