Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
10213
Conseils Forum Climatisation : Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un bi-split Daikin (2MXM40A2V1B9 connectée à 2 splits FTXM20A2V1B).
J'ai effectué un tirage au vide (résultat satisfaisant pendant 1 heure) puis j'ai libéré le gaz.
Cependant, l'application Onecta m'a signalé un code U0-00 après seulement 5 minutes. Ce code est sans appel, mais je suis surpris qu'il apparaisse sur une installation neuve.
J'ai alors rapatrié le gaz dans l'unité extérieure et effectué un test à l'azote. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement 2 micro-fuites sur l'aller et retour d'un split.
Ce qui m'étonne, c'est que la fuite était vraiment minime et que la climatisation aurait dû produire un peu de froid, ce qui n'a pas été le cas.
En regardant l'étiquette collée sur l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'il y avait seulement 0,88 kg de R32, ce qui semble insuffisant pour mes 2 liaisons frigorifiques de 9 mètres chacune.
Est-il possible que l'unité extérieure ait été chargée trop juste en sortie d'usine ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens d'installer un bi-split Daikin (2MXM40A2V1B9 connectée à 2 splits FTXM20A2V1B).
J'ai effectué un tirage au vide (résultat satisfaisant pendant 1 heure) puis j'ai libéré le gaz.
Cependant, l'application Onecta m'a signalé un code U0-00 après seulement 5 minutes. Ce code est sans appel, mais je suis surpris qu'il apparaisse sur une installation neuve.
J'ai alors rapatrié le gaz dans l'unité extérieure et effectué un test à l'azote. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement 2 micro-fuites sur l'aller et retour d'un split.
Ce qui m'étonne, c'est que la fuite était vraiment minime et que la climatisation aurait dû produire un peu de froid, ce qui n'a pas été le cas.
En regardant l'étiquette collée sur l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'il y avait seulement 0,88 kg de R32, ce qui semble insuffisant pour mes 2 liaisons frigorifiques de 9 mètres chacune.
Est-il possible que l'unité extérieure ait été chargée trop juste en sortie d'usine ?
Merci d'avance pour votre aide.
02 août 2025 à 20:29
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Bonjour,
La charge de votre modèle est correcte et ce jusqu'à 20ML. Au delà il faut rajouter 20g/m.
Vous n'avez pas effectué votre tirage au vide correctement car si cela avait été le cas vous vous seriez aperçu que la pression de l'installation avait remonté au bout de quelques minutes.
Donc il est clair qu'il va falloir maintenant retirer le gaz pour le peser et faire un complément.
Pour info si vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluide vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
La charge de votre modèle est correcte et ce jusqu'à 20ML. Au delà il faut rajouter 20g/m.
Vous n'avez pas effectué votre tirage au vide correctement car si cela avait été le cas vous vous seriez aperçu que la pression de l'installation avait remonté au bout de quelques minutes.
Donc il est clair qu'il va falloir maintenant retirer le gaz pour le peser et faire un complément.
Pour info si vous n'êtes pas agréé à la manipulation de fluide vous n'aurez aucune garantie.
Cordialement.
maclimatisation.com
03 août 2025 à 06:26
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Bonjour,
Comme expliqué par AAC, avec 9 m entre chaque UE et UI, vous êtes dans les clous.
Un test azote aurait dû être effectué avant un tirage au vide.
Les machines sont chargées correctement en usine il est très très rare d'avoir un problème de ce côté là.
Ces machines sont remplies en gaz au gramme près, quelque grammes en moins le code défaut peut apparaitre rapidement avant un même, un petit fonctionnement, ceci pour ne pas casser la pièce essentielle "le compresseur" la plus chère d'un système frigo.
Maintenant suivre les instructions recommandées par AAC afin de reprendre la bonne procédure.
Comme expliqué par AAC, avec 9 m entre chaque UE et UI, vous êtes dans les clous.
Un test azote aurait dû être effectué avant un tirage au vide.
Les machines sont chargées correctement en usine il est très très rare d'avoir un problème de ce côté là.
Ces machines sont remplies en gaz au gramme près, quelque grammes en moins le code défaut peut apparaitre rapidement avant un même, un petit fonctionnement, ceci pour ne pas casser la pièce essentielle "le compresseur" la plus chère d'un système frigo.
Maintenant suivre les instructions recommandées par AAC afin de reprendre la bonne procédure.
03 août 2025 à 11:34
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Merci beaucoup pour vos réponses.
Je regarde tout ça et vous tient au courant.
Je regarde tout ça et vous tient au courant.
05 août 2025 à 16:12