Bonjour à tous.
Mon UI (unité intérieure) est posée à côté d'une baie vitrée (1,95 m x 2,15 m = 4,2 m²) donnant sur une terrasse.
Le soleil venant sur la baie vitrée uniquement le matin jusqu'à presque midi, je baisse le store en tissu sur la terrasse afin de diminuer l'impact de la chaleur du soleil sur la baie vitrée.
Je me suis posé la question du positionnement de cette UI par un professionnel dans mon séjour/salon de 23 m², à savoir s'il fallait l'installer sur le mur perpendiculaire à côté de la baie vitrée, car l'atteinte de la température de consigne à 27 °C est difficile quand la température à l'extérieur varie entre 31 et 32 °C, et parfois jusqu'à 35 °C.
Le séjour/salon donne, via une verrière passe-plats composée de 6 petites fenêtres dont 2 coulissantes à 1 m du sol, sur la cuisine de 12,2 m² juste en face de l'UI. Le séjour/salon est ouvert sur un couloir (Entrée de 5,5 m² et Dégagement de 2,2 m²) menant au reste de l'appartement qui a été construit au début des années 1980.
Je joins le plan de l'appartement pour plus de clarté.
Ma configuration est :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1
Comment agir pour atteindre la température de consigne de 27 °C, et surtout la maintenir ?
Merci par avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Mon UI (unité intérieure) est posée à côté d'une baie vitrée (1,95 m x 2,15 m = 4,2 m²) donnant sur une terrasse.
Le soleil venant sur la baie vitrée uniquement le matin jusqu'à presque midi, je baisse le store en tissu sur la terrasse afin de diminuer l'impact de la chaleur du soleil sur la baie vitrée.
Je me suis posé la question du positionnement de cette UI par un professionnel dans mon séjour/salon de 23 m², à savoir s'il fallait l'installer sur le mur perpendiculaire à côté de la baie vitrée, car l'atteinte de la température de consigne à 27 °C est difficile quand la température à l'extérieur varie entre 31 et 32 °C, et parfois jusqu'à 35 °C.
Le séjour/salon donne, via une verrière passe-plats composée de 6 petites fenêtres dont 2 coulissantes à 1 m du sol, sur la cuisine de 12,2 m² juste en face de l'UI. Le séjour/salon est ouvert sur un couloir (Entrée de 5,5 m² et Dégagement de 2,2 m²) menant au reste de l'appartement qui a été construit au début des années 1980.
Je joins le plan de l'appartement pour plus de clarté.
Ma configuration est :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1
Comment agir pour atteindre la température de consigne de 27 °C, et surtout la maintenir ?
Merci par avance pour vos conseils.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

25 septembre 2025 à 16:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Je suis surpris que vous ne parveniez pas à atteindre 27 degrés dans 23m² avec une unité de 3.5kw de chez Daikin.
Les fortes chaleurs s'éloignent mais j'aimerais beaucoup connaitre les températures à l'entrée et à la sortie de l'unité lorsque vous êtes en demande.
Vous l'avez compris de mon côté je chercherais déjà à savoir si votre unité fonctionne correctement.
Les fortes chaleurs s'éloignent mais j'aimerais beaucoup connaitre les températures à l'entrée et à la sortie de l'unité lorsque vous êtes en demande.
Vous l'avez compris de mon côté je chercherais déjà à savoir si votre unité fonctionne correctement.
27 septembre 2025 à 10:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Bonjour @Climtout,
Merci pour votre réponse.
1) Comment mesurer les températures à l'entrée et à la sortie de l'unité ? Qu'est-ce-que cela signifie ?
2) Faut-il le faire sur l'unité intérieure ou extérieure ?
3) Faut-il que ce soit réalisé par le professionnel qui a fait l'installation ?
4) Le positionnement de l'unité intérieure vous semble-t-il correct par rapport à la baie vitrée et à la verrière passe-plats ?
Désolé pour mes questions certainement très naïves, et merci encore une fois pour m'aider à y voir plus clair.
Merci pour votre réponse.
1) Comment mesurer les températures à l'entrée et à la sortie de l'unité ? Qu'est-ce-que cela signifie ?
2) Faut-il le faire sur l'unité intérieure ou extérieure ?
3) Faut-il que ce soit réalisé par le professionnel qui a fait l'installation ?
4) Le positionnement de l'unité intérieure vous semble-t-il correct par rapport à la baie vitrée et à la verrière passe-plats ?
Désolé pour mes questions certainement très naïves, et merci encore une fois pour m'aider à y voir plus clair.
27 septembre 2025 à 12:53
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Bonjour,
Votre UI est placée en travers et non en longueur. Si j'ai bien compris, cette UI est dans une véranda/verrière.
Il faut souvent une puissance presque du double de celle que vous avez, il faudrait vérifier cela.
Votre UI est placée en travers et non en longueur. Si j'ai bien compris, cette UI est dans une véranda/verrière.
Il faut souvent une puissance presque du double de celle que vous avez, il faudrait vérifier cela.
27 septembre 2025 à 17:45
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Bonjour @PL,
Merci pour votre réponse.
L'UI n'est pas dans une véranda/verrière. Elle est dans un séjour/salon donnant sur une terrasse avec deux portes fenêtres coulissantes (baie vitrée). Le séjour/salon fait totalement partie de l'appartement ; ce n'est pas une véranda/verrière.
En face de l'UI, il y a un passe-plats (verrière) dans le mur qui sépare le séjour/salon de la cuisine.
Pour atteindre une température de 27 °C dans le séjour/salon, je dois mettre une température de consigne de 26°C. Le ventilateur de l'UI alors ne s'arrête pas, et l'UE souffle aussi sans s'arrêter.
Où aurait-il fallu placer l'UI selon vous ?
Merci pour votre réponse.
L'UI n'est pas dans une véranda/verrière. Elle est dans un séjour/salon donnant sur une terrasse avec deux portes fenêtres coulissantes (baie vitrée). Le séjour/salon fait totalement partie de l'appartement ; ce n'est pas une véranda/verrière.
En face de l'UI, il y a un passe-plats (verrière) dans le mur qui sépare le séjour/salon de la cuisine.
Pour atteindre une température de 27 °C dans le séjour/salon, je dois mettre une température de consigne de 26°C. Le ventilateur de l'UI alors ne s'arrête pas, et l'UE souffle aussi sans s'arrêter.
Où aurait-il fallu placer l'UI selon vous ?
27 septembre 2025 à 18:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Sur l'UI, réglez la fonction boost en mode froid depuis la télécommande.
Prenez ensuite un thermomètre pour la cuisson de viande, par exemple, et placez la sonde au milieu des 2 ailettes de soufflage pendant 5 minutes.
Comparez ensuite la température avec celle de la sonde posée au-dessus de votre unité, sur les filtres.
Il doit y avoir au moins 10 degrés d'écart.
PL dit que vous êtes sur une véranda mais je n'ai pas compris cela dans votre présentation, pouvez-vous nous confirmer si vous êtes sur une véranda ou juste une baie vitrée ?
Prenez ensuite un thermomètre pour la cuisson de viande, par exemple, et placez la sonde au milieu des 2 ailettes de soufflage pendant 5 minutes.
Comparez ensuite la température avec celle de la sonde posée au-dessus de votre unité, sur les filtres.
Il doit y avoir au moins 10 degrés d'écart.
PL dit que vous êtes sur une véranda mais je n'ai pas compris cela dans votre présentation, pouvez-vous nous confirmer si vous êtes sur une véranda ou juste une baie vitrée ?
27 septembre 2025 à 19:09
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Bonjour @Climtout.
Je vois bien ce que sont les filtres dans une UI, mais pas ce que sont les 2 ailettes de soufflage.
Pouvez-vous me l'indiquer via une photo s'il vous plaît ?
Le salon/séjour n'est pas dans une véranda/verrière. Il est bien dans l'appartement donnant sur une terrasse avec deux portes fenêtres coulissantes (baie vitrée).
Merci par avance.
Je vois bien ce que sont les filtres dans une UI, mais pas ce que sont les 2 ailettes de soufflage.
Pouvez-vous me l'indiquer via une photo s'il vous plaît ?
Le salon/séjour n'est pas dans une véranda/verrière. Il est bien dans l'appartement donnant sur une terrasse avec deux portes fenêtres coulissantes (baie vitrée).
Merci par avance.
28 septembre 2025 à 15:40
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
L'idée c'est de connaitre la différence entre la température qui entre dans l'unité intérieure et celle qui en sort.
Les ailettes de soufflage c'est l'orifice par lequel l'air sort tout simplement, vous passez la mais autour de l'unité et il y a forcement un orifice par lequel vous allez sentir l'air sortir, vous placez le thermomètre à cet endroit pour avoir la température de l'air à la sortie.
Les ailettes de soufflage c'est l'orifice par lequel l'air sort tout simplement, vous passez la mais autour de l'unité et il y a forcement un orifice par lequel vous allez sentir l'air sortir, vous placez le thermomètre à cet endroit pour avoir la température de l'air à la sortie.
28 septembre 2025 à 19:14
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Bonjour @Climtout.
Ci-dessous les résultats de mes mesures :
- température d'entrée : 21 °C
- température de sortie : 10 °C
Soit un écart de 11°C.
Est-ce que l'UI est située correctement dans le salon/séjour ?
Merci par avance.
Ci-dessous les résultats de mes mesures :
- température d'entrée : 21 °C
- température de sortie : 10 °C
Soit un écart de 11°C.
Est-ce que l'UI est située correctement dans le salon/séjour ?
Merci par avance.
29 septembre 2025 à 12:34
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Ça semble bien fonctionner et l'unité devrait pouvoir traiter toute la pièce à cet endroit, ce serait certes un peu mieux dans la longueur mais cet emplacement ne justifie pas l'impossibilité d'atteindre la température souhaitée.
Vous pouvez aussi tenter de bloquer le soufflage sur le coté en direction opposé à votre baie vitrée.
Vous pouvez aussi tenter de bloquer le soufflage sur le coté en direction opposé à votre baie vitrée.
29 septembre 2025 à 17:55
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
@Climtout,
Pour atteindre une température de 27°C dans le séjour/salon, je dois mettre une température de consigne de 26°C. Le ventilateur de l'UI alors ne s'arrête pas, et l'UE souffle aussi sans s'arrêter. Est-ce normal ?
Le soufflage de l'UI est déjà orienté sur le côté, en direction opposée à la baie vitrée.
Merci pour vos conseils.
Pour atteindre une température de 27°C dans le séjour/salon, je dois mettre une température de consigne de 26°C. Le ventilateur de l'UI alors ne s'arrête pas, et l'UE souffle aussi sans s'arrêter. Est-ce normal ?
Le soufflage de l'UI est déjà orienté sur le côté, en direction opposée à la baie vitrée.
Merci pour vos conseils.
29 septembre 2025 à 20:53
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
En mode chaud ou en mode froid ?
Votre sonde est a l'intérieur de l'unité, il est donc normal de maintenir un flux d'air afin que la sonde soit en contact avec la température de la pièce.
Votre sonde est a l'intérieur de l'unité, il est donc normal de maintenir un flux d'air afin que la sonde soit en contact avec la température de la pièce.
30 septembre 2025 à 03:55
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Bonjour @Climtout.
C'est en mode froid.
D'après votre réponse, je comprends qu'une UI souffle sans arrêt, même après avoir atteint la température de consigne.
Est-ce aussi le cas pour une unité externe ?
Ou alors est-ce que je n'ai rien compris ?
Merci d'avance pour votre réponse.
C'est en mode froid.
D'après votre réponse, je comprends qu'une UI souffle sans arrêt, même après avoir atteint la température de consigne.
Est-ce aussi le cas pour une unité externe ?
Ou alors est-ce que je n'ai rien compris ?
Merci d'avance pour votre réponse.
02 octobre 2025 à 23:10
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Non le groupe extérieure c'est uniquement lorsqu'il y a une demande.
03 octobre 2025 à 09:54
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs
Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
Fermeture définitive possible des forums.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
03 octobre 2025 à 14:56