3-4h c'est laaaaaaargement suffisant et je rejoins PL sur le vacuomètre facultatif MAIS si et seulement si vous avez réalisé un test d'étanchéité au préalable. biggrin
22 septembre 2025 à 21:41
forum consulter ce sujet Savoir si la valve Schrader est ouverte pendant tirage au vide ?

J'ajoute une précision, ne jamais débrancher les manos si le circuit est sous vide, les schrader ne tiennent pas la dépression.
21 septembre 2025 à 19:19
forum consulter ce sujet Savoir si la valve Schrader est ouverte pendant tirage au vide ?

Publicité

Tirer au vide necessite un vacuomètre.
Vous tirez au vide, vous coupez la pompe à vide et le vide ne doit jamais exceder 5tor sinon il faut recommencer le tirage au vide car il reste de l'humidité.
Une fois le vide atteint pour éviter le pump and down vous fermez la vanne de la photo VACUM4 qui se trouve sur votre premier post et vous ouvrez les vannes liquide et gaz du groupe.
Vous déconnectez les manos une fois les vannes liquide et gaz ouvertes.
21 septembre 2025 à 19:17
forum consulter ce sujet Savoir si la valve Schrader est ouverte pendant tirage au vide ?

Airzone est très réactif n’hésitez pas à les contacter directement.
21 septembre 2025 à 12:28
forum consulter ce sujet Commande des registres Airzone

Je commence toujours mes tirages au vide toutes vannes fermées, je les ouvrent une par une en commencant par la plus proche de la pompe, à chaque ouverture la pompe doit se remettre à claquer prouvant ainsi que de l'air est extrait du circuit qui vient de s'ouvrir
21 septembre 2025 à 12:24
forum consulter ce sujet Savoir si la valve Schrader est ouverte pendant tirage au vide ?

Il existe des aérosol qui envoient un produit qui ressemble en tous points à du nettoyant frein (je ne dis pas que c'en est).
Une fois le circuit nettoyé vous pouvez souffler un coup d'azote pour sécher les liaisons.
19 septembre 2025 à 00:11
forum consulter ce sujet Nettoyer tuyaux cuivre

Pourquoi ne pas utiliser une pompe de relevage calorifugée qui renverrait les condensats à l'intérieur dans une évacuation ? vous calorifugez le tout avec cordon chauffant qui se met en route durant les températures négative.
Je ne suis pas fan du tout de Sauerman mais sur une Refco combi vous pouvez déporter la pompe à 3 mètres du capteur d'eau ce qui vous amènera peut être à l’intérieur du bâtiment.
19 septembre 2025 à 00:07
forum consulter ce sujet Évacuation des condensats en copropriété

Je ne connais pas bien Mitsubishi, pour une 2.5kW de chez Daikin genre perfera ou stylish ça me parait un peu élevé mais il faut voir comment il gère l'arrivée électrique et quelques détails qui peuvent faire monter l'addition c'est un ensemble.
Faites de comparatifs, nous avons été débordè cet été pour la canicule mais l'hiver est une période propice à la négociationloveliness


05 septembre 2025 à 13:27
forum consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Pour NOvice0 il nous faudrait un plan parce que vous expliquez très bien mais je comprends mal et je vous conseille d'ouvrir un nouveau post.
02 septembre 2025 à 12:37
forum consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Désolé pour ma réponse tardive.

J'ai privilégié l'ui coté cuisine non pas pour le soufflage mais pour le déclenchement du thermostat.
La température mesurée dans un coin à l'extrémité d'une pièce rectangulaire est beaucoup moins représentative de la température générale de la pièce que la mesure au milieu d'une longueur.
Attention au détecteur de présence, c'est super sur le papier mais en réalité cela n'est fonctionnel que dans certaines conditions (immobilité des occupants, déclenchement au bout de X minutes après la mise en route etc).
02 septembre 2025 à 12:35
forum consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Vu l'apport de chaleur des baies vitrées je partirai sur une 3.5.
J'aime bien l'implantation côté cuisine pour la position centrale mais elle souffle sur les personnes assises à table et ça risque d'être gênant c'est pourquoi si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez vous l'installer côté salon ce sera tout de même très efficace.
25 août 2025 à 05:46
forum consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Comme le dit PL, impossible de traiter les 2 pièces avec une seule unité.
10 août 2025 à 09:46
forum consulter ce sujet Conseils position unité intérieure climatiseur

Ça devrait le faire.
@PL la 2ème solution m'a été fortement conseillée en formation dépannage multisplit chez Daikin pour la raison précitée.
J'étais adepte de la 1ere, je monte la 2ème depuis quelques mois mais compliqué de faire un retour objectif sur si peu de temps. Si vous avez vous-même eu de mauvaises expériences à ce sujet, je suis preneur.
10 août 2025 à 01:28
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage Aspen

Vous comprendrez aisément que la machine sera différente pour une maison de 100m² et une autre de 400m², idem pour une maison passive et une passoire thermique c'est pourquoi il va être compliqué de vous répondre sans des données plus précises.
09 août 2025 à 00:27
forum consulter ce sujet Remplacement chaudière à fuel par PAC

Vous pouvez couper le fil de communication comme PL le propose.

Bornes 1 de l'ui: borne 1 du GE et bleu de la pompe.
Borne 2 de l'ui: Borne 2 du GE et marron de la pompe.
borne 3 de l'ui reliée à fil noir de la pompe.
Wago entre borne 3 du GE et fil noir de la pompe.

pour ma part je coupe la phase cela évite de mettre tous le splits en erreur lorsque la pompe est en défaut.
Borne 1 de l'ui: Borne 1 du GE, bleu pompe.
Borne 2 de l'ui: marron de la pompe, fil noir de la pompe.
Borne 3 de l'ui Borne 3 du GE.
Wago entre borne 2 du GE et fil noir de la pompe.
09 août 2025 à 00:23
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage Aspen

La version simple :
Bleu et marron sur phase et neutre de l'unité intérieure à identifier au multimètre (je crois que chez Daikin c'est la borne 1 et 2 le fil bus et la terre en 3 et 4 mais à vérifier).
Les 3 fils noirs servent à alimenter une alarme ou a couper l'unité si la pompe est remplie, il y a des adeptes sur brancher les fils noirs ou pas car cela génère un dysfonctionnement auquel on ne pense pas toujours lorsque la panne arrive.
08 août 2025 à 13:34
forum consulter ce sujet Branchement pompe de relevage Aspen

Vos liaisons étaient elles préchargées lors de l'achat ?
Si vous ne le savez pas faites nous une photo des liaisons en sortie de groupe extérieur histoire de voir quel raccordement a été fait.
08 août 2025 à 13:27
forum consulter ce sujet Déplacement untité extérieur Airton

J'ajoute que sur les plafonniers les télécommandes sont en option.
08 août 2025 à 08:17
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour clim Hitachi P-AP56NAMS

Hitachi est distribué en France exclusivement par HAC, www.hach2C.fr
Un simple appel téléphonique au comptoir le plus proche de chez vous vous permettra d'obtenir ce que vous souhaitez en Hitachi, même en tant que particulier.
A ma connaissance ils ne sont pas en liquidation.
06 août 2025 à 17:16
forum consulter ce sujet Recherche télécommande pour clim Hitachi P-AP56NAMS

Bonjour.
Tout dépendra de la région où vous vous trouvez, de l'épaisseur d'isolation de la maison, des types de radiateurs en place, de la taille de la maison en surface et en nombre de pièces, de la surface des baies vitrées, de la taille de la cuve, bref il faut beaucoup de paramètres pour vous répondre.
n’hésitez pas nous renseigner.
04 août 2025 à 01:01
forum consulter ce sujet Remplacement chaudière à fuel par PAC

Il y a une forte chance pour que vous ayez essuyé les plâtres de cette nouvelle mise à jour, le fait que vous soyez 2 sur ce forum laisse supposer qu'une mise a jour corrective arrive sous quelques jours.
Rien ne vous empêche un appel/mail à la plateforme pour mettre la pression.
Courage.
01 août 2025 à 20:00
forum consulter ce sujet Clim Onecta Daikin application Android bug

Il tourne en permanence afin de capter la température de l'air de la pièce (le capteur est au niveau du filtre à l’intérieur de l'unité.
Je crois qu'Il existe un code pour désactiver la ventilation mais cela rend la régulation beaucoup moins précise car il faut attendre que l’intérieure de l'unité soit à une température de demande.
01 août 2025 à 16:01
forum consulter ce sujet Odeur étrange split Daikin

En Daikin des taille 1.5 dans les chambres et une taille 5 dans le salon.
Pour le Groupe un 4mxm80 sera parfait.
Le nombre de groupe extérieure dépend surtout des passages possibles pour les liaisons frigo.
La réf mentionnée ci dessus correspond à un groupe pour les 4 splits.


27 juillet 2025 à 00:35
forum consulter ce sujet Installation climatisation dans le Sud-Ouest de la France

Vous pouvez aussi déconnecter le tuyau en mousse de l'ui et brancher votre tuyau de condensat (raccourcit) directement sur l’évacuation des condensats coté gauche de l'ui en prenant soin de retirer le bouchon en caoutchouc qui devra être replacé du coté ou il y avait le tuyau en mousse.
SI ce n'est pas clair n’hésitez pas à demander des précisions.
24 juillet 2025 à 22:49
forum consulter ce sujet Raccordement condensats en gravitaire

En cas de pépin avec une pompe, le pilote de l'UI ne sera pas alimenté et vous saurez que la pompe est HS.

Je n'ai jamais vérifié mais lors d'une formation Daikin j'ai cru comprendre que la déconnexion d'un fil pilote d'une UI mettait toutes les ui en défaut, quelqu'un peut il démentir ou confirmer cela ?
24 juillet 2025 à 22:44
forum consulter ce sujet Câblage électrique bi-split et pompe de relevage

C'est une bonne mesure, rien d'alarmant.
09 juillet 2025 à 21:33
forum consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split

Donnez nous le delta sur l'air avec une température de consigne inférieure à 15 degrés de la température de la pièce, un delta de 10 pour une consigne de 4 n'est pas alarmant sauf si la pièce n'atteint jamais la température demandée.
09 juillet 2025 à 05:07
forum consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split

Sans passer beaucoup de temps une 3.5kW sera parfaite en hyper heating pour une pièce avec une surface vitrée raisonnable
UE MUZ-FT35VGHZ
UI MSZ-FT35VGK
07 juillet 2025 à 00:50
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur hyper heating ou standard

Quelle est la ville ? Quelle est l'altitude ?

N'oubliez pas les condensats, un cordon autorégulé coûte 30€ et le calorifuge coûte 5€ pour 2 mètres.
Vous devez creuser 30cm sous votre dalle et la remplir de gravier.
Le cordon doit accompagner le tuyau jusqu'au gravier sous la dalle en béton.
Dans une région froide, si vous ne faites pas cela, vous risquez de créer une patinoire et un givrage complet du groupe pendant les températures négatives... Pour 40 euros.
03 juillet 2025 à 18:40
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur hyper heating ou standard

Bonjour.

Le technicien aurait du voir la fuite au moment où le circuit était remplit d'azote...
Une fois le circuit en fonctionnement (vannes ouvertes) il est fort probable qu'il ai rapatrié le gaz dans le groupe extérieur en lançant une demande en froid tout en coupant le circuit à la sortie du détendeur.

Au bout d'un certains temps (1, 2 ou 3minutes max) le compresseur aspire la totalité du fluide entre le groupe ext et l'unité intérieure ce qui permet d'effectuer des modifications sur le circuit. cette opération nécessite de pouvoir lire sur les mano la chute de pression jusqu’à l'absence de pression totale dans le circuit ?

Une fois les cuivres refaits re test à l'azote, re tirage au vide puis libération du fluide dans le circuit.
Si le technicien n'avait pas procédé à cette opération le pshit aurait duré de longues secondes voir une minute.
Vu les températures actuelles un tirage au vide d'un quart d'heure peut suffire (je ne vous dis pas que c'est le cas je vous dis juste que ça peut)
En espérant avoir éclairci ce que vous avez lu sur le net.
03 juillet 2025 à 02:37
forum consulter ce sujet Avis suite à mise en service clim split

Bonjour.
Est-ce que cette tache s'enlève avec un pinceau ?
29 juin 2025 à 09:56
forum consulter ce sujet Gainable neuf tache brunâtre

L'hyper heating n'est pas un luxe lorsque la température de référence est en dessous de 10 degrés.
Pour la pompe de relevage, elle est inutile si vous n'utilisez que le mode chaud. Prévoyez un cordon chauffant du groupe extérieur jusqu'à l'évacuation des condensats.
En revanche, si vous souhaitez l'utiliser en mode froid, je vous conseille les refco combi. Vous pouvez installer le capteur directement à la sortie du bac de condensat dans l'unité intérieure et déporter la pompe à moins de 3m du capteur, dans le grenier ou le faux plafond.
Ainsi, vous n'aurez aucun bruit de pompe dans les chambres et ces pompes n'ont pas de flotteur qui se bloque au bout de quelques années (ce que je reproche au Sauerman).
N'hésitez pas à entourer la pompe de mousse si vous devez la fixer à une tuyauterie.
29 juin 2025 à 09:55
forum consulter ce sujet Conseils choix climatiseur hyper heating ou standard

Bonjour.
Quelle est la marque de votre climatiseur ?
29 juin 2025 à 09:45
forum consulter ce sujet Ajout de gaz R32 pour installation climatiseur neuf

Chez Daikin il n'existe pas d'UI inférieures à 1.5kW, pour une chambre de 10m² il faut 1kW et vos UI de 1.5 de fonctionneront qu'au 2/3 de leur capacité ce qui fait qu'il est inutile de faire correspondre les UI avec l'UE.
L'important c'est que les UI soient suffisante pour chaque pièce et au final il faut que l'UE corresponde à la surface totale à traiter ce qui est votre cas car on compte 100w/m² mais on peut descendre car votre maison est bien isolée et Daikin surdimensionne bien ses unités donc je ne me fais pas de soucis pour le bon fonctionnement de votre installation.

Je rappel que le surdimensionnement n'est pas bon, il provoque des cycles courts qui abiment le compresseur et ne permettent pas un brassage de l'air suffisamment long pour avoir une température homogène ou une bonne déshumidification.
05 février 2025 à 23:41
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim réversible Daikin tri-split

Bonjour.

J'ai une nacelle Genie 25s achetée d'occasion, c'est bien pour un entretien ponctuel, mais pour une installation, il faut oublier.
Il faut descendre et pousser pour la déplacer, le panier est très étroit et il est compliqué de monter avec une caisse à outils.
Pour les installations, je prends au minimum 90cm de large sur 1.5m de long, extensible, et c'est parfait.
C'est maniable et vous vous déplacez rapidement, contrairement à la 25s qui n'est pas motorisée en déplacement.

Pour l'achat, il ne faut pas négliger le coût des batteries et de l'entretien, qui s'ajoutent chaque année et rendent la location intéressante.
Le coût d'une location est raisonnable, mais les frais de livraison représentent souvent une part importante de la facture finale.
Il faut réfléchir si une remorque ne serait pas plus utile qu'une nacelle au final.
05 février 2025 à 05:58
forum consulter ce sujet Nacelle ciseaux pour dépannage et installations des climatiseurs

Dudgeon soudés
05 février 2025 à 05:44
forum consulter ce sujet Dudgeons conduits côté unité intérieure à l'intérieur du logement

Vos tarifs me semblent adaptés, c'est pas les moins chers mais c'est pas de l'arnaque non plus.
Si votre séjour faut env 35m² et chaque chambre 10m² ? La puissance est adaptée et bien repartie.
05 février 2025 à 05:36
forum consulter ce sujet Avis devis installation clim réversible Daikin tri-split

Tant que vous y êtes prenez la tension entre le neutre et le bus, est-ce que la tension varie ou reste fixe ?
04 décembre 2024 à 23:05
forum consulter ce sujet Unité intérieure Daikin Stylish ne s’allume plus

Et d'ailleurs vous n'avez pas songé à faire réparer cette carte ?
01 décembre 2024 à 10:32
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi unité murale RAK-18NH6

Merci pour cette initiative que je vous encourage à étendre sur le bon coin.
01 décembre 2024 à 10:31
forum consulter ce sujet Problème PAC Hitachi unité murale RAK-18NH6

Et surtout beaucoup plus adhèrent sur la maçonnerie.
28 novembre 2024 à 21:54
forum consulter ce sujet Alimentation électrique climatisation

Perso j'utilise de la colle PU (Sika ou wurth) c'est bien plus résistant que le silicone dans le temps pour le même prix.
28 novembre 2024 à 21:52
forum consulter ce sujet Alimentation électrique climatisation

+1 avec PL pour une inversion de câbles.

Autre hypothèse la longueur totale des cuivres admissible par l'ue a été dépassée (malgré le complément de charge).
26 novembre 2024 à 09:12
forum consulter ce sujet Dépannage multisplit Midéa 5 sorties

L'installation semble conforme, si je regarde votre graphique la pompe se déclenche 3 fois entre 2 et 4 heure du matin, c'est une intervalle qui ne me choque pas mais peut être ai je mal interprété vos données
26 novembre 2024 à 09:08
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s'active régulièrement

Oups, je n'avais pas vu que c'était précisé dans votre dernière publication.
Votre PAC est bien entretenue ? est-ce que vos filtres sont nettoyés régulièrement ? (une fois par an mini).
25 novembre 2024 à 13:44
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s'active régulièrement

Je ne suis pas administrateur du site mais je pense que vous aurez plus de réponses en postant une nouvelle demande.
Au plaisir.
25 novembre 2024 à 13:35
forum consulter ce sujet Climatiseur évacuation des condensats par les combles

Le début d'air est faible mais est ce que la température de consigne est atteinte dans votre installation initiale ?
Pour info Airzone ne déclenche le grand débit "que" lorsque les 4 pièces sont en demande.
Tentez d'ouvrir les fenêtres des 4 pièces pour reproduire cette configuration et voyez si le débit augmente.
25 novembre 2024 à 08:46
forum consulter ce sujet Débit d’air faible Airzone clim Fujitsu Atlantic

Attention aux délais annoncés par ce fabricant avant la commande, il change souvent de la réalité une fois la commande passée.
25 novembre 2024 à 06:21
forum consulter ce sujet Recherche moteur RC0J30-HA pour split Mitsubishi MFZ-KA25VA-E2

Personnellement je ne suis pas fan de ces pompes, certaines marques comme refco fonctionnent avec un capteur optique qui fonctionne bien mieux que ce flotteur source de fuites.

Parfaitement OK avec les explications de p, c'est le mieux à faire.
Si personne ne veut/peut aller dans les combles vous pouvez aussi verser un nettoyant de pompe de condensats dans vos unité intérieure (j'utilise advanced gel cc480ml, c'est à diluer mais pour 25 Euros vous avez plusieurs années à tenir)
Vous pouvez acheter aussi une burette de drainklean la première fois cela vous permet de la recharger avec le gel précédemment cité.
Un bon contrat prend en charge cette opération, mettez le votre en concurrence et négociez cela avec votre prestataire parce qu'autant j'ai plaisir à aider ceux qui veulent bricoler eux même, autant votre situation "sous contrat" doit vous mettre à l'abri d'une unité qui fuit.
25 novembre 2024 à 06:14
forum consulter ce sujet Climatiseur évacuation des condensats par les combles

Avez-vous un ballon tampon ou une bouteille de mélange sur votre installation ?
C'est un gros réservoir type ballon d'eau chaude souvent entouré d'un isolant bleu ou gris ?
25 novembre 2024 à 06:00
forum consulter ce sujet Pompe à chaleur qui s'active régulièrement