Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Actuellement
10 420
questions dans le
forum climatisation
8621
Question Forum Dépannage Climatisation : Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
J'ai une clim Hitachi dans ma chambre avec pompe à condensant Aspen mini silence plus.
L'installateur s'est repiqué pour le 220V sur le réseau prise de ma SDB adjacente.
L'installation a marché pendant 2 ans, mais depuis quelques semaines, à chaque fois que je branche un soufflant dans ma SDB, la pompe se déclenche, alors que je n'ai pas encore utilisé la clim cette année ...
Elle fait 5 sons/pompages rapides/bref puis silence pendant 10 sec puis 5 brefs, etc tant que je laisse mon soufflant en marche. Qu'en pensez vous ? Est-ce que cette répétition de 5 indique un code de panne ou ai-je un problème sur mon réseau électrique ?
Merci par avance.
J'ai une clim Hitachi dans ma chambre avec pompe à condensant Aspen mini silence plus.
L'installateur s'est repiqué pour le 220V sur le réseau prise de ma SDB adjacente.
L'installation a marché pendant 2 ans, mais depuis quelques semaines, à chaque fois que je branche un soufflant dans ma SDB, la pompe se déclenche, alors que je n'ai pas encore utilisé la clim cette année ...
Elle fait 5 sons/pompages rapides/bref puis silence pendant 10 sec puis 5 brefs, etc tant que je laisse mon soufflant en marche. Qu'en pensez vous ? Est-ce que cette répétition de 5 indique un code de panne ou ai-je un problème sur mon réseau électrique ?
Merci par avance.
01 juin 2023 à 14:51
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Votre radiateur soufflant de votre salle de bain produit de l'air chaud humide.
Le bac de votre pompe se rempli donc d'eau et se met en route.
On retrouve souvent ce phénomène dans les salons de coiffure.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 17:51
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Je vous remercie vraiment pour votre réponse, mais le problème ne peut venir de là car la pompe dysfonctionnent instantanément lors de l'allumage de mon radiateur soufflant et s'arrête lorsque j'arrête celui-ci.
De plus, la clim est dans ma chambre, avec une porte entre les 2.
Je penche pour un problème lié au fait que les 2 soit sur le même circuit électrique mais ne sait pas si c'est un défaut de la pompe ou du réseau ...
Cordialement.
De plus, la clim est dans ma chambre, avec une porte entre les 2.
Je penche pour un problème lié au fait que les 2 soit sur le même circuit électrique mais ne sait pas si c'est un défaut de la pompe ou du réseau ...
Cordialement.
01 juin 2023 à 18:05
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
Il peut s'agir de deux problèmes :
- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il peut s'agir de deux problèmes :
- Mauvaise pose de la pompe.
- Branchement électrique à revoir.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 juin 2023 à 18:21
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
J'ai le même problème chez moi avec une prise de courant quand je branche un appareil, une lampe s'allume, d'après un électricien au boulot retour de phase ?
Donc comme dit par AAC revoir le câblage, alimentation électrique.
Vous pouvez vous câbler en puissance de cette pompe sur le bornier de votre UI 230v
J'ai le même problème chez moi avec une prise de courant quand je branche un appareil, une lampe s'allume, d'après un électricien au boulot retour de phase ?
Donc comme dit par AAC revoir le câblage, alimentation électrique.
Vous pouvez vous câbler en puissance de cette pompe sur le bornier de votre UI 230v
03 juin 2023 à 11:23
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
Je pense plutôt à des parasites électriques sur le 230V qui perturbent l'électronique de détection de niveau d'eau qui démarre la pompe de façon intempestive.
Pourquoi ne pas avoir pris de 230V sur l'UI ?
Didier.
Je pense plutôt à des parasites électriques sur le 230V qui perturbent l'électronique de détection de niveau d'eau qui démarre la pompe de façon intempestive.
Pourquoi ne pas avoir pris de 230V sur l'UI ?
Didier.
27 juin 2023 à 19:12
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Déclenchement intempestif pompe condensant Aspen mini
Bonjour.
J'ai exactement le même problème de déclenchement intempestif.
Par contre, j'ai des lignes dédiées pour alimenter mes clims et j'avais repiqué dessus pour alimenter les pompes.
J'ai le soucis que sur 1 unité intérieure, j'ai essayé de brancher la pompe sur le bornier de l'unité intérieure mais j'ai encore le même soucis, moins fréquemment mais quand même ...
Avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
Merci.
J'ai exactement le même problème de déclenchement intempestif.
Par contre, j'ai des lignes dédiées pour alimenter mes clims et j'avais repiqué dessus pour alimenter les pompes.
J'ai le soucis que sur 1 unité intérieure, j'ai essayé de brancher la pompe sur le bornier de l'unité intérieure mais j'ai encore le même soucis, moins fréquemment mais quand même ...
Avez-vous réussi à résoudre ce problème ?
Merci.
15 juillet 2024 à 11:37