Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10101
Conseils Dépannage Climatisation : Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour à tous.
J'avais échangé longuement sur le forum concernant une pompe à chaleur de marque Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ qui avait une panne aléatoire.
Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
J'avais fini par changer la carte électronique (coût un peu plus de 200€).
Nous avons une deuxième pompe à chaleur en défaut (UI qui clignote) de même référence.
Nous avions sélectionné cette marque pour sa fiabilité et sa robustesse.
Est-ce normal qu'après moins de 10 ans d'utilisation, nous rencontrons la même panne sur les 2 UE à quelques mois d'intervalle?
Si nous devons changer les cartes électroniques tous les 10 ans, l'économie électrique potentielle risque de diminuer fortement.
Est-ce une mauvaise série ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
J'avais échangé longuement sur le forum concernant une pompe à chaleur de marque Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ qui avait une panne aléatoire.
Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
J'avais fini par changer la carte électronique (coût un peu plus de 200€).
Nous avons une deuxième pompe à chaleur en défaut (UI qui clignote) de même référence.
Nous avions sélectionné cette marque pour sa fiabilité et sa robustesse.
Est-ce normal qu'après moins de 10 ans d'utilisation, nous rencontrons la même panne sur les 2 UE à quelques mois d'intervalle?
Si nous devons changer les cartes électroniques tous les 10 ans, l'économie électrique potentielle risque de diminuer fortement.
Est-ce une mauvaise série ?
Qu'en pensez-vous ?
Merci.
22 mai 2025 à 19:39
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
Il est tout à fait possible qu'une mauvaise série soit la cause de votre problème, mais cela pour le savoir auprès du constructeur ce n'est pas facile du tout.
Au bout de 10 ans, peut être que c'est simplement un concours de circonstance.
23 mai 2025 à 08:09
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Merci pour le retour.
Voici la réponse du support technique "Bonjour, C’est possible que 2 ue soient en défaut en même temps.
Ci-joint le contact du service conso : service.consommateur@mitsubishielectric.fr
Pour ma part, je trouve très étonnant que les 2 UE tombent en panne pratiquement en même temps à un peu moins de 10 ans d'utilisation (elles sont révisées tous les ans).
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne sur les UE Mitsubishi ?
C'est dommage que l'on soit obligé de remplacer la carte électronique complète à un coût très élevé (j'avais changé les condensateurs mais la panne persistait pas intermittence).
Le support technique pourrait orienter nos recherches pour trouver la panne.
J'ai une UE Toshiba RAM90 et elle fonctionne très bien.
Est-ce de l'obsolescence programmée ?
Je n'achèterais plus cette marque.
Je vais envoyé un message au service client et en fonction de leur réponse, j'enverrai un message à la DGCCRF.
Voici la réponse du support technique "Bonjour, C’est possible que 2 ue soient en défaut en même temps.
Ci-joint le contact du service conso : service.consommateur@mitsubishielectric.fr
Pour ma part, je trouve très étonnant que les 2 UE tombent en panne pratiquement en même temps à un peu moins de 10 ans d'utilisation (elles sont révisées tous les ans).
Avez-vous déjà rencontré ce type de panne sur les UE Mitsubishi ?
C'est dommage que l'on soit obligé de remplacer la carte électronique complète à un coût très élevé (j'avais changé les condensateurs mais la panne persistait pas intermittence).
Le support technique pourrait orienter nos recherches pour trouver la panne.
J'ai une UE Toshiba RAM90 et elle fonctionne très bien.
Est-ce de l'obsolescence programmée ?
Je n'achèterais plus cette marque.

Je vais envoyé un message au service client et en fonction de leur réponse, j'enverrai un message à la DGCCRF.
24 mai 2025 à 07:52
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Est-ce que sur cette "nouvelle" UE vous lisez les mêmes tensions affaiblies que sur celle qui nous avait occupé récemment?
Est-ce que sur cette "nouvelle" UE vous lisez les mêmes tensions affaiblies que sur celle qui nous avait occupé récemment?
24 mai 2025 à 10:10
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour,
Je n'ai pas encore fait les mesures (je les ferai dès qu'il fera beau).
L'UI démarre et après quelques minutes, elle se met en défaut (voyant vert power qui clignote toutes les sec).
Je vais devoir changer à nouveau la carte électronique, plus de 200€.
Je vais me retrouver avec 2 cartes de spare.
Je n'ai pas encore fait les mesures (je les ferai dès qu'il fera beau).
L'UI démarre et après quelques minutes, elle se met en défaut (voyant vert power qui clignote toutes les sec).
Je vais devoir changer à nouveau la carte électronique, plus de 200€.

Je vais me retrouver avec 2 cartes de spare.

24 mai 2025 à 12:18
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour,
Sur ce modèle, vous avez une mise en sécurité lorsque les verrous des volets du côté gauche, ceux qui entrent dans la carrosserie, ne sont pas correctement enclenchés.
Vérifiez de ce côté-là.
Cordialement.
maclimatisation.com
Sur ce modèle, vous avez une mise en sécurité lorsque les verrous des volets du côté gauche, ceux qui entrent dans la carrosserie, ne sont pas correctement enclenchés.
Vérifiez de ce côté-là.
Cordialement.
maclimatisation.com
25 mai 2025 à 18:08
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Merci pour vos retours.
Je profite du beau temps pour mesurer les tensions.
Cela semble être pire que la première fois.
Au démarrage, la température de consigne est de 23°, l'UI démarre puis quelques minutes après, l'UE démarre (led rouge allumée), mais elle s'arrête quelques temps après avec des claquements de relais.
Le voyant vert de l'UI clignote toutes les secondes.
Après un redémarrage (attente de 3 minutes), l'UE ne démarre plus (led rouge éteinte) et après 2 minutes, l'UI clignote.
J'ai également essayé en mode climatisation (16°), mais le résultat est le même, elle se met en défaut immédiatement.
Après avoir coupé le courant et redémarré en mode climatisation, j'ai encore entendu quelques claquements sur l'UE, mais l'UI a démarré cette fois-ci, tandis que l'UE ne démarrait pas.
Au bout de 5 minutes, l'UI s'est mise en défaut.
Je n'ai pas pu prendre les mesures, mais je pense encore une fois que la carte électronique est défectueuse.
Le service client de Mitsubishi m'a répondu que cela pouvait provenir de coupures de courant d'EDF.
Cependant, mon groupe Toshiba RAM90 ne rencontre aucun problème.
Je profite du beau temps pour mesurer les tensions.
Cela semble être pire que la première fois.
Au démarrage, la température de consigne est de 23°, l'UI démarre puis quelques minutes après, l'UE démarre (led rouge allumée), mais elle s'arrête quelques temps après avec des claquements de relais.
Le voyant vert de l'UI clignote toutes les secondes.
Après un redémarrage (attente de 3 minutes), l'UE ne démarre plus (led rouge éteinte) et après 2 minutes, l'UI clignote.
J'ai également essayé en mode climatisation (16°), mais le résultat est le même, elle se met en défaut immédiatement.
Après avoir coupé le courant et redémarré en mode climatisation, j'ai encore entendu quelques claquements sur l'UE, mais l'UI a démarré cette fois-ci, tandis que l'UE ne démarrait pas.
Au bout de 5 minutes, l'UI s'est mise en défaut.
Je n'ai pas pu prendre les mesures, mais je pense encore une fois que la carte électronique est défectueuse.
Le service client de Mitsubishi m'a répondu que cela pouvait provenir de coupures de courant d'EDF.
Cependant, mon groupe Toshiba RAM90 ne rencontre aucun problème.
29 mai 2025 à 11:44
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour, l'UI sur laquelle vous avez changé la carte, fonctionne correctement ?
29 mai 2025 à 13:51
Réponse 8 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Oui très bien.
Oui très bien.
29 mai 2025 à 16:55
Réponse 9 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour.
Remarque 1 : sauf erreur, c'est la carte de l'UE que vous aviez changé sur l'autre installation.
Remarque 2 : RAM90 est un modèle Hitachi (pas important).
"Je profite du beau temps pour mesurer les tensions. Cela semble être pire que la première fois." Vous l'avez vraiment fait? Si oui, que donnaient les mesures?
Si les symptômes sont identiques, on a certainement affaire à une cause commune pour les 2 UE...
Remarque 1 : sauf erreur, c'est la carte de l'UE que vous aviez changé sur l'autre installation.
Remarque 2 : RAM90 est un modèle Hitachi (pas important).
"Je profite du beau temps pour mesurer les tensions. Cela semble être pire que la première fois." Vous l'avez vraiment fait? Si oui, que donnaient les mesures?
Si les symptômes sont identiques, on a certainement affaire à une cause commune pour les 2 UE...
30 mai 2025 à 11:19
Réponse 10 forum dépannage climatisation climatiseurs
Voyant power unité intérieure qui clignote sur ma deuxième UI
Bonjour,
Je n'ai pas mesuré les tensions car l'UE ne démarrait plus.
Cela fait 2 jours que je l'utilise en mode climatisation et aucun problème.
Encore une panne aléatoire.
Sur la première, le défaut apparaissait avec les 2 modes.
Je ne sais plus quoi faire.
Je n'ai pas mesuré les tensions car l'UE ne démarrait plus.
Cela fait 2 jours que je l'utilise en mode climatisation et aucun problème.
Encore une panne aléatoire.
Sur la première, le défaut apparaissait avec les 2 modes.
Je ne sais plus quoi faire.

21 juin 2025 à 18:42