Problème température de soufflage climatiseur
Actuellement
10 418
questions dans le
forum climatisation
10173
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour à tous.
Je me pose des questions concernant la température de soufflage de mon unité Daikin Emura 2qui reste plafonnée à 14°
Le contexte est le suivant :
Température intérieure : 25°.
Consigne : 18° en mode froid.
Ventilateur : vitesse moyenne/haute/
Symptôme :
L'air soufflé reste autour de 14°.
Je m'attendais plus à un soufflage au alentour de 8-10°
Est-ce normal d'avoir un soufflage à 14° dans ces conditions ?
Où chercher la cause selon vous ?
Je dispose du logiciel Daikin Dchecker.
Y aurait-ils des valeurs que vous souhaiteriez avoir et avec quel scénario.
Merci pour vos retours.
Je me pose des questions concernant la température de soufflage de mon unité Daikin Emura 2qui reste plafonnée à 14°
Le contexte est le suivant :
Température intérieure : 25°.
Consigne : 18° en mode froid.
Ventilateur : vitesse moyenne/haute/
Symptôme :
L'air soufflé reste autour de 14°.
Je m'attendais plus à un soufflage au alentour de 8-10°
Est-ce normal d'avoir un soufflage à 14° dans ces conditions ?
Où chercher la cause selon vous ?
Je dispose du logiciel Daikin Dchecker.
Y aurait-ils des valeurs que vous souhaiteriez avoir et avec quel scénario.
Merci pour vos retours.
03 juillet 2025 à 20:05
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Très certainement manque de fluide.
maclimatisation.com
Très certainement manque de fluide.
maclimatisation.com
03 juillet 2025 à 21:06
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Vous obtenez un delta de 11 degrés pour moi rien de choquant.
Vous obtenez un delta de 11 degrés pour moi rien de choquant.
03 juillet 2025 à 23:25
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour, votre condenseur n'est pas encrassé (bien voir entre les ailettes) ?
Basculé en mode chaud 10 min (température de soufflage en chaud), puis revenir en mode froid.
Si toujours le même problème, possible manque de charge...
Basculé en mode chaud 10 min (température de soufflage en chaud), puis revenir en mode froid.
Si toujours le même problème, possible manque de charge...
04 juillet 2025 à 06:42
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
04 juillet 2025 à 09:10
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
J'ai également un delta T de 10-12°C, mais n'ayant aucune confiance dans les multiples ouvertures de circuit ayant eu lieu pendant la mise en service, vous pensez que ça serait cohérent avec un manque de réfrigérant ?
04 juillet 2025 à 11:21
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Les filtres sont propres.
J'ai fais une lecteur de données avec le logiciel dchecker et avec une consigne de 24 degrés, la température de soufflage est à 12 degrés (courbe violette) et le compresseur est à 30 rps ( courbe orange)
Mais ce que je trouve étonnant c'est qu'en passant la consigne à 18 degres (courbe rose), le compresseur reste à 30 rps.
J'ai fais une lecteur de données avec le logiciel dchecker et avec une consigne de 24 degrés, la température de soufflage est à 12 degrés (courbe violette) et le compresseur est à 30 rps ( courbe orange)
Mais ce que je trouve étonnant c'est qu'en passant la consigne à 18 degres (courbe rose), le compresseur reste à 30 rps.
04 juillet 2025 à 12:54
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
04 juillet 2025 à 14:00
Réponse 10 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour,
Souvent, entre les données relevées physiquement avec différents appareils de mesure tels que la sonde de température, l'ampèremètre, le voltmètre, etc., les résultats ne correspondaient absolument pas avec le Dcheker.
Cela nous mettait dans des situations avec des grands ???
En fait, nous en sommes venus à ne plus nous en servir.
Souvent, entre les données relevées physiquement avec différents appareils de mesure tels que la sonde de température, l'ampèremètre, le voltmètre, etc., les résultats ne correspondaient absolument pas avec le Dcheker.
Cela nous mettait dans des situations avec des grands ???
En fait, nous en sommes venus à ne plus nous en servir.
10 juillet 2025 à 14:09