FORUM CLIMATISATION

S'inscrire Aide

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

Rechercher dans le forum climatisation :
ou taper le n° d'une question pour y accéder directement
Je pose une nouvelle question :
Actuellement 6 915 questions dans le forum climatisation


5278

Question Forum Climatisation : Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Bonjour à tous.

Je compte prochainement installer un tri-split au 2ème étage de ma maison de village.
La dernière question que je me pose concerne la longueur maxi des liaisons frigorifiques.
Le compresseur est donné pour 50m max, entre unités externe et internes.
Mais cette distance est à calculer aller/retour ou non ?
Si une de mes unités internes est à 16m de l'externe, ça compte pour 16m ou pour 32 ?
Merci.
07 avril 2019 à 20:34
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

adelclim
Membre inscrit
adelclim
1 071 messages
Bonsoir.
On ne compte qu'une seule fois, donc ça compte pour 16ml.
Attention, y'a la distance maximale "globale" soit la somme des totalités des longueurs des UIs à ne pas dépasser mais également la longueur partielle "individuelle" pour chaque UI à respecter aussi.
Cordialement.
07 avril 2019 à 22:17
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Merci pour cette réponse.
Effectivement, la longueur totale maxi est de 50 mètres, max 25 mètres par unité.
J'ai une unité a environ 9 mètres, une à 12 mètres et une à 17 mètres, donc je suis sur une longueur totale de 38 mètres sans dépasser les 25 mètres maxi par UI.
J'avais peur que ça le fasse pas si on doit doubler les distances.
Merci.
08 avril 2019 à 06:59
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Ah oui par contre l'UE est préchargée pour 30 mètres, donc lors de la mise en service le technicien devra rajouter du gaz... c'est 10 grammes par mètre supplémentaire il me semble ?
08 avril 2019 à 07:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Oui par contre j'ai 9+12+17=38 mètres.
08 avril 2019 à 07:28
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Dernières questions :
Sur le matos qui m’intéresse (Fujitsu ASYG7LMCE*3 AOYG18LAT3), les liaisons des UI sont en 1/4-3/8, mais les liaisons sur l'UE se composent de 1/4-3/8*2 et de une 1/4-1/2.
Qu'est-ce que je dois prendre du coup en dimension de liaison ? que du 1/4-3/8 avec un adaptateur pour le côté 1/4-1/2 ?
Aussi ce matos utilise du r410, est-ce vraiment moins qualitatif que du r32 ?
Merci.
08 avril 2019 à 15:58
Réponse 6 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Bonjour,
J'attire votre attention sur ce modèle qui est au R410A, fluide ayant eu une augmentation tarifaire de 600% en douze mois.
Ce fluide va devenir de plus en plus rare et cher à partir de 2025.
Donc éventuelles réparations très chères.
Je vous conseille d'opter pour un modèle au R32.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 avril 2019 à 16:18
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Bien, ça oriente donc mon choix sur un autre modèle que je comparais, Mitsubishi Tri-split MXZ-3F54VF + 2 X MSZ-AP15VF + 1 X MSZ-AP25VG
Du coup toutes les liaisons sont en 1/4-3/8, mais si on pouvait me répondre quand même pour les différentes liaisons sur un groupe, pour ma culture générale. biggrin
08 avril 2019 à 16:59
Réponse 8 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Bonjour,
Là avec Mitsubishi Electric vous êtes dans la gamme supérieure au LG.
Par contre attention car lorsque vous dépassez 2 unités dans un multi Mitsubishi Electric au R32, il faut rajouter 500grs de fluide.
Par ailleurs même si vous avez sur un multi une sortie en 1/2, il existe des réductions 1/2 3/8 et inversement si vous n'avez des sorties qu'en 3/8 et que vous ayez une unité en 1/2 à raccorder il existe des raccords 3/8 1/2.
Cordialement.
maclimatisation.com
08 avril 2019 à 17:46
Réponse 9 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
OK, c'est donc un jeu de raccords.
Le fait d'avoir 500gr de fluide à rajouter sur le Mitsubishi est gênant parce-que ce sera une prestation à régler en plus lors de la mise en service par le frigoriste ?
Ou bien il y a une subtilité qui m'échappe ?
Merci.
09 avril 2019 à 03:28
Réponse 10 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

AAC
Membre inscrit
AAC
2 227 messages
Bonjour,
Il y aura très certainement un complément à régler en supplément lors de la mise en service.
Cordialement.
maclimatisation.com
09 avril 2019 à 06:13
Réponse 11 d'un contributeur du forum-climatisation

Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques

jaba
Membre inscrit
jaba
15 messages
Merci.
Maintenant que j'y vois plus clair, je vais me pencher sur le cintrage des liaisons. biggrin
09 avril 2019 à 08:27
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.

Questions apparentées dans le forum Climatisation

  • 1. Longueur des liaisons frigorifiques rendement et performance
    N°6106 : Bonjour, J'ai une question concernant la longueur des liaisons frigorifiques et le rendement. Nous avons arrêté notre choix sur un groupe extérieur en trisplit Mitsubishi 68 avec 3 unités de 35, 25 et 25. La longueur totale...
  • 2. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
    N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
  • 3. Trisplit Atlantic 1 split sur 3 fait du froid
    N°5449 : Bonsoir à tous. Vous m'aviez déjà bien aidé lors de ma précédente question Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques Et malheureusement je reviens vers vous car tout ne s'est pas passé comme je...
  • 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
    N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
  • 5. Avis avant installation PAC
    N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
  • 6. Distance minimum entre unité extérieure et split
    N°281 : Bonjour. J'envisage de poser un split et une unité extérieure de part et d'autre du même mur, soit une distance de seulement 25 cm. Cela peut-il poser un problème ? Merci de vos réponses.
  • 7. Multisplit 4kW conseils liaisons frigorifiques
    N°4073 : Bonsoir. La crosse fixée sur la toiture terrasse (voir croquis et cotes) a un diamètre intérieur de 92 mm. Ce diamètre est-il suffisant pour faire passer les liaisons frigorifiques, le câble d'alimentation et les 2...
  • 8. Où sont les prises frigorifiques sur une unité intérieure de climatiseur split
    N°3477 : Bonjour, C'est mon premier message sur le forum, d'avance merci pour le temps que vous prendrez à ma requête. Je suis en train d’aménager mes combles et je souhaite mettre une clim split. J'ai fait passer un tube...
  • 9. Fonctionnement régulation clim tri-split Hitachi
    N°2434 : Bonjour à tous, Je décide enfin de m'inscrire sur ce site n'arrivant pas à trouver réponses à mes questions que ce soit auprès de mon installateur, fabricant ou sur le net. Je dispose d’une climatisation inverter...
  • 10. Peut-on rallonger les liaisons frigorifiques
    N°90 : Bonjour. Puis-je rallonger mes liaisons frigorifiques sur une climatisation 3500 kW 12 000 btu car, pour mon installation, les liaisons fournies de 4 m sont trop courtes ? Merci.
>>> Résultats suivants pour : Tri-split et longueur maximum des liaisons frigorifiques >>>
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.
panne compresseur  climatisationpanne carte electronique unite exterieure 02fuite compresseur clim mitsubishipanne compresseur clim



information Informations sur le forum Climatisation information Informations sur le moteur du forum Mentions légales

Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites.   >> Lire la suite