Bruit unité extérieure Fujitsu Atlantic WOYA060LDC
Actuellement
10 383
questions dans le
forum climatisation
8559
Question Forum Climatisation : Bruit unité extérieure Fujitsu Atlantic WOYA060LDC
Bonjour.
Quand le compresseur est à 80 %, mon unité extérieure ne fait pas de bruit.
Le moteur et le ventilateur sont neufs.
L'enroulement du compresseur est de 1 ohm et la tension VDC en modulation est comprise entre 107,2 V et 183 V.
Est-ce que le fait que les silent-blocs soient craquelés pourrait être à l'origine de cela ou dois-je contrôler autre chose avant de procéder à leur remplacement ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Quand le compresseur est à 80 %, mon unité extérieure ne fait pas de bruit.
Le moteur et le ventilateur sont neufs.
L'enroulement du compresseur est de 1 ohm et la tension VDC en modulation est comprise entre 107,2 V et 183 V.
Est-ce que le fait que les silent-blocs soient craquelés pourrait être à l'origine de cela ou dois-je contrôler autre chose avant de procéder à leur remplacement ?
Je vous remercie pour votre réponse.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

20 avril 2023 à 16:56
Réponse 1 forum dépannage climatisation
Bruit unité extérieure Fujitsu Atlantic WOYA060LDC
Bonjour,
Le moteur est neuf, OK, mais quel moteur ? Moteur du ventilateur ? Compresseur ?
Quand on change un compresseur, il est nécessaire de vérifier et, le cas échéant, de changer les silentblocs.
Cordialement,
maclimatisation.com
Le moteur est neuf, OK, mais quel moteur ? Moteur du ventilateur ? Compresseur ?
Quand on change un compresseur, il est nécessaire de vérifier et, le cas échéant, de changer les silentblocs.
Cordialement,
maclimatisation.com
22 avril 2023 à 14:42
Réponse 2 forum dépannage climatisation
Bruit unité extérieure Fujitsu Atlantic WOYA060LDC
Bonjour.
Merci pour votre réponse.
Ce qui est neuf est le moteur du ventilateur.
Les silents-blocs vont être remplacés par contre je ne suis pas sûr que cela solde mon problème de bruit quand le compresseur est à 80% ?
Merci pour votre réponse.
Ce qui est neuf est le moteur du ventilateur.
Les silents-blocs vont être remplacés par contre je ne suis pas sûr que cela solde mon problème de bruit quand le compresseur est à 80% ?
23 avril 2023 à 12:28
Réponse 3 forum dépannage climatisation
Bruit unité extérieure Fujitsu Atlantic WOYA060LDC
Bonjour.
J'ai le même problème de vibrations et de bruit sur ce modèle.
Pouvez-vous m'indiquer si vous avez résolu ce problème et comment ?
Merci.
J'ai le même problème de vibrations et de bruit sur ce modèle.
Pouvez-vous m'indiquer si vous avez résolu ce problème et comment ?
Merci.
17 novembre 2023 à 13:33