Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9181
Question Dépannage Climatisation : Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour.
Ma pompe à chaleur LG Therma V Split 14kW s'est mise en défaut avec le code CH67.
Le diagnostic du technicien était que le moteur ventilateur et la carte électronique de puissance étaient hors service.
Après le changement de ces deux éléments, le redémarrage s'est bien passé, mais au bout de deux jours, la pompe était complètement givrée (glace d'environ 10 cm d'épaisseur) et n'arrivait plus à se dégivrer.
Après l'avoir éteinte et laissée se dégivrer naturellement, elle a été remise en route et le démarrage s'est bien passé, mais il n'y avait plus de montée en régime du compresseur et un défaut CH21 s'est produit au bout de 20 minutes environ.
Tous les contrôles liés à ce défaut (mesure de différentes résistances, contrôles des soudures sur carte, d'isolement du compresseur, etc.) se sont avérés bons, mais mon technicien ne sait plus quoi faire. Il m'a dit qu'il fallait changer la PAC.
Si vous avez une idée ou une piste à me suggérer, je suis preneur.
Merci d'avance.
Stéphane.
Ma pompe à chaleur LG Therma V Split 14kW s'est mise en défaut avec le code CH67.
Le diagnostic du technicien était que le moteur ventilateur et la carte électronique de puissance étaient hors service.
Après le changement de ces deux éléments, le redémarrage s'est bien passé, mais au bout de deux jours, la pompe était complètement givrée (glace d'environ 10 cm d'épaisseur) et n'arrivait plus à se dégivrer.
Après l'avoir éteinte et laissée se dégivrer naturellement, elle a été remise en route et le démarrage s'est bien passé, mais il n'y avait plus de montée en régime du compresseur et un défaut CH21 s'est produit au bout de 20 minutes environ.
Tous les contrôles liés à ce défaut (mesure de différentes résistances, contrôles des soudures sur carte, d'isolement du compresseur, etc.) se sont avérés bons, mais mon technicien ne sait plus quoi faire. Il m'a dit qu'il fallait changer la PAC.
Si vous avez une idée ou une piste à me suggérer, je suis preneur.
Merci d'avance.
Stéphane.
04 janvier 2024 à 20:21
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour.
Manque de gaz ou carte mal programmée ?
Et le défaut CH 21 correspondrait à un souci de compresseur.
Manque de gaz ou carte mal programmée ?
Et le défaut CH 21 correspondrait à un souci de compresseur.
06 janvier 2024 à 18:39
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour.
Pour Steph, mon appli LG Service donne une procédure à suivre pour CH21 pour Multli-V 1, 2, 3 et dans le cas d'un ampérage important du compresseur,
Pour Steph, mon appli LG Service donne une procédure à suivre pour CH21 pour Multli-V 1, 2, 3 et dans le cas d'un ampérage important du compresseur,
Citation :
1) Disconnect power supply
2) Disconnect compessor cable frome the PCB
3) Turn on the power supply and switch on indoor unit
Which Fault code will be displayesd ?
CH21: ...
CH26:...
CH29:...
07 janvier 2024 à 10:50
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour, merci pour vos réponses.
Concernant le manque de gaz j'y ai également pensé, le technicien n'arrive pas à contrôler les pressions de fonctionnement car mon compresseur ne monte pas en puissance.
Pour la programmation de la nouvelle carte électronique nous avons utilisé l'Eprom de l'ancienne carte car la nouvelle arrive vierge.
Suite à la procédure proposée j'obtiens le code CH26.
Concernant le manque de gaz j'y ai également pensé, le technicien n'arrive pas à contrôler les pressions de fonctionnement car mon compresseur ne monte pas en puissance.
Pour la programmation de la nouvelle carte électronique nous avons utilisé l'Eprom de l'ancienne carte car la nouvelle arrive vierge.
Suite à la procédure proposée j'obtiens le code CH26.
07 janvier 2024 à 11:52
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour.
N'étant pas pro je poste sous leur contrôle:
1) (faire) confirmer la manip avec l'eprom
2) CH26 suite à la procédure précédente:
Vérifier les enroulements du compresseurs.
Si NOk, compresseur et PCB à remplacer.
Si OK, compresseur à remplacer.
N'étant pas pro je poste sous leur contrôle:
1) (faire) confirmer la manip avec l'eprom
2) CH26 suite à la procédure précédente:
Vérifier les enroulements du compresseurs.
Si NOk, compresseur et PCB à remplacer.
Si OK, compresseur à remplacer.
08 janvier 2024 à 10:51
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Après re-changement de la carte électronique PCB (car doute sur la première) et appel à la plateforme technique LG par le technicien, c'est bien mon compresseur qui maintenant est défaillant.
J'ai opté pour un remplacement complet de la pompe à chaleur car d'autres pannes sont possibles sur l'actuel.
En tout cas si quelqu'un en a besoin pour ce type de pompe LG Therma V Split 14kW j'ai des pièces détachées neuves de disponibles (carte PCB et moteurs de ventilateurs).
N'hésitez pas à me contacter.
Bonne journée à toutes et tous.
Merci à tous pour votre aide et vos conseils.
Après re-changement de la carte électronique PCB (car doute sur la première) et appel à la plateforme technique LG par le technicien, c'est bien mon compresseur qui maintenant est défaillant.
J'ai opté pour un remplacement complet de la pompe à chaleur car d'autres pannes sont possibles sur l'actuel.
En tout cas si quelqu'un en a besoin pour ce type de pompe LG Therma V Split 14kW j'ai des pièces détachées neuves de disponibles (carte PCB et moteurs de ventilateurs).
N'hésitez pas à me contacter.
Bonne journée à toutes et tous.
23 janvier 2024 à 13:03
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Panne PAC LG Therma V CH67 et CH21
Bonjour Steph7857.
Je suis intéressé par des pièces détachées pour la pompe à chaleur Therma V.
Sont-elles toujours disponibles ?
Je suis intéressé par des pièces détachées pour la pompe à chaleur Therma V.
Sont-elles toujours disponibles ?
28 novembre 2024 à 00:22