FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 10 301 questions dans le forum climatisation


10255

Conseils Forum Climatisation : Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Azart
Membre inscrit
Azart
6 messages
Bonjour.

J’ai pour projet l’installation d’une pompe à chaleur air-air monosplit dans mon appartement situé dans le secteur de Grenoble.

L’appartement de 55 m² a été construit il y a 6 ans et est de type RT2012, avec chaudière à gaz à condensation et plancher chauffant. La consommation annuelle en chauffage+ECS restant très modérée, autour de 2500 kWh environ, avec un confort d’hiver très satisfaisant.

L’objectif serait plutôt d’améliorer nettement le confort d’été, notamment dans la pièce de vie principale (salon-cuisine) de 32 m² dans laquelle je suis régulièrement amené à travailler sur ordinateur. La pièce comprend une baie vitrée orientée Sud-Est de 3 × 2.15 m côté salon, et une autre de même orientation de 3 × 1.75 m côté cuisine, mais je ferme systématiquement leurs volets quand le soleil est présent en été du matin jusqu'au milieu d’après-midi. Malgré cela, la température grimpe souvent autour de 30 à 32 degrés lors des canicules.

J’ai commencé à contacter des entreprises pour faire des devis, privilégiant des installateurs agréés Mitsubishi et Daikin, les deux marques vers lesquelles je souhaite me diriger.

Cependant, je m’interroge sur la puissance et l’emplacement à privilégier compte-tenu de mes besoins (principalement en froid l’été, et majoritairement dans la pièce de vie, où l’UI sera installée).

Idéalement je souhaiterais placer l’UI côté salon, mais une autre possibilité serait de la placer côté cuisine (cf les deux images jointes montrant les deux choix possibles), avec probablement une moindre efficacité que le premier choix.

Mais c’est surtout sur la puissance de l’UI à privilégier que je m’interroge, entre 2.5 kW et 3.5 kW en mode froid. Je souhaite éviter un sur-dimensionnement mais je trouve des infos antagonistes, certaines mettant en garde contre le sous-dimensionnement des PAC pour les pièces de plus de 30 m² ...
Mais dans mon cas, est-ce que 2.5 kWh serait vraiment sous-dimensionné ?
Voilà pourquoi je souhaiterais avoir votre avis sur la question.

Belle journée à vous.
Anthony.

Pour agrandir les images, cliquez dessus.
projet1projet2

24 août 2025 à 07:48
Réponse 1 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Vu l'apport de chaleur des baies vitrées je partirai sur une 3.5.
J'aime bien l'implantation côté cuisine pour la position centrale mais elle souffle sur les personnes assises à table et ça risque d'être gênant c'est pourquoi si vous n'avez pas d'autres solutions vous pouvez vous l'installer côté salon ce sera tout de même très efficace.
25 août 2025 à 05:46
Réponse 2 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Azart
Membre inscrit
Azart
6 messages
Merci pour votre réponse.

La puissance 2.5 kW est donc un peu trop juste avec les deux baies vitrées, même si je ferme leurs volets systématiquement quand le soleil les touche directement. Je vais m’orienter vers une 3.5

Je trouve très intéressant que l’implantation côté cuisine ait votre préférence par rapport à celle côté salon (hors problème du soufflage sur les occupants). J’en déduis que même si l’UI "tourne le dos" au salon et ne fait face qu’à la moitié de la pièce, la diffusion de l’air dans l’ensemble sera meilleure et plus efficace qu’avec l’autre implantation ?

Reste le problème du flux d’air sur les personnes assises à table. Il pourrait peut-être partiellement être réglé si je prends une PAC équipée d’un capteur de présence permettant l’ajustement automatique du flux d’air en fonction de la position des occupants dans la pièce ?
J’ai vu que Daikin et Mitsubishi le proposaient dans leurs modèles hauts de gamme. Après, je suppose que ce système a aussi ses limites, surtout dans la configuration de mon appartement.

Cela dit, vous dites que cela restera très efficace avec une implantation côté salon, du coup il va falloir que je pèse plus finement les avantages et les inconvénients des deux implantations.
25 août 2025 à 07:47
Réponse 3 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @Climtout.

Mon UI est posée dans la même configuration salon indiquée par @Azart , avec une baie vitrée de mêmes dimensions donnant sur une terrasse. Le soleil venant sur la baie vitrée uniquement le matin jusqu'à presque midi, je baisse le store en tissu sur la terrasse afin de diminuer l'impact de la chaleur du soleil sur la baie vitrée.

Je me suis posé la question du positionnement de cette UI par un professionnel dans mon séjour/salon de 21 m² , à savoir s'il fallait l'installer sur le mur perpendiculaire à côté de la baie vitrée, car l'atteinte de la température de consigne à 27 °C est difficile quand la température à l'extérieur varie entre 31 et 32 °C, et parfois jusqu'à 35 °C.

Le séjour/salon donne sur une séparation vitrée passe-plats avec 2 vitres coulissantes, sur la cuisine de 10 m² juste en face de l'UI. Le séjour/salon est ouvert sur un couloir menant au reste de l'appartement qui a été construit au début des années 1980.

Ma configuration est :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Comment agir pour atteindre la consigne de 27 °C, et surtout la maintenir ?
Merci par avance pour vos conseils.
25 août 2025 à 11:32
Réponse 4 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

PL
Membre inscrit
PL
13 813 messages
Bonjour.

Désolé mais sur votre plan séjour / cuisine 55 m² je serais plutôt partant pour un 4.5 kW, 1 kW est important en terme de puissance.
Pour les implantations UI photo 1 et UE Photo 2.

25 août 2025 à 17:55
Réponse 5 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Azart
Membre inscrit
Azart
6 messages
Merci @PL pour votre réponse.

En fait le séjour/cuisine fait 31.7 m² (indiqués en caractères plus petits sur le plan), et c’est l’ensemble de l’appartement qui fait 55 m², il faut avouer que cette info aurait gagné à être indiquée à un autre endroit sur le plan pour ne pas prêter à confusion.
25 août 2025 à 19:38
Réponse 6 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Désolé pour ma réponse tardive.

J'ai privilégié l'ui coté cuisine non pas pour le soufflage mais pour le déclenchement du thermostat.
La température mesurée dans un coin à l'extrémité d'une pièce rectangulaire est beaucoup moins représentative de la température générale de la pièce que la mesure au milieu d'une longueur.
Attention au détecteur de présence, c'est super sur le papier mais en réalité cela n'est fonctionnel que dans certaines conditions (immobilité des occupants, déclenchement au bout de X minutes après la mise en route etc).
02 septembre 2025 à 12:35
Réponse 7 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Pour NOvice0 il nous faudrait un plan parce que vous expliquez très bien mais je comprends mal et je vous conseille d'ouvrir un nouveau post.
02 septembre 2025 à 12:37
Réponse 8 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Azart
Membre inscrit
Azart
6 messages
Merci @Climtout pour ces précisions, et aucun souci pour le délai, c’est déjà très gentil de prendre le temps de me répondre, tout comme @PL.

En début de semaine, un premier installateur agréé Mitsu est passé pour un devis et m’a conseillé l’implantation côté salon assortie d’une climatisation... de puissance 2.5 kW.

Je lui ai posé la question des 2 baies vitrées, mais il a rapidement éludé la question sans vraiment répondre et en me sortant un calcul de puissance chauffage : Volume de l’appartement × coef 0.6 pour RT2012 × une autre valeur que j’ai malheureusement = 2.8... kW en me disant que le dimensionnement clim nécessitait moins de puissance que pour le chauffage et que les clims Mitsu brassaient jusqu’à 12 m.

Certes, je n’ai pas l’intention de laisser mes volets grand ouverts quand le soleil tape (juste une dizaine/quinzaine de cm d’ouverture au max pour éviter d’allumer), mais sa réponse m’a quand même surpris.

De plus ses devis pour des Mitsu MSZ-LN 2.5 kW et MSZ-AY 2.5 kW (avec installation a priori toute simple avec goulotte à l’intérieur pour respecter le règlement de copro) ne sont toujours pas arrivés mais il m’a annoncé autour de 5000 €. J’ai trouvé ça un peu excessif mais j’avoue que je n’ai rien dit, n’ayant pas les arguments pour le contredire vu mon manque de connaissances sur les tarifs.

D’autres installateurs passeront ces prochaines semaines pour d’autres devis, j’ai l’intention de prendre mon temps et de comparer au mieux.
04 septembre 2025 à 15:38
Réponse 9 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Climtout
Membre inscrit
Climtout
138 messages
Je ne connais pas bien Mitsubishi, pour une 2.5kW de chez Daikin genre perfera ou stylish ça me parait un peu élevé mais il faut voir comment il gère l'arrivée électrique et quelques détails qui peuvent faire monter l'addition c'est un ensemble.
Faites de comparatifs, nous avons été débordè cet été pour la canicule mais l'hiver est une période propice à la négociationloveliness


05 septembre 2025 à 13:27
Réponse 10 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Azart
Membre inscrit
Azart
6 messages
En effet vous avez raison, c’est un ensemble.
Cela dit, dans mon cas l’arrivée électrique est assez simple, il y a des PC disponibles à proximité immédiate dont une sur le balcon.
Et pour le reste c’est support mural pour l’UE, percement du mur et goulotte jusqu’à l’UI qui sera près du coin de la pièce le plus proche de l’UE.

Aujourd’hui, j’ai eu un deuxième installateur, pour du Daikin cette fois, il a jugé l’installation assez simple, et m’a rapidement fait un devis plus intéressant et de surcroît pour du 3.5 kW (il avait le même avis que vous sur la puissance à privilégier).

Le Stylish serait autour de 3700 € TTC tout compris, et l’Emura 3 serait pour 200 € de plus. Bref assez loin des 5000 € de la première entreprise.

Merci pour le conseil sur le comparatif et la négociation, je verrai ce que je peux faire une fois que j’aurai vu tout le monde et écarté les entreprises que je sens moyen. loveliness
05 septembre 2025 à 17:38
Réponse 11 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

AAC
Membre inscrit
AAC
3 347 messages
Bonjour.

Pour le chauffage vous avez besoin d'environ 2kW donc le 2,5kW sans problème.
Par contre pour le froid il va falloir rajouter tenir compte de l'apport calorifique de vos baies soit 500W/m² .
Donc il vous faudrait théoriquement 5,8kW de puissance.
Compte tenu de la non exposition permanente du soleil sur les baies vitrées, je vous conseillerez un 4,2kW.

Concernant le tarif il est difficile de commenter mon confrère.
En effet beaucoup d'éléments ont à prendre en compte, modèle choisi, épaisseur du mur à carotter, mur en béton, mur en pierre, distance avec le tableau électrique, où vont s'évacuer les condensats etc...

Cordialement.
maclimatisation.com
05 septembre 2025 à 18:53
Réponse 12 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 341 messages
Pourquoi l'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente ?
Dans un futur proche, vous ne pourrez plus poser de questions sur des forums, blogs ou autres...
Il ne restera plus que "l'intelligence" artificielle, qui répond souvent n'importe quoi.
L'Intelligence Artificielle n'est pas intelligente parce qu'elle ne comprend pas le sens des choses, elle n'a pas la capacité de penser ou de raisonner comme le font les êtres humains.

Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.

Message d'information Bricovidéo.
Pillage des sites web par les géants de l'intelligence artificielle.
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
05 septembre 2025 à 19:16
Réponse 13 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Azart
Membre inscrit
Azart
6 messages
Merci @AAC pour votre réponse et pour vos conseils.

Oui effectivement pour le tarif c’est assez complexe car dépendant de plusieurs paramètres, et donc difficile à commenter, je comprends votre point de vue.

Concernant l’apport calorifique l’été, avez-vous calculé la puissance nécessaire avec les baies complètement ouvertes ?
Car si je ferme mes stores extérieurs quand le soleil frappe, comme j’en ai déjà l’habitude, en laissant toutefois entre une vingtaine et une trentaine de cm ouverts pour ne pas avoir à éclairer artificiellement la pièce, l’apport calorifique sera autour de 900 W.
Cela me permettrait peut-être de m’en sortir avec une 3.5 kW ?
Cordialement.
05 septembre 2025 à 20:31
Réponse 14 forum-climatisation climatiseurs

Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement

Novice0
Membre inscrit
Novice0
30 messages
Bonjour @Climtout.

Je fais suite à votre réponse 7 pour la question 10255, afin d'ajouter le plan de mon appartement.

Mon UI est posée à côté d'une baie vitrée (1,95 m x 2,15 m = 4,2 m² ) donnant sur une terrasse. Le soleil venant sur la baie vitrée uniquement le matin jusqu'à presque midi, je baisse le store en tissu sur la terrasse afin de diminuer l'impact de la chaleur du soleil sur la baie vitrée.

Je me suis posé la question du positionnement de cette UI par un professionnel dans mon séjour/salon de 23 m² , à savoir s'il fallait l'installer sur le mur perpendiculaire à côté de la baie vitrée, car l'atteinte de la température de consigne à 27 °C est difficile quand la température à l'extérieur varie entre 31 et 32 °C, et parfois jusqu'à 35 °C.

Le séjour/salon donne sur une séparation vitrée passe-plats avec 2 vitres coulissantes, sur la cuisine de 12,2 m² juste en face de l'UI.
Le séjour/salon est ouvert sur un couloir (Entrée de 5,5 m² et Dégagement de 2,2 m² ) menant au reste de l'appartement qui a été construit au début des années 1980.

Ma configuration est :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1

Comment agir pour atteindre la consigne de 27 °C, et surtout la maintenir ?
Merci par avance pour vos conseils.

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.
plan appartement

15 septembre 2025 à 09:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 2. Abonnement électrique choix PAC air air et coût d'utilisation
    N°6109 : Bonjour, Pouvez-vous me donner votre avis sur le choix de l'abonnement qu'il nous faudrait pour une Mitsubishi Electric MXZ-3F68VF ? On avait déjà tout préparé, l'électricité et donc mis le disjoncteur courbé D et 16A et...
  • 3. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 4. PAC Mitsubishi consigne non respectée
    N°8151 : Bonsoir. Nouveau client, et utilisateur d'une PAC Mitsubishi Électric constituée de : Un Groupe extérieur MXZ-3F68VF Puissance calorifique nominale / mini /maxi / nominale à -7°C /maxi à -7°C / 8,6/2,6/10,6 / 5,8...
  • 5. Problème cycle court PAC Daikin air air
    N°2322 : Bonjour à tous. Je suis tombé par hasard sur ce forum, et j'ai vu quelques soucis idem aux miens. Je dispose d'un bi split Daikin, une unité à l’étage pour la mezzanine "ftxs20k" et une au rez de chaussée pour tout le...
  • 6. Installation PAC Air Air maison 100m² plain-pied
    N°5981 : Bonjour, Tout d'abord, c'est la première fois que je m'inscris ici après avoir lu souvent, et pour mon premier post j'ai cherché en vain une rubrique "présentation", s'il faut le faire avant de poster veuillez m'en excuser et...
  • 7. Problème de surdimensionnement clim réversible
    N°4503 : Bonjour, Je suis nouveau sur le forum mais cela fait un moment que je suis les avis et conseils des spécialistes. Je vous expose ma configuration : j'ai 100m² sur 2 étage, 55m² en bas et 45 à l’étage, le tout chauffé...
  • 8. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
    N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
  • 9. Remplacement radiateurs grilles pains par une PAC air/air
    N°7281 : Bonjour à tous. Je me permet un petit post afin d'avoir votre avis sur le remplacement de mes vieux radiateurs électriques par une PAC air/air. Voici quelques infos : - localisation : Loiret (45) - maison des années...
  • 10. Question dimension PAC Mitsubishi config en bi-split
    N°6058 : Bonjour, Après avoir reçu tous nos devis et bien étudié les possibilités, notamment d'extension éventuelle de notre maison pour éviter de mettre le groupe extérieur n'importe ou, nous avons enfin toutes les billes : -...
  • 11. Puissance clim hyper heating MSZ-FH 35 VE avec ou sans prise en glace
    N°2697 : Bonjour à tous. Je me pose une question, qui j’espère trouvera une réponse. :smile: Suite aux réponses que AAC a bien voulu me communiquer sur la puissance des clim MSZ-FH35VE et de la MSZ-FH50VE, j'aurais aimé savoir si...
>>> Résultats suivants pour : Puissance et emplacement PAC pour éviter le surdimensionnement >>>



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite