Avis pompe de relevage Silent + mini aqua
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
7756
Question Forum climatisation : Avis pompe de relevage Silent + mini aqua
Bonjour à tous.
Que pensez de la fiabilité de ce modèle de pompe ? (relevage Silent + mini aqua).
J'en suis à ma 3éme depuis 3 ans!
Merci d'avance.
Bricolo.
Que pensez de la fiabilité de ce modèle de pompe ? (relevage Silent + mini aqua).
J'en suis à ma 3éme depuis 3 ans!
Merci d'avance.
Bricolo.
17 mai 2022 à 14:57
Réponse 1 forum climatisation climatiseur
Avis pompe de relevage Silent + mini aqua
Bonjour.
J'installe des SI30 Sauerman, plus fiable et peut être moins chère.
J'installe des SI30 Sauerman, plus fiable et peut être moins chère.
18 mai 2022 à 07:46
Réponse 2 forum climatisation climatiseur
Avis pompe de relevage Silent + mini aqua
Il faut savoir aussi que les pompe sont calculées suivant la référence pour une poussée d'évacuation et d'aspiration calculée suivant les puissance de celles-ci, par ex, si vous avez 10 m d'évacuation et que la pompe est prévue pour une 3 m il est certain que la pompe ne va durer longtemps.
Voir la doc fournie
Voir la doc fournie
18 mai 2022 à 07:49
Réponse 3 forum climatisation climatiseur
Avis pompe de relevage Silent + mini aqua
Merci pour ces précisions.
Effectivement, la distance entre la pompe et l'évacuation des condensats en toiture est d'environ 8/9 m.
Peu être est ce la cause d'une usure prématurée de la pompe.
La documentation parle néanmoins d'une hauteur max recommandée de 10m.
Effectivement, la distance entre la pompe et l'évacuation des condensats en toiture est d'environ 8/9 m.
Peu être est ce la cause d'une usure prématurée de la pompe.
La documentation parle néanmoins d'une hauteur max recommandée de 10m.
18 mai 2022 à 14:17