Comme le dit PL, impossible de traiter les 2 pièces avec une seule unité.
10 août 2025 à 09:46

Ça devrait le faire.
@PL la 2ème solution m'a été fortement conseillée en formation dépannage multisplit chez Daikin pour la raison précitée.
J'étais adepte de la 1ere, je monte la 2ème depuis quelques mois mais compliqué de faire un retour objectif sur si peu de temps. Si vous avez vous-même eu de mauvaises expériences à ce sujet, je suis preneur.
@PL la 2ème solution m'a été fortement conseillée en formation dépannage multisplit chez Daikin pour la raison précitée.
J'étais adepte de la 1ere, je monte la 2ème depuis quelques mois mais compliqué de faire un retour objectif sur si peu de temps. Si vous avez vous-même eu de mauvaises expériences à ce sujet, je suis preneur.
10 août 2025 à 01:28

Vous comprendrez aisément que la machine sera différente pour une maison de 100m² et une autre de 400m², idem pour une maison passive et une passoire thermique c'est pourquoi il va être compliqué de vous répondre sans des données plus précises.
09 août 2025 à 00:27

Vous pouvez couper le fil de communication comme PL le propose.
Bornes 1 de l'ui: borne 1 du GE et bleu de la pompe.
Borne 2 de l'ui: Borne 2 du GE et marron de la pompe.
borne 3 de l'ui reliée à fil noir de la pompe.
Wago entre borne 3 du GE et fil noir de la pompe.
pour ma part je coupe la phase cela évite de mettre tous le splits en erreur lorsque la pompe est en défaut.
Borne 1 de l'ui: Borne 1 du GE, bleu pompe.
Borne 2 de l'ui: marron de la pompe, fil noir de la pompe.
Borne 3 de l'ui Borne 3 du GE.
Wago entre borne 2 du GE et fil noir de la pompe.
Bornes 1 de l'ui: borne 1 du GE et bleu de la pompe.
Borne 2 de l'ui: Borne 2 du GE et marron de la pompe.
borne 3 de l'ui reliée à fil noir de la pompe.
Wago entre borne 3 du GE et fil noir de la pompe.
pour ma part je coupe la phase cela évite de mettre tous le splits en erreur lorsque la pompe est en défaut.
Borne 1 de l'ui: Borne 1 du GE, bleu pompe.
Borne 2 de l'ui: marron de la pompe, fil noir de la pompe.
Borne 3 de l'ui Borne 3 du GE.
Wago entre borne 2 du GE et fil noir de la pompe.
09 août 2025 à 00:23

La version simple :
Bleu et marron sur phase et neutre de l'unité intérieure à identifier au multimètre (je crois que chez Daikin c'est la borne 1 et 2 le fil bus et la terre en 3 et 4 mais à vérifier).
Les 3 fils noirs servent à alimenter une alarme ou a couper l'unité si la pompe est remplie, il y a des adeptes sur brancher les fils noirs ou pas car cela génère un dysfonctionnement auquel on ne pense pas toujours lorsque la panne arrive.
Bleu et marron sur phase et neutre de l'unité intérieure à identifier au multimètre (je crois que chez Daikin c'est la borne 1 et 2 le fil bus et la terre en 3 et 4 mais à vérifier).
Les 3 fils noirs servent à alimenter une alarme ou a couper l'unité si la pompe est remplie, il y a des adeptes sur brancher les fils noirs ou pas car cela génère un dysfonctionnement auquel on ne pense pas toujours lorsque la panne arrive.
08 août 2025 à 13:34

Vos liaisons étaient elles préchargées lors de l'achat ?
Si vous ne le savez pas faites nous une photo des liaisons en sortie de groupe extérieur histoire de voir quel raccordement a été fait.
Si vous ne le savez pas faites nous une photo des liaisons en sortie de groupe extérieur histoire de voir quel raccordement a été fait.
08 août 2025 à 13:27

J'ajoute que sur les plafonniers les télécommandes sont en option.
08 août 2025 à 08:17

Hitachi est distribué en France exclusivement par HAC, www.hach2C.fr
Un simple appel téléphonique au comptoir le plus proche de chez vous vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez en Hitachi, même en tant que particulier.
A ma connaissance ils ne sont pas en liquidation.
Un simple appel téléphonique au comptoir le plus proche de chez vous vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez en Hitachi, même en tant que particulier.
A ma connaissance ils ne sont pas en liquidation.
06 août 2025 à 17:16

Bonjour.
Tout dépendra de la région où vous vous trouvez, de l'épaisseur d'isolation de la maison, des types de radiateurs en place, de la taille de la maison en surface et en nombre de pièces, de la surface des baies vitrées, de la taille de la cuve, bref il faut beaucoup de paramètres pour vous répondre.
n’hésitez pas nous renseigner.
Tout dépendra de la région où vous vous trouvez, de l'épaisseur d'isolation de la maison, des types de radiateurs en place, de la taille de la maison en surface et en nombre de pièces, de la surface des baies vitrées, de la taille de la cuve, bref il faut beaucoup de paramètres pour vous répondre.
n’hésitez pas nous renseigner.
04 août 2025 à 01:01

Il y a une forte chance pour que vous ayez essuyé les plâtres de cette nouvelle mise à jour, le fait que vous soyez 2 sur ce forum laisse supposer qu'une mise a jour corrective arrive sous quelques jours.
Rien ne vous empêche un appel/mail à la plateforme pour mettre la pression.
Courage.
Rien ne vous empêche un appel/mail à la plateforme pour mettre la pression.
Courage.
01 août 2025 à 20:00

Il tourne en permanence afin de capter la température de l'air de la pièce (le capteur est au niveau du filtre à l’intérieur de l'unité.
Je crois qu'Il existe un code pour désactiver la ventilation mais cela rend la régulation beaucoup moins précise car il faut attendre que l’intérieure de l'unité soit à une température de demande.
Je crois qu'Il existe un code pour désactiver la ventilation mais cela rend la régulation beaucoup moins précise car il faut attendre que l’intérieure de l'unité soit à une température de demande.
01 août 2025 à 16:01

En Daikin des taille 1.5 dans les chambres et une taille 5 dans le salon.
Pour le Groupe un 4mxm80 sera parfait.
Le nombre de groupe extérieure dépend surtout des passages possibles pour les liaisons frigo.
La réf mentionnée ci dessus correspond à un groupe pour les 4 splits.
Pour le Groupe un 4mxm80 sera parfait.
Le nombre de groupe extérieure dépend surtout des passages possibles pour les liaisons frigo.
La réf mentionnée ci dessus correspond à un groupe pour les 4 splits.
27 juillet 2025 à 00:35

Vous pouvez aussi déconnecter le tuyau en mousse de l'ui et brancher votre tuyau de condensat (raccourcit) directement sur l’évacuation des condensats coté gauche de l'ui en prenant soin de retirer le bouchon en caoutchouc qui devra être replacé du coté ou il y avait le tuyau en mousse.
SI ce n'est pas clair n’hésitez pas à demander des précisions.
SI ce n'est pas clair n’hésitez pas à demander des précisions.
24 juillet 2025 à 22:49

En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.
Je n'ai jamais vérifié mais lors d'une formation Daikin j'ai cru comprendre que la déconnexion d'un fil pilote d'une UI mettait toutes les ui en défaut, quelqu'un peut il démentir ou confirmer cela ?
Je n'ai jamais vérifié mais lors d'une formation Daikin j'ai cru comprendre que la déconnexion d'un fil pilote d'une UI mettait toutes les ui en défaut, quelqu'un peut il démentir ou confirmer cela ?
24 juillet 2025 à 22:44

C'est une bonne mesure, rien d'alarmant.
09 juillet 2025 à 21:33

Donnez nous le delta sur l'air avec une température de consigne inférieure à 15 degrés de la température de la pièce, un delta de 10 pour une consigne de 4 n'est pas alarmant sauf si la pièce n'atteint jamais la température demandée.
09 juillet 2025 à 05:07

Sans passer beaucoup de temps une 3.5kW sera parfaite en hyper heating pour une pièce avec une surface vitrée raisonnable
UE MUZ-FT35VGHZ
UI MSZ-FT35VGK
UE MUZ-FT35VGHZ
UI MSZ-FT35VGK
07 juillet 2025 à 00:50

Quelle est la ville ? Quelle est l'altitude ?
N'oubliez pas les condensats, un cordon autorégulé coûte 30€ et le calorifuge coûte 5€ pour 2 mètres.
Vous devez creuser 30cm sous votre dalle et la remplir de gravier.
Le cordon doit accompagner le tuyau jusqu'au gravier sous la dalle en béton.
Dans une région froide, si vous ne faites pas cela, vous risquez de créer une patinoire et un givrage complet du groupe pendant les températures négatives... Pour 40 euros.
N'oubliez pas les condensats, un cordon autorégulé coûte 30€ et le calorifuge coûte 5€ pour 2 mètres.
Vous devez creuser 30cm sous votre dalle et la remplir de gravier.
Le cordon doit accompagner le tuyau jusqu'au gravier sous la dalle en béton.
Dans une région froide, si vous ne faites pas cela, vous risquez de créer une patinoire et un givrage complet du groupe pendant les températures négatives... Pour 40 euros.
03 juillet 2025 à 18:40

Bonjour.
Le technicien aurait du voir la fuite au moment où le circuit était remplit d'azote...
Une fois le circuit en fonctionnement (vannes ouvertes) il est fort probable qu'il ai rapatrié le gaz dans le groupe extérieur en lançant une demande en froid tout en coupant le circuit à la sortie du détendeur.
Au bout d'un certains temps (1, 2 ou 3minutes max) le compresseur aspire la totalité du fluide entre le groupe ext et l'unité intérieure ce qui permet d'effectuer des modifications sur le circuit. cette opération nécessite de pouvoir lire sur les mano la chute de pression jusqu’à l'absence de pression totale dans le circuit ?
Une fois les cuivres refaits re test à l'azote, re tirage au vide puis libération du fluide dans le circuit.
Si le technicien n'avait pas procédé à cette opération le pshit aurait duré de longues secondes voir une minute.
Vu les températures actuelles un tirage au vide d'un quart d'heure peut suffire (je ne vous dis pas que c'est le cas je vous dis juste que ça peut)
En espérant avoir éclairci ce que vous avez lu sur le net.
Le technicien aurait du voir la fuite au moment où le circuit était remplit d'azote...
Une fois le circuit en fonctionnement (vannes ouvertes) il est fort probable qu'il ai rapatrié le gaz dans le groupe extérieur en lançant une demande en froid tout en coupant le circuit à la sortie du détendeur.
Au bout d'un certains temps (1, 2 ou 3minutes max) le compresseur aspire la totalité du fluide entre le groupe ext et l'unité intérieure ce qui permet d'effectuer des modifications sur le circuit. cette opération nécessite de pouvoir lire sur les mano la chute de pression jusqu’à l'absence de pression totale dans le circuit ?
Une fois les cuivres refaits re test à l'azote, re tirage au vide puis libération du fluide dans le circuit.
Si le technicien n'avait pas procédé à cette opération le pshit aurait duré de longues secondes voir une minute.
Vu les températures actuelles un tirage au vide d'un quart d'heure peut suffire (je ne vous dis pas que c'est le cas je vous dis juste que ça peut)
En espérant avoir éclairci ce que vous avez lu sur le net.
03 juillet 2025 à 02:37

Bonjour.
Est-ce que cette tache s'enlève avec un pinceau ?
Est-ce que cette tache s'enlève avec un pinceau ?
29 juin 2025 à 09:56

L'hyper heating n'est pas un luxe lorsque la température de référence est en dessous de 10 degrés.
Pour la pompe de relevage, elle est inutile si vous n'utilisez que le mode chaud. Prévoyez un cordon chauffant du groupe extérieur jusqu'à l'évacuation des condensats.
En revanche, si vous souhaitez l'utiliser en mode froid, je vous conseille les refco combi. Vous pouvez installer le capteur directement à la sortie du bac de condensat dans l'unité intérieure et déporter la pompe à moins de 3m du capteur, dans le grenier ou le faux plafond.
Ainsi, vous n'aurez aucun bruit de pompe dans les chambres et ces pompes n'ont pas de flotteur qui se bloque au bout de quelques années (ce que je reproche au Sauerman).
N'hésitez pas à entourer la pompe de mousse si vous devez la fixer à une tuyauterie.
Pour la pompe de relevage, elle est inutile si vous n'utilisez que le mode chaud. Prévoyez un cordon chauffant du groupe extérieur jusqu'à l'évacuation des condensats.
En revanche, si vous souhaitez l'utiliser en mode froid, je vous conseille les refco combi. Vous pouvez installer le capteur directement à la sortie du bac de condensat dans l'unité intérieure et déporter la pompe à moins de 3m du capteur, dans le grenier ou le faux plafond.
Ainsi, vous n'aurez aucun bruit de pompe dans les chambres et ces pompes n'ont pas de flotteur qui se bloque au bout de quelques années (ce que je reproche au Sauerman).
N'hésitez pas à entourer la pompe de mousse si vous devez la fixer à une tuyauterie.
29 juin 2025 à 09:55

Bonjour.
Quelle est la marque de votre climatiseur ?
Quelle est la marque de votre climatiseur ?
29 juin 2025 à 09:45

Chez Daikin il n'existe pas d'UI inférieures à 1.5kW, pour une chambre de 10m² il faut 1kW et vos UI de 1.5 de fonctionneront qu'au 2/3 de leur capacité ce qui fait qu'il est inutile de faire correspondre les UI avec l'UE.
L'important c'est que les UI soient suffisante pour chaque pièce et au final il faut que l'UE corresponde à la surface totale à traiter ce qui est votre cas car on compte 100w/m² mais on peut descendre car votre maison est bien isolée et Daikin surdimensionne bien ses unités donc je ne me fais pas de soucis pour le bon fonctionnement de votre installation.
Je rappel que le surdimensionnement n'est pas bon, il provoque des cycles courts qui abiment le compresseur et ne permettent pas un brassage de l'air suffisamment long pour avoir une température homogène ou une bonne déshumidification.
L'important c'est que les UI soient suffisante pour chaque pièce et au final il faut que l'UE corresponde à la surface totale à traiter ce qui est votre cas car on compte 100w/m² mais on peut descendre car votre maison est bien isolée et Daikin surdimensionne bien ses unités donc je ne me fais pas de soucis pour le bon fonctionnement de votre installation.
Je rappel que le surdimensionnement n'est pas bon, il provoque des cycles courts qui abiment le compresseur et ne permettent pas un brassage de l'air suffisamment long pour avoir une température homogène ou une bonne déshumidification.
05 février 2025 à 23:41

Bonjour.
J'ai une nacelle Genie 25s achetée d'occasion, c'est bien pour un entretien ponctuel, mais pour une installation, il faut oublier.
Il faut descendre et pousser pour la déplacer, le panier est très étroit et il est compliqué de monter avec une caisse à outils.
Pour les installations, je prends au minimum 90cm de large sur 1.5m de long, extensible, et c'est parfait.
C'est maniable et vous vous déplacez rapidement, contrairement à la 25s qui n'est pas motorisée en déplacement.
Pour l'achat, il ne faut pas négliger le coût des batteries et de l'entretien, qui s'ajoutent chaque année et rendent la location intéressante.
Le coût d'une location est raisonnable, mais les frais de livraison représentent souvent une part importante de la facture finale.
Il faut réfléchir si une remorque ne serait pas plus utile qu'une nacelle au final.
J'ai une nacelle Genie 25s achetée d'occasion, c'est bien pour un entretien ponctuel, mais pour une installation, il faut oublier.
Il faut descendre et pousser pour la déplacer, le panier est très étroit et il est compliqué de monter avec une caisse à outils.
Pour les installations, je prends au minimum 90cm de large sur 1.5m de long, extensible, et c'est parfait.
C'est maniable et vous vous déplacez rapidement, contrairement à la 25s qui n'est pas motorisée en déplacement.
Pour l'achat, il ne faut pas négliger le coût des batteries et de l'entretien, qui s'ajoutent chaque année et rendent la location intéressante.
Le coût d'une location est raisonnable, mais les frais de livraison représentent souvent une part importante de la facture finale.
Il faut réfléchir si une remorque ne serait pas plus utile qu'une nacelle au final.
05 février 2025 à 05:58

Dudgeon soudés
05 février 2025 à 05:44

Vos tarifs me semblent adaptés, c'est pas les moins chers mais c'est pas de l'arnaque non plus.
Si votre séjour faut env 35m² et chaque chambre 10m² ? La puissance est adaptée et bien repartie.
Si votre séjour faut env 35m² et chaque chambre 10m² ? La puissance est adaptée et bien repartie.
05 février 2025 à 05:36

Tant que vous y êtes prenez la tension entre le neutre et le bus, est-ce que la tension varie ou reste fixe ?
04 décembre 2024 à 23:05

Et d'ailleurs vous n'avez pas songé à faire réparer cette carte ?
01 décembre 2024 à 10:32

Merci pour cette initiative que je vous encourage à étendre sur le bon coin.
01 décembre 2024 à 10:31

Et surtout beaucoup plus adhèrent sur la maçonnerie.
28 novembre 2024 à 21:54

Perso j'utilise de la colle PU (Sika ou wurth) c'est bien plus résistant que le silicone dans le temps pour le même prix.
28 novembre 2024 à 21:52

+1 avec PL pour une inversion de câbles.
Autre hypothèse la longueur totale des cuivres admissible par l'ue a été dépassée (malgré le complément de charge).
Autre hypothèse la longueur totale des cuivres admissible par l'ue a été dépassée (malgré le complément de charge).
26 novembre 2024 à 09:12

L'installation semble conforme, si je regarde votre graphique la pompe se déclenche 3 fois entre 2 et 4 heure du matin, c'est une intervalle qui ne me choque pas mais peut être ai je mal interprété vos données
26 novembre 2024 à 09:08

Oups, je n'avais pas vu que c'était précisé dans votre dernière publication.
Votre PAC est bien entretenue ? est-ce que vos filtres sont nettoyés régulièrement ? (une fois par an mini).
Votre PAC est bien entretenue ? est-ce que vos filtres sont nettoyés régulièrement ? (une fois par an mini).
25 novembre 2024 à 13:44

Je ne suis pas administrateur du site mais je pense que vous aurez plus de réponses en postant une nouvelle demande.
Au plaisir.
Au plaisir.
25 novembre 2024 à 13:35

Le début d'air est faible mais est ce que la température de consigne est atteinte dans votre installation initiale ?
Pour info Airzone ne déclenche le grand débit "que" lorsque les 4 pièces sont en demande.
Tentez d'ouvrir les fenêtres des 4 pièces pour reproduire cette configuration et voyez si le débit augmente.
Pour info Airzone ne déclenche le grand débit "que" lorsque les 4 pièces sont en demande.
Tentez d'ouvrir les fenêtres des 4 pièces pour reproduire cette configuration et voyez si le débit augmente.
25 novembre 2024 à 08:46

Attention aux délais annoncés par ce fabricant avant la commande, il change souvent de la réalité une fois la commande passée.
25 novembre 2024 à 06:21

Personnellement je ne suis pas fan de ces pompes, certaines marques comme refco fonctionnent avec un capteur optique qui fonctionne bien mieux que ce flotteur source de fuites.
Parfaitement OK avec les explications de p, c'est le mieux à faire.
Si personne ne veut/peut aller dans les combles vous pouvez aussi verser un nettoyant de pompe de condensats dans vos unité intérieure (j'utilise advanced gel cc480ml, c'est à diluer mais pour 25 Euros vous avez plusieurs années à tenir)
Vous pouvez acheter aussi une burette de drainklean la première fois cela vous permet de la recharger avec le gel précédemment cité.
Un bon contrat prend en charge cette opération, mettez le votre en concurrence et négociez cela avec votre prestataire parce qu'autant j'ai plaisir à aider ceux qui veulent bricoler eux même, autant votre situation "sous contrat" doit vous mettre à l'abri d'une unité qui fuit.
Parfaitement OK avec les explications de p, c'est le mieux à faire.
Si personne ne veut/peut aller dans les combles vous pouvez aussi verser un nettoyant de pompe de condensats dans vos unité intérieure (j'utilise advanced gel cc480ml, c'est à diluer mais pour 25 Euros vous avez plusieurs années à tenir)
Vous pouvez acheter aussi une burette de drainklean la première fois cela vous permet de la recharger avec le gel précédemment cité.
Un bon contrat prend en charge cette opération, mettez le votre en concurrence et négociez cela avec votre prestataire parce qu'autant j'ai plaisir à aider ceux qui veulent bricoler eux même, autant votre situation "sous contrat" doit vous mettre à l'abri d'une unité qui fuit.
25 novembre 2024 à 06:14

Avez-vous un ballon tampon ou une bouteille de mélange sur votre installation ?
C'est un gros réservoir type ballon d'eau chaude souvent entouré d'un isolant bleu ou gris ?
C'est un gros réservoir type ballon d'eau chaude souvent entouré d'un isolant bleu ou gris ?
25 novembre 2024 à 06:00

@PL : le texte fait allusion aux systèmes dits "monoblocs" de moins de 2kg, voir les systèmes préchargés vendus en GSB.
A contrario dès qu'il y a raccordement frigo il y a CERFA.
A contrario dès qu'il y a raccordement frigo il y a CERFA.
24 novembre 2024 à 00:59

L'artisan vous propose une alternative à la norme afin de vous faire faire de économies, vous acceptez et vous voudriez maintenant que pour ce même prix le travail soit fait dans les règles de l'art sans supplément.... je pense que si l'artisan n'abuse pas sur ses TS vous devriez trouver un arrangement avec lui, son raisonnement ne me parait pas anormal, surtout si il y a plus de travail à faire que ce qui est prévu à l'origine.
Sachez qu'un artisan n'est tenu de respecter le DTU que si celui ci est mentionné dans le contrat qui vous lie à lui.
Sachez qu'un artisan n'est tenu de respecter le DTU que si celui ci est mentionné dans le contrat qui vous lie à lui.
23 novembre 2024 à 01:01

Bonjour.
Le reflux est stoppé par un clapet anti retour, aucun risque donc.
L'hiver pas de condensats et pour l'eau qui reste depuis cet été il ne doit pas beaucoup geler sur la laine si vos combles sont chauffés.
Pensez à entretenir vos pompes lors du passage du mode chaud au mode froid car sur cette marque les dépôts risquent de bloquer le flotteur de déclenchement de la pompe entrainant des fuites sur les UI.
Le reflux est stoppé par un clapet anti retour, aucun risque donc.
L'hiver pas de condensats et pour l'eau qui reste depuis cet été il ne doit pas beaucoup geler sur la laine si vos combles sont chauffés.
Pensez à entretenir vos pompes lors du passage du mode chaud au mode froid car sur cette marque les dépôts risquent de bloquer le flotteur de déclenchement de la pompe entrainant des fuites sur les UI.
23 novembre 2024 à 00:38

400€ c'est un bon prix pour une prestation sérieuse.
20 novembre 2024 à 22:37

Cerfa de mise en service sur lequel figureront toutes les références du matériel installé.
Facture reprenant également les références du matériel vendu et installé.
Si cela commence à discuter, c'est probablement parce que le prestataire n'a pas les qualifications requises.
Pour vous en assurer, vous pouvez lui demander une copie de son attestation de capacité (détention obligatoire pour mettre en service et vendre du matériel) au nom de sa société, ainsi qu'une copie de son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile (obligatoires également pour tout professionnel).
Une étiquette effacée et un refus de délivrance de ces documents ne sont pas de bon augure, mais je ne dis rien.
Bonne chance.
Facture reprenant également les références du matériel vendu et installé.
Si cela commence à discuter, c'est probablement parce que le prestataire n'a pas les qualifications requises.
Pour vous en assurer, vous pouvez lui demander une copie de son attestation de capacité (détention obligatoire pour mettre en service et vendre du matériel) au nom de sa société, ainsi qu'une copie de son attestation d'assurance décennale et responsabilité civile (obligatoires également pour tout professionnel).
Une étiquette effacée et un refus de délivrance de ces documents ne sont pas de bon augure, mais je ne dis rien.
Bonne chance.
20 novembre 2024 à 22:28

Bonjour.
Quelle références avez vous en unité extérieure et intérieure ?
Quelle références avez vous en unité extérieure et intérieure ?
10 septembre 2024 à 04:58

Sachez que vous pouvez éloigner la pompe du déclencheur de 3 mètres.
Ensuite, on peut imaginer que tout parte en gravitaire dans le salon (où serait logée la pompe) puis revienne sous l'effet de la pompe dans la salle de bain par la même goulotte.
Le refoulement de la pompe a un diamètre de 6 mm, c'est beaucoup plus petit.
Ensuite, on peut imaginer que tout parte en gravitaire dans le salon (où serait logée la pompe) puis revienne sous l'effet de la pompe dans la salle de bain par la même goulotte.
Le refoulement de la pompe a un diamètre de 6 mm, c'est beaucoup plus petit.
08 septembre 2024 à 12:53

Si votre problème est de "pousser" les condensats, vous pouvez brancher une pompe de relevage sur la ligne.
La plus petite pompe peut pousser jusqu'à 10 mètres de hauteur. Bien sûr, à cette hauteur, le débit sera faible, mais cela devrait suffire pour assurer que vos 10 mètres linéaires, sans grand dénivelé, ne posent pas de problèmes.
La plus petite pompe peut pousser jusqu'à 10 mètres de hauteur. Bien sûr, à cette hauteur, le débit sera faible, mais cela devrait suffire pour assurer que vos 10 mètres linéaires, sans grand dénivelé, ne posent pas de problèmes.
06 septembre 2024 à 19:13

En fait les possibilités sont multiples, vers unité ext, vers gouttière (perçage façade et arrivée dans la gouttière) avec demande de la copro, la salle de bain me semble éloignée et moins pratique mais si le cheminement est "évident" pour vous pourquoi pas.
Où se trouve la cuisine ?
Où se trouve la cuisine ?
06 septembre 2024 à 13:21

Votre unité extérieure fait 5kW, les 2 unités intérieures additionnées en font 6kW (2.5+3.5) il me semble logique que les unités intérieures ne puissent pas fournir leur pleine puissance lorsqu'elles sont allumées toute les 2.
04 septembre 2024 à 23:25

D'après ce que je constate, vos condensats intérieurs pourraient être évacués par les gaines de liaison frigo jusqu'à l'unité extérieure, n'est-ce pas ?
04 septembre 2024 à 23:18