Citation :
l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Je pense que ce temps de chauffage est trop court pour que l'unité soit capable de réduire la fréquence.
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
28 décembre 2022 à 21:47
forum consulter ce sujet Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B

Bonjour.

Dans l'attente d'une réponse et faute de documentation, je poserais la question à :
PVG France – 76410 Sotteville sous le val. Mail : support.clients@pvg.eu

La procédure est donnée ici : PVG SAV Consommateur
Merci pour votre retour.
28 décembre 2022 à 09:51
forum consulter ce sujet Climatiseur Qlima sc3448 Erreur P4

Publicité

Oui l'unité devrait réduire la fréquence d'après le manuel SBYN068/A/B ci-dessus : (pas trouvé de manuel pour votre SYN068...).
Citation :
3. Normal operation
⊙ Heating process: start up - water pumps runs --fan motor runs-compressor runs
⊙ Operation Control :
1) Compressor running control
a. Unit will adjust the target frequency according to the ambient temperature, setting
temperature and protection function
, and to determine to compressor running frequency.
Citation :
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7
Combien de temps depuis le démarrage pour passer en erreur E7 ?
27 décembre 2022 à 21:53
forum consulter ce sujet Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B

Bonjour Jmf.

Pour orienter les réponses, il faudrait préciser le type d'unité intérieur : murale ou console ou gainable ?

Dans tous les cas, les mauvaises odeurs sont liées à une mauvaise utilisation en mode froid et un manque d'entretien côté unité intérieure.
26 décembre 2022 à 12:07
forum consulter ce sujet Odeurs désagréable climatiseur réversible

Voici un document.
R410A DC Inverter heating pump
26 décembre 2022 à 11:50
forum consulter ce sujet Réglage capteurs PAC heat pump SYN068/A/B

Sinon, la littérature technique en langue française n'étant pas majoritaire sur le web, une recheche sera plus efficace avec des mots clés en anglais.
08 décembre 2022 à 17:09
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Citation :
Avec quelle recherche précise, SVP, [...]
Pour faciliter les recherches éventuelles, j'ai pris soin par deux fois ci-dessus de coller le petit nom du manuel sur les photos : "OBH..."
08 décembre 2022 à 17:02
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

1) Google
03 décembre 2022 à 12:40
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Bonjour.
Voir note 1 et note 2, page 23 du manuel de service cité réponse 29.
03 décembre 2022 à 09:55
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Bonsoir Nenciarini.
Comme vous pouvez le lire, les internautes qui ont soulevé ce problème de compatibilité entre leur régulation Delta Dore 8000 et clim Air/Air ont essayé le paramètre CF21 qui a amélioré la situation mais sans la solutionner.
Depuis pas de nouvelle. sad
A votre place et en attendant un hypothétique retour de leur part, je relancerais Delta Dore en leur soumettant précisément votre souci.
Merci de nous tenir au courant. tongue
30 novembre 2022 à 17:59
forum consulter ce sujet Pack Delta Dore 8000 économiser de l'énergie

Bonjour.
Habituellement un beep est émis par l'unité intérieure pour confirmer la bonne réception de l'ordre (ici la consigne température affichée sur la télécommande).
28 novembre 2022 à 10:59
forum consulter ce sujet Climatisation Toshiba consigne température

3 => oui, je pense.
25 novembre 2022 à 16:43
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Citation :
Comment appeler le voyant sans nom juste sous le voyant Marche.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
msz ap lamp

23 novembre 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Un exemple de consignes donné par le constructeur dans le même manuel de service pour les techniciens.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
msz ap timer consignes

23 novembre 2022 à 10:02
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Désolé de ne pas pouvoir vous aider d'avantage puisque tout comme Jeremy je n'ai pas de problème de consigne (de mon côté avec un monosplit et une distribution assez proche de la votre). Je vous souhaite un dialogue constructif avec votre installateur.
22 novembre 2022 à 22:18
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Bonjour,
Après avoir lu la discussion et en faisant avec l’implantation actuelle de l'UE du bas... je pense qu'il faudrait (faire) vérifier la sonde RT11 (CN111) en la comparant à sa courbe du manuel de service.
Au besoin, la déporter plus bas ou juste lui rajouter une résistance en série pour faire croire à l'UE que la pièce est plus froide.
Bien sûr sans laisser de trace en période de garantie. tongue

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
msz ap50 room temperature thermistor

22 novembre 2022 à 17:51
forum consulter ce sujet PAC Mitsubishi consigne non respectée

Parfait si la vitrine est à nouveau fonctionnelle biggrin

Pour que je me couche moins bête, c'est quoi un oriffice 00z ?
28 septembre 2022 à 22:09
forum consulter ce sujet Calcul capillaire vitrine positive 330L gaz R134a

Bonjour.

Une question qui pourrait ici aider ?
Remplacer du R22 par R290 ou propane
28 septembre 2022 à 16:48
forum consulter ce sujet Calcul capillaire vitrine positive 330L gaz R134a

Bonjour,
Cela me semble également anormal. Et en disjonctant l'installation pendant quelques minutes ?
10 septembre 2022 à 14:03
forum consulter ce sujet Application Onecta Wifi sur Daikin FTXM

Le pulvérisateur d'un litre de G95 a fini par arriver. La prochaine fois je commanderai avant la saison d'été !

Date limite d'utilisation relevée : juillet 2023. Ayant peu d'échangeurs à traiter, elle risque d'être dépassée et même de beaucoup... Des avis à ce sujet ?
10 septembre 2022 à 13:20
forum consulter ce sujet Achat nettoyant unités intérieures

Bonjour,
Pour une installation correcte, une consigne de 22° doit être atteinte surtout lorsqu'il ne fait que 24° à l'extérieur.
Pour ne pas y arriver il faudrait par exemple laisser les fenêtres grande ouvertes... et encore, dans les boutiques climatisées qui ne ferment pas leur porte d'entrée (!) le client est en général content de rentrer au frais et le commerçant d'accord pour consommer plus. tongue
10 septembre 2022 à 13:07
forum consulter ce sujet Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte

Bonsoir Pathoudesuite,
Le contrôle du gaz se fait gratuitement à chaque utilisation (ça marche ou pas). Ma clim la plus ancienne est celle d'une voiture sur laquelle je n'ai rien fait depuis son achat - neuve - hormis l'utiliser au moins une fois par mois et changer son filtre d'habitacle régulièrement. Cet été, tout comme les 15 précédents, elle m'a permis de voyager au frais en pleine canicule loveliness

Le plus sûr serait de demander un conseil/devis/délai aux artisans de votre région.
Dans l'attente d'autres avis...
07 septembre 2022 à 21:16
forum consulter ce sujet Tarif entretien climatisation

Bonsoir,
Dans l'attente d'une réponse sur les tarifs dans l'Hérault...
Citation :
Clim qui a 10 ans et jamais fait d'entretien d’où le changement du gaz
Le changement de gaz n'est pas une nécessité liée à l'âge par contre régulièrement nettoyer les échangeurs des unités extérieures et surtout intérieure(s) sans oublier leur conduit d'évacuation condensats.
Recherche de fuite et recharge uniquement en cas de panne ou givrage.
06 septembre 2022 à 22:14
forum consulter ce sujet Tarif entretien climatisation

A vous lire la nouvelle carte permet un fonctionnement manuel, la clim serait donc utilisable. Reste éventuellement à tenter l'inversion de sens du volet en repérant et permutant les 4 fils bobines (ma réponse 28).
06 septembre 2022 à 21:53
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Bonjour.
Merci Styred pour ces retours d'expérience.
Dans l'attente du test proposé, puis-je retenir que pour vous, une solution 100% efficace aux parasites d'une clim consiste à remplacer les câbles guitares par un système sans fil (Boss WL-20) ?
06 septembre 2022 à 18:15
forum consulter ce sujet Problème fréquence parasite pompe à chaleur

Bonjour.

Dans l'attente des avis d'utilisateurs de Mel Cloud je peux faire un retour sur l'appli d'une autre marque et avec un monosplit (air/air donc).
Je ne regrette pas cette option payante qui me sert à contrôler la clim à distance de la pièce ou du domicile.
Bon ça reste une option tongue
06 septembre 2022 à 16:37
forum consulter ce sujet Intérêt de Mel Cloud pour PAC

Réponse 18, vous notiez principalement un problème de volet.
Avez-vous constaté une autre anomalie avec cette nouvelle carte (genre consigne non tenue) ?
06 septembre 2022 à 16:08
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Bonjour,
A priori, incompatibilité logicielle mineure, je pense.
Citation :
Y a t'il possibilité d'inverser les commandes du moteur de volet.
12VDC 24BYJ48 GBJDJ-01 1170020011 HUILIP MOTOR
Oui. Sauf à connaitre l'existence d'une configuration constructeur (matérielle voire logicielle...), je tenterais l'inverser des bobines au niveau du connecteur comme le montre ce site (voir § moteur unipolaire 5 fils).
https://electrotoile.eu/moteur-pas-a-pas-sequence-commande-arduino.php
06 septembre 2022 à 11:11
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Bonjour.
Pour info, j'attends toujours la livraison du G95.
Après plusieurs reports, la boutique en ligne me dit le 12 septembre...
05 septembre 2022 à 16:09
forum consulter ce sujet Achat nettoyant unités intérieures

Je ne sais pas... Pour moi le mode ventilation seul de l'UI doit fonctionner même sans UE, ce que montre mon test avant que l'erreur CH-05 ne bloque tout. (les concepteurs ont sans doute préféré mettre l'UI au repos quand elle ne sait plus ce que fait l'UE)

Je suis un peu surpris par la "large impulsion" de passage par zéro relevée ci-dessus ainsi que la commande du triac pour cette ventilation forte (?)
Peut-être qu'un relevé en ventilation faible pourrait apporter quelque chose... ou pas ?
19 août 2022 à 20:37
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse

Sur www.se.com
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21 sad
A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
19 août 2022 à 20:15
forum consulter ce sujet Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

Chez Schneider, je vois par exemple le compteur monophasé A9MEM2105 dont la sortie impulsion est compatible 230Vac, à confirmer.
19 août 2022 à 17:16
forum consulter ce sujet Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

J'avais disjoncté trop peu de temps. Sans rebrancher le fil com, l'erreur CH-05 s'est effacée toute seule en disjonctant la clim suffisamment longtemps.
J'ai pu démarrer l'UI en mode froid, l'UI a mis 2min 25s pour afficher l'erreur CH-05.
Pendant ce temps, les changements de vitesse à la télécommande étaient bien reçus (afficheur UI) mais sans effet sur le souffle qui est resté faible.
19 août 2022 à 16:54
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

Bonjour.
Par curiosité et pour info, j'ai fait un test "fil de com débranché" (question 7723 - réponse 9) : L'erreur CH-05 met 2 minutes 45 pour apparaitre, ce qui devrait laisser le temps de tester un changement de vitesse de ventilation de l'UI sur mon mono LG de 2019.
19 août 2022 à 16:18
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse

Citation :
Test du fil de com UE/UI débranché.
1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI
http://www.forum-climatisation.com/monitorer-clim-lg-avec-lgmv.html - question 41:
Test complémentaire UI, suite à la question 7998 :
La phase 2) dure environ 2min45s. Pendant ce temps, l'UI répond parfaitement à la télécommande en mode ventilateur, la vitesse est ajustable à la demande, souffle et affichage UI.
Après ces presque 3 minutes, l'affichage CH-05 intervient, la ventilation se coupe et le volet se ferme. Il faut alors rebrancher le fil de com, sans quoi l'erreur CH-05 est bloquante, y compris en disjonctant la clim.
19 août 2022 à 16:10
forum consulter ce sujet Monitorer le fonctionnement d'une clim LG partie 3

Bonjour.
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joulemad).
19 août 2022 à 13:35
forum consulter ce sujet Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

Bonjour.
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
Citation :
borne 21 Entrée 7 (mesureur de puissance)
La mesure de la véritable consommation d'énergie peut se faire en connectant un mesureur de puissance externe. Le nombre d'impulsions du mesureur de puissance est une variable qui doit être réglée. Ainsi, chaque entrée d'impulsion est ajoutée au mode de fonctionnement correspondant (fonctionnement chauffage, refroidissement, ECS). Deux options possibles :
- Un mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE).
- Deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE).
2) le sujet "Quel Réglage Yutaki avec radiateurs" sur forumconstruire.
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.

Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
18 août 2022 à 15:47
forum consulter ce sujet Connexion compteur énergie sur Yutaki Hitachi

Bonjour.
Désolé Gilles, pour mes réponses espacées, je ne fais que de brefs passages ici en cette fin août.
OK pour le signal jaune sur IRQ1, les passages par zéro sont donc les niveaux bas... sauf erreur.

Est-il possible d'avoir les mêmes signaux (vert/jaune) pour la vitesse réduite du ventilateur en mode nuit ?
18 août 2022 à 14:25
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse

Bonjour,
Pour moi, un fusible ne peut ici griller que suite à un mauvais branchement, une mauvaise manipulation.

Je me méfierais de ce qui est marqué sur le fusible grillé (risque d'un remplacement précédent par "ce qui trainait dans le camion"). Le plus sûr consiste à lire le calibre & type marqué sur l'appareil ou le circuit imprimé ou le manuel de maintenance.

Pour un calibre donné, sans indication sur le type (anormal), reste à essayer... Je choisirais plutôt un "T" pour moins le stresser par les démarrages d'alimentation électronique.
Ce n'est qu'un avis...
12 août 2022 à 17:54
forum consulter ce sujet Fusibles carte d'alimentation clim Mitsubishi

Bonjour.
Une carte livrée pour 27€ livrée, super ! Surtout qu'ils disent avoir testé ces cartes d'occasion.
Croisons les doigts pour que des éventuelles versions de firmware soient compatibles.
12 août 2022 à 16:43
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Bonjour.
Citation :
Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK,
Je pense aussi et chercherais ailleurs.
Citation :
en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.
Où est mesuré le signal jaune ? Sur IRQ1 ou sur INT1 ?
12 août 2022 à 16:26
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse

Bonjour, bravo pour la solution trouvée et merci pour les futurs lecteurs.
11 août 2022 à 18:17
forum consulter ce sujet Impossible de paramétrer l'interface MAC-567IF-E

Bonjour,
Votre clim fait mieux que la consigne, c'est déjà un moindre mal.
Si le phénomène est identique dans toutes les pièces et en permanence, la puissance installée serait-elle excessive ?
11 août 2022 à 18:10
forum consulter ce sujet Température de consigne climatiseur Mitsubishi

Bonjour,
Pour moi il ne s'agit que d'un problème de pompe de relevage, problème indépendant de la marque du climatiseur.
11 août 2022 à 18:03
forum consulter ce sujet Split LG pompe qui fait du bruit

Bonjour,
Un schéma électronique, le luxe !
D'après ces premières analyses, le contrôleur reçoit bien les passages par zéro du secteur ainsi que les trames de la télécommande mais ne modifie pas l'angle d'amorçage du triac quand le niveau de ventilation est modifié à la télécommande (mode ventilation uniquement).
Par ailleurs, il semble que le schéma ne comporte pas de retour de vitesse du ventilateur ?

J'ai juste jusqu'ici ?
11 août 2022 à 17:58
forum consulter ce sujet Clim LG ventilateur tourne toujours à la même vitesse

Bonjour,
La carte semble donc avoir un problème. La dépanner ? Oui, possible par un électronicien ou par vous même car cette commande probable par triac est simple et d'autant plus que vous avez aussi une carte OK.

La carte trouvée sur ALI semble identique et pour un prix très raisonnable. Par je ferais attention aux points suivants :
1) choix "7pin" ou "9pin" ?
2) compatibilité logicielle ?
11 août 2022 à 17:35
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Je pense que les chances de trouver une carte UI Airton de 2005 sont quasi nulles sad

Ce sujet pourrait vous aider :
Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
05 août 2022 à 21:26
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Bonjour.
Que dit la documention sur l'erreur initialement affichée ?
Quelques pistes en vrac :
Vérifier le connecteur ventilateur, mauvais contact ?
Vérifier si l'alimentation du ventilateur, est-elle discontinue ou pas pour dissocier panne carte ou ventilateur ?)
Vérifier l'absence d'un point dur en rotation, sinon reprendre le remontage ventilateur/turbine ?

Nota: ne pas débrancher un ventilateur sous tension, risque de le griller selon sa technologie.
05 août 2022 à 13:24
forum consulter ce sujet Ventilateur UI Airton fonctionnement saccadé

Bonjour.
N'étant pas pro, je rechercherais le manuel d'installation du nouveau matériel visé pour connaître les recommandations du constructeur. Il n'y aura rien je pense sur la récupération de canalisations déjà en place, donc attendons l'avis éventuel d'installateurs...
05 août 2022 à 13:03
forum consulter ce sujet Remplacer clim appartement tout en conservant les liaisons

Bonjour, dans l'attente de réponse ici, je soumettrais cette demande à un distributeur de clim et accessoires.
Un conseiller de vente devrait pouvoir répondre à votre besoin.
05 août 2022 à 12:46