Question Forum Climatisation : Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C

Novice0
Membre inscrit
Novice0
35 messages
Bonjour à tous,

Comment réagit une climatisation (en mode hiver) de type Inverter, si la température de la pièce est 19°C et que la température de consigne est 15°C ?

Merci par avance pour vos retours.
20 décembre 2025 à 16:12
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
366 messages
Bonjour.

Supposons que la sonde de température de l'unité intérieure sente bien 19°C (il peut y avoir des problèmes de ce côté).
Si c'est un monosplit, l'unité se met en pause, compresseur arrêté, avec éventuellement un léger brassage de l'air intérieur pour que la sonde de température sente une température représentative de la pièce.
Si c'est un multisplit, soit l'unité est en pause à vitesse faible, soit arrêtée, soit en fonctionnement intermittent (30 secondes toutes les quelques minutes) pour Fujitsu.
Si une autre unité du multisplit est en demande et que le compresseur fonctionne, dans la plupart des cas l'unité en "pause" émet un peu de chaleur aussi, suffisante dans certains cas pour faire dériver la température ambiante au-delà de la consigne.
22 décembre 2025 à 16:07
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 519 messages
Bonjour. Novice0
Merci par avance pour votre retours.

P.S. Les problèmes d'inscription (création de compte) et notification ont été résolus.
Cordialement. L'équipe de Bricovidéo vous souhaite de bonnes fêtes.

30 décembre 2025 à 01:08
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C

Novice0
Membre inscrit
Novice0
35 messages
Bonsoir @casimir,

C'est un monosplit.
L'unité intérieure continue de fonctionner.
Je n'arrive pas à déterminer si le compresseur dans l'unité externe fonctionne, ou c'est uniquement son ventilateur.
30 décembre 2025 à 19:05
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C

casimir_isere
Membre inscrit
casimir_isere
366 messages
Bonsoir.
Si l'unité intérieur souffle de l'air plus chaud que l'air aspiré, c'est que le compresseur tourne et qu'il y a un problème de réglage des consignes.
La sonde de température sur les splits muraux est mal placée pour sonder une température représentative de la pièce, souvent elle capte une température supérieure parce que l'air chaud stagne en haut de la pièce.
Pour compenser ceci, les constructeurs décalent par défaut la température mesurée (la clim va s'arrêter de chauffer à 20 ou 21 degrés mesurés pour une consigne à 19).
Ce décalage est souvent réglable dans les paramètres avancés de la clim (il faut entrer dans un mode spécial pour le changer). Mais le problème est peut-être autre également.
01 janvier 2026 à 20:20

Proposer une réponse à Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C



image_addAjouter nouveau fichier

Janvier 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 2. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
    N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
  • 3. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
    N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
  • 4. Baisser la température de consigne climatiseur Mitsubishi
    N°1905 : Bonjour, Je possède une clim Mitsubishi Climatiseur hyper heating MSZ-FH25VE+MUZ-25FH pour la véranda, installée en sept 2012 et je voudrais baisser la température de consigne vers 12 °C. Or le minimum est 16°C. C'est...
  • 5. Climatiseur Mitsubishi s’arrête toutes les 35 minutes
    N°8359 : Bonjour. Il y a deux mois, j'ai installé un climatiseur power heating Mitsubishi MUZ-LN50VGHZ. Tant qu'il ne faisait pas trop froid, ça allait, mais ce week-end, il faisait 0 degré, rien d'exceptionnel, et le climatiseur se...
  • 6. Voyant power unité intérieure climatiseur Mitsubishi clignote
    N°9562 : Bonjour à tous. Je possède une pompe à chaleur Mitsubishi UI MSZ-FH35VE et UE MUZ-FH35VEHZ. Elle est révisée tous les ans mais suite à la dernière révision qui s'est très mal passée avec le prestataire sur une autre...
  • 7. Consigne de température et température réelle clim Mitsubishi MSZ-FH35VE
    N°2670 : Bonjour, Enfin un forum intéressant sur la climatisation ! Merci. Je possède depuis peu une Mitsubishi MSZ-FH35VE. Séjour en L ouvert sur couloir face à la clim murale. Le tout approximativement de 40 m². Il fait zéro...
  • 8. Clim Daikin température de consigne difficilement atteinte
    N°8057 : Bonjour. J'ai une installation avec 2 pompes à chaleur Daikin réversible et un système Baillindustrie (similaire à Airzone). Je parle donc du mode refroidissement pour une utilisation l'été. J'ai réglé la température...
  • 9. D'où vient le problème climatisation réversible Mitshubishi
    N°8548 : Bonjour. J'ai fait installer, surtout pour le chauffage, une climatisation réversible Mitshubishi Electric composée d'un groupe extérieur MXZ-3F68VF3 8 kW et 2 unités intérieures, une MSZ-AP50VGK 5 kW et une MSZ-AP25VGK...
  • 10. Température de soufflage climatiseur dépend de la consigne
    N°9547 : Bonjour. Je me posais la question de savoir si la température de soufflage dépend de la consigne. Par exemple, dans un bureau où la température est réglée à 28°C, est-ce que la température d'évaporation sera plus...
  • 11. Liaison climatiseur tirage au vide est-il indispensable
    N°2652 : Bonjour, Venant de me procurer le climatiseur Airton H07C4 sans le raccordement des deux unités (extérieur et intérieur), comptant mettre presque dos à dos les deux unités (un dans la salle à manger l'autre à l'extérieur...
>>> Résultats suivants pour : Climatiseur pièce à 19°C et consigne à 15°C >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
branchement climatisationbricolage travaux climatisationevacuation climatisation conduit installer une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite