FORUM CLIMATISATION


S'inscrire Aide

Projection d'eau climatiseur

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :

Actuellement

4 876

questions dans le
forum climatisation


4846

Question Forum Climatisation : Projection d'eau climatiseur

cyril206
Membre inscrit
cyril206
9 messages
Bonjour à tous,

Depuis peu, ma clim s’amuse à me projeter des gouttes d'eau lorsque je l'allume.
La condensation accumulée dans la batterie tombe sur le moulin, ce qui provoque ces projections ainsi que de plus grosses gouttes qui finissent par tomber sur ma tête.
Que faire ? Merci.
10 juillet 2018 à 14:19
Réponse 1 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
7 176 messages
Bonjour, pourriez-vous préciser la marque et la référence de votre climatiseur.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
10 juillet 2018 à 20:26
Réponse 2 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

cyril206
Membre inscrit
cyril206
9 messages
Pour la marque c'est Vortice Climaticum.
Pour le modèle je ne sais pas, je verrais ça demain avec de la lumière...
10 juillet 2018 à 21:39
Réponse 3 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur


Invité
invité
Modèle 12H UE Vortice Climaticum

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plaque signalétique clim vortice climaticum

11 juillet 2018 à 07:58
Réponse 4 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

adelclim
Membre inscrit
adelclim
688 messages
Bonjour.
Dans quel état sont les filtres et l'échangeur de l'UI ?
Cordialement.
11 juillet 2018 à 16:04
Réponse 5 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

cyril206
Membre inscrit
cyril206
9 messages
Le filtres sont propres....
Qu'appelez-vous échangeur ?
Voici une photo de la clim....

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
projection d'eau climatiseur

11 juillet 2018 à 16:43
Réponse 6 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
9 205 messages
Bonjour.
L’échangeur est la batterie en bleu sur la photo. Il est propre.
Alors le problème est différent suivant le contexte de l'installation, soit la clim est inclinée trop du bas dans ce cas un débordement du bac condensat peut survenir et donc passer par la volute de soufflage, mais ça c'est assez rare ???
Soit vous demandez une température trop basse donc vous arrivez à ce qu'on appelle "le point de rosée" donc du coup l'eau de condensation finit par aller dans la volute de soufflage car n’arrête pas de déshumidifier, et en 3 votre évacuation des eaux condensées est mal proportionnée ou / et n'arrive pas à s’évacuer correctement.
Et en 4 une température trop basse sur votre UI ce qui voudrait dire manque de gaz dans votre installation.
Je pencherai sur cette dernière. Qui est liée avec une demande trop basse de fonctionnement.
12 juillet 2018 à 18:33
Réponse 7 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

cyril206
Membre inscrit
cyril206
9 messages
Merci pour ces précisions.
Je mets la clim à 28 degrés avec un 30 degrés à l'intérieur... est-ce trop ?
Je pense également que la clim fait "trop de froid".
Une sonde défectueuse peut être à l'origine de ça ?
12 juillet 2018 à 19:25
Réponse 8 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
9 205 messages
Bonjour.
Non c'est du confort, c'est même presque impeccable normalement c'est 5/7°C par rapport à température extérieure.
13 juillet 2018 à 15:35
Réponse 9 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

PL
Membre inscrit
PL
9 205 messages
Re. On essaye quelques tests.
Nous donner la température de reprise d'air au niveau de la reprise d'air puis niveau du soufflage, essayez d’être assez précis. Merci.
13 juillet 2018 à 15:37
Réponse 10 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

cyril206
Membre inscrit
cyril206
9 messages
Je teste ça ce week-end et je vous dis... biggrin
13 juillet 2018 à 16:47
Réponse 11 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

cyril206
Membre inscrit
cyril206
9 messages
Alors je n'ai pas fait de mesure mais elle a refait de l'eau alors que la consigne était à 27 degrés.
Par contre j'ai mis la ventilation plus forte et hasard ou pas, je n'avais plus d'eau.... shockedshocked
14 juillet 2018 à 20:43
Réponse 12 du forum climatisation

Projection d'eau climatiseur

adelclim
Membre inscrit
adelclim
688 messages
Bonjour,
Non il n'y a pas de hasard là-dedans.
La grande vitesse amène suffisamment d'air pour que le fluide s'évapore intensément et à une température supérieure que celle de la moyenne ou de la petite vitesse.
Dans un premier temps je pensais à un encrassement qui est très souvent à l'origine de cela, mais vu l'état de l'échangeur, c'était une fausse piste.
Cependant, votre clim a malgré tout un problème de fonctionnement dont il faut chercher les causes.
Merci à PL pour avoir expliqué ce que c'est un échangeur.
Cordialement.
15 juillet 2018 à 10:17

Proposer une réponse à Projection d'eau climatiseur



image_addAjouter nouveau fichier

   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Fuite d'eau climatiseur Zenith AC-SR-26
    N°3475 : Bonjour, Je possède une clim de marque Zenith AC-SR-26 qui est installée depuis 4 ans et cette année, enfin depuis quelques jours, elle se met à couler de l'eau au niveau de l'unité intérieure et pas mal d'eau quand même...
  • 2. Retour d'expérience performance climatiseur réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Fuite d'eau clim Toshiba RAS-M10SKV-E
    N°2023 : Bonjour, J'ai une fuite d'eau soudaine sur le split de ma clim Toshiba RAS-M10SKV-E. :cry: Pouvez-vous m'aider à la réparer en sachant que je n'ai aucune notice, donc je ne peux même pas voir l'intérieur. Merci beaucoup !
  • 4. Fuite d'eau climatiseur mural
    N°499 : Bonjour. Pourquoi de l'eau s'écoule de mon climatiseur mural ? Merci de votre aide.
  • 5. Fuite d'eau intérieur climatiseur réversible
    N°3464 : Bonjour, Depuis quelque jours je constate que la condensation de ma climatisation réversible spilt système inverter fuit à l’intérieur, la condensation sort par le bloc intérieur et non par le tuyau qui est à...
  • 6. Recharger moi-même climatiseur Airton
    N°1889 : Bonjour. Mon climatiseur Airton ne donne plus de froid et chaud dû à une petite fuite, causée par un raccord mal serré. Est-il possible de recharger moi-même avec un kit : Gaz R410A 1 kg kit de recharge pour bricoleurs...
  • 7. Problème refoulement d'eau climatiseur
    N°2832 : Bonjour, J'ai constaté sur mon plafond en placo une fuite d'eau. Celle-ci provenait du raccord intermédiaire du tuyau d'évacuation du boitier climatiseur ARYA 45LCT fixé sous la toiture. J'ai donc changé ce tuyau en PVC....
  • 8. Panne climatiseur condensateur à eau Airwell
    N°4067 : Bonjour, J'avais fait poser une climatisation Airwell par condensation à eau, en 1999, dans un faux plafond de ma cuisine, desservant une console (split, avec commande sur la console) dans le salon, et un "gainable" donnant sur...
  • 9. Où avoir une notice d'installation pour un MSZ-FH25 ?
    N°4072 : Bonjour, J'ai égaré et probablement pour toujours ma notice d'installation de mon Mitsubishi MSZ-FH25. Je ne la trouve pas en PDF sur le site de Mitsubishi et j'ai du mal à joindre mon installateur pour avoir un double (même...
  • 10. Vérifier charge gaz climatiseur Daikin
    N°3273 : Bonjour, J'avais une petite question. Je veux vérifier la charge d'une clim Daikin R32, est-ce que c'est possible avec des manifold R410 ? Si oui il faut que je branche mon manifold basse pression sur la valve qui se trouve...
>>> Résultats suivants pour : Projection d'eau climatiseur >>>



information Informations sur le forum information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite
La Croix Rouge - premiers secours
6 gestes élémentaires à connaitre absolument Posez votre question de bricolage en cliquant ici Proposition de site
© Bricovidéo