Trou percé dans le mur derrière le split
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
10243
Question Forum Climatisation : Trou percé dans le mur derrière le split
Bonjour.
Si le trou percé dans le mur derrière le split est mal isolé (par de la mousse expansive), est-ce que cela peut expliquer que l'unité extérieure Inverter tourne sans s'arrêter de temps en temps ?
J'ai l'impression que la mousse expansive dans le trou ne joue pas son rôle d'isolation par rapport à la température extérieure.
- Unité extérieure mono-split de 3,5 kWh pour un séjour de 21 m² .
- Température de consigne fixée à 27 °C.
- Un thermomètre électronique posé en haut sur le capot du split fixé à 2,10 m du sol, au niveau du trou percé dans le mur et de la sonde de température du split, indique 28,5 °C.
- Un thermomètre électronique placé à 80 cm du sol au-dessous du split indique 27,2 °C, et un autre au milieu du séjour indique 27,4 °C.
- Unité extérieure posée sur la terrasse de l'appartement où la température oscille actuellement entre 32 et 33 °C dans la journée.
Merci par avance pour vos réponses.
Si le trou percé dans le mur derrière le split est mal isolé (par de la mousse expansive), est-ce que cela peut expliquer que l'unité extérieure Inverter tourne sans s'arrêter de temps en temps ?
J'ai l'impression que la mousse expansive dans le trou ne joue pas son rôle d'isolation par rapport à la température extérieure.
- Unité extérieure mono-split de 3,5 kWh pour un séjour de 21 m² .
- Température de consigne fixée à 27 °C.
- Un thermomètre électronique posé en haut sur le capot du split fixé à 2,10 m du sol, au niveau du trou percé dans le mur et de la sonde de température du split, indique 28,5 °C.
- Un thermomètre électronique placé à 80 cm du sol au-dessous du split indique 27,2 °C, et un autre au milieu du séjour indique 27,4 °C.
- Unité extérieure posée sur la terrasse de l'appartement où la température oscille actuellement entre 32 et 33 °C dans la journée.
Merci par avance pour vos réponses.
18 août 2025 à 13:39
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Trou percé dans le mur derrière le split
Bonjour.
"Si le trou percé dans le mur derrière le split est mal isolé (par de la mousse expansive), est-ce que cela peut expliquer que l'unité extérieure Inverter tourne sans s'arrêter de temps en temps ?
Mousse expansive ou autre, oui tout à fait .
"J'ai l'impression que la mousse expansive dans le trou ne joue pas son rôle d'isolation par rapport à la température extérieure."
J'ai l'impression que d'après vos données suivantes il y a une très mauvaise isolation.
Et que la sonde de repise prend une température très haute par rapport à votre demande et de résultats
Ce qui aurait sympa réf des UI et UE
"Si le trou percé dans le mur derrière le split est mal isolé (par de la mousse expansive), est-ce que cela peut expliquer que l'unité extérieure Inverter tourne sans s'arrêter de temps en temps ?
Mousse expansive ou autre, oui tout à fait .
"J'ai l'impression que la mousse expansive dans le trou ne joue pas son rôle d'isolation par rapport à la température extérieure."
J'ai l'impression que d'après vos données suivantes il y a une très mauvaise isolation.
Et que la sonde de repise prend une température très haute par rapport à votre demande et de résultats
Ce qui aurait sympa réf des UI et UE
18 août 2025 à 19:02
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Trou percé dans le mur derrière le split
Bonjour @PL.
Merci pour votre retour.
Ci-dessous les références de ma climatisation, installée par un professionnel il y a un an :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1
Vous pensez qu'il y a "une très mauvaise isolation".
Est-ce selon vous à cause du trou derrière le split qui serait mal isolé, ou à cause du séjour en lui-même qui serait mal isolé ?
Si c'est à cause du trou derrière le split qui serait mal isolé, comment d'après vous y remédier ?
Merci encore par avance pour votre aide, car j'avoue être un peu perdu.
Je crains que si le groupe externe tourne tout le temps sans s'arrêter de temps en temps (alors qu'il est de type Inverter), il finisse par s'user prématurément, sans parler de la consommation électrique excessive en plus.
J'ai remarqué aussi que la température à un peu moins d'un mètre du groupe externe (posé sur la terrasse) atteint 32 à 33 °C, alors que sur la terrasse la température est environ à 30 à 31 °C.
Merci pour votre retour.
Ci-dessous les références de ma climatisation, installée par un professionnel il y a un an :
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1
Vous pensez qu'il y a "une très mauvaise isolation".
Est-ce selon vous à cause du trou derrière le split qui serait mal isolé, ou à cause du séjour en lui-même qui serait mal isolé ?
Si c'est à cause du trou derrière le split qui serait mal isolé, comment d'après vous y remédier ?
Merci encore par avance pour votre aide, car j'avoue être un peu perdu.
Je crains que si le groupe externe tourne tout le temps sans s'arrêter de temps en temps (alors qu'il est de type Inverter), il finisse par s'user prématurément, sans parler de la consommation électrique excessive en plus.
J'ai remarqué aussi que la température à un peu moins d'un mètre du groupe externe (posé sur la terrasse) atteint 32 à 33 °C, alors que sur la terrasse la température est environ à 30 à 31 °C.
19 août 2025 à 10:01
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Trou percé dans le mur derrière le split
Bonjour.
PL pense surement au fait que le trou serait mal bouché et laisserait entrer un peu d'air chaud de l'extérieur, ce qui pourrait agir sur la sonde et faire croire à l'UI que la consigne n'est pas encore atteinte. Vous pouvez éventuellement combler les interstices du trou par l'extérieur en y enfonçant un quelconque matériau.
Perso j'ai 3 clims dont la plus vieille a 17 ans. Je ne les ai jamais fait marcher en froid une seule seconde, uniquement l'hiver pour me chauffer. Dans beaucoup de cas, l'utilisation d'une clim pourrait être évitée, au moins quand les températures ne sont pas caniculaires.
Si vous produisez du froid à l'intérieur, vous envoyez du chaud à l'extérieur, raison pour laquelle l'UE souffle un air plus chaud que l'environnement immédiat, entre 2 et 6 °C suivant la puissance demandée à l'instant t. En hiver, c'est le contraire, l'UE rejettera de l'air plus froid de 2 à 6°.
PL pense surement au fait que le trou serait mal bouché et laisserait entrer un peu d'air chaud de l'extérieur, ce qui pourrait agir sur la sonde et faire croire à l'UI que la consigne n'est pas encore atteinte. Vous pouvez éventuellement combler les interstices du trou par l'extérieur en y enfonçant un quelconque matériau.
Perso j'ai 3 clims dont la plus vieille a 17 ans. Je ne les ai jamais fait marcher en froid une seule seconde, uniquement l'hiver pour me chauffer. Dans beaucoup de cas, l'utilisation d'une clim pourrait être évitée, au moins quand les températures ne sont pas caniculaires.
Si vous produisez du froid à l'intérieur, vous envoyez du chaud à l'extérieur, raison pour laquelle l'UE souffle un air plus chaud que l'environnement immédiat, entre 2 et 6 °C suivant la puissance demandée à l'instant t. En hiver, c'est le contraire, l'UE rejettera de l'air plus froid de 2 à 6°.
19 août 2025 à 11:35
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Trou percé dans le mur derrière le split
Message d'information Bricovidéo :
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
Fermeture définitive possible des forums. Le pillage par l'intelligence artificielle
19 août 2025 à 12:05
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Trou percé dans le mur derrière le split
Bonjour @Dom-Aom.
Merci pour vos explications.
Existe-t-il des sondes de température déportées ((j'entends parler de sonde dans des télécommandes) pour mon installation Daikin, afin que le split ne s'appuie plus sur sa sonde de température interne ? Est-ce envisageable ?
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1
Merci d'avance.
Merci pour vos explications.
Existe-t-il des sondes de température déportées ((j'entends parler de sonde dans des télécommandes) pour mon installation Daikin, afin que le split ne s'appuie plus sur sa sonde de température interne ? Est-ce envisageable ?
- Unité externe mono split Daikin RXF35E5V1B
- Split Daikin FTXF35E5V1B
- Télécommande Daikin ARC470A1
Merci d'avance.
21 août 2025 à 16:25