Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
5028
Question Forum Climatisation : Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Bonsoir à tous,
N'ayant pas reçu de réponse à ma question ci-dessous, je la repose :
Pour protéger une pompe, mini-aqua, il est fortement conseillé par Aspen de poser un fusible de 1A.
Aspen n'en vend pas.
J'ai trouvé des fusibles 5mm x 20mm et un porte-fusible libre mais je ne sais pas comment l'installer... ?
Si l'un des membres de ce forum pouvait me renseigner, merci à lui.
Bonne soirée.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

N'ayant pas reçu de réponse à ma question ci-dessous, je la repose :
Pour protéger une pompe, mini-aqua, il est fortement conseillé par Aspen de poser un fusible de 1A.
Aspen n'en vend pas.
J'ai trouvé des fusibles 5mm x 20mm et un porte-fusible libre mais je ne sais pas comment l'installer... ?
Si l'un des membres de ce forum pouvait me renseigner, merci à lui.
Bonne soirée.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

16 octobre 2018 à 21:26
Réponse 2 forum climatisation Bricovidéo
Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Bonjour.
C'est conseillé mais pas obligatoire. Je ne vois pas très bien ce qu'est votre boitier fusible.
Deux solutions soit vous tirez un câble depuis votre armoire électrique ce qui évite l'encombrement du porte fusible, soit vous le placez dans la clim mais cela va être compliqué à cause du manque de place un boitier à proximité devrait convenir si vous avez un moulure assez grosse il y a peut être la possibilité de l'installer, ou encore il existe un système de porte fusible que l'on trouve chez les électroniciens, le fusible se met sur le câble de phase une sorte de tube transparent avec un petit fusible facile à installer dans votre cas.
Dans votre cas pour le câblage il faut savoir dans votre UI où est le 230 V alimenté au-dessus du disjoncteur, puis en dessous alimenter la pompe de relevage. Ne pas oublier de mettre le fusible.
Normalement sur la pompe il y deux fils qui servent pour un cas de panne niveau haut de la pompe ces fils servent à stopper le fonctionnement froid afin d’éviter les débordements et donc de causer des dégâts sur les murs ou autres, ces deux fils se branchent en série sur le fonctionnement commande compresseur ou fils de COM.
C'est conseillé mais pas obligatoire. Je ne vois pas très bien ce qu'est votre boitier fusible.
Deux solutions soit vous tirez un câble depuis votre armoire électrique ce qui évite l'encombrement du porte fusible, soit vous le placez dans la clim mais cela va être compliqué à cause du manque de place un boitier à proximité devrait convenir si vous avez un moulure assez grosse il y a peut être la possibilité de l'installer, ou encore il existe un système de porte fusible que l'on trouve chez les électroniciens, le fusible se met sur le câble de phase une sorte de tube transparent avec un petit fusible facile à installer dans votre cas.
Dans votre cas pour le câblage il faut savoir dans votre UI où est le 230 V alimenté au-dessus du disjoncteur, puis en dessous alimenter la pompe de relevage. Ne pas oublier de mettre le fusible.
Normalement sur la pompe il y deux fils qui servent pour un cas de panne niveau haut de la pompe ces fils servent à stopper le fonctionnement froid afin d’éviter les débordements et donc de causer des dégâts sur les murs ou autres, ces deux fils se branchent en série sur le fonctionnement commande compresseur ou fils de COM.
17 octobre 2018 à 18:34
Réponse 3 forum climatisation Bricovidéo
Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Merci à PL pour ses très intéressants commentaires.
J'aimerais pouvoir installer ce fusible dans le coffret électrique.
J'avais oublié de joindre une photo des fils.
Ce qui me rendrait le plus service serait d'avoir, avec certitude, des réponses à mes "?".
Merci par avance pour vos réponses.
Morvic.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

J'aimerais pouvoir installer ce fusible dans le coffret électrique.
J'avais oublié de joindre une photo des fils.
Ce qui me rendrait le plus service serait d'avoir, avec certitude, des réponses à mes "?".
Merci par avance pour vos réponses.
Morvic.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2018 à 18:45
Réponse 4 forum climatisation Bricovidéo
Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Bonsoir à tous,
Il me semble qu'en branchant le fil marron (L) sur le connecteur "1" et le fil bleu sur le connecteur "2", je serais synchro avec le plan.
Le connecteur à vis No 1, serait-il bien le connecteur relié à la "phase" ?
Quant au fusible, je pense le placer sur le fil marron (L), à 5cm du connecteur à vis No 1.
Qu'en pensez-vous ?
Le 2 fils "noir", sont, je pense les 2 fils mentionnés par PL.
Mon intention serait de ne pas m'en occuper et de mettre un morceau de chatterton, ou autre, à leur extrémité.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Morvic
Il me semble qu'en branchant le fil marron (L) sur le connecteur "1" et le fil bleu sur le connecteur "2", je serais synchro avec le plan.
Le connecteur à vis No 1, serait-il bien le connecteur relié à la "phase" ?
Quant au fusible, je pense le placer sur le fil marron (L), à 5cm du connecteur à vis No 1.
Qu'en pensez-vous ?
Le 2 fils "noir", sont, je pense les 2 fils mentionnés par PL.
Mon intention serait de ne pas m'en occuper et de mettre un morceau de chatterton, ou autre, à leur extrémité.
Qu'en pensez-vous ?
Cordialement.
Morvic
17 octobre 2018 à 19:21
Réponse 6 forum climatisation Bricovidéo
Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Encore une question : Sur une vidéo de "You Tube" j'ai vu ce petit connecteur transparent (voir photo).
De quoi s'agit-il au juste ?
Ce connecteur, à 4 places, n'aurait-il pas simplement comme objectif de neutraliser les extrémités de fils dénudés inutiles ?
Bonne soirée.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

De quoi s'agit-il au juste ?
Ce connecteur, à 4 places, n'aurait-il pas simplement comme objectif de neutraliser les extrémités de fils dénudés inutiles ?
Bonne soirée.
Morvic
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

17 octobre 2018 à 20:39
Réponse 7 forum climatisation Bricovidéo
Fusible pour protéger mini-pompe relevage
Bonjour.
1 = Ph, 2 = N, 3 = Com. E = terre, les deux fils noirs servent pour la sécurité haute au cas si la pompe tombe en panne normalement il faut les brancher en série un en 3 et l'autre sur le fil qui a été préalablement débranché. D’où certainement l'utilité de ce connecteur qui est est un Wago qui remplace les dominos.
Mais sur la photo c'est mal branché.
1 = Ph, 2 = N, 3 = Com. E = terre, les deux fils noirs servent pour la sécurité haute au cas si la pompe tombe en panne normalement il faut les brancher en série un en 3 et l'autre sur le fil qui a été préalablement débranché. D’où certainement l'utilité de ce connecteur qui est est un Wago qui remplace les dominos.
Mais sur la photo c'est mal branché.
21 octobre 2018 à 10:19