Problème température de soufflage climatiseur
Actuellement
10 204
questions dans le
forum climatisation
10173
Question Forum Dépannage Climatisation : Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour à tous.
Je me pose des questions concernant la température de soufflage de mon unité Daikin Emura 2qui reste plafonnée à 14°
Le contexte est le suivant :
Température intérieure : 25°.
Consigne : 18° en mode froid.
Ventilateur : vitesse moyenne/haute/
Symptôme :
L'air soufflé reste autour de 14°.
Je m'attendais plus à un soufflage au alentour de 8-10°
Est-ce normal d'avoir un soufflage à 14° dans ces conditions ?
Où chercher la cause selon vous ?
Je dispose du logiciel Daikin Dchecker.
Y aurait-ils des valeurs que vous souhaiteriez avoir et avec quel scénario.
Merci pour vos retours.
Je me pose des questions concernant la température de soufflage de mon unité Daikin Emura 2qui reste plafonnée à 14°
Le contexte est le suivant :
Température intérieure : 25°.
Consigne : 18° en mode froid.
Ventilateur : vitesse moyenne/haute/
Symptôme :
L'air soufflé reste autour de 14°.
Je m'attendais plus à un soufflage au alentour de 8-10°
Est-ce normal d'avoir un soufflage à 14° dans ces conditions ?
Où chercher la cause selon vous ?
Je dispose du logiciel Daikin Dchecker.
Y aurait-ils des valeurs que vous souhaiteriez avoir et avec quel scénario.
Merci pour vos retours.
03 juillet 2025 à 20:05
Réponse 1 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Très certainement manque de fluide.
maclimatisation.com
Très certainement manque de fluide.
maclimatisation.com
03 juillet 2025 à 21:06
Réponse 2 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Vous obtenez un delta de 11 degrés pour moi rien de choquant.
Vous obtenez un delta de 11 degrés pour moi rien de choquant.
03 juillet 2025 à 23:25
Réponse 3 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour, votre condenseur n'est pas encrassé (bien voir entre les ailettes) ?
Basculé en mode chaud 10 min (température de soufflage en chaud), puis revenir en mode froid.
Si toujours le même problème, possible manque de charge...
Basculé en mode chaud 10 min (température de soufflage en chaud), puis revenir en mode froid.
Si toujours le même problème, possible manque de charge...
04 juillet 2025 à 06:42
Réponse 4 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
Le delta T°C étant correcte mais la température de soufflage de 14°C et de reprise à 25°C le delta T°C serait plus vers les 10/12°C, peut être un léger manque de gaz.
Cela pourrait dire qu'une fuite se pointe à l'horizon, et que le problème pourrait s'amplifier.
Les filtres sont t'ils propres ?
04 juillet 2025 à 09:10
Réponse 5 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
J'ai également un delta T de 10-12°C, mais n'ayant aucune confiance dans les multiples ouvertures de circuit ayant eu lieu pendant la mise en service, vous pensez que ça serait cohérent avec un manque de réfrigérant ?
04 juillet 2025 à 11:21
Réponse 6 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Les filtres sont propres.
J'ai fais une lecteur de données avec le logiciel dchecker et avec une consigne de 24 degrés, la température de soufflage est à 12 degrés (courbe violette) et le compresseur est à 30 rps ( courbe orange)
Mais ce que je trouve étonnant c'est qu'en passant la consigne à 18 degres (courbe rose), le compresseur reste à 30 rps.
J'ai fais une lecteur de données avec le logiciel dchecker et avec une consigne de 24 degrés, la température de soufflage est à 12 degrés (courbe violette) et le compresseur est à 30 rps ( courbe orange)
Mais ce que je trouve étonnant c'est qu'en passant la consigne à 18 degres (courbe rose), le compresseur reste à 30 rps.
04 juillet 2025 à 12:54
Réponse 7 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
Si vous cherchez vraiment du pointu en terme de régularité de température, et données pures techniques il vous faut une salle informatique.
Ce que l'on vous donne comme infos sont celles d'une moyenne sur le terrain et par expérience, ces infos peuvent varier en fonction de la météo de la pluie et du beau temps, idem en mode chauffage.
Vous avez le vrai Dcheker de chez Daikin ?
Car cette appareil ne se branche que ponctuellement principalement sur des systèmes VRV de Chez Daikin.
Ce qui nous permettais d'effectuer un relevé de toutes les UI 25 - 30 UI, voire plus, sur un seul branchement sur une seule UI, ce n'était pas évident de s'en servir.
Maintenant on ne l'utilise plus, étant donné que les infos sont dans l'UE (VRV) ou la valise du technicien.
04 juillet 2025 à 14:00
Réponse 10 du forum-climatisation climatiseurs
Problème température de soufflage climatiseur
Bonjour,
Souvent, entre les données relevées physiquement avec différents appareils de mesure tels que la sonde de température, l'ampèremètre, le voltmètre, etc., les résultats ne correspondaient absolument pas avec le Dcheker.
Cela nous mettait dans des situations avec des grands ???
En fait, nous en sommes venus à ne plus nous en servir.
Souvent, entre les données relevées physiquement avec différents appareils de mesure tels que la sonde de température, l'ampèremètre, le voltmètre, etc., les résultats ne correspondaient absolument pas avec le Dcheker.
Cela nous mettait dans des situations avec des grands ???
En fait, nous en sommes venus à ne plus nous en servir.
10 juillet 2025 à 14:09
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 3. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
- N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
- 4. Température de soufflage climatiseur dépend de la consigne
- N°9547 : Bonjour. Je me posais la question de savoir si la température de soufflage dépend de la consigne. Par exemple, dans un bureau où la température est réglée à 28°C, est-ce que la température d'évaporation sera plus...
- 5. Mauvaise régulation de température climatiseur Westpoint wiz-1813 LHE
- N°3576 : Bonjour. Je possède un climatiseur Westpoint wiz-1813 LHE 18000 BTU et malgré plusieurs interventions du technicien qui me l'a vendu j'ai toujours un problème de régulation de température. Quand j'affiche 27 à la...
- 6. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
- N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
- 7. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
- N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
- 8. Erreur 86 sur climatiseur AOYG18LAT3 Fujitsu
- N°2698 : Bonjour à tous, Mon climatiseur est en panne depuis quelques jours. L'erreur "86" est affiché sur l'écran de la télécommande filaire. Dans les manuels, j'ai trouvé les correspondances suivantes : "86 Erreur de pressostat...
- 9. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
- 10. Manque gaz climatisation température de soufflage
- N°6886 : Bonjour. Lorsqu'il y a un doute sur un manque de gaz, je lis sur ce forum que des pros demandent de contrôler la température de soufflage, le delta reprise soufflage doit être supérieur à 20. Je lis aussi que si la...
- 11. Projection d'eau climatiseur
- N°4846 : Bonjour à tous. Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume. La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite