Question Forum Dépannage PAC : Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonjour,
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi et se déclenche très souvent, c'est à dire elle fonctionne 5 minutes s'arrête 3 minutes et reprend.
Est-ce normal ?
Merci de votre réponse.
Je viens de faire installer une pompe à chaleur Mitsubishi et se déclenche très souvent, c'est à dire elle fonctionne 5 minutes s'arrête 3 minutes et reprend.
Est-ce normal ?
Merci de votre réponse.
22 novembre 2015 à 15:19
Réponse 1 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonjour.
Non le fonctionnement n'est pas normal.
Je verrais bien des courts cycles dus à une clim trop puissante ou installée au mauvais endroit.
1: Quand la clim fonctionne, le soufflage est-il chaud voire très chaud ?
2: Avez-vous essayé en tout petite vitesse et chauffage à fond ?
Un plan de votre installation, avec les réf de vos machines pourraient nous aider.
Non le fonctionnement n'est pas normal.
Je verrais bien des courts cycles dus à une clim trop puissante ou installée au mauvais endroit.
1: Quand la clim fonctionne, le soufflage est-il chaud voire très chaud ?
2: Avez-vous essayé en tout petite vitesse et chauffage à fond ?
Un plan de votre installation, avec les réf de vos machines pourraient nous aider.
22 novembre 2015 à 16:31
Réponse 2 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonsoir,
Je suis d'accord avec PL, soit surdimensionnée pour la pièce ou peut-être un canapé placé devant ou un meuble qui favorise de ce fait la stratification de l'air au niveau du Split (en terme plus simple une chose placée devant le Split qui empêche l'air de ce diffuser dans la pièce).
Cordialement. cathars
Je suis d'accord avec PL, soit surdimensionnée pour la pièce ou peut-être un canapé placé devant ou un meuble qui favorise de ce fait la stratification de l'air au niveau du Split (en terme plus simple une chose placée devant le Split qui empêche l'air de ce diffuser dans la pièce).
Cordialement. cathars
22 novembre 2015 à 20:15
Réponse 3 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonsoir,
Ma pompe à chaleur est une Mitsubishi Zubadan 14 kW avec module hydraulique ECODAM et groupe extérieur thermostat intégré inverter.
Ma pompe à chaleur est une Mitsubishi Zubadan 14 kW avec module hydraulique ECODAM et groupe extérieur thermostat intégré inverter.
22 novembre 2015 à 22:30
Réponse 4 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonjour,
Vous avez une PAC air/eau et elle réagit comme une chaudière.
C'est à dire qu"en mode chaud lorsque la température descend en dessous de ce qui est programmé, elle se remet en route pour maintenir le température du circuit, et suivant où vous êtes en ce moment cela ne me paraît pas anormal.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
Vous avez une PAC air/eau et elle réagit comme une chaudière.
C'est à dire qu"en mode chaud lorsque la température descend en dessous de ce qui est programmé, elle se remet en route pour maintenir le température du circuit, et suivant où vous êtes en ce moment cela ne me paraît pas anormal.
Cordialement.
www.maclimatisation.com
23 novembre 2015 à 07:10
Réponse 5 d'un contributeur du forum
Invité

Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Invité
Bonjour,
Il n'y a absolument rien de normal avec un tel fonctionnement.
Votre PAC fonctionne en court que dis-je... en très court cycle surtout que c'est une inverter.
Nous avons déjà évoqué les répercussions des courts cycles sur les compresseurs, le confort et la consommation électrique de nombreuses fois.
En gros votre PAC fonctionne comme une vulgaire tout au rien et n'adapte pas sa puissance.
Pourquoi ?
Soit comme indiqué par PL et cathars, à cause d'un surdimensionnement.
Soit à cause de la régulation.
Mais dans l’état actuel on ne peut dire avec certitude ceci ou cela (bien que nous ayons déjà une idée de la cause).
Décrivez nous votre logement ainsi que votre installation.
Logement : Surface de celui-ci, hauteur sous plafond, altitude et région, isolation, année de construction épaississeur des murs, fenêtres et Baies vitrées, exposition, consigne souhaitée etc. Bref de quoi faire un bilan simplifié quoi.
Installation :
Décrivez-nous les composants de celle-ci, quel type d’émetteurs ? PC, radiateur ? Autre ? Ballon tampon ou pas (mais bon je pense que vous en avez pas) les courts cycles font penser à une production en instantané.
V3V ? Bref le maximum de détails.
Dans votre cas un ballon tampon pourrait redonner de l'inertie et permettre des cycles on/off plus longs.
Une optimisation de la régulation offrira une meilleure adéquation entre besoin thermique/puissance calorifique.
Votre PAC fait 14 kW, pour de l'inverter on prévoit un volume tampon de 10 ou 15 L/ kW, donc un volume de 210 L sera le bienvenu mais un 300L serait formidable.
Cordialement.
En fonction de vos détails nous pourrions avancer dans le diagnostic et les solutions à apporter.
Cordialement.
Adelclimatisation
Il n'y a absolument rien de normal avec un tel fonctionnement.
Votre PAC fonctionne en court que dis-je... en très court cycle surtout que c'est une inverter.
Nous avons déjà évoqué les répercussions des courts cycles sur les compresseurs, le confort et la consommation électrique de nombreuses fois.
En gros votre PAC fonctionne comme une vulgaire tout au rien et n'adapte pas sa puissance.
Pourquoi ?
Soit comme indiqué par PL et cathars, à cause d'un surdimensionnement.
Soit à cause de la régulation.
Mais dans l’état actuel on ne peut dire avec certitude ceci ou cela (bien que nous ayons déjà une idée de la cause).
Décrivez nous votre logement ainsi que votre installation.
Logement : Surface de celui-ci, hauteur sous plafond, altitude et région, isolation, année de construction épaississeur des murs, fenêtres et Baies vitrées, exposition, consigne souhaitée etc. Bref de quoi faire un bilan simplifié quoi.
Installation :
Décrivez-nous les composants de celle-ci, quel type d’émetteurs ? PC, radiateur ? Autre ? Ballon tampon ou pas (mais bon je pense que vous en avez pas) les courts cycles font penser à une production en instantané.
V3V ? Bref le maximum de détails.
Dans votre cas un ballon tampon pourrait redonner de l'inertie et permettre des cycles on/off plus longs.
Une optimisation de la régulation offrira une meilleure adéquation entre besoin thermique/puissance calorifique.
Votre PAC fait 14 kW, pour de l'inverter on prévoit un volume tampon de 10 ou 15 L/ kW, donc un volume de 210 L sera le bienvenu mais un 300L serait formidable.

Cordialement.
En fonction de vos détails nous pourrions avancer dans le diagnostic et les solutions à apporter.
Cordialement.
Adelclimatisation
23 novembre 2015 à 15:28
Réponse 6 d'un contributeur du forum
Déclenchement intempestif de ma pompe à chaleur
Bonsoir,
J'ai une surface à chauffer de 170 m², j'ai une hauteur sous plafond de 2.80m, j'ai une partie en radiateur en fonte et d'autres en tôle.
Je suis en Charente Maritime, ce matin j'avais -1 voire -2°.
C'est une maison qui date de 1803, elle est exposée sud ouest, épaisseur des murs 50, j'ai une partie des ouvertures en double vitrage par partout, j'ai une isolation sous plafond.
Cordialement.
J'ai une surface à chauffer de 170 m², j'ai une hauteur sous plafond de 2.80m, j'ai une partie en radiateur en fonte et d'autres en tôle.
Je suis en Charente Maritime, ce matin j'avais -1 voire -2°.
C'est une maison qui date de 1803, elle est exposée sud ouest, épaisseur des murs 50, j'ai une partie des ouvertures en double vitrage par partout, j'ai une isolation sous plafond.
Cordialement.
23 novembre 2015 à 21:14