Bonjour à tous.
Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances...
Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien.
Nous avons fait installer deux groupes Daikin UE + Bi-split chez nous en mars.
Aucun problème en mode chauffage, par contre en mode refroidissement....
Sur l'un des groupes, deux erreurs sont apparues sur les deux UI au début de l'été (FTXM35R: erreur A5 et CTXM15R: erreur UH). Un technicien est passé mais n'a pas vraiment réglé le problème: il a simplement fait une réinitialisation en disant que c'est un potentiel problème de passage chaud/froid avec une bille qui serait restée grippée.. Mouais ok...
Mais les erreurs se sont reproduites par la suite.
On a remarqué que quand on faisait fonctionner la FTXM35 en froid avec le ventilo à fond, elles n'apparaissaient plus, mais même sans erreur, la FTXM ne souffle pas vraiment de froid non plus quand la CTXM15R ne fonctionne pas en simultané...
Et avant hier, en faisant fonctionner les deux, le pompon de la pomponette il s'est mis à pleuvoir depuis la face avant du CTXM15R...
Et on a constaté des fuites de condensats également sur l'autre ensemble UE+bi-split. (deux FTXM35R), sans qu'aucune erreur ne s'affiche.
Bref, on nage dans les soucis. Avez-vous une idée du (ou des) problème(s) ??
Mauvaise évacuation des condensats ? Manque de charge en réfrigérant ?
Je précise que l'installateur n'est pas habitué à poser du Daikin, ils travaillent plutôt avec Bosch...
Le problème vient-il de là et de spécificités propres aux appareils de ces fabricants, je ne sais pas... C'est une entreprise sérieuse, mais pour le coup rien ne va.
Merci si vous avez pris le temps de lire, et si vous avez des éléments de réponse à m'apporter...
Bonne journée
Nous rencontrons pas mal de tracas avec nos climatiseurs, et l'entreprise qui a fait l'installation est actuellement en vacances...
Je viens solliciter votre expertise, si vous le voulez bien.
Nous avons fait installer deux groupes Daikin UE + Bi-split chez nous en mars.
Aucun problème en mode chauffage, par contre en mode refroidissement....
Sur l'un des groupes, deux erreurs sont apparues sur les deux UI au début de l'été (FTXM35R: erreur A5 et CTXM15R: erreur UH). Un technicien est passé mais n'a pas vraiment réglé le problème: il a simplement fait une réinitialisation en disant que c'est un potentiel problème de passage chaud/froid avec une bille qui serait restée grippée.. Mouais ok...
Mais les erreurs se sont reproduites par la suite.
On a remarqué que quand on faisait fonctionner la FTXM35 en froid avec le ventilo à fond, elles n'apparaissaient plus, mais même sans erreur, la FTXM ne souffle pas vraiment de froid non plus quand la CTXM15R ne fonctionne pas en simultané...
Et avant hier, en faisant fonctionner les deux, le pompon de la pomponette il s'est mis à pleuvoir depuis la face avant du CTXM15R...

Et on a constaté des fuites de condensats également sur l'autre ensemble UE+bi-split. (deux FTXM35R), sans qu'aucune erreur ne s'affiche.
Bref, on nage dans les soucis. Avez-vous une idée du (ou des) problème(s) ??
Mauvaise évacuation des condensats ? Manque de charge en réfrigérant ?
Je précise que l'installateur n'est pas habitué à poser du Daikin, ils travaillent plutôt avec Bosch...
Le problème vient-il de là et de spécificités propres aux appareils de ces fabricants, je ne sais pas... C'est une entreprise sérieuse, mais pour le coup rien ne va.
Merci si vous avez pris le temps de lire, et si vous avez des éléments de réponse à m'apporter...
Bonne journée

14 août 2024 à 11:32
Réponse 1 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
Bonjour, UH= défaut général, A5= sonde antigel active, certainement manque de gaz du à une mauvaise mise en service, fuite sur le circuit, une possibilité aussi de manque de débit d'air de votre UI
Procédure mise en service et recherche de fuite.
1: Test azote 25 Bars
2: Tirage au vide.
3: Complément de charge si besoin.
4: mise en service avec contrôle température et de fonctionnement.
Un conseil envoyer une lettre recommandée à la société avec AR stipulant que la clim installée ne fonctionne pas, et que la société se doit d'effectuer les travaux dans les règles de l'art et un devoir d'obligation de résultat.
Question la société est-elle une entreprise frigoriste ou chauffagiste ? habilité au maniement des fluides frigorigène (obligatoire) attestation d'aptitude pour le technicien, attestation de capacité pour l'entreprise ?
Procédure mise en service et recherche de fuite.
1: Test azote 25 Bars
2: Tirage au vide.
3: Complément de charge si besoin.
4: mise en service avec contrôle température et de fonctionnement.
Un conseil envoyer une lettre recommandée à la société avec AR stipulant que la clim installée ne fonctionne pas, et que la société se doit d'effectuer les travaux dans les règles de l'art et un devoir d'obligation de résultat.
Question la société est-elle une entreprise frigoriste ou chauffagiste ? habilité au maniement des fluides frigorigène (obligatoire) attestation d'aptitude pour le technicien, attestation de capacité pour l'entreprise ?
14 août 2024 à 16:36
Réponse 2 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
Merci de votre réponse !
Pour le manque de gaz, est-ce que ça pourrait expliquer les fuites de condensats sur les autres UI ? Ou on est probablement sur un autre problème ?
On va suivre votre conseil et leur envoyer un courrier...
Honnêtement on est de simples amateurs : quand on a cherché un installateur de PAC il y a un an environ, on a cherché une société labellisée RGE, QualiPAC et ayant bonne réputation.
Nous n'avions pas connaissance de l'existence de toutes ces attestations (je les découvre aujourd'hui).
Mais pour l'habilité au maniement des fluides frigorigène, j'ai vérifié dans la liste des opérateurs attestés sur le site du gouvernement "REP-GF", et oui ils ont bien l'attestation (Catégorie I). C'est bien cela ?
L'entreprise installe des PAC air-air, et des PAC air-eau notamment, mais aussi des chauffe-eau thermodynamiques, entre autres.
Après pour l'attestation d'aptitude pour le technicien, je n'en sais rien du tout...
Pour le manque de gaz, est-ce que ça pourrait expliquer les fuites de condensats sur les autres UI ? Ou on est probablement sur un autre problème ?
On va suivre votre conseil et leur envoyer un courrier...
Honnêtement on est de simples amateurs : quand on a cherché un installateur de PAC il y a un an environ, on a cherché une société labellisée RGE, QualiPAC et ayant bonne réputation.
Nous n'avions pas connaissance de l'existence de toutes ces attestations (je les découvre aujourd'hui).
Mais pour l'habilité au maniement des fluides frigorigène, j'ai vérifié dans la liste des opérateurs attestés sur le site du gouvernement "REP-GF", et oui ils ont bien l'attestation (Catégorie I). C'est bien cela ?
L'entreprise installe des PAC air-air, et des PAC air-eau notamment, mais aussi des chauffe-eau thermodynamiques, entre autres.
Après pour l'attestation d'aptitude pour le technicien, je n'en sais rien du tout...
14 août 2024 à 21:32
Réponse 3 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
+1 avec PL
Pouvez-vous nous communiquer la référence des UE ?
Quelle longueur de liaison y a t'il pour chaque UE ?
A vous lire cette entreprise semble posséder les qualifications requises, d'ailleurs elle a du vous fournir des Cerfa de mise en service où sont inscrits les numéros de qualification du technicien qui a réalisé la mise ne service.
Pouvez-vous nous communiquer la référence des UE ?
Quelle longueur de liaison y a t'il pour chaque UE ?
A vous lire cette entreprise semble posséder les qualifications requises, d'ailleurs elle a du vous fournir des Cerfa de mise en service où sont inscrits les numéros de qualification du technicien qui a réalisé la mise ne service.
17 août 2024 à 00:13
Réponse 4 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
Bonjour,
A moins que cela est changé, sur un CERFA il n'y a pas le N° d'attestation d'aptitude du technicien, lui donnant l'autorisation à la manipulation des fluides, par contre le N° d'attestation de capacité de l'entreprise lui donnant droit à l'achat de fluide frigorigène et utilisation, oui.
Ce document doit être obligatoirement fourni au propriétaire de l'installation.
Pour expliquer, la sonde a deux fonctions en été en antigel, si la température chute trop bas sur la batterie de votre UI celle-ci se mets en sécurité et coupe le compresseur, afin d'éviter de prendre en glace sur cette batterie, et risque de casse dudit compresseur, cela peut provenir d'un manque de gaz le plus fréquent, ou encore un manque de débit d'air, et en hiver la sonde doit détecter une température mini de 37°C avant le démarrage du ventilo de l'UI, ce n'est pas le cas manque de gaz aussi.
A moins que cela est changé, sur un CERFA il n'y a pas le N° d'attestation d'aptitude du technicien, lui donnant l'autorisation à la manipulation des fluides, par contre le N° d'attestation de capacité de l'entreprise lui donnant droit à l'achat de fluide frigorigène et utilisation, oui.
Ce document doit être obligatoirement fourni au propriétaire de l'installation.
Pour expliquer, la sonde a deux fonctions en été en antigel, si la température chute trop bas sur la batterie de votre UI celle-ci se mets en sécurité et coupe le compresseur, afin d'éviter de prendre en glace sur cette batterie, et risque de casse dudit compresseur, cela peut provenir d'un manque de gaz le plus fréquent, ou encore un manque de débit d'air, et en hiver la sonde doit détecter une température mini de 37°C avant le démarrage du ventilo de l'UI, ce n'est pas le cas manque de gaz aussi.
18 août 2024 à 11:19
Réponse 5 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
Bonjour.
Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé.
Cela pourrait expliquer les fuites de condensât (prise en glace des évaporateurs) et le défaut antigel qui survient.
Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé.
Cela pourrait expliquer les fuites de condensât (prise en glace des évaporateurs) et le défaut antigel qui survient.
18 août 2024 à 17:58
Réponse 6 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
Bonjour.
"Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé."
????
"Peut être simplement le câble d'interconnexion croisé."
????
19 août 2024 à 16:38
Réponse 7 forum dépannage climatisation climatiseurs
Erreur UH et A5 et fuites condensats bi-split Daikin
Bonjour.
Oui, pourquoi pas, l'UI1 reçoit les tuyaux pour l'UI1 mais la communication pour l'UI2, et lycée de Versailles. On a eu plusieurs fois le cas sur le forum, la piste est même, à mon sens, la plus probable.
Oui, pourquoi pas, l'UI1 reçoit les tuyaux pour l'UI1 mais la communication pour l'UI2, et lycée de Versailles. On a eu plusieurs fois le cas sur le forum, la piste est même, à mon sens, la plus probable.
19 août 2024 à 17:29