FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Profil du membre Novice0

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 266 questions dans le forum climatisation


Membre inscrit Novice0 sur le forum Climatisation

Novice0
a posté 22 messages sur le forum Climatisation :


Multi-Forums

Bonjour @Climtout.

Mon UI est posée dans la même configuration salon indiquée par @Azart , avec une baie vitrée de mêmes dimensions donnant sur une terrasse. Le soleil venant sur la baie vitrée uniquement le matin jusqu'à presque midi, je baisse le store en tissu sur la terrasse afin de diminuer l'impact de la chaleur du soleil sur la baie vitrée.

Je me suis posé la question du positionnement de cette UI par un professionnel dans mon séjour/salon de 21 m² , à savoir s'il fallait l'installer sur le mur perpendiculaire à côté de la baie vitrée, car l'atteinte de la température de consigne à 27 °C est difficile quand la température à l'extérieur varie entre 31 et 32 °C, et parfois jusqu'à 35 °C.

Le séjour/salon donne sur une séparation vitrée passe-plats avec 2 vitres coulissantes, sur la cuisine de 10 m² juste en face de l'UI. Le séjour/salon est ouvert sur un couloir menant au reste de l'appartement qui a été construit au début des années 1980.

Ma configuration est :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Comment agir pour atteindre la consigne de 27 °C, et surtout la maintenir ?
Merci par avance pour vos conseils.
25 août 2025 à 11:32
forum consulter ce sujet Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Bonjour @PL.

Merci pour votre retour.
Mon installation est monosplit ; il y a une seule UI.

Ma description de mesure de température concernait une seule UI, avec un thermomètre posé à droite sur cette UI, et un autre thermomètre posé à gauche sur cette même UI.

Je reprends ci-dessous ce que j'ai écrit dans un autre message plus haut :
"J'ai bouché le trou dans le mur, mais la température mesurée par un thermomètre externe électronique placé au-dessus du split côté trou dans le mur affiche une température plus haute qu'un autre thermomètre électronique placé sur le split de l'autre côté. La différence de température varie entre 0,5 et 1 °C."

Merci par avance pour vos conseils.
24 août 2025 à 10:28
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin

Publicité

Bonjour @PL,

Merci pour votre réponse.

Je suis vraiment désolé mais je ne comprends pas ce point de votre réponse :
Citation :
Si la mesure coupe à un endroit sur 1°C en moins diminuer le point de consigne de 1°C sur l'autre.

Pouvez-vous détailler précisément ce que je dois faire ?
Merci.
23 août 2025 à 08:54
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin

Bonsoir @PL.

Ce que je souhaite faire est décrit ci-dessous.
La sonde de température du split se trouvant au niveau du trou dans le mur qui mène à l'unité extérieure, je voudrais que la température soit mesurée par une sonde hors split positionnée à un endroit où la température est "exacte".

J'ai bouché le trou dans le mur, mais la température mesurée par un thermomètre externe électronique placé au-dessus du split côté trou dans le mur affiche une température plus haute qu'un autre thermomètre électronique placé sur le split de l'autre côté. La différence de température varie entre 0,5 et 1 °C.

Selon moi, cela permettrait à l'unité extérieure Inverter de s'arrêter de temps en temps, car la sonde de température déportée enverrait à l'unité extérieure une information de température plus juste.
J'espère surtout ne pas me tromper, en pensant que la sonde de température dans le split Daikin FTXF35E5V1B se trouve à droite, donc côté du trou du split qui donne dans le trou fait dans le mur.

Merci encore de m'aider à résoudre ce problème.
22 août 2025 à 19:57
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin

Bonjour à tous.

Existe-t-il des sondes de température déportées ((j'entends parler de sonde dans des télécommandes) pour mon installation Daikin, afin que le split ne s'appuie plus sur sa sonde de température interne ?
Est-ce envisageable ?

- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Merci par avance pour vos retours.
22 août 2025 à 12:27
forum consulter ce sujet Sondes de température déportées clim Daikin

Bonjour.

J'ai une question de novice concernant la climatisation.

Est-ce que la température externe a une influence sur le fonctionnement de l'unité externe lorsque la température dépasse 30 °C et que la température de consigne reste à 27 °C ?
Merci pour vos conseils.
21 août 2025 à 17:03
forum consulter ce sujet Comportement unité extérieure selon température externe

Bonjour @Dom-Aom.
Merci pour vos explications.

Existe-t-il des sondes de température déportées ((j'entends parler de sonde dans des télécommandes) pour mon installation Daikin, afin que le split ne s'appuie plus sur sa sonde de température interne ? Est-ce envisageable ?

- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Merci d'avance.
21 août 2025 à 16:25
forum consulter ce sujet Trou percé dans le mur derrière le split

Bonjour @PL.

Merci pour votre retour.
Ci-dessous les références de ma climatisation, installée par un professionnel il y a un an :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Vous pensez qu'il y a "une très mauvaise isolation".
Est-ce selon vous à cause du trou derrière le split qui serait mal isolé, ou à cause du séjour en lui-même qui serait mal isolé ?
Si c'est à cause du trou derrière le split qui serait mal isolé, comment d'après vous y remédier ?


Merci encore par avance pour votre aide, car j'avoue être un peu perdu.
Je crains que si le groupe externe tourne tout le temps sans s'arrêter de temps en temps (alors qu'il est de type Inverter), il finisse par s'user prématurément, sans parler de la consommation électrique excessive en plus.

J'ai remarqué aussi que la température à un peu moins d'un mètre du groupe externe (posé sur la terrasse) atteint 32 à 33 °C, alors que sur la terrasse la température est environ à 30 à 31 °C.
19 août 2025 à 10:01
forum consulter ce sujet Trou percé dans le mur derrière le split

Bonjour à tous.

Du point de vue consommation électrique, est-il judicieux d'arrêter la nuit le split d'une climatisation de type Inverter, dans une pièce non occupée la nuit d'un appartement, pour le redémarrer le lendemain matin ?

Merci par avance pour vos réponses.
18 août 2025 à 15:35
forum consulter ce sujet Économie d'énergie consommation électrique climatisation

Bonjour.

Si le trou percé dans le mur derrière le split est mal isolé (par de la mousse expansive), est-ce que cela peut expliquer que l'unité extérieure Inverter tourne sans s'arrêter de temps en temps ?

J'ai l'impression que la mousse expansive dans le trou ne joue pas son rôle d'isolation par rapport à la température extérieure.

- Unité extérieure mono-split de 3,5 kWh pour un séjour de 21 m² .
- Température de consigne fixée à 27 °C.
- Un thermomètre électronique posé en haut sur le capot du split fixé à 2,10 m du sol, au niveau du trou percé dans le mur et de la sonde de température du split, indique 28,5 °C.
- Un thermomètre électronique placé à 80 cm du sol au-dessous du split indique 27,2 °C, et un autre au milieu du séjour indique 27,4 °C.
- Unité extérieure posée sur la terrasse de l'appartement où la température oscille actuellement entre 32 et 33 °C dans la journée.

Merci par avance pour vos réponses.
18 août 2025 à 13:39
forum consulter ce sujet Trou percé dans le mur derrière le split

Bonjour.

Faut-il fermer la porte de sa chambre à coucher lorsque la climatisation fonctionne durant la nuit, pour conserver la température de consigne ?

Il y aurait peut-être un risque de non renouvellement de l'air dans la chambre.
Merci.

14 août 2025 à 16:59
forum consulter ce sujet Climatisation et porte chambre à coucher

Bonsoir à tous.

J'ai remarqué aussi que lorsque je mettais une UI (l'autre UI étant éteinte avec la télécommande) en mode Power Boost, la consommation instantanée montait jusqu'à environ 620 W.
En repassant en mode "normal" hors Power Boost, il fallait attendre environ 15 minutes pour redescendre à une consommation "normale" identique à celle constatée avant le passage en mode Power Boost.

Pourquoi faut-il attendre ce laps de temps pour redescendre à une consommation "normale" identique à celle constatée avant le passage en mode Power Boost ?

Pourquoi n'est-ce pas instantané ?
06 août 2025 à 19:45
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

@Dom-Aom ,

Comme vous j'étais très surpris, et j'avais refait les mesures qui ont donné les mêmes résultats pour :
- UE sous tension avec les 2 UI éteintes : 35 W
- Avec 1 UI en ventilation douce : 23 W

Je ne comprends pas pourquoi la consommation est plus élevée quand les 2 UI sont éteintes que lorsque l'une d'elles est en ventilation douce.

Merci pour le compliment à propos de mon orthographe.
05 août 2025 à 14:55
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Bonjour @Dom-Aom.

Suite des mesures réalisées :
- UE sous tension avec les 2 UI éteintes : 35 W
- Avec les 2 UI en ventilation douce : 50 W

Première mesure refaite :
- Avec 1 UI en ventilation douce : 23 W

On peut se rendre compte que la consommation de l'UE sous tension (avec les 2 UI éteintes) n'est pas négligeable (35 W), ce qui représente une consommation de :
0,035 kWh x 24 heures x 365 jours = 306,6 kWh / an.
En prenant un prix moyen du kWh à 0,25 € TTC, cela représente une dépense de 76,65 € /an.

Une question se pose alors :
Faut-il mettre la climatisation hors tension au tableau électrique, si elle n'est pas utilisée pendant un certain laps de temps, ou est-ce une erreur de le faire car cela pourrait abîmer la climatisation ?
05 août 2025 à 12:55
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

@Dom-Aom,

J'ai une UE avec 2 UI. Pour faire ma mesure, j'ai tout disjoncté sur le tableau électrique sauf bien sûr l'alimentation de l'UE et des 2 UI.
1 UI était éteinte avec la télécommande, et l'autre UI en marche en ventilation douce consommant entre 30 W et 31 W.
03 août 2025 à 21:54
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Bonjour @Dom-Aom,

La consommation due "à la veille et à la ventilation douce" varie entre 30 W et 31 W pour 1 split.
03 août 2025 à 11:28
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Bonsoir @Dom-Aom,

Merci pour l'information permettant de lire la consommation instantanée sur le compteur Linky.
J'ai pu constater qu'en démarrant les splits, il y avait un pic de consommation qui ensuite redescendait tout doucement.
02 août 2025 à 18:52
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Bonjour à tous.
Voulant calculer la consommation instantanée de ma climatisation, comment la visualiser sur un compteur Linky ?

Merci par avance pour vos retours.
01 août 2025 à 15:28
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Merci @Dom-Aom.

En gros, si je laisse fonctionner le split avec la température de consigne à 30° C, ce sera une consommation quotidienne de un peu moins de 1 kWh à la louche, au maximum.

Il faut donc que j'arrive à déterminer combien est consommé après avoir arrêté le split, au redémarrage de celui-ci.
Je comprends aussi qu'il vaut mieux ne pas laisser le split fonctionner en permanence, même avec une température de consigne à 30° C.
30 juillet 2025 à 18:31
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Bonjour @jeremy5662.

Bien sûr, la climatisation est en mode froid actuellement.
La température de consigne est réglée à 30° C afin que le groupe externe inverter ne se déclenche pas. Il y a uniquement un souffle d'air (comme celui d'un ventilateur) qui s'échappe du split, mais l'hélice du groupe externe ne tourne pas.

La température externe actuelle dans la journée oscille entre 28° C et 31° C.
A l'intérieur de la pièce, la température peut monter entre 27,5° C et 28° C.
Est-ce que ça vaut le coup d'arrêter la climatisation actuellement et la redémarrer uniquement quand la température externe sera comprise entre 32°C et 35°C ?

Merci encore pour vos conseils.
C'est la première année que j'utilise une climatisation en été.
Je ne veux surtout pas avoir une mauvaise surprise sur ma facture d'électricité.
30 juillet 2025 à 14:25
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

@ClimGO

La température étant acceptable en ce moment dans la pièce, je laisse le split allumé avec une température de consigne à 30°C.
Et si cela dure plusieurs jours, vous me conseillez de laisser le split allumé plusieurs jours ?
Est-ce que cela consommera moins que de rallumer après plusieurs jours ?

29 juillet 2025 à 22:37
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter

Bonsoir.

Je viens de m'inscrire sur ce forum.

Du point de vue consommation électrique, vaut-il mieux laisser la climatisation de type inverter allumée en permanence en ajustant la température de consigne pendant quelques heures pour moins la solliciter, ou l'arrêter pendant ces quelques heures et la redémarrer ensuite ?

Merci par avance pour vos retours.
29 juillet 2025 à 19:00
forum consulter ce sujet Consommation électrique climatisation de type inverter