Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
8560
Questions Forum Climatisation : Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Bonjour.
J’ai une petite question concernant la longueur de tuyauterie d’une climatisation Daikin bi split
Sur la notice il est noté Longueur totale de la tuyauterie 30m longueur max entre UI et UE 15m.
Charge de réfrigérant supplémentaire km/m 0,02 (pour longueur de la liaison frigorifique supérieur à 20m)
La je ne comprends pas pourquoi 20m pour charge supplémentaire dois je comprendre 200g supplémentaire par m entre 30m et 50m.
Merci pour vos explications.
J’ai une petite question concernant la longueur de tuyauterie d’une climatisation Daikin bi split
Sur la notice il est noté Longueur totale de la tuyauterie 30m longueur max entre UI et UE 15m.
Charge de réfrigérant supplémentaire km/m 0,02 (pour longueur de la liaison frigorifique supérieur à 20m)
La je ne comprends pas pourquoi 20m pour charge supplémentaire dois je comprendre 200g supplémentaire par m entre 30m et 50m.
Merci pour vos explications.
21 avril 2023 à 11:24
Réponse 2 du forum dépannage climatisation
Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Bonjour,
Merci, mais je ne suis pas plus avancé quant à la raison pour laquelle il est noté pour une longueur supérieure à 20 m.
Pouvons-nous utiliser deux fois 15 m, soit 30 m, sans charge supplémentaire ? Mais qu'en est-il entre 15 m et 20 m par longueur ?
Merci, mais je ne suis pas plus avancé quant à la raison pour laquelle il est noté pour une longueur supérieure à 20 m.
Pouvons-nous utiliser deux fois 15 m, soit 30 m, sans charge supplémentaire ? Mais qu'en est-il entre 15 m et 20 m par longueur ?
21 avril 2023 à 15:21
Réponse 3 du forum dépannage climatisation
Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Bonsoir,
C'est pourtant simple, votre groupe peut accepter jusqu'à 30 ML. Mais il est préchargé uniquement jusqu'à 20 ML. Donc, si vous mettez 30 ML, il vous faudra faire un appoint de (30-20) x 20 gr/ML, soit 200 gr.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité. Par exemple, vous ne pourrez pas faire un branchement d'une unité avec 20 m et une autre avec 10 m. Vous avez très certainement un 2MXM40N ou un 2MXM50N.
Si c'est le cas, vous êtes plafonné à 30 ML et non 50 ML. De plus, si c'est l'un de ces modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.
Cordialement,
maclimatisation.com
C'est pourtant simple, votre groupe peut accepter jusqu'à 30 ML. Mais il est préchargé uniquement jusqu'à 20 ML. Donc, si vous mettez 30 ML, il vous faudra faire un appoint de (30-20) x 20 gr/ML, soit 200 gr.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité. Par exemple, vous ne pourrez pas faire un branchement d'une unité avec 20 m et une autre avec 10 m. Vous avez très certainement un 2MXM40N ou un 2MXM50N.
Si c'est le cas, vous êtes plafonné à 30 ML et non 50 ML. De plus, si c'est l'un de ces modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.
Cordialement,
maclimatisation.com
21 avril 2023 à 18:16
Réponse 4 du forum dépannage climatisation
Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Merci AAC pour votre réponse. Effectivement, je comprends mieux. Je pensais qu'il était préchargé pour 30 m (15 x 2) et ne comprenais pas le pourquoi de l'appoint à partir de 20 m.
Vous m'avez dit :
(De plus, si c'est un de ses modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.)
Les données techniques de mon modèle 2MXM40 me donnent des raccords de tuyauterie UI – UE maxi 15 m par circuit.
Vous m'avez dit :
(De plus, si c'est un de ses modèles, vous avez une longueur par circuit de 20 m et non de 15 m.)
Les données techniques de mon modèle 2MXM40 me donnent des raccords de tuyauterie UI – UE maxi 15 m par circuit.
21 avril 2023 à 21:33
Réponse 5 du forum dépannage climatisation
Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Bonjour.
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20M maxi.
Les 15M sont un maxi pour le dénivelé.
Cordialement.
maclimatisation.com
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20M maxi.
Les 15M sont un maxi pour le dénivelé.
Cordialement.
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 07:35
Réponse 6 du forum dépannage climatisation
Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Merci AAC, mais il n'y a pas de contradiction entre ces deux affirmations.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité.
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20 m maximum. Les 15 m sont un maximum pour le dénivelé.
Dans le second cas, je peux mettre 20 m et 10 m en respectant les 30 m et 15 m de dénivelé.
Cordialement.
De plus, vos liaisons frigorifiques ne peuvent pas dépasser 15 mL par unité.
Je vous confirme que la longueur par UI est de 20 m maximum. Les 15 m sont un maximum pour le dénivelé.
Dans le second cas, je peux mettre 20 m et 10 m en respectant les 30 m et 15 m de dénivelé.

Cordialement.
22 avril 2023 à 11:59
Réponse 7 du forum dépannage climatisation
Climatisation bi-split Daikin longueur tuyauterie UI UE
Re,
Le dénivelé est la hauteur. Pour ce groupe, le maximum est de 15 m et de 7,5 m par unité.
Ce n'est pas bien compliqué.
Attention, sans mise en service par une entreprise agréée, aucune garantie ne fonctionnera. D'ailleurs, normalement, il est interdit de vendre du matériel contenant du fluide à une personne non agréée.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le dénivelé est la hauteur. Pour ce groupe, le maximum est de 15 m et de 7,5 m par unité.
Ce n'est pas bien compliqué.
Attention, sans mise en service par une entreprise agréée, aucune garantie ne fonctionnera. D'ailleurs, normalement, il est interdit de vendre du matériel contenant du fluide à une personne non agréée.
Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:38