Question Forum Climatisation : Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

GG1962
Membre inscrit
GG1962
31 messages
Bonjour à toutes et à tous.

Le temps étant venu de faire prendre une retraite (bien méritée) à ma chaudière murale mixte (27 ans de fonctionnement !) j'ai fait, tout récemment, remplacer cette dernière par une PAC air eau (fonctionnement sur radiateurs) HItachi Yutaki S Combi 2.0.

Lors de son installation, j'ai pu remarquer la présence d'un inter à deux positions sur le boitier électrique du module hydraulique intérieur avec l'annotation suivante : Heater et la possibilité de positionner l'inter sur Manual ou Automatique.
Demandant quelques explications au poseur quant à la fonction de cet inter et surtout son positionnement adéquat, ce dernier est resté quelque peu vague dans ses explications, aussi ai-je pensé à m'adresser à la communauté de ce forum pour obtenir quelques certitudes quant au dispositif en question...
En espérant avoir eu un discours clair et compréhensible. sweat

A vous lire...
Cordialement.
Gérard
14 octobre 2022 à 10:53
Réponse 1 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

PL
Membre inscrit
PL
12 293 messages
Bonjour.
Il doit bien y avoir une doc renseignant ce fonctionnement, pour moi cela serait en mode "auto" le fonctionnement de la pompe de circulation lors de la demande chauffage ?
A voir, même éventuellement faire un essai.
15 octobre 2022 à 10:31
Réponse 2 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

zakodel
Membre inscrit
zakodel
4 messages
Bonjour GG1962,
Ce bouton doit être impérativement sur AUTO c'est pour l'ECS.

Si il n'est pas sur auto votre ECS va chauffer jusqu'à la limite maxi défini par l'installateur et ne prendra pas en compte les paramètres défini dans ECS. Votre installateur devrait le savoir. Les installateurs qui installent ces PAC n'y connaissent rien et prennent Hitachi car la mise en service est simple mais malheureusement pas efficace, comme le client n'y connaît pas grand chose ils peuvent raconter n'importe quoi.

Hitachi ne coopère pas beaucoup, leur régulation est loin d'être efficace pour ne pas dire nulle avec un delta T de réenclenchement de seulement 1° bonjour les cycles courts et la durée de vie du compresseur. Moi même je suis en procès avec mon installateur et Hitachi heureusement que j'ai l'expert pour suivre tout ça. Ça fait 3 ans que ça dure. Hitachi sont les rois des cycles courts pratiquement toutes leurs pacs tournent en cycles courts. Surveillez bien la vôtre et si elle tourne en cycle court signalez-le de suite à votre installateur.

Les forums sont remplis de gens qui ont problème avec PAC Hitachi. Maintenant que je connais bien cette PAC je sais que j'ai fait le mauvais choix car leur régulation est vraiment nulle et à cause de ça les PAC tournent mal en cycles courts. Un cycle doit être environ 20mn de fonctionnement et autant d'arrêt.
Si vous voyez que votre PAC redémarre après un court temps d'arrêt alors elle tourne en cycle court.
15 janvier 2023 à 14:36
Réponse 3 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

GG1962
Membre inscrit
GG1962
31 messages
Bonsoir Zakodel,

Avant toute chose, meilleurs vœux à vous et aux lecteurs de ce forum pour cette nouvelle année !

Pour en revenir à ma PAC Hitachi S Combi 2.0, cela fait maintenant trois mois que j'ai pu me pencher / analyser / comprendre son fonctionnement. Passe temps un peu fastidieux, j'en conviens, mais extrêmement instructif. En fait j'ai commencé par la documentation officielle et notamment les quelques 60 pages qui décrivent, de façon exhaustive le fonctionnement du contrôleur d'unité (PC - ARFH2E).
Cette lecture a éclairé ma lanterne !
Ainsi en rentrant dans le menu "pompe à chaleur" il est tout simplement possible de définir la durée minimale de fonctionnement du compresseur. Cette dernière peut être calibrée entre 5 mn et 15 mn. Idem pour le temps minimum d'arrêt, réglable entre 5 mn et 15 mn.
Me concernant j'ai réglé ces deux paramètres à 13 mn (minimum) de fonctionnement pour 7 minutes (minimum) d'arrêt... (j'ai contrôlé ces valeurs "montre en main" et elles sont parfaitement respectées).
Si vous cumulez les deux, soit 20 mn, le compresseur ne peut pas faire plus de 4 démarrages par heure (Hitachi indique que le compresseur est conçu pour 6 à 7 démarrage / heure pour un fonctionnement normal)...
Les vitesses de rotation du circulateur réglables aussi bien en ECS qu'en chauffage sanitaire, l'hystérésis facile à régler, la vision dynamique (et en couleur) des cycles ce compression, des températures d'eau entrée / sortie, de la vitesse manométrique et j'en oublie sont des atouts complémentaires me permettant de dire que cette PAC n'est surement pas plus mauvaise qu'une autre, au contraire...

Merci pour votre réponse éclairée quant au bouton AUTO (la documentation technique l'explique clairement mais encore fallait il que je la lise...). L'installateur n'avait manifestement pas pris cette précaution. mad

Bien à vous.
Gérard
15 janvier 2023 à 20:59
Réponse 4 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

zakodel
Membre inscrit
zakodel
4 messages
Bonjour Gérard.

Meilleurs vœux également mais surtout bonne santé.
Merci d'avoir pris le temps de répondre.

Effectivement je pense que cette PAC n'est pas forcément mauvaise mais il y a trop de cas à problème que Hitachi semble ignorer en tout cas ils essayent de cacher un problème de régulation sur certaines PAC qu'ils veulent écouler certainement. Sur votre pac vous dites que le Temps de marche et le temps d'arrêt que vous paramétrez fonctionnent moi ça n'est pas ris en compte et Hitachi réponds qu'ils ne savent pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Étrange ! !

Au niveau de la régulation le réenchantement du compresseur de ma PAC et tant d'autres. se fait à 1° (sortie eau) en dessous de la consigne corrigé (non modifiable) bien trop peu selon mon expert.
La majorité des PAC d'autre marque ce paramètre est à 3° mini et parfois réglable sur certaines PAC.

Avez-vous aussi le réenchantement du compresseur à 1°en dessous de la consigne corrigée ? Quels sont vos émetteurs plancher chauffant ou radiateur ou peut-être les deux ?
Quelle taille de PAC vous avez et pour combien de m².
Avez vous un thermostat radio ou filaire.

Moi au début je pensais que ma PAC fonctionnait bien mais c'est en me penchant de plus près sur le fonctionnement que j'ai pu me rendre compte qu'il y avait un problème mais c'est aussi grâce à la domotique que c'est plus flagrant. On voit clairement les graphiques des cycles courts.

Votre pac possède certainement de la dernière régulation dont Hitachi a corrigé tous les défauts des précédentes pac en tout cas je vous le souhaite.
Des personnes ayant acheté cette PAC fin 2022 ont aussi les même problèmes.

Bien cordialement.
17 janvier 2023 à 06:27
Réponse 5 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

GG1962
Membre inscrit
GG1962
31 messages
Bonjour Zakodel.

Ma maison fait 130m² et est bien isolée. La PAC est une 10.5 kW qui réalise aussi bien le chauffage que l'ECS (ballon en Dimplex de 220L).
Les émetteurs sont des radiateurs aciers (dont je me plaignais du sur-dimensionnement à l'époque ou le chauffagiste les avait posé mais qui constituent un réel avantage aujourd'hui avec ma PAC MT --> je limite la température de l'eau de chauffage à 50° et cela fonctionne très bien).
Pour le Delta T de ré-enclenchement, il est à 3° réglable.

Le contrôleur d'unité (qui fait également office de thermostat), positionné sur la PAC a été (à ma demande) déporté à l'intérieur de ma maison. Je peux ainsi faire tous mes réglages sans être obligé de me rendre dans le garage (ou se situe la PAC).
J'ai réglé la loi d'eau sans aucune espèce de difficulté (l'équilibrage hydraulique des radiateurs ayant, quant à lui été plus fastidieux) et après 2 mois d'hiver j'ai pu ajuster cette dernière afin d'obtenir 19° en journée (je ne baisse que de 1° soit 18° à partir de 22H et ce jusqu'à 7H30.
A noter que durant la période nocturne le compresseur est réglé à 70% de son régime maximum (cela afin de réduire les nuisances sonores).
En bref, je la trouve plutôt sympa cette PAC même si l'installateur ne m'a pas été de grande utilité pour ce qui est des réglages et autres mises au point...

Amicalement.
Gérard
17 janvier 2023 à 13:03
Réponse 6 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

zakodel
Membre inscrit
zakodel
4 messages
Bonjour GG,

Je vous remercie beaucoup pour le retour d'informations, et je suis heureux d'apprendre que votre PAC fonctionne correctement il semblerait que Hitachi ait apporté des améliorations sur leur régulation comme vous le disiez dans le message précédent le delta T de réenclenchement est de 3° et en plus réglable. C'est génial c'est exactement ce qu'il me faut pour le bon fonctionnement de ma pac.

Les paramètre anti cycle courts ne fonctionnent pas sur ma PAC et tant d'autres.
ucun effet sur les valeurs --->Temps mini de marche et Temps mini d'arrêt.

Serait-il possible pour vous de m'envoyer une photo du paramètre sur votre PAC qui permet de régler ce delta T de réenclenchement et du paramètre temps marche mini et temps arrêt mini. Est-ce qu'on peut trouver ce paramètre dans le manuel technique (manuel de maintenance) moi j'ai un manuel mais il est de 2016 et aucune explication sur ce paramètre.

Nous somme beaucoup à remarquer aussi un bruit bizarre au démarrage du compresseur pendant les 10 premières secondes avez vous aussi ce bruit ?

Je ne voudrais pas abuser de votre gentillesse mais ces informations sont vraiment précieuses pour moi, je suis dans la région Rhône-Alpes et la station Hitachi n'est pas top ici.
Les problèmes ils ne les gèrent pas et l'installateur n'est vraiment pas aidé pour la résolution des problèmes de ces pacs.

En vous remerciant.
Zakodel
18 janvier 2023 à 06:23
Réponse 7 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

GG1962
Membre inscrit
GG1962
31 messages
Bonsoir Zakodel.

Avant toute chose, je vous confirme la présence d'un bruit au démarrage du compresseur.
Cela dure environ une vingtaine de secondes et me fait penser à un bruit de roulement, mais ne étant pas spécialiste, je me garderais bien d'affirmer qu'il s'agit là du bon diagnostic.

Pour en revenir à votre deuxième questionnement et afin d'être le plus exhaustif dans ma réponse, je vous invite à aller télécharger le manuel d'utilisation de la S Combi 2.0 et d'aller surtout lire tout ce qui concerne le contrôleur de l'unité (référencé PC-ARFH2E). Il y a plus de 60 pages décrivant tous les paramètres de fonctionnement de la PAC gérables à partir du contrôleur en question. Vous y trouverez toutes les réponses.
Le manuel de 2016 ne correspond pas au modèle 2.0, ce dernier étant le plus récent commercialisé par Hitachi depuis 2022.

Bonne lecture.
18 janvier 2023 à 18:20
Réponse 8 forum climatisation climatiseur

Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0

zakodel
Membre inscrit
zakodel
4 messages
Bonjour GG.

Merci beaucoup pour ces échanges. Je pense que la régulation de la scombi 2.0 à été amélioré et que le fonctionnement est plus performant pour preuve ces différents paramètres que vous avez en plus par rapport au scombi plus anciennes.
Je vous souhaite de belles années de chauffage.

Cordialement.
20 janvier 2023 à 13:55
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. PAC air eau Hitachi Yutaki S combi ECS toujours tiède
    N°8088 : Bonjour à toutes et à tous. Je suis sincèrement inquiet quant au fonctionnement de ma PAC air eau Hitachi Yutaki S combi. Tout récemment installée, j'ai pu l'utiliser dans sa fonction ECS ( les températures étant très...
  • 2. Défaut 70 débit d'eau sur PAC Hitachi YUTAKI COMBI
    N°4496 : Bonjour. Je viens de faire installer une pompe à chaleur Hitachi YUTAKI COMBI RAS-4.0WHNPE avec unité intérieure et ballon 200l. L'installation est composée de 7 radiateurs avec un Ballon Tampon de 28l. Sur 4 radiateurs,...
  • 3. Problème PAC AIR/AIR HITACHI RAM80-QH5
    N°2980 : Bonjour, Je viens sur ce forum pour trouver de l'aide à mon problème. Je vous remercie d'avance pour l'aide que vous pourrez m'apporter J'ai une PAC HITACHI avec 2 blocs extérieurs RAM80-QH5 et 2x4 splits depuis 2006....
  • 4. PAC Air Eau Fujitsu General en panne
    N°6742 : Bonjour, J'ai une PAC Fujitsu General modèle RO-36LE. Elle est panne depuis fin novembre, lorsque j'ai voulu la remettre en route. Elle affiche le code erreur 01: "problème de communication entre l’unité intérieure et...
  • 5. PAC Air Eau Atlantic Fujitsu de nouveau en panne
    N°2638 : Bonjour à toutes et tous. Après avoir parcouru ce forum riche en interventions diverses je m'en remets à vous avant de prendre la décision de jeter ma pompe à chaleur à la déchetterie et repasser sur une simple chaudière...
  • 6. Panne pompe à chaleur Sanyo affiche erreur E04
    N°2600 : Bonjour, et bonne année 2015 ! Ma PAC "Airpac Ophely" basée sur un bloc extérieur SANYO SPW CR604GVH56C et une unité interne basée sur une carte CR-UXRP71B présente une erreur E04 (Problème de communication entre le groupe...
  • 7. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 8. Défaut 070 mauvaise régulation pompe à chaleur air eau Hitachi RAS 8HRNME
    N°3651 : Bonjour à tous. Je vais essayer de vous décrire clairement la situation : J'ai fait supprimer une chaudière au fuel pour la remplacer par une pompe à chaleur air eau (21 radiateurs en alu). Un chauffagiste agréé me...
  • 9. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 10. Problème carte IPM qui claque tous les 3 mois PAC air air Hitachi RAM90QH5
    N°2334 : Bonjour, J'ai acheté une maison avec une PAC Hitachi air air. Cette dernière a bien fonctionné jusqu'en mars 2013. J'ai fait venir un chauffagiste qui m'a changé la carte IPM, et c'est reparti jusqu'en novembre 2013...
>>> Résultats suivants pour : Information PAC air eau Hitachi Yutaki S combi 2.0 >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne carte electronique unite exterieure 02bricovideobistre tubagebricolage video



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite