Bonjour.

Je vais installer un bi-split Mitsubishi.
Je dois passer deux liaisons frigorifiques (4 tuyaux cuivre 1/4-3/8), deux condensats, 1 câble 3g2,5 et 2 câbles 4g1,5 à travers un mur en béton banché ferraillé (22 cm).
Je compte faire 2 percements côte à côte et casser les deux angles pour agrandir.
J'achèterai soit une couronne de forage diamantée longueur 400 mm qui s'adapte sur mon perforateur Bosch Pro 1500 W en SDS Max, soit un forêt multi-taillants diamètre 65 longueur 450 mm.
Qui voudrait me donner son avis sur mon idée ou son retour d'expérience ?
Un conseil sur la marque de couronne ou de forêt ?
Merci d'avance.
14 mars 2026 à 18:32
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

PL
Membre inscrit
PL
14 008 messages
Bonjour.

Si vous voulez percer des trous avec une forêt, ça va être difficile lollol,
Demande d'explication, il y a en plus des tubes et câbles, les tubes condensat.
Vous voulez percer un double trou à coté de l'UE pour entrer dans l'habitation et gérer les passages avec moulures par l'intérieur ou un trou pour chaque UI et installer moulure en extérieur pour rejoindre l'UE ?
15 mars 2026 à 11:10
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 414 messages
Bonjour.

Déjà le forêt diamanté je vous le déconseille car vous ne passerez pas le ferraillage.

Pou ce qui est les couronnes de forêt diamanté perso j'utilise une marque italienne qui est maxima.
Attention le prix est beaucoup plus élevé que les couronnes standards mais là aucun problème lors du carottage.
Attention un carottage ne doit jamais se faire en percussion.

Cordialement.
maclimatisation.com
15 mars 2026 à 11:59
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

Fgth01
Membre inscrit
Fgth01
5 messages
Merci pour l'info sur la marque.

Pour passer deux liaisons 1/4-3/8, deux tuyaux condensats, un câble 3G2,5 et deux câbles 4G1,5 vous feriez un seul percement ? Quel diamètre pour être "confort" ?
Ou est-ce que 2 percements de 65mm seraient mieux ?
Ça va conditionner l'achat de la couronne diamantée.
Merci.
15 mars 2026 à 14:51
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

PL
Membre inscrit
PL
14 008 messages
Bonjour.

Peut être moins cher en location chez Loxam ou autre entreprise de location d'outillage.
A voir.
Vous n'avez pas répondu à ma question.
15 mars 2026 à 17:48
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques


Invité
invité
Bonjour.

Attention Loxam vous facturera la couronne complète car c'est du consommable.

Cordialement.
15 mars 2026 à 19:34
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

Fgth01
Membre inscrit
Fgth01
5 messages
Désolé... idéalement 1 perçage pour rentrer dans la maison, suffisamment grand pour passer 2 liaisons 1/4-3/8 (soit 4 tuyaux clim) + 2 tuyaux condensats, + 1 câble 3G2,5 alim + 2 câbles 4G1,5 ( liaisons elec UE-UI).
Je ne sais pas a quel diamètre percer... je me disais que peut-être 2X67mm l'un au dessus de l'autre serait plus facile...
Les cheminements très simples, extérieur vertical en goulotte clim, et intérieur sous coffrage. Je peux modifier à souhait cette configuration.
C'est la question du perçage de 22cms de béton banché ferraillé qui me travaille...
J'ai assimilé le concept de couronne diamantée.
Mais 1 gros trou de quel diamètre pour être confort ?
Ou bien 2 trous de 67mm ?
Merci pour vos avis.
15 mars 2026 à 20:45
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

PL
Membre inscrit
PL
14 008 messages
Bonjour.

On vous rassure deux percements l'un au de dessus de l'autre ou cote à cote ne changera rien au passage des tubes il faut (à peu près) considérer 25mm pour chaque tube frigo avec l'isolant, un tube condensat cannelé 20mm, un câble d'alimentation puissance 2.5² 10 mm et 1 câble liaison 5G1.5² 10mm et compte tenus de la souplesse de l'armaflex deux trous D 67mm sont largement suffisant.

16 mars 2026 à 17:56
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

Fgth01
Membre inscrit
Fgth01
5 messages
Bonjour.

Je vais donc percer 2X67mm cote a cote, avec une couronne diamantée diamètre 67 long 400 de chez Diamant evolution (CF sec 67) , et son raccord 1-1/4 vers SDS max qui ira sur mon Bosch pro 20 joules (sans percussion).
1 goulotte de 140 à l'extérieur ( pas de problème d'esthétique dans ce coin là) et à l'intérieur tout passera dans un coffrage de H40cms P25cms. Je supprime 2 radiateurs électriques, et récupère le circuit 20A qui sera donc dédié a la clim.
Merci pour vos avis éclairés ! Ya pu ka...
17 mars 2026 à 11:15
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

Climtout
Membre inscrit
Climtout
143 messages
Pour un bi-split je perce en diamètre 80, vous pouvez arrondir les bords avec un léger coup de burin afin d’éviter de plier les cuivres, vous pouvez aussi tout faire au burin.
Je suis curieux de voir ce que peut donner une couronne diamant sur un perforateur SDS, si vous pouvez nous faire un retour sur cette expérience ce serait sympa.
19 mars 2026 à 15:05
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

PL
Membre inscrit
PL
14 008 messages
Bonjour.

Perso je loue la machine adaptée avec le forêt, trépan ou autres adaptés aussi.
20 mars 2026 à 08:51
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

AAC
Membre inscrit
AAC
3 414 messages
Bonjour.

Ou autrement vous faites appel à un pro pour vous faire le carottage, vous allez en avoir entre 150 et 200€ pour un mur en parpaing rempli de béton (Moins cher que la location et le prix de la carotte).

Cordialement.
maclimatisation.com
20 mars 2026 à 13:57
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

Fgth01
Membre inscrit
Fgth01
5 messages
Bonjour.
Ma clim est à présent posée.

J'ai pas trop galéré finalement pour percer ce mur en béton banché.
Juste un peu mal aux bras épaules et dos, faut tenir la bête (Makita HR5202C finalement, prêté par un copain maçon).
J'ai donc percé deux trous de 67mm côte à cote, un peu décalés en hauteur et en axe pour cause d'écoulement des condensats des deux UI, en rotation seule sans percussion (environ 300t/mn) avec une couronne diamantée 67X300 de chez Sidamo avec adaptateur 1-1/4 vers SDS Max.

J'avais fait une amorce du trou avec un perfo SDS+ basique et une scie cloche béton d'élec, histoire de centrer mes trous et que la couronne ne "rippe" pas, et avant j'avais soigneusement passé mon mur au détecteur de métaux pour trouver le meilleur emplacement possible de mes trous (celui avec le moins de bips rouges !).

Il ne reste plus qu'à laisser tourner l'engin (et le tenir).
1er trou en 40minutes, pour le second j'ai perdu un peu de temps, car tombé 2X sur de la ferraille (1h20).
J'ai fait une pause toutes les 2 ou 3 minutes, aspiré le trou, et trempé la couronne dans un seau d'eau froide. ça en fait des manipulations de l'engin, en haut en bas, pfff... ça vaut un passage à la salle de musculation.
Le résultat est bon, j'ai pu tout passer aisément (les 2 X 2 liaisons, les 2 condensats, les 2 X 4G1,5, le 3G2,5...et même une alim extérieure pour prises, et une autre pour éclairage). On ne voit plus les trous, cachés à l'extérieur par une goulotte clim 140mm du sol au plafond, et à l'intérieur j'ai fait un coffrage H500 P150 (tasseaux, contreplaqué, toile de verre lisse) tout le long de la pièce principale, sur lequel est fixé la 1ere UI, et qui me permet de déboucher avec les liaisons directement sur la pièce d'à côté sur les raccords du second UI fixé au mur de la chambre a coucher.

Coffrage qui m'a permis de passer toute l'électricité de la future cuisine, câbles antenne, etc pour l'année prochaine quand je remplacerai / rénoverai tout ça..
Besoin donc de beaucoup moins de saignées, etc...un temps précieux sera économisé.
Bien content de m'en être sorti à bon prix, sans trop de problème juste 130€ pour la couronne diamant et l'adaptateur 1-1/4 vers SDSMax, qui me resservira pour une autre clim dans 2 ou 3 ans.
Voilà. Le frigoriste vient me mettre ça en route samedi matin, ça va le faire.

Merci pour le temps que vous avez passé à me lire et à me répondre.
24 mars 2026 à 11:18
Réponse 13 forum climatisation-climatiseurs

Percement pour installation des liaisons frigorifiques

Bricovidéo
Administrateur
Bricovidéo
13 613 messages
Bonjour à toutes et à tous.
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !

Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe du forum climatisation.
24 mars 2026 à 12:15

Proposer une réponse à Percement pour installation des liaisons frigorifiques



image_addAjouter nouveau fichier

Avril 2026. Bonjour à toutes et à tous.
Nous sommes dans une période difficile financièrement, si cela ne s'améliore pas, nous risquons la fermeture des forums. Très peu de participants à la cagnotte solidaire : leetchi.com soutenir nos forums
Concernant les questions et réponses, elles auront un retard de publication sur l'ensemble des forums.
Désolés pour ce désagrément.


   
En postant votre réponse sur les forums BricoVideo, vous reconnaissez avoir accepté les conditions d'utilisations du forum.

Les champs marqués par des * doivent obligatoirement être renseignés.


Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques
    N°4073 : Bonsoir. La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm. Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2...
  • 2. Installation liaisons frigorifiques différentes climatisation
    N°9230 : Bonjour à tous. J'ai acheté une liaison 1/2 1/4 d'une longueur de 4 mètres. Seulement après, je me suis aperçu que mon unité extérieure était en diamètre 3/8 1/4. Ma question est la suivante : cela posera-t-il un...
  • 3. Isolants liaisons frigorifiques
    N°6149 : Bonjour, A votre avis est-il sans conséquence de retirer les isolants entourant les liaisons cuivre dans une pièce elle-même correctement isolée ? Merci par avance de votre réponse. Cordialement.
  • 4. Meilleur outil pour percement d'un mur en béton ?
    N°4712 : Bonjour. Question pour les pros : Quel outil utilisez-vous pour faire le percement de quelques centimètres pour passer les liaisons avec l'UE ? L'entrepreneur qui m'a fait un devis me dit qu'il utilise un perforateur mais je...
  • 5. Liaisons frigorifiques et vibrations
    N°6144 : Bonjour, Je me tourne vers ce forum pour des petites questions sur mon installation clim réversible et PAP de mon cumulus. Il s'agit d'une maison neuve. Vous pouvez voir sur les photos que les liaisons frigorifiques sont...
  • 6. Isolation extérieure et liaisons frigorifiques
    N°4482 : Bonjour, Je souhaiterais vous exposer mon problème. J'ai une installation 4-splits et évidemment les liaisons frigorifiques vers l'unité extérieure traversent le mur extérieur. En l'état actuel des choses, les 2 percées...
  • 7. Passer liaisons frigorifiques sous chape ciment
    N°2249 : Bonjour. Est-t-il possible de passer les liaisons frigorifiques des unités intérieures sous une chape ciment de 9 cm d'épaisseur ? Merci.
  • 8. Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance
    N°6106 : Bonjour, J'ai une question concernant la longueur des liaisons frigorifiques et le rendement. Nous avons arrêté notre choix sur un groupe extérieur en trisplit Mitsubishi 68 avec 3 unités de 35, 25 et 25. La longueur totale...
  • 9. Sections tubes liaisons frigorifiques installation clim
    N°4719 : Bonjour, Content de m'inscrire sur ce forum. J'ai un souci sur le choix des sections de tubes frigorifiques que nous devons encastrés pour y installer dans un futur des climatiseurs Split de 9000 BTU, 12000 BTU et 24000...
  • 10. Peut-on rallonger les liaisons frigorifiques
    N°90 : Bonjour. Puis-je rallonger mes liaisons frigorifiques sur une climatisation 3500 kW 12 000 btu car, pour mon installation, les liaisons fournies de 4 m sont trop courtes ? Merci.
  • 11. Explications schéma unité extérieure inverter
    N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
>>> Résultats suivants pour : Percement pour installation des liaisons frigorifiques >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
installer un climatiseurpanne compresseur clim mitsubishipanne split clim mitsubishiinstaller une climatisation reversible



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite