Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Actuellement
10 116
questions dans le
forum climatisation
10101
Conseils Dépannage Climatisation : Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour à tous.
J'avais échangé longuement sur le forum concernant une pompe à chaleur de marque Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ qui avait une panne aléatoire.
Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
J'avais fini par changer la carte électronique (coût un peu plus de 200€).
Nous avons une deuxième pompe à chaleur en défaut (UI qui clignote) de même référence.
Nous avions sélectionné cette marque pour sa fiabilité et sa robustesse.
Est-ce normal qu'après moins de 10 ans d'utilisation, nous rencontrons la même panne sur les 2 UE à quelques mois d'intervalle?
Si nous devons changer les cartes électroniques tous les 10 ans, l'économie électrique potentielle risque de diminuer fortement.
Est-ce une mauvaise série ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'avais échangé longuement sur le forum concernant une pompe à chaleur de marque Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ qui avait une panne aléatoire.
Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
J'avais fini par changer la carte électronique (coût un peu plus de 200€).
Nous avons une deuxième pompe à chaleur en défaut (UI qui clignote) de même référence.
Nous avions sélectionné cette marque pour sa fiabilité et sa robustesse.
Est-ce normal qu'après moins de 10 ans d'utilisation, nous rencontrons la même panne sur les 2 UE à quelques mois d'intervalle?
Si nous devons changer les cartes électroniques tous les 10 ans, l'économie électrique potentielle risque de diminuer fortement.
Est-ce une mauvaise série ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
22 mai 2025 à 19:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
23 mai 2025 à 08:09
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Merci pour le retour.
Voici la réponse du support technique "Bonjour, C’est possible que 2 ue soient en défaut en même temps.
Ci-joint le contact du service conso : service.consommateur@mitsubishielectric.fr
Pour ma part, je trouve très étonnant que les 2 UE tombent en panne pratiquement en même temps à un peu moins de 10 ans d'utilisation (elles sont révisées tous les ans).
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne sur les UE Mitsubishi ?
C'est dommage que l'on soit obligé de remplacer la carte électronique complète à un coût très élevé (j'avais changé les condensateurs mais la panne persistait pas intermittence).
Le support technique pourrait orienter nos recherches pour trouver la panne.
J'ai une UE Toshiba RAM90 et elle fonctionne très bien.
Est-ce de l'obsolescence programmée ?
Je n'achèterais plus cette marque.
Je vais envoyé un message au service client et en fonction de leur réponse, j'enverrai un message à la DGCCRF.
Voici la réponse du support technique "Bonjour, C’est possible que 2 ue soient en défaut en même temps.
Ci-joint le contact du service conso : service.consommateur@mitsubishielectric.fr
Pour ma part, je trouve très étonnant que les 2 UE tombent en panne pratiquement en même temps à un peu moins de 10 ans d'utilisation (elles sont révisées tous les ans).
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne sur les UE Mitsubishi ?
C'est dommage que l'on soit obligé de remplacer la carte électronique complète à un coût très élevé (j'avais changé les condensateurs mais la panne persistait pas intermittence).
Le support technique pourrait orienter nos recherches pour trouver la panne.
J'ai une UE Toshiba RAM90 et elle fonctionne très bien.
Est-ce de l'obsolescence programmée ?
Je n'achèterais plus cette marque.

Je vais envoyé un message au service client et en fonction de leur réponse, j'enverrai un message à la DGCCRF.
24 mai 2025 à 07:52
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Est-ce que sur cette "nouvelle" UE vous lisez les mêmes tensions affaiblies que sur celle qui nous avait occupé récemment?
Est-ce que sur cette "nouvelle" UE vous lisez les mêmes tensions affaiblies que sur celle qui nous avait occupé récemment?
24 mai 2025 à 10:10
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour,
Je n'ai pas encore fait les mesures (je les ferai dès qu'il fera beau).
L'UI démarre et après quelques minutes, elle se met en défaut (voyant vert power qui clignote toutes les sec).
Je vais devoir changer à nouveau la carte électronique, plus de 200€.
Je vais me retrouver avec 2 cartes de spare.
Je n'ai pas encore fait les mesures (je les ferai dès qu'il fera beau).
L'UI démarre et après quelques minutes, elle se met en défaut (voyant vert power qui clignote toutes les sec).
Je vais devoir changer à nouveau la carte électronique, plus de 200€.

Je vais me retrouver avec 2 cartes de spare.

24 mai 2025 à 12:18
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour,
Sur ce modèle, vous avez une mise en sécurité lorsque les verrous des volets du côté gauche, ceux qui entrent dans la carrosserie, ne sont pas correctement enclenchés.
Vérifiez de ce côté-là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur ce modèle, vous avez une mise en sécurité lorsque les verrous des volets du côté gauche, ceux qui entrent dans la carrosserie, ne sont pas correctement enclenchés.
Vérifiez de ce côté-là.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2025 à 18:08
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Merci pour vos retours.
Je profite du beau temps pour mesurer les tensions.
Cela semble être pire que la première fois.
Au démarrage, la température de consigne est de 23°, l'UI démarre puis quelques minutes après, l'UE démarre (led rouge allumée), mais elle s'arrête quelques temps après avec des claquements de relais.
Le voyant vert de l'UI clignote toutes les secondes.
Après un redémarrage (attente de 3 minutes), l'UE ne démarre plus (led rouge éteinte) et après 2 minutes, l'UI clignote.
J'ai également essayé en mode climatisation (16°), mais le résultat est le même, elle se met en défaut immédiatement.
Après avoir coupé le courant et redémarré en mode climatisation, j'ai encore entendu quelques claquements sur l'UE, mais l'UI a démarré cette fois-ci, tandis que l'UE ne démarrait pas.
Au bout de 5 minutes, l'UI s'est mise en défaut.
Je n'ai pas pu prendre les mesures, mais je pense encore une fois que la carte électronique est défectueuse.
Le service client de Mitsubishi m'a répondu que cela pouvait provenir de coupures de courant d'EDF.
Cependant, mon groupe Toshiba RAM90 ne rencontre aucun problème.
Je profite du beau temps pour mesurer les tensions.
Cela semble être pire que la première fois.
Au démarrage, la température de consigne est de 23°, l'UI démarre puis quelques minutes après, l'UE démarre (led rouge allumée), mais elle s'arrête quelques temps après avec des claquements de relais.
Le voyant vert de l'UI clignote toutes les secondes.
Après un redémarrage (attente de 3 minutes), l'UE ne démarre plus (led rouge éteinte) et après 2 minutes, l'UI clignote.
J'ai également essayé en mode climatisation (16°), mais le résultat est le même, elle se met en défaut immédiatement.
Après avoir coupé le courant et redémarré en mode climatisation, j'ai encore entendu quelques claquements sur l'UE, mais l'UI a démarré cette fois-ci, tandis que l'UE ne démarrait pas.
Au bout de 5 minutes, l'UI s'est mise en défaut.
Je n'ai pas pu prendre les mesures, mais je pense encore une fois que la carte électronique est défectueuse.
Le service client de Mitsubishi m'a répondu que cela pouvait provenir de coupures de courant d'EDF.
Cependant, mon groupe Toshiba RAM90 ne rencontre aucun problème.
29 mai 2025 à 11:44
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour, l'UI sur laquelle vous avez changé la carte, fonctionne correctement ?
29 mai 2025 à 13:51
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Oui très bien.
Oui très bien.
29 mai 2025 à 16:55
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Remarque 1 : sauf erreur, c'est la carte de l'UE que vous aviez changé sur l'autre installation.
Remarque 2 : RAM90 est un modèle Hitachi (pas important).
"Je profite du beau temps pour mesurer les tensions. Cela semble être pire que la première fois." Vous l'avez vraiment fait? Si oui, que donnaient les mesures?
Si les symptômes sont identiques, on a certainement affaire à une cause commune pour les 2 UE...
Remarque 1 : sauf erreur, c'est la carte de l'UE que vous aviez changé sur l'autre installation.
Remarque 2 : RAM90 est un modèle Hitachi (pas important).
"Je profite du beau temps pour mesurer les tensions. Cela semble être pire que la première fois." Vous l'avez vraiment fait? Si oui, que donnaient les mesures?
Si les symptômes sont identiques, on a certainement affaire à une cause commune pour les 2 UE...
30 mai 2025 à 11:19
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
- N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
- 2. Panne climatiseur Hitachi voyant minuterie clignote
- N°2004 : Bonsoir, Merci de m'aider à faire démarre mon climatiseur Hitachi. A l'impulsion initiale le voyant de fonctionnement s'éteint après quelques secondes et le voyant timer clignote sans aucun succès de démarrage.
- 3. Voyant minuterie clignote unité intérieure Hitachi
- N°2550 : Bonjour. Problème sur une unité intérieure de marque Hitachi, réf: RAK-35 NH 4, le voyant de la minuterie (orange) clignote 4 fois pendant 5 secondes. L'unité ne fonctionne pas (en chauffage). Elle est raccordée sur une...
- 4. Problème clim Hitachi ram-55qh5, Split rak-35nh6
- N°4908 : Bonjour. J’ai un problème sur le deuxième Split d'une clim Hitachi ram-55qh5. Quand j'allume le 1er Split le compresseur s'enclenche et du frais sort sans problème mais quand j’allume le deuxième Split celui-ci s'allume...
- 5. Problème clim Sanyo SAP-CMRV2446EH voyant opération clignote
- N°3156 : Bonjour à tous, Je me présente Emmanuel de Montpellier, je ne suis ni électricien, et encore moins électronicien, mais je suis touche à tout, débrouillard, et j'aime solutionner les problèmes par moi-même. J'ai...
- 6. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 7. Configuration avec des splits non utilisés
- N°3610 : Bonsoir, Sur un même compresseur j'ai un split en fonctionnement très proche du compresseur et 2 splits non utilisés avec de grandes longueurs de tuyaux. Cette configuration n'est-elle pas particulièrement pénalisante...
- 8. Split clim Sanyo clignote rouge mais repart après quelques minutes d’arrêt
- N°2521 : Bonjour, Je vais encore poser des questions sur une clim Sanyo mais je cherche la réponse à ma panne encore une autre qui ne ressemble pas aux autres pannes (IGBT). Matériel : SAP-CMRV3146EH + 3 SAP-KMRV74/76EH +...
- 9. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 10. Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi
- N°5937 : Bonjour. Je possède depuis plus de 10 ans une climatisation réversible air/air Mitsubishi SUZ-KA50VA TH (unité extérieure) / cassette 4 voies PLA-RP50AA (unité intérieure) utilisation surtout en hiver pour chauffer ma...
- 11. Unité extérieure Mitsubishi ne démarre plus
- N°6008 : Bonjour à toutes et à tous. La première partie de cette discussion est disponible en suivant ce lien : Unité extérieure ne démarre plus SUZ-KA50VA Mitsubishi Cordialement, l'équipe du forum climatisation. Image du...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite