Question Forum Climatisation : UI split problèmes de froid et d'eau
Bonjour,
J'ai plusieurs problèmes sur mon installation.
Mon unité extérieure est un bi-Split, dans l'un des splits j'ai de l'eau qui coule en permanence.
J'ai regardé la pompe de relevage et il n'y a pas d'eau qui est aspirée et quand elle s'active très rarement elle fonctionne à vide. De plus elle clignote en rouge en permanence. J'ai du froid mais beaucoup d'eau qui coule.
L'autre split qui est branché sur cette même unité extérieure ne fait pas de froid en permanence, je dirai même rarement.
J'aimerais savoir si un split ne fonctionne pas, est-ce que l'autre fonctionne mal et quelle peut être la cause de l'écoulement d'eau notamment à cause de cette pompe de relevage qui ne fonctionne pas correctement ?
Merci. Fred
J'ai plusieurs problèmes sur mon installation.
Mon unité extérieure est un bi-Split, dans l'un des splits j'ai de l'eau qui coule en permanence.
J'ai regardé la pompe de relevage et il n'y a pas d'eau qui est aspirée et quand elle s'active très rarement elle fonctionne à vide. De plus elle clignote en rouge en permanence. J'ai du froid mais beaucoup d'eau qui coule.
L'autre split qui est branché sur cette même unité extérieure ne fait pas de froid en permanence, je dirai même rarement.
J'aimerais savoir si un split ne fonctionne pas, est-ce que l'autre fonctionne mal et quelle peut être la cause de l'écoulement d'eau notamment à cause de cette pompe de relevage qui ne fonctionne pas correctement ?
Merci. Fred
06 août 2022 à 14:32
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
UI split problèmes de froid et d'eau
Bonjour.
Pour le problème de condensat, est ce que le flotteur est rempli ?
Ça peut arriver que le tuyau entre l'unité intérieure et le flotteur soit pincé et très peu d'eau y arrive et déborde donc par la clim, essayer de voir ça et si ce n'est pas le cas retourner le flotteur vers le bas en bouchant le trop plein pour que ça ne se vide pas, ça devrait activer la pompe si elle est bonne.
Vérifier les branchements de la pompe, le flotteur est relié par une fiche à la pompe elle peut être mal branchée.
Pour ce qui est du voyant rouge je ne sais pas, les pompes sont équipées de deux fils supplémentaires pour brancher une alarme, l'installateur a peut-être fait passer la communication par la pompe et quand le flotteur est plein ça indique un défaut et une fois vide ça se remet normal je ne vois que ça.
Pour le problème de froid, il faut dans un premier temps les essayer un par un pour voir s'il n'y a pas un problème de câblage. Allumez-en un en froid à 16 et l'autre en ventilation seule et vérifier que ce soit le bon qui souffle du froid.
Répéter l'opération à l'inverse.
Est-ce que si vous mettez l'unité qui pose problème seule avec la deuxième éteinte ça fonctionne ?
Si oui sûrement problème de charge, recherche de fuite à faire.
Si non il faut vérifier dans le groupe extérieur (pas facile ça dépend des marques) si ce sont des détendeurs magnétiques, en général ce sont des bobines noires au niveau des sorties de liaison qui peuvent être mal mises et ça n'ouvre pas le détendeur quand vous demandez du froid.
Essayez déjà ça, il faudrait aussi que vous donniez la marque et les références du système ce sera déjà plus simple pour nous de vous aider.
Cordialement.
Tavaro
Pour le problème de condensat, est ce que le flotteur est rempli ?
Ça peut arriver que le tuyau entre l'unité intérieure et le flotteur soit pincé et très peu d'eau y arrive et déborde donc par la clim, essayer de voir ça et si ce n'est pas le cas retourner le flotteur vers le bas en bouchant le trop plein pour que ça ne se vide pas, ça devrait activer la pompe si elle est bonne.
Vérifier les branchements de la pompe, le flotteur est relié par une fiche à la pompe elle peut être mal branchée.
Pour ce qui est du voyant rouge je ne sais pas, les pompes sont équipées de deux fils supplémentaires pour brancher une alarme, l'installateur a peut-être fait passer la communication par la pompe et quand le flotteur est plein ça indique un défaut et une fois vide ça se remet normal je ne vois que ça.
Pour le problème de froid, il faut dans un premier temps les essayer un par un pour voir s'il n'y a pas un problème de câblage. Allumez-en un en froid à 16 et l'autre en ventilation seule et vérifier que ce soit le bon qui souffle du froid.
Répéter l'opération à l'inverse.
Est-ce que si vous mettez l'unité qui pose problème seule avec la deuxième éteinte ça fonctionne ?
Si oui sûrement problème de charge, recherche de fuite à faire.
Si non il faut vérifier dans le groupe extérieur (pas facile ça dépend des marques) si ce sont des détendeurs magnétiques, en général ce sont des bobines noires au niveau des sorties de liaison qui peuvent être mal mises et ça n'ouvre pas le détendeur quand vous demandez du froid.
Essayez déjà ça, il faudrait aussi que vous donniez la marque et les références du système ce sera déjà plus simple pour nous de vous aider.
Cordialement.
Tavaro
07 août 2022 à 06:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
UI split problèmes de froid et d'eau
Bonjour,
Si une des deux UI fonctionne que partiellement en froid, je pencherais pour un manque de gaz, de plus si manque de gaz le risque de prise en glace est réel, d'où peut-être les soucis d'écoulement d'eau.
Si une des deux UI fonctionne que partiellement en froid, je pencherais pour un manque de gaz, de plus si manque de gaz le risque de prise en glace est réel, d'où peut-être les soucis d'écoulement d'eau.
07 août 2022 à 11:48
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
UI split problèmes de froid et d'eau
Bonjour Tavaro,
Le condensat est vide et la pompe, quand elle aspire, aspire donc à vide.
Pour le froid, c'est incompréhensible car celui qui a le problème de pompe et d'écoulement est celui qui me fait du froid.
L'autre unité même en marche seule ne fait que du froid de temps en temps et rarement.
Ils ont déjà vérifié les fuites et ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Après l'unité extérieure est tombée de 2m au sol, ça je ne l'ai appris que bien plus tard.
Mon hypothèse c'est qu'il y a un problème de pompe pour une UI et que pour l'autre qui ne fonctionne pas quoique je fasse cela vient de l'unité extérieure.
Ce sont des bi-splits Fujitsu Atlantic
Cordialement.
Fredoch33
Le condensat est vide et la pompe, quand elle aspire, aspire donc à vide.
Pour le froid, c'est incompréhensible car celui qui a le problème de pompe et d'écoulement est celui qui me fait du froid.
L'autre unité même en marche seule ne fait que du froid de temps en temps et rarement.
Ils ont déjà vérifié les fuites et ils m'ont dit qu'il n'y en a pas. Après l'unité extérieure est tombée de 2m au sol, ça je ne l'ai appris que bien plus tard.
Mon hypothèse c'est qu'il y a un problème de pompe pour une UI et que pour l'autre qui ne fonctionne pas quoique je fasse cela vient de l'unité extérieure.
Ce sont des bi-splits Fujitsu Atlantic
Cordialement.
Fredoch33
07 août 2022 à 11:58
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
UI split problèmes de froid et d'eau
Retirer les filtres de l'unité qui fuit et regarder si le bas des ailettes est un bloc de glace, j'ai déjà eu ce problème, la glace bouche la sortie du bac et l'eau n'arrive pas à la pompe.
Car si c'était un problème de pompe, le flotteur serait plein d'eau.
Ou la sortie du bac est bouchée par une espèce de vase, essayer de débrancher le flotteur du flexible qui vient de la clim et glissez-y un câble ou fil pour déboucher.
Je pense que le détendeur du groupe est sorti de son axe d’autant plus si vous dites qu'il est tombé c'est très probable.
Essayer d'ouvrir le capot où rentre les tubes, en général c'est une vis ou deux, et voyez si les bobines de détendeur sont là et bien en place, parfois elles sont dans le groupe et là c'est plus compliqué à ouvrir.
Je ne connais pas les groupes Fujitsu je ne sais pas où elles se trouvent.
Essayez quand même de faire tourner juste celle en froid et mettre en ventilation celle qui fuit pour voir ce que ça donne.
Car si c'était un problème de pompe, le flotteur serait plein d'eau.
Ou la sortie du bac est bouchée par une espèce de vase, essayer de débrancher le flotteur du flexible qui vient de la clim et glissez-y un câble ou fil pour déboucher.
Je pense que le détendeur du groupe est sorti de son axe d’autant plus si vous dites qu'il est tombé c'est très probable.
Essayer d'ouvrir le capot où rentre les tubes, en général c'est une vis ou deux, et voyez si les bobines de détendeur sont là et bien en place, parfois elles sont dans le groupe et là c'est plus compliqué à ouvrir.
Je ne connais pas les groupes Fujitsu je ne sais pas où elles se trouvent.
Essayez quand même de faire tourner juste celle en froid et mettre en ventilation celle qui fuit pour voir ce que ça donne.
07 août 2022 à 14:02
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
UI split problèmes de froid et d'eau
Alors j'ai regardé le split qui fait du froid et qui coule.
Les ailettes sont recouvertes de glace sur toute la surface du split.
Et pour ce qui est de l'unité extérieure j'ai dévissé le capot et les tuyaux du split qui ne fait pas de froid sont recouverts de glace aux raccordements.
Les ailettes sont recouvertes de glace sur toute la surface du split.
Et pour ce qui est de l'unité extérieure j'ai dévissé le capot et les tuyaux du split qui ne fait pas de froid sont recouverts de glace aux raccordements.
07 août 2022 à 17:51
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
UI split problèmes de froid et d'eau
Il doit donc manquer du gaz, il faut rappeler l'installateur si c'est toujours sous garantie pour qu'il effectue une recherche de fuite.