Bonjour.
En fait l'unité est pour VRV et même si vous voulez poursuivre dans votre lancée vous ne pourrez pas l'installer seul sur un VRV car le plus petit extérieur sera un rxyscq4 donc équivalent à 100 unités et sera surdimensionné et consommera beaucoup plus de courant qu'un split taille 40.
02 février 2020 à 20:54
forum consulter ce sujet Recherche référence groupe extérieur Daikin

Bonjour.
Je pense que les deux se valent, en performance c'est pareil.
Le système Atlantic, je l'ai installé dans un salon de massage et ça fonctionne nickel.
Daikin est une valeur sûre mais je n'ai jamais posé ce modèle mais d'autres si et pas de soucis.
Cordialement. Tavaro
02 février 2020 à 20:43
forum consulter ce sujet Climatisation que choisir gainable Daikin ou Atlantic

Publicité

Ici ça se voit mieux.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma fonctionnement en mode alterné

02 février 2020 à 20:29
forum consulter ce sujet Panne VRV4 3 tubes

Les câbles ne sont pas inversés j'ai vérifié, c'est un sas carré avec 4 chambres qui rentre à des endroits différents et j'ai bien tout suivi.
Et en plus de ça je les ai testés chacun leur tour, tout seul en demande de chaud avec toutes les autres UI du groupe éteintes et elles fonctionnent donc sûr, pas d'inversion.
Regardez ce schéma c'est le fonctionnement en mode alterné, je pense que si, au niveau du groupe, il a inversé le gaz BP HP ça ferait ça, à confirmer.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
schéma fonctionnement en mode alterné

02 février 2020 à 20:25
forum consulter ce sujet Panne VRV4 3 tubes

Mise en service par Daikin en 2016, apparemment le problème a été vu d'autres années par le client mais quand mon collègue passait il trouvait pas, et cette fois c'est à moi de trouver.
02 février 2020 à 17:48
forum consulter ce sujet Panne VRV4 3 tubes

Bonjour.
Qu'est-ce que vous appelez erreur H6 etc.
Ce ne sont pas des codes défauts valides.
Est-ce que le voyant sur vos unités intérieures clignote ? Si oui faites la manip pour voir le défaut en cours.
Si ne clignote pas votre compresseur démarre-t-il ? C'est peut-être un manque de gaz.
Si vous mettez une seule des trois en marche ça chauffe un peu ou pas du tout ?
Donnez plus d'infos pour approfondir.
Cordialement. Tavaro
02 février 2020 à 11:05
forum consulter ce sujet Avis panne climatiseur Daikin 3MXS52

Bonjour.

J'ai un problème sur un groupe quand il est en utilisation mixte.
Si je mets toutes les chambres en chaud pas de soucis. En été tout en froid pas de soucis.
Par contre en ce moment sur un BS 4 si je mets deux en chaud et deux en froid elles fonctionnent à l'envers, celles en demande chaud font du froid et celles en demande froid font du chaud.
Ce n'est pas une inversion de fil ni tubes (sur les 2 tubes de sortie).
Et le problème est général, sur tout le groupe pas que ce BS.
Est-ce qu'une inversion des tubes gaz BP et gaz HP causerait ce symptôme ou bien une vanne 4 voies dans le groupe ?
Je vais y aller demain mais si vous avez déjà eu ce problème un petit coup de main est le bienvenu.
Cordialement.
Tavaro
02 février 2020 à 10:55
forum consulter ce sujet Panne VRV4 3 tubes

Bonjour.
Je ne pense pas que ce soit une surtension, je pense que ça doit être un moteur qui a lâché.
Les UI ont un bouton pour allumer manuellement, est-ce que les UI clignotent ou pas ?
Si elle clignote chercher le défaut.
Les boîtiers électriques des murales sont galère mais vous pouvez y arriver avec un peu de patience.
Dehors la carte UE clignote ou pas ? si clignote pas vérifié son fusible.
Débranché tous les éléments moteur.
Compresseur moteur ventilo. Bobine détendeur et mettre le fusible dois si ça s’allume.
Si ça s'allume branche hors tension 1 par 1 et redémarré entre chaque voir lequel fait péter le fusible.
24 août 2019 à 19:35
forum consulter ce sujet Panne climatisation Daikin

Bonjour.

Ça fait longtemps que je me demande la même chose.
Le r410 est composé à 50% de r32 donc à priori y a pas de danger d'explosion.
Maintenant en fonctionnement les pression sont quasi identique.
Je n'ai jamais essayer pour être honnête je pense que ça doit marcher, sert nous de cobaye hihi
20 août 2019 à 17:45
forum consulter ce sujet Mélanger du R32 avec du R410 A

Je pense qu'en changeant le corps il a trop chauffé et maintenant il laisse passer en permanence.
Mais sans parler des tubes est-ce que vos clim font du froid au soufflage ou pas ?
18 août 2019 à 20:34
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Sur votre groupe extérieur, a l'intérieur du groupe juste derrière la ou il rentre vous avez des bobines magnétique noirs, regarder si elle est bien clipser, en fait votre détendeur ne fait pas son boulot, la bobine est déclipser ou HS.
18 août 2019 à 15:33
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Voilà ce vous devez faire :

Allumé l'unité 1 en froid à 19. Et la 2 et 3 en mode ventilation.
Regarder si la 1 fait du froid et les deux autres brasse de l'air.
Si c'est bon allumé la 2 en froid et 1-3 en ventilation et enfin 3 en froid et 1-2 en ventilation nous dire ce que ça donne.
17 août 2019 à 15:27
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Bonjour.
Les câbles sont inverser.
Exemple : câble À va sur l appareil B et inversement. Test les a l'ohmmètre ou inverse les deux que vous pensé être inverser.
17 août 2019 à 11:08
forum consulter ce sujet Panne climatiseur Daikin 3mxs52e3v1b

Bonjour.
Test si vous avez bien 230v entre 1-2 et entre 2-3 sur l'UI hors tension débranchez moteur ventilateur UI et UE.
Débranchez le compresseur aussi et remettez le courant, si le code défaut changez un des moteur est HS.
Appelez Daikin pour savoir si vos unités sont compatibles, ça peut ne pas l'être.
Vérifiez que votre câble est branché sur la même lettre que vos tubes.
Essayez déjà ça voir ce que ça donne. Bon courage.
07 août 2019 à 23:05
forum consulter ce sujet Code U4 gainable Daikin

Bonjour.
Les splits et multisplits ne sont pas faits pour souffler via des gaines, vous pouvez mettre votre groupe dans la véranda et faire un plenum d'environ 30 cm vers une grille de soufflage, par contre si vous allez chauffer avec il faudra mettre un bac à condensat.
01 août 2019 à 21:27
forum consulter ce sujet Groupe extérieur véranda circulation air extérieur via gaines

Bonjour,
Les évacuations doivent sûrement aller ailleurs qu'à l'extérieur, sdb ou cuisine, le plus proche des clim intérieures.
Y a pas de miracle, si les clim font du froid ça condense, si l'évacuation est bouché le bac déborde, s'il ne déborde pas et il n'y a pas de dégât des eaux c'est que ça part dans les vidages de plomberie.
01 août 2019 à 20:51
forum consulter ce sujet Pas de condensat ?

Bonjour.
Question bête mais vous avez ouvert les vannes qui laissent sortir le gaz vers la deuxième unité (après tirage au vide bien sûr).
01 août 2019 à 12:37
forum consulter ce sujet Olympia Unico Twin unité secondaire ne refroidit pas

Bonjour.
Dans les plafonniers vous devez avoir une pompe de relevage à mon avis, faut sûrement nettoyer le flotteur, le bac à condensat qui fait toute la largeur de l'appareil, donc il doit goutter par son point le plus bas, quoi qu'il arrive il faut monter mais le bac que vous n'avez sûrement jamais touché ne s'est pas cassé tout seul, enfin peu probable.
Si votre tuyau d'évacuation n'est pas bouché ça doit être la pompe ou le flotteur, en général un simple nettoyage et ça repart.
01 août 2019 à 12:24
forum consulter ce sujet Fuite cassette Toshiba RAV condensats non bouchés

Bonjour.
Il faut trouver la pièce qui fait du bruit, dans ces modèles c'est plutôt basique, vous avez le compresseur, ventilo extérieur et intérieur, de mémoire c'est un détendeur mécanique donc pas de bruit.
Pour les défauts il y a une combinaison de Leds sur ce modèle, lesquels sont allumés ?
Peut-être que vous avez une pompe de relevage pour le condensat ?
Ça peut être une sonde ou la carte électronique.
Essayer de trouver la pièce qui fait le bruit et donnez-nous les leds qui restent allumés pour pouvoir avancer.
01 août 2019 à 11:25
forum consulter ce sujet Bruit persistant après arrêt du climatiseur

Bonjour.
Vous avez raison le mieux c'est mettre du Tricoclair lisse, transparent ça change rien, les tuyaux ne sont généralement pas exposés à la lumière.
Si vous avez un siphon après, vous n'êtes pas obligé de rajouter des petits siphons au niveau des appareils, à la limite vous pouvez mettre des chapeaux de gendarme en 16mn.
01 août 2019 à 11:19
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats conseils

Bonjour.
Qu'est-ce qui vous fait penser que ça vient du moteur, donnez-nous les symptômes et votre raisonnement pour voir si ça semble correct.
Vous avez les codes erreur ? C'est pour quelle unité intérieure, extérieure.
Donnez les détails.
31 juillet 2019 à 21:56
forum consulter ce sujet Recherche moteur ventilateur unité extérieure

Bonjour.
En fait ce ne sont pas ceux-là qui sont concernés ce sont ceux d'à côté, au lieu du Legrand c20, en fait il vous faudrait un d20, en fait pour les moteurs il faut un D car au démarrage il y a un pic d'intensité qui dépasse l'intensité en fonctionnement.
Mais honnêtement vous pouvez le mettre sur un c20, ça ira depuis que les compresseurs sont inverter, il n'y a plus de pic de démarrage, j'ai jamais eu de problème en tout cas.
Envoyez la référence de l'appareil quand même si vous voulez être sûr à 100%.
31 juillet 2019 à 21:51
forum consulter ce sujet Disjoncteur courbe D installation climatisation

Bonjour
Je ne sais pour les calculs mais sans isolation particulière il faut compter 90w/m² environ donc 37m² pour la 35, disons que votre isolation multipliez par deux la résistance thermique, vous tombez à 74m² et vos besoins sont justes pour le confort pas comme les américains qui aiment avoir froid. tongue
Je mettrai minimum la 35 dans votre cas.
Je pense qu'une 25 tournera à fond tout le temps et le compresseur va fatiguer plus vite.
Il vaut mieux surdimensionner légèrement car ce sont des systèmes inverter qui consomment par rapport à la demande.
Si vous dimensionnez le groupe va tourner à fond la plupart du temps.
31 juillet 2019 à 20:19
forum consulter ce sujet Choix puissance Mono Split pour rafraichir

Bonjour.
Toutes les marques ont des pannes, moi je suis professionnel et dans ma boîte on bosse quasiment qu'avec du Daikin et on n'a pas vraiment de soucis sur les particuliers, ce sont vraiment les grosses installations qui dysfonctionnent mais quand je cherche sur les forums les gens n'ont pas l'air satisfait donc je ne sais pas trop.
Perso chez vous je mettrai Daikin car pour dépanner c'est quand même le plus simple quoi qu'en disent les gens, j'ai posé du Hitachi, Panasonic et même Fujitsu je trouve ça équivalent en résultat et dans le temps on n'est jamais retourné dessus.
Les moins recherchés au-dessus sont aussi beaucoup moins posés et Sanyo n'existe plus, SAV via Panasonic.
Voilà mon avis. A+
31 juillet 2019 à 19:54
forum consulter ce sujet Avis fiabilité des climatiseurs

Bonjour.
Est-ce que vous avez le problème quand vous n'êtes pas en mode nuit ?
Coupez le disjoncteur 30 secondes et remettez-le pour voir.
Pour savoir si ce sont les sondes vous pouvez les échanger entre vos deux appareils mais dans ce modèle ce n'est pas très accessible, ça vous dira si le problème vient des sondes ou de la carte.
Sinon vous pouvez tester à l'ohmmètre vos sondes pour voir si elles dérivent, mettez la clim à l'arrêt et attendez 10 minutes que la température se stabilise et vous devez trouver la même valeur sur vos sondes gaz et liquide.
30 juillet 2019 à 21:25
forum consulter ce sujet Split Daikin FTXM mode nuit soufflerie maximale