Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Actuellement
10 213
questions dans le
forum climatisation
10213
Conseils Forum Climatisation : Code U0-00 sur bi-split Daikin à l'installation
Bonjour à tous,
Je viens d'installer un bi-split Daikin (2MXM40A2V1B9 connectée à 2 splits FTXM20A2V1B).
J'ai effectué un tirage au vide (résultat satisfaisant pendant 1 heure) puis j'ai libéré le gaz.
Cependant, l'application Onecta m'a signalé un code U0-00 après seulement 5 minutes. Ce code est sans appel, mais je suis surpris qu'il apparaisse sur une installation neuve.
J'ai alors rapatrié le gaz dans l'unité extérieure et effectué un test à l'azote. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement 2 micro-fuites sur l'aller et retour d'un split.
Ce qui m'étonne, c'est que la fuite était vraiment minime et que la climatisation aurait dû produire un peu de froid, ce qui n'a pas été le cas.
En regardant l'étiquette collée sur l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'il y avait seulement 0,88 kg de R32, ce qui semble insuffisant pour mes 2 liaisons frigorifiques de 9 mètres chacune.
Est-il possible que l'unité extérieure ait été chargée trop juste en sortie d'usine ?
Merci d'avance pour votre aide.
Je viens d'installer un bi-split Daikin (2MXM40A2V1B9 connectée à 2 splits FTXM20A2V1B).
J'ai effectué un tirage au vide (résultat satisfaisant pendant 1 heure) puis j'ai libéré le gaz.
Cependant, l'application Onecta m'a signalé un code U0-00 après seulement 5 minutes. Ce code est sans appel, mais je suis surpris qu'il apparaisse sur une installation neuve.
J'ai alors rapatrié le gaz dans l'unité extérieure et effectué un test à l'azote. Il s'est avéré qu'il y avait effectivement 2 micro-fuites sur l'aller et retour d'un split.
Ce qui m'étonne, c'est que la fuite était vraiment minime et que la climatisation aurait dû produire un peu de froid, ce qui n'a pas été le cas.
En regardant l'étiquette collée sur l'unité extérieure, j'ai remarqué qu'il y avait seulement 0,88 kg de R32, ce qui semble insuffisant pour mes 2 liaisons frigorifiques de 9 mètres chacune.
Est-il possible que l'unité extérieure ait été chargée trop juste en sortie d'usine ?
Merci d'avance pour votre aide.
02 août 2025 à 20:29
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 2. Code erreur U0 clim Daikin 3MXS52E3V1B
- N°6406 : Bonsoir à tous, Je vous demande votre aide suite à la mise en sécurité de l'unité. J'ai un contrat d'entretien et en juillet le technicien est passé, a dépoussiéré les filtres, fait des vérifications (2 unités pour 7...
- 3. Fuite gaz PAC Daikin code U0
- N°6774 : Bonjour. J'ai une UE 3MXM68N2V1B et 2 UI FVXM50FV1B et FVXM35FV1B. Comme je trouvais l'air en sortie de l'unité intérieure pas très chaud, il y a une semaine j'ai fait un test diagnostic par télécommande, j'avais sur les 2...
- 4. Clim Daikin 1 split sur 3 fait du froid
- N°2021 : Bonjour à tous, Notre Clim Daikin ne fonctionne plus correctement. Déjà l'an passé seul 1 split sur 3 faisait du froid et ce qui est bizarre c'est le split le plus éloigné qui fonctionnait. Il se trouve que j'ai...
- 5. Split DAIKIN ne s'arrête pas à la température de consigne
- N°1804 : Bonsoir à tous, Depuis décembre 2011, j'ai une PAC DAIKIN 4MXS80 avec 4 splits (3 FTXS20J et 1 FTXS50J) ce dernier split ne s’arrête pas lorsque la température de consigne est atteinte. En concrétisant, je demande 19° à...
- 6. Diagnostic panne inverter Sharp bi split AEXM18FR
- N°2464 : Bonjour. Je suis désespéré car manque d’installateurs compétents en multi-split et en panne «originale». J'ai l'installation suivante bloc extérieur SHARP AEXM18FR et 2 évaporateurs SHARP GSXPM12FGR Matériel...
- 7. Suite code erreur U0 climatisation Daikin
- N°7546 : Bonjour. Je me permets de remonter le post : Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M Étant donné que beaucoup d'entre vous, ont répondu à mes questions, je me dois de vous donner la suite de mes soucis. Un...
- 8. Clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B se met en défaut
- N°4766 : Bonjour. Je possède une clim Daikin SPLIT SKY AIR RQ-B8V3B qui se met en défaut peu de temps après l'avoir mise en route. Le compresseur vient juste d'être changé avec le condensateur, mise en pression d'azote pour...
- 9. Erreur U0 suite à remplacement carte UE Daikin 3MXM68M
- N°7471 : Bonjour. Sur mon unité extérieure Daikin 3MXM68M, on vient de me remplacer la carte suite à un défaut A5 qui dure depuis 2 ans. Quelques heures après le départ du technicien, code U0 (manque réfrigérant), même en...
- 10. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 11. Clim Daikin annulation mode de correction câblage ou reset usine
- N°7482 : Bonjour à tous. J'ai une climatisation bi-split en service depuis janvier 2021 (presque un an). En résumé : un des 2 splits fonctionne de manière erratique. Je soupçonne une erreur de câblage mais je ne parviens pas à...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite