Citation :Je pense que ce temps de chauffage est trop court pour que l'unité soit capable de réduire la fréquence.
l'erreur se produit après 3-5 minutes, toujours exactement lorsque la différence de température réglée entre le départ et le retour a été atteinte.
Je chercherais pourquoi ce chauffage est aussi rapide ? (Retour eau trop chaud ? Débit eau trop faible ? Mesure fausse ?...)
28 décembre 2022 à 21:47

Bonjour.
Dans l'attente d'une réponse et faute de documentation, je poserais la question à :
PVG France – 76410 Sotteville sous le val. Mail : support.clients@pvg.eu
La procédure est donnée ici : PVG SAV Consommateur
Merci pour votre retour.
Dans l'attente d'une réponse et faute de documentation, je poserais la question à :
PVG France – 76410 Sotteville sous le val. Mail : support.clients@pvg.eu
La procédure est donnée ici : PVG SAV Consommateur
Merci pour votre retour.
28 décembre 2022 à 09:51

Oui l'unité devrait réduire la fréquence d'après le manuel SBYN068/A/B ci-dessus : (pas trouvé de manuel pour votre SYN068...).
Citation :
3. Normal operation
⊙ Heating process: start up - water pumps runs --fan motor runs-compressor runs
⊙ Operation Control :
1) Compressor running control
a. Unit will adjust the target frequency according to the ambient temperature, setting
temperature and protection function , and to determine to compressor running frequency.
Citation :Combien de temps depuis le démarrage pour passer en erreur E7 ?
Par exemple, j'ai réglé 35°, la température de retour est de 29°, la pompe à chaleur tourne au maximum jusqu'à ce que l'eau ait 41° puis passe en E7
27 décembre 2022 à 21:53

Bonjour Jmf.
Pour orienter les réponses, il faudrait préciser le type d'unité intérieur : murale ou console ou gainable ?
Dans tous les cas, les mauvaises odeurs sont liées à une mauvaise utilisation en mode froid et un manque d'entretien côté unité intérieure.
Pour orienter les réponses, il faudrait préciser le type d'unité intérieur : murale ou console ou gainable ?
Dans tous les cas, les mauvaises odeurs sont liées à une mauvaise utilisation en mode froid et un manque d'entretien côté unité intérieure.
26 décembre 2022 à 12:07

Sinon, la littérature technique en langue française n'étant pas majoritaire sur le web, une recheche sera plus efficace avec des mots clés en anglais.
08 décembre 2022 à 17:09

Citation :Pour faciliter les recherches éventuelles, j'ai pris soin par deux fois ci-dessus de coller le petit nom du manuel sur les photos : "OBH..."
Avec quelle recherche précise, SVP, [...]
08 décembre 2022 à 17:02

Bonjour.
Voir note 1 et note 2, page 23 du manuel de service cité réponse 29.
Voir note 1 et note 2, page 23 du manuel de service cité réponse 29.
03 décembre 2022 à 09:55

Bonsoir Nenciarini.
Comme vous pouvez le lire, les internautes qui ont soulevé ce problème de compatibilité entre leur régulation Delta Dore 8000 et clim Air/Air ont essayé le paramètre CF21 qui a amélioré la situation mais sans la solutionner.
Depuis pas de nouvelle.
A votre place et en attendant un hypothétique retour de leur part, je relancerais Delta Dore en leur soumettant précisément votre souci.
Merci de nous tenir au courant.
Comme vous pouvez le lire, les internautes qui ont soulevé ce problème de compatibilité entre leur régulation Delta Dore 8000 et clim Air/Air ont essayé le paramètre CF21 qui a amélioré la situation mais sans la solutionner.
Depuis pas de nouvelle.

A votre place et en attendant un hypothétique retour de leur part, je relancerais Delta Dore en leur soumettant précisément votre souci.
Merci de nous tenir au courant.

30 novembre 2022 à 17:59

Bonjour.
Habituellement un beep est émis par l'unité intérieure pour confirmer la bonne réception de l'ordre (ici la consigne température affichée sur la télécommande).
Habituellement un beep est émis par l'unité intérieure pour confirmer la bonne réception de l'ordre (ici la consigne température affichée sur la télécommande).
28 novembre 2022 à 10:59

3 => oui, je pense.
25 novembre 2022 à 16:43

Citation :
Comment appeler le voyant sans nom juste sous le voyant Marche.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2022 à 18:17

Un exemple de consignes donné par le constructeur dans le même manuel de service pour les techniciens.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

23 novembre 2022 à 10:02

Désolé de ne pas pouvoir vous aider d'avantage puisque tout comme Jeremy je n'ai pas de problème de consigne (de mon côté avec un monosplit et une distribution assez proche de la votre). Je vous souhaite un dialogue constructif avec votre installateur.
22 novembre 2022 à 22:18

Bonjour,
Après avoir lu la discussion et en faisant avec l’implantation actuelle de l'UE du bas... je pense qu'il faudrait (faire) vérifier la sonde RT11 (CN111) en la comparant à sa courbe du manuel de service.
Au besoin, la déporter plus bas ou juste lui rajouter une résistance en série pour faire croire à l'UE que la pièce est plus froide.
Bien sûr sans laisser de trace en période de garantie.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Après avoir lu la discussion et en faisant avec l’implantation actuelle de l'UE du bas... je pense qu'il faudrait (faire) vérifier la sonde RT11 (CN111) en la comparant à sa courbe du manuel de service.
Au besoin, la déporter plus bas ou juste lui rajouter une résistance en série pour faire croire à l'UE que la pièce est plus froide.
Bien sûr sans laisser de trace en période de garantie.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 novembre 2022 à 17:51

Parfait si la vitrine est à nouveau fonctionnelle 
Pour que je me couche moins bête, c'est quoi un oriffice 00z ?

Pour que je me couche moins bête, c'est quoi un oriffice 00z ?
28 septembre 2022 à 22:09

Bonjour.
Une question qui pourrait ici aider ?
Remplacer du R22 par R290 ou propane
Une question qui pourrait ici aider ?
Remplacer du R22 par R290 ou propane
28 septembre 2022 à 16:48

Bonjour,
Cela me semble également anormal. Et en disjonctant l'installation pendant quelques minutes ?
Cela me semble également anormal. Et en disjonctant l'installation pendant quelques minutes ?
10 septembre 2022 à 14:03

Le pulvérisateur d'un litre de G95 a fini par arriver. La prochaine fois je commanderai avant la saison d'été !
Date limite d'utilisation relevée : juillet 2023. Ayant peu d'échangeurs à traiter, elle risque d'être dépassée et même de beaucoup... Des avis à ce sujet ?
Date limite d'utilisation relevée : juillet 2023. Ayant peu d'échangeurs à traiter, elle risque d'être dépassée et même de beaucoup... Des avis à ce sujet ?
10 septembre 2022 à 13:20

Bonjour,
Pour une installation correcte, une consigne de 22° doit être atteinte surtout lorsqu'il ne fait que 24° à l'extérieur.
Pour ne pas y arriver il faudrait par exemple laisser les fenêtres grande ouvertes... et encore, dans les boutiques climatisées qui ne ferment pas leur porte d'entrée (!) le client est en général content de rentrer au frais et le commerçant d'accord pour consommer plus.
Pour une installation correcte, une consigne de 22° doit être atteinte surtout lorsqu'il ne fait que 24° à l'extérieur.
Pour ne pas y arriver il faudrait par exemple laisser les fenêtres grande ouvertes... et encore, dans les boutiques climatisées qui ne ferment pas leur porte d'entrée (!) le client est en général content de rentrer au frais et le commerçant d'accord pour consommer plus.

10 septembre 2022 à 13:07

Bonsoir Pathoudesuite,
Le contrôle du gaz se fait gratuitement à chaque utilisation (ça marche ou pas). Ma clim la plus ancienne est celle d'une voiture sur laquelle je n'ai rien fait depuis son achat - neuve - hormis l'utiliser au moins une fois par mois et changer son filtre d'habitacle régulièrement. Cet été, tout comme les 15 précédents, elle m'a permis de voyager au frais en pleine canicule
Le plus sûr serait de demander un conseil/devis/délai aux artisans de votre région.
Dans l'attente d'autres avis...
Le contrôle du gaz se fait gratuitement à chaque utilisation (ça marche ou pas). Ma clim la plus ancienne est celle d'une voiture sur laquelle je n'ai rien fait depuis son achat - neuve - hormis l'utiliser au moins une fois par mois et changer son filtre d'habitacle régulièrement. Cet été, tout comme les 15 précédents, elle m'a permis de voyager au frais en pleine canicule

Le plus sûr serait de demander un conseil/devis/délai aux artisans de votre région.
Dans l'attente d'autres avis...
07 septembre 2022 à 21:16

Bonsoir,
Dans l'attente d'une réponse sur les tarifs dans l'Hérault...
Recherche de fuite et recharge uniquement en cas de panne ou givrage.
Dans l'attente d'une réponse sur les tarifs dans l'Hérault...
Citation :Le changement de gaz n'est pas une nécessité liée à l'âge par contre régulièrement nettoyer les échangeurs des unités extérieures et surtout intérieure(s) sans oublier leur conduit d'évacuation condensats.
Clim qui a 10 ans et jamais fait d'entretien d’où le changement du gaz
Recherche de fuite et recharge uniquement en cas de panne ou givrage.
06 septembre 2022 à 22:14

A vous lire la nouvelle carte permet un fonctionnement manuel, la clim serait donc utilisable. Reste éventuellement à tenter l'inversion de sens du volet en repérant et permutant les 4 fils bobines (ma réponse 28).
06 septembre 2022 à 21:53

Bonjour.
Merci Styred pour ces retours d'expérience.
Dans l'attente du test proposé, puis-je retenir que pour vous, une solution 100% efficace aux parasites d'une clim consiste à remplacer les câbles guitares par un système sans fil (Boss WL-20) ?
Merci Styred pour ces retours d'expérience.
Dans l'attente du test proposé, puis-je retenir que pour vous, une solution 100% efficace aux parasites d'une clim consiste à remplacer les câbles guitares par un système sans fil (Boss WL-20) ?
06 septembre 2022 à 18:15

Bonjour.
Dans l'attente des avis d'utilisateurs de Mel Cloud je peux faire un retour sur l'appli d'une autre marque et avec un monosplit (air/air donc).
Je ne regrette pas cette option payante qui me sert à contrôler la clim à distance de la pièce ou du domicile.
Bon ça reste une option
Dans l'attente des avis d'utilisateurs de Mel Cloud je peux faire un retour sur l'appli d'une autre marque et avec un monosplit (air/air donc).
Je ne regrette pas cette option payante qui me sert à contrôler la clim à distance de la pièce ou du domicile.
Bon ça reste une option

06 septembre 2022 à 16:37

Réponse 18, vous notiez principalement un problème de volet.
Avez-vous constaté une autre anomalie avec cette nouvelle carte (genre consigne non tenue) ?
Avez-vous constaté une autre anomalie avec cette nouvelle carte (genre consigne non tenue) ?
06 septembre 2022 à 16:08

Bonjour,
A priori, incompatibilité logicielle mineure, je pense.
https://electrotoile.eu/moteur-pas-a-pas-sequence-commande-arduino.php
A priori, incompatibilité logicielle mineure, je pense.
Citation :Oui. Sauf à connaitre l'existence d'une configuration constructeur (matérielle voire logicielle...), je tenterais l'inverser des bobines au niveau du connecteur comme le montre ce site (voir § moteur unipolaire 5 fils).
Y a t'il possibilité d'inverser les commandes du moteur de volet.
12VDC 24BYJ48 GBJDJ-01 1170020011 HUILIP MOTOR
https://electrotoile.eu/moteur-pas-a-pas-sequence-commande-arduino.php
06 septembre 2022 à 11:11

Bonjour.
Pour info, j'attends toujours la livraison du G95.
Après plusieurs reports, la boutique en ligne me dit le 12 septembre...
Pour info, j'attends toujours la livraison du G95.
Après plusieurs reports, la boutique en ligne me dit le 12 septembre...
05 septembre 2022 à 16:09

Je ne sais pas... Pour moi le mode ventilation seul de l'UI doit fonctionner même sans UE, ce que montre mon test avant que l'erreur CH-05 ne bloque tout. (les concepteurs ont sans doute préféré mettre l'UI au repos quand elle ne sait plus ce que fait l'UE)
Je suis un peu surpris par la "large impulsion" de passage par zéro relevée ci-dessus ainsi que la commande du triac pour cette ventilation forte (?)
Peut-être qu'un relevé en ventilation faible pourrait apporter quelque chose... ou pas ?
Je suis un peu surpris par la "large impulsion" de passage par zéro relevée ci-dessus ainsi que la commande du triac pour cette ventilation forte (?)
Peut-être qu'un relevé en ventilation faible pourrait apporter quelque chose... ou pas ?
19 août 2022 à 20:37

Sur www.se.com
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21
A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
A9MEM2055 : effectivement je n'ai pas trouvé les caractéristiques du contact 20-21

A9MEM2105 : contact NO - 18 mA/24Vcc - 100mA/230Vca.
19 août 2022 à 20:15

Chez Schneider, je vois par exemple le compteur monophasé A9MEM2105 dont la sortie impulsion est compatible 230Vac, à confirmer.
19 août 2022 à 17:16

J'avais disjoncté trop peu de temps. Sans rebrancher le fil com, l'erreur CH-05 s'est effacée toute seule en disjonctant la clim suffisamment longtemps.
J'ai pu démarrer l'UI en mode froid, l'UI a mis 2min 25s pour afficher l'erreur CH-05.
Pendant ce temps, les changements de vitesse à la télécommande étaient bien reçus (afficheur UI) mais sans effet sur le souffle qui est resté faible.
J'ai pu démarrer l'UI en mode froid, l'UI a mis 2min 25s pour afficher l'erreur CH-05.
Pendant ce temps, les changements de vitesse à la télécommande étaient bien reçus (afficheur UI) mais sans effet sur le souffle qui est resté faible.
19 août 2022 à 16:54

Bonjour.
Par curiosité et pour info, j'ai fait un test "fil de com débranché" (question 7723 - réponse 9) : L'erreur CH-05 met 2 minutes 45 pour apparaitre, ce qui devrait laisser le temps de tester un changement de vitesse de ventilation de l'UI sur mon mono LG de 2019.
Par curiosité et pour info, j'ai fait un test "fil de com débranché" (question 7723 - réponse 9) : L'erreur CH-05 met 2 minutes 45 pour apparaitre, ce qui devrait laisser le temps de tester un changement de vitesse de ventilation de l'UI sur mon mono LG de 2019.
19 août 2022 à 16:18

Citation :Test complémentaire UI, suite à la question 7998 :
Test du fil de com UE/UI débranché.
1) Mise sous tension par le disjoncteur : RAS
2) Démarrage du mode ventilateur par la télécommande : RAS
3) Test de diagnostic avec l'appli ThinQ: affichage alterné CH-05-CH-05... sur UI
http://www.forum-climatisation.com/monitorer-clim-lg-avec-lgmv.html - question 41:
La phase 2) dure environ 2min45s. Pendant ce temps, l'UI répond parfaitement à la télécommande en mode ventilateur, la vitesse est ajustable à la demande, souffle et affichage UI.
Après ces presque 3 minutes, l'affichage CH-05 intervient, la ventilation se coupe et le volet se ferme. Il faut alors rebrancher le fil de com, sans quoi l'erreur CH-05 est bloquante, y compris en disjonctant la clim.
19 août 2022 à 16:10

Bonjour.
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joule
).
Faudrait voir l'affichage de kWh externes proposé par Hitachi, sans doute est-il global (UE +UI), le but final étant de calculer un rendement, non ?
Sauf erreur de ma part, les consommateurs sont ici : UE : compresseur, UI : circulateur eau et chauffage additionnel (effet joule

19 août 2022 à 13:35

Bonjour.
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.
Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
Par curiosité, j'ai lu.
1) une notice d'installation Hitachi :
Citation :2) le sujet "Quel Réglage Yutaki avec radiateurs" sur forumconstruire.
borne 21 Entrée 7 (mesureur de puissance)
La mesure de la véritable consommation d'énergie peut se faire en connectant un mesureur de puissance externe. Le nombre d'impulsions du mesureur de puissance est une variable qui doit être réglée. Ainsi, chaque entrée d'impulsion est ajoutée au mode de fonctionnement correspondant (fonctionnement chauffage, refroidissement, ECS). Deux options possibles :
- Un mesureur de puissance pour toute installation (UI+GE).
- Deux mesureurs de puissance séparés (un par UI et un par GE).
Je pense que sur cette PAC, le contact sec d'un compteur extérieur devrait être relié entre 21 et 16 (commun) et il devrait supporter 230 Vac.
Électriquement, un second contact devrait être relié en parallèle sur le premier et avoir le même ratio (ex : 1000 impulsions par kWh). Reste effectivement une question : 2 impulsions simultanées risquent d'être comptées pour une seule... comment éviter ce risque d'erreur de comptage par défaut ?
18 août 2022 à 15:47

Bonjour.
Désolé Gilles, pour mes réponses espacées, je ne fais que de brefs passages ici en cette fin août.
OK pour le signal jaune sur IRQ1, les passages par zéro sont donc les niveaux bas... sauf erreur.
Est-il possible d'avoir les mêmes signaux (vert/jaune) pour la vitesse réduite du ventilateur en mode nuit ?
Désolé Gilles, pour mes réponses espacées, je ne fais que de brefs passages ici en cette fin août.
OK pour le signal jaune sur IRQ1, les passages par zéro sont donc les niveaux bas... sauf erreur.
Est-il possible d'avoir les mêmes signaux (vert/jaune) pour la vitesse réduite du ventilateur en mode nuit ?
18 août 2022 à 14:25

Bonjour,
Pour moi, un fusible ne peut ici griller que suite à un mauvais branchement, une mauvaise manipulation.
Je me méfierais de ce qui est marqué sur le fusible grillé (risque d'un remplacement précédent par "ce qui trainait dans le camion"). Le plus sûr consiste à lire le calibre & type marqué sur l'appareil ou le circuit imprimé ou le manuel de maintenance.
Pour un calibre donné, sans indication sur le type (anormal), reste à essayer... Je choisirais plutôt un "T" pour moins le stresser par les démarrages d'alimentation électronique.
Ce n'est qu'un avis...
Pour moi, un fusible ne peut ici griller que suite à un mauvais branchement, une mauvaise manipulation.
Je me méfierais de ce qui est marqué sur le fusible grillé (risque d'un remplacement précédent par "ce qui trainait dans le camion"). Le plus sûr consiste à lire le calibre & type marqué sur l'appareil ou le circuit imprimé ou le manuel de maintenance.
Pour un calibre donné, sans indication sur le type (anormal), reste à essayer... Je choisirais plutôt un "T" pour moins le stresser par les démarrages d'alimentation électronique.
Ce n'est qu'un avis...
12 août 2022 à 17:54

Bonjour.
Une carte livrée pour 27€ livrée, super ! Surtout qu'ils disent avoir testé ces cartes d'occasion.
Croisons les doigts pour que des éventuelles versions de firmware soient compatibles.
Une carte livrée pour 27€ livrée, super ! Surtout qu'ils disent avoir testé ces cartes d'occasion.
Croisons les doigts pour que des éventuelles versions de firmware soient compatibles.
12 août 2022 à 16:43

Bonjour.
Citation :Je pense aussi et chercherais ailleurs.
Pour moi la ligne entre le micro et le moteur est OK,
Citation :Où est mesuré le signal jaune ? Sur IRQ1 ou sur INT1 ?
en jaune la détection du zéro à l'entrée du microcontrôleur.
12 août 2022 à 16:26

Bonjour, bravo pour la solution trouvée et merci pour les futurs lecteurs.
11 août 2022 à 18:17

Bonjour,
Votre clim fait mieux que la consigne, c'est déjà un moindre mal.
Si le phénomène est identique dans toutes les pièces et en permanence, la puissance installée serait-elle excessive ?
Votre clim fait mieux que la consigne, c'est déjà un moindre mal.
Si le phénomène est identique dans toutes les pièces et en permanence, la puissance installée serait-elle excessive ?
11 août 2022 à 18:10

Bonjour,
Pour moi il ne s'agit que d'un problème de pompe de relevage, problème indépendant de la marque du climatiseur.
Pour moi il ne s'agit que d'un problème de pompe de relevage, problème indépendant de la marque du climatiseur.
11 août 2022 à 18:03

Bonjour,
Un schéma électronique, le luxe !
D'après ces premières analyses, le contrôleur reçoit bien les passages par zéro du secteur ainsi que les trames de la télécommande mais ne modifie pas l'angle d'amorçage du triac quand le niveau de ventilation est modifié à la télécommande (mode ventilation uniquement).
Par ailleurs, il semble que le schéma ne comporte pas de retour de vitesse du ventilateur ?
J'ai juste jusqu'ici ?
Un schéma électronique, le luxe !
D'après ces premières analyses, le contrôleur reçoit bien les passages par zéro du secteur ainsi que les trames de la télécommande mais ne modifie pas l'angle d'amorçage du triac quand le niveau de ventilation est modifié à la télécommande (mode ventilation uniquement).
Par ailleurs, il semble que le schéma ne comporte pas de retour de vitesse du ventilateur ?
J'ai juste jusqu'ici ?
11 août 2022 à 17:58

Bonjour,
La carte semble donc avoir un problème. La dépanner ? Oui, possible par un électronicien ou par vous même car cette commande probable par triac est simple et d'autant plus que vous avez aussi une carte OK.
La carte trouvée sur ALI semble identique et pour un prix très raisonnable. Par je ferais attention aux points suivants :
1) choix "7pin" ou "9pin" ?
2) compatibilité logicielle ?
La carte semble donc avoir un problème. La dépanner ? Oui, possible par un électronicien ou par vous même car cette commande probable par triac est simple et d'autant plus que vous avez aussi une carte OK.
La carte trouvée sur ALI semble identique et pour un prix très raisonnable. Par je ferais attention aux points suivants :
1) choix "7pin" ou "9pin" ?
2) compatibilité logicielle ?
11 août 2022 à 17:35

Je pense que les chances de trouver une carte UI Airton de 2005 sont quasi nulles 
Ce sujet pourrait vous aider :
Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12

Ce sujet pourrait vous aider :
Panne ventilation clim Airton h2sm 9+12
05 août 2022 à 21:26

Bonjour.
Que dit la documention sur l'erreur initialement affichée ?
Quelques pistes en vrac :
Vérifier le connecteur ventilateur, mauvais contact ?
Vérifier si l'alimentation du ventilateur, est-elle discontinue ou pas pour dissocier panne carte ou ventilateur ?)
Vérifier l'absence d'un point dur en rotation, sinon reprendre le remontage ventilateur/turbine ?
Nota: ne pas débrancher un ventilateur sous tension, risque de le griller selon sa technologie.
Que dit la documention sur l'erreur initialement affichée ?
Quelques pistes en vrac :
Vérifier le connecteur ventilateur, mauvais contact ?
Vérifier si l'alimentation du ventilateur, est-elle discontinue ou pas pour dissocier panne carte ou ventilateur ?)
Vérifier l'absence d'un point dur en rotation, sinon reprendre le remontage ventilateur/turbine ?
Nota: ne pas débrancher un ventilateur sous tension, risque de le griller selon sa technologie.
05 août 2022 à 13:24

Bonjour.
N'étant pas pro, je rechercherais le manuel d'installation du nouveau matériel visé pour connaître les recommandations du constructeur. Il n'y aura rien je pense sur la récupération de canalisations déjà en place, donc attendons l'avis éventuel d'installateurs...
N'étant pas pro, je rechercherais le manuel d'installation du nouveau matériel visé pour connaître les recommandations du constructeur. Il n'y aura rien je pense sur la récupération de canalisations déjà en place, donc attendons l'avis éventuel d'installateurs...
05 août 2022 à 13:03

Bonjour, dans l'attente de réponse ici, je soumettrais cette demande à un distributeur de clim et accessoires.
Un conseiller de vente devrait pouvoir répondre à votre besoin.
Un conseiller de vente devrait pouvoir répondre à votre besoin.
05 août 2022 à 12:46