Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
6463
Question Forum Climatisation : Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME
Bonjour
Ma pompe de climatisation ASPEN SILENT+ MINI LIME fuit mais je n'arrive pas à déterminer d'où vient la fuite.
Lorsque je la sors de son logement et qu'elle est légèrement inclinée, elle fonctionne correctement sans fuite.
Dès que je la remets en place, après fonctionnement de la climatisation, je retrouve de l'eau uniquement dessous.
Si vous connaissez ce problème, je vous remercie d'avance.
La fuite ne provient pas de l'évent, il n y a aucune trace d'humidité dedans.
Cordialement.
Ma pompe de climatisation ASPEN SILENT+ MINI LIME fuit mais je n'arrive pas à déterminer d'où vient la fuite.
Lorsque je la sors de son logement et qu'elle est légèrement inclinée, elle fonctionne correctement sans fuite.
Dès que je la remets en place, après fonctionnement de la climatisation, je retrouve de l'eau uniquement dessous.
Si vous connaissez ce problème, je vous remercie d'avance.
La fuite ne provient pas de l'évent, il n y a aucune trace d'humidité dedans.
Cordialement.
23 août 2020 à 19:58
Réponse 1 du forum dépannage climatisation
Invité

Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME
Invité
Bonjour.
Y a-t-il toujours le petit tuyau du trop plein ?
Ne l'enlevez pas de son emplacement car vous supprimez la cause de la fuite.
Laissez-la à sa place puis versez doucement de l'eau dans le bac.
Vous vérifiez que l'eau s'écoule bien du bac vers le flotteur puis du flotteur vers la pompe puis que la pompe envoie bien les condensats dans le tuyau d'écoulement.
Il arrive que l'eau ne s'écoule plus du bac, donc elle reste prisonnière dans le bac ensuite soit elle déborde, soit elle va s'écouler d'un seul coup, de ce fait le flotteur ne peut pas contenir un tel afflux d'eau, d'où la nécessité du tuyau trop plein.
Vérifiez que ce n'est pas le cas chez vous.
En tout cas faites les tests et vous trouverez le coupable.
Cordialement.
Y a-t-il toujours le petit tuyau du trop plein ?
Ne l'enlevez pas de son emplacement car vous supprimez la cause de la fuite.
Laissez-la à sa place puis versez doucement de l'eau dans le bac.
Vous vérifiez que l'eau s'écoule bien du bac vers le flotteur puis du flotteur vers la pompe puis que la pompe envoie bien les condensats dans le tuyau d'écoulement.
Il arrive que l'eau ne s'écoule plus du bac, donc elle reste prisonnière dans le bac ensuite soit elle déborde, soit elle va s'écouler d'un seul coup, de ce fait le flotteur ne peut pas contenir un tel afflux d'eau, d'où la nécessité du tuyau trop plein.
Vérifiez que ce n'est pas le cas chez vous.
En tout cas faites les tests et vous trouverez le coupable.
Cordialement.
24 août 2020 à 00:54
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME
Bonjour.
Merci pour votre réponse et le temps passé.
Je m'en occupe cette semaine et vous tiens au courant.
Le petit tuyau d'évent est toujours en place.
Cordialement.
Merci pour votre réponse et le temps passé.
Je m'en occupe cette semaine et vous tiens au courant.
Le petit tuyau d'évent est toujours en place.
Cordialement.
24 août 2020 à 19:20
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Fuite Pompe Aspen SILENT+ MINI LIME
Bonjour,
Déjà eu pleins de fois ce souci, la pompe fonctionne mais plus suffisamment, un peu fatiguée, le remplacement sera surement à envisager, suivant le type de pompe, les prix peuvent s'envoler.
Il se peut aussi que le tube de raccordement sur le flotteur ne soit plus étanche.
Mettre un scotch d’électricien pour palier à cet éventuel problème.
Faire des essais.
Déjà eu pleins de fois ce souci, la pompe fonctionne mais plus suffisamment, un peu fatiguée, le remplacement sera surement à envisager, suivant le type de pompe, les prix peuvent s'envoler.
Il se peut aussi que le tube de raccordement sur le flotteur ne soit plus étanche.
Mettre un scotch d’électricien pour palier à cet éventuel problème.
Faire des essais.
24 août 2020 à 20:20