FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 305 questions dans le forum climatisation


10289

Questions Forum Climatisation : Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour à tous.

Mon UI (unité intérieure) est posée à côté d'une baie vitrée (1,95 m x 2,15 m = 4,2 m²) donnant sur une terrasse.
Le soleil venant sur la baie vitrée uniquement le matin jusqu'à presque midi, je baisse le store en tissu sur la terrasse afin de diminuer l'impact de la chaleur du soleil sur la baie vitrée.

Je me suis posé la question du positionnement de cette UI par un professionnel dans mon séjour/salon de 23 m², à savoir s'il fallait l'installer sur le mur perpendiculaire à côté de la baie vitrée, car l'atteinte de la température de consigne à 27 °C est difficile quand la température à l'extérieur varie entre 31 et 32 °C, et parfois jusqu'à 35 °C.

Le séjour/salon donne, via une verrière passe-plats composée de 6 petites fenêtres dont 2 coulissantes à 1 m du sol, sur la cuisine de 12,2 m² juste en face de l'UI. Le séjour/salon est ouvert sur un couloir (Entrée de 5,5 m² et Dégagement de 2,2 m²) menant au reste de l'appartement qui a été construit au début des années 1980.

Je joins le plan de l'appartement pour plus de clarté.
Ma configuration est :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Comment agir pour atteindre la température de consigne de 27 °C, et surtout la maintenir ?
Merci par avance pour vos conseils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
positionnement unité intérieure appartement

25 septembre 2025 à 16:52
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Je suis surpris que vous ne parveniez pas à atteindre 27 degrés dans 23m² avec une unité de 3.5kw de chez Daikin.
Les fortes chaleurs s'éloignent mais j'aimerais beaucoup connaitre les températures à l'entrée et à la sortie de l'unité lorsque vous êtes en demande.
Vous l'avez compris de mon côté je chercherais déjà à savoir si votre unité fonctionne correctement.
27 septembre 2025 à 10:40
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @Climtout,
Merci pour votre réponse.

1) Comment mesurer les températures à l'entrée et à la sortie de l'unité ? Qu'est-ce-que cela signifie ?
2) Faut-il le faire sur l'unité intérieure ou extérieure ?
3) Faut-il que ce soit réalisé par le professionnel qui a fait l'installation ?
4) Le positionnement de l'unité intérieure vous semble-t-il correct par rapport à la baie vitrée et à la verrière passe-plats ?

Désolé pour mes questions certainement très naïves, et merci encore une fois pour m'aider à y voir plus clair.
27 septembre 2025 à 12:53
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

PL
Membre inscrit
PL
13 815 messages
Bonjour,

Votre UI est placée en travers et non en longueur. Si j'ai bien compris, cette UI est dans une véranda/verrière.
Il faut souvent une puissance presque du double de celle que vous avez, il faudrait vérifier cela.
27 septembre 2025 à 17:45
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @PL,
Merci pour votre réponse.

L'UI n'est pas dans une véranda/verrière. Elle est dans un séjour/salon donnant sur une terrasse avec deux portes fenêtres coulissantes (baie vitrée). Le séjour/salon fait totalement partie de l'appartement ; ce n'est pas une véranda/verrière.

En face de l'UI, il y a un passe-plats (verrière) dans le mur qui sépare le séjour/salon de la cuisine.

Pour atteindre une température de 27 °C dans le séjour/salon, je dois mettre une température de consigne de 26°C. Le ventilateur de l'UI alors ne s'arrête pas, et l'UE souffle aussi sans s'arrêter.

Où aurait-il fallu placer l'UI selon vous ?
27 septembre 2025 à 18:22
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Sur l'UI, réglez la fonction boost en mode froid depuis la télécommande.
Prenez ensuite un thermomètre pour la cuisson de viande, par exemple, et placez la sonde au milieu des 2 ailettes de soufflage pendant 5 minutes.
Comparez ensuite la température avec celle de la sonde posée au-dessus de votre unité, sur les filtres.
Il doit y avoir au moins 10 degrés d'écart.
PL dit que vous êtes sur une véranda mais je n'ai pas compris cela dans votre présentation, pouvez-vous nous confirmer si vous êtes sur une véranda ou juste une baie vitrée ?
27 septembre 2025 à 19:09
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @Climtout.

Je vois bien ce que sont les filtres dans une UI, mais pas ce que sont les 2 ailettes de soufflage.
Pouvez-vous me l'indiquer via une photo s'il vous plaît ?

Le salon/séjour n'est pas dans une véranda/verrière. Il est bien dans l'appartement donnant sur une terrasse avec deux portes fenêtres coulissantes (baie vitrée).
Merci par avance.
28 septembre 2025 à 15:40
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
L'idée c'est de connaitre la différence entre la température qui entre dans l'unité intérieure et celle qui en sort.
Les ailettes de soufflage c'est l'orifice par lequel l'air sort tout simplement, vous passez la mais autour de l'unité et il y a forcement un orifice par lequel vous allez sentir l'air sortir, vous placez le thermomètre à cet endroit pour avoir la température de l'air à la sortie.
28 septembre 2025 à 19:14
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @Climtout.

Ci-dessous les résultats de mes mesures :
- température d'entrée : 21 °C
- température de sortie : 10 °C
Soit un écart de 11°C.

Est-ce que l'UI est située correctement dans le salon/séjour ?
Merci par avance.
29 septembre 2025 à 12:34
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Ça semble bien fonctionner et l'unité devrait pouvoir traiter toute la pièce à cet endroit, ce serait certes un peu mieux dans la longueur mais cet emplacement ne justifie pas l'impossibilité d'atteindre la température souhaitée.
Vous pouvez aussi tenter de bloquer le soufflage sur le coté en direction opposé à votre baie vitrée.
29 septembre 2025 à 17:55
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
@Climtout,

Pour atteindre une température de 27°C dans le séjour/salon, je dois mettre une température de consigne de 26°C. Le ventilateur de l'UI alors ne s'arrête pas, et l'UE souffle aussi sans s'arrêter. Est-ce normal ?
Le soufflage de l'UI est déjà orienté sur le côté, en direction opposée à la baie vitrée.

Merci pour vos conseils.
29 septembre 2025 à 20:53
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
En mode chaud ou en mode froid ?
Votre sonde est a l'intérieur de l'unité, il est donc normal de maintenir un flux d'air afin que la sonde soit en contact avec la température de la pièce.
30 septembre 2025 à 03:55
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @Climtout.

C'est en mode froid.
D'après votre réponse, je comprends qu'une UI souffle sans arrêt, même après avoir atteint la température de consigne.
Est-ce aussi le cas pour une unité externe ?
Ou alors est-ce que je n'ai rien compris ?

Merci d'avance pour votre réponse.

02 octobre 2025 à 23:10
Réponse 13 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Non le groupe extérieure c'est uniquement lorsqu'il y a une demande.
03 octobre 2025 à 09:54
Réponse 14 forum climatisation climatiseurs

Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 353 messages
Fermeture définitive possible des forums.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.

ChatGpt voleur : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
03 octobre 2025 à 14:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Bruit avant chaque expulsion d'air unité intérieure Daikin FVXS50
    N°1808 : Bonjour, J'ai depuis quelques jours, un bruit du genre "cccrrrr" avant chaque expulsion d'air de mon unité intérieure Daikin FVXS50. Aucun code d'erreur sur la télécommande, le ventilateur tourne et ne fait pas de bruit...
  • 2. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 3. Moteur ventilateur émet un sifflement sur unité extérieure Daikin
    N°632 : Bonjour, J'ai fait installer en mars 2007 une climatisation réversible Daikin qui se compose de : 1 unité extérieure 4 MXS80E associée à 1 FTX50D2V et 3 FTXSD3V. Cette installation fonctionne correctement en chaud et froid,...
  • 4. Erreur J3 et J6 unité intérieure Daikin
    N°8685 : Bonjour à tous. J'ai un souci avec une unité intérieure Daikin FTXS20D3VMW qui clignote avec erreur J3 (Malfunction of discharge pipe thermistor) et J6 (Malfunction of heat exchanger thermistor) avec la télécommande. Et...
  • 5. Défaut U4 unité intérieure Daikin EMURA FTXG35LS
    N°6456 : Bonjour, Mon installation est la suivante : UI salon : DAIKIN EMURA FTXG35LS UI chambre 1 : DAIKIN CTXS15K UI chambre : DAIKIN CTXS15K UE : DAIKIN 3MXS52E4V1B2 La problématique se trouve au niveau de l'UI du salon qui...
  • 6. Problème ventilation unité intérieure Daikin
    N°4260 : Bonjour tout le monde. Un grand merci d'avance pour lire ce post et vos retours. Ma maison est équipée d'un gainable Daikin : FBQ125 / RZQ125BV. Problème : la ventilation de l'unité intérieure ne fonctionne uniquement...
  • 7. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
    N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
  • 8. Unité intérieure Daikin ne fait pas de froid
    N°2380 : Bonjour à tous, J'ai un souci avec une UE Daikin et 3 UI, dont 1 qui fonctionne et les 2 autres non. J'ai testé les connexions électriques entre l'UE et les 3 UI. Pour ce faire j'ai débranché le câblage électrique...
  • 9. Recherche unité intérieure Daikin FTXS 50 BVMB
    N°2720 : Bonjour. Je suis à la recherche d'une unité intérieure FTXS 50 BVMB J'ai chez moi une 35 BV mais ça manque de puissance, mon unité extérieure est assez puissante, je sais qu'il y aura des modifications au niveau des...
  • 10. Bruit de craquement plastique unité intérieure Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°3063 : Bonjour à tous, Mon unité intérieure fait des bruits de plastique qui "craquent" probablement dus à la dilatation, c'est très désagréable durant la soirée, l'unité étant placée dans le salon. Pour résumer, après...
  • 11. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
>>> Résultats suivants pour : Positionnement de mon unité intérieure Daikin FTXF35E5V1B >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite