Liaisons frigorifiques et vibrations
Actuellement
10 397
questions dans le
forum climatisation
6144
Question Forum Climatisation : Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour,
Je me tourne vers ce forum pour des petites questions sur mon installation clim réversible et PAP de mon cumulus.
Il s'agit d'une maison neuve.
Vous pouvez voir sur les photos que les liaisons frigorifiques sont dénudées, c'est le cas par endroit (la majorité étant isolée) est-ce que cela peut poser un souci de performance ou de durée de vie ?
Autre souci gênant cette fois-ci, les deux unités extérieures ont été fixées sur la façade de ma maison (au dessus du toit de ma chambre) et le bruit des vibrations est difficilement supportable !
Il y a bien des silent-bloc, j'ai tenté d'en mettre des plus costauds pensant que le bruit venait des vibrations dans le mur mais pas d'amélioration.
Le mur est en parpaing creux (isolé à la chaux hydraulique).
Si je monte dans les combles perdus au-dessus de ma chambre le bruit semble moins présent, j'ai bien l'impression qu'il est retransmis via mon mur.
A savoir que les liaisons frigorifiques longent ce mur et passent par ma cloison en placo. Si j'y colle l'oreille le bruit est encore plus fort !
Cela peut-il venir des liaisons frigorifiques qui vibrent ou seulement de l'unité extérieure ?
Quelles solutions peuvent être envisagées en dehors de déplacer mon installation ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Je me tourne vers ce forum pour des petites questions sur mon installation clim réversible et PAP de mon cumulus.
Il s'agit d'une maison neuve.
Vous pouvez voir sur les photos que les liaisons frigorifiques sont dénudées, c'est le cas par endroit (la majorité étant isolée) est-ce que cela peut poser un souci de performance ou de durée de vie ?
Autre souci gênant cette fois-ci, les deux unités extérieures ont été fixées sur la façade de ma maison (au dessus du toit de ma chambre) et le bruit des vibrations est difficilement supportable !
Il y a bien des silent-bloc, j'ai tenté d'en mettre des plus costauds pensant que le bruit venait des vibrations dans le mur mais pas d'amélioration.
Le mur est en parpaing creux (isolé à la chaux hydraulique).
Si je monte dans les combles perdus au-dessus de ma chambre le bruit semble moins présent, j'ai bien l'impression qu'il est retransmis via mon mur.
A savoir que les liaisons frigorifiques longent ce mur et passent par ma cloison en placo. Si j'y colle l'oreille le bruit est encore plus fort !
Cela peut-il venir des liaisons frigorifiques qui vibrent ou seulement de l'unité extérieure ?
Quelles solutions peuvent être envisagées en dehors de déplacer mon installation ?
Cordialement.
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


20 avril 2020 à 23:18
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour.
Le risque avec un tuyau froid à nu c'est la condensation possible qui peut amener localement de l'humidité.
L'UE devrait être sur silentbloc ; les manchons isolants thermiques des canalisations devraient isoler aussi du bruit.
Citation :Je pense que ce travail à-la-va-vite aura peu d'incidence sur les perf ou la durée de vie. Perso j'aurais mis un mot dans le pv de réception pour que l'artisan rajoute les bouts de manchons oubliés.
(la majorité étant isolée) est-ce que cela peut poser un souci de performance ou de durée de vie
Le risque avec un tuyau froid à nu c'est la condensation possible qui peut amener localement de l'humidité.
Citation :Comme vous l'avez fait, faudrait écouter avec un tournevis pour voir s'il y a du bruit conduit, sur l'UE et les canalisations puis sur les murs/cloisons/dalles qui supportent.
Cela peut-il venir des liaisons frigorifiques qui vibrent ou seulement de l'unité extérieure ?
Quelles solutions peuvent être envisagées en dehors de déplacer mon installation ?
L'UE devrait être sur silentbloc ; les manchons isolants thermiques des canalisations devraient isoler aussi du bruit.
21 avril 2020 à 11:36
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour.
Le manque d'isolation sur les cuivres vont faire des déperditions l'hiver et l'été faire de la condensation et le cas échéant abimer votre plafond.
Cordialement.
maclimatisation.com
Le manque d'isolation sur les cuivres vont faire des déperditions l'hiver et l'été faire de la condensation et le cas échéant abimer votre plafond.
Cordialement.
maclimatisation.com
21 avril 2020 à 13:07
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour,
Comme AAC, en effet les performances seront moindres, et la condensation risque vraiment d'inonder, c'est comme un goutte à goutte d'un robinet.
Pour les bruits, la seule solution est de mettre votre UE au sol, car le mur en parpaing souvent a un effet tambour et les tubes tout du moins, ceux-ci ont peu de chance de transmettre des vibrations, un bruit de fluide éventuellement.
Comme AAC, en effet les performances seront moindres, et la condensation risque vraiment d'inonder, c'est comme un goutte à goutte d'un robinet.
Pour les bruits, la seule solution est de mettre votre UE au sol, car le mur en parpaing souvent a un effet tambour et les tubes tout du moins, ceux-ci ont peu de chance de transmettre des vibrations, un bruit de fluide éventuellement.
21 avril 2020 à 14:27
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Au fait, j'y pense, dans le compartiment moteur de ma voiture, les canalisations frigo ne sont pas isolées...
Quid des pertes dans cette ambiance pourtant bouillante ?
Et si je les isolais ?
Quid des pertes dans cette ambiance pourtant bouillante ?
Et si je les isolais ?
21 avril 2020 à 14:55
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour tam,
Je pense que si cette tuyauterie n'est pas isolée c'est que le détendeur est au niveau de l'évaporateur, c'est la ligne liquide.
C'est certainement pour une chambre froide, ou une très vieille clim au R22 ?
Pour les véhicules, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que les tubes frigo sont en "caoutchouc" ou autre matière, la fabrication prévoit l'isolation avec l'épaisseur assez importante de ceux-ci.
Je pense que si cette tuyauterie n'est pas isolée c'est que le détendeur est au niveau de l'évaporateur, c'est la ligne liquide.
C'est certainement pour une chambre froide, ou une très vieille clim au R22 ?
Pour les véhicules, je ne suis pas un spécialiste, mais je crois que les tubes frigo sont en "caoutchouc" ou autre matière, la fabrication prévoit l'isolation avec l'épaisseur assez importante de ceux-ci.
21 avril 2020 à 18:04
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
@PL, n'ayant plus l’occasion d'aller dans cette entreprise, je demanderai à un de mes contacts quelle est cette UE. Etant donné que leur maintenance est assuré par une grosse boite de clim/chauffage/ventilation, je pense effectivement que ce choix de laisser le cuivre nu est justifié.
Concernant les clim auto, les canalisations sont rigides (voir ici sur l'aile avant-droite d'une clio) sauf bien sûr les flexibles qui assurent une liaison souple entre la caisse et le compresseur, solidaire du moteur. Quand la clim tourne l'un des tuyau est gelé et bien mouillé.
Pour revenir à l’installation de Piupiu, les photos semblent être prises dans un vide sanitaire, donc au pire la condensation va humidifier le sol.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Concernant les clim auto, les canalisations sont rigides (voir ici sur l'aile avant-droite d'une clio) sauf bien sûr les flexibles qui assurent une liaison souple entre la caisse et le compresseur, solidaire du moteur. Quand la clim tourne l'un des tuyau est gelé et bien mouillé.
Pour revenir à l’installation de Piupiu, les photos semblent être prises dans un vide sanitaire, donc au pire la condensation va humidifier le sol.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 avril 2020 à 19:08
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour,
Tout d'abord merci pour vos réponses.
Il s'agit effectivement d'une photo prise dans mon vide-sanitaire.
Vous pouvez voir ci-dessous une photo de mes combles perdues par où les liaisons frigorifiques (et alim) passent.
On peut aussi distinguer que les isolants sont légèrement déchirés par endroits.
Je dispose d'un plafond suspendu en placoplâtre situé 2 mètres sous mes fermettes. Je n'ai donc pas d'accès à cette partie dans l'absolu. Il y a environ 5 mètres à traverser.
Cmment pourrais-je accéder à cette partie de l'installation en sachant que je n'ai pas de trappe d'accès sous cette partie ?
Encore merci pour vos retours !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord merci pour vos réponses.
Il s'agit effectivement d'une photo prise dans mon vide-sanitaire.
Vous pouvez voir ci-dessous une photo de mes combles perdues par où les liaisons frigorifiques (et alim) passent.
On peut aussi distinguer que les isolants sont légèrement déchirés par endroits.
Je dispose d'un plafond suspendu en placoplâtre situé 2 mètres sous mes fermettes. Je n'ai donc pas d'accès à cette partie dans l'absolu. Il y a environ 5 mètres à traverser.
Cmment pourrais-je accéder à cette partie de l'installation en sachant que je n'ai pas de trappe d'accès sous cette partie ?
Encore merci pour vos retours !
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

21 avril 2020 à 21:41
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation
Liaisons frigorifiques et vibrations
Bonjour Piupiu,
Pas de quoi s'inquiéter je pense sur cette photo.
Si l'installation date un peu, juste bien observer le blanc du plafond sous les tubes, à la recherche d'une très discrète tache de poussière, témoin d'une altération de l'isolation, du fait d'une humidité anormale...
Pour accéder à vos combles, je ne vois d'autre solution que d'installer un "pont suspendu" au-dessus de l'isolant.
Pas de quoi s'inquiéter je pense sur cette photo.
Si l'installation date un peu, juste bien observer le blanc du plafond sous les tubes, à la recherche d'une très discrète tache de poussière, témoin d'une altération de l'isolation, du fait d'une humidité anormale...
Pour accéder à vos combles, je ne vois d'autre solution que d'installer un "pont suspendu" au-dessus de l'isolant.
22 avril 2020 à 09:43