Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Actuellement
10 388
questions dans le
forum climatisation
9403
Question Forum Climatisation : Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour.
J'envisage de prendre une UE Mitsubishi MXZ-2F53VF, avec 2 liaisons frigorifiques de 2X 19m pour les 2 splits.
Sur la documentation d'un vendeur, je trouve :
Fluide Frigorigène : R32
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis : 20m
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis : 30m
Longueur Maxi par Unité / Attention Tuyaux Non Fournis : 20m
La longueur maximale par unité étant de 20m, cela convient parfaitement car j'ai 2 X 19m.
Cependant, il est indiqué une longueur totale de 30m et une longueur préchargée de 20m.
Sur la brochure Mitsubishi, il est indiqué : R32
LG préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2 m / kg / t : 30 / 1.00 / 0.68. Cela signifie que la précharge est prévue pour une longueur de 30m.
Est-ce réalisable ou l'installateur devra-t-il ajouter du gaz ?
Il n'est pas indiqué dans la documentation.
J'ai cru comprendre qu'il faut ajouter 20g/m pour du R32, ce qui ferait 200g de gaz en plus dans le circuit.
Y a-t-il un risque d'endommager le compresseur ?
Merci pour vos réponses.
J'envisage de prendre une UE Mitsubishi MXZ-2F53VF, avec 2 liaisons frigorifiques de 2X 19m pour les 2 splits.
Sur la documentation d'un vendeur, je trouve :
Fluide Frigorigène : R32
Longueur Préchargée / Attention : Tuyaux NON fournis : 20m
Longueur Maximale Totale / Attention : Tuyaux NON Fournis : 30m
Longueur Maxi par Unité / Attention Tuyaux Non Fournis : 20m
La longueur maximale par unité étant de 20m, cela convient parfaitement car j'ai 2 X 19m.
Cependant, il est indiqué une longueur totale de 30m et une longueur préchargée de 20m.
Sur la brochure Mitsubishi, il est indiqué : R32
LG préchargée / Précharge / Tonne équivalent CO2 m / kg / t : 30 / 1.00 / 0.68. Cela signifie que la précharge est prévue pour une longueur de 30m.
Est-ce réalisable ou l'installateur devra-t-il ajouter du gaz ?
Il n'est pas indiqué dans la documentation.
J'ai cru comprendre qu'il faut ajouter 20g/m pour du R32, ce qui ferait 200g de gaz en plus dans le circuit.
Y a-t-il un risque d'endommager le compresseur ?
Merci pour vos réponses.
29 avril 2024 à 08:24
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour.
Pour votre type d'UE vous pouvez installer jusque 30 m entre chaque UE et UI, vous avez 19 m donc c'est OK.
La charge de gaz dans votre UE est prévue jusque 20m donc il reste 18 m ce qui fait en complément de charge 18 x 20grs = 360 grs de R32 supplémentaires.
Pour votre type d'UE vous pouvez installer jusque 30 m entre chaque UE et UI, vous avez 19 m donc c'est OK.
La charge de gaz dans votre UE est prévue jusque 20m donc il reste 18 m ce qui fait en complément de charge 18 x 20grs = 360 grs de R32 supplémentaires.
29 avril 2024 à 14:19
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour.
Vous avez trop de longueur de tuyauterie à savoir 2 X 19m soit 38m.
La machine accepte au total un longueur maximale de 30m d'ailleurs la machine est préchargée pour cette longueur.
Rajoutez du fluide ne résoudra pas votre problème.
Si vous avez besoin de 38ml il vous faudra passer sur le MXZ-3F54VF4 qui lui est prévu et préchargé pour 50ml.
Cordialement.
maclimatisation.com
Vous avez trop de longueur de tuyauterie à savoir 2 X 19m soit 38m.
La machine accepte au total un longueur maximale de 30m d'ailleurs la machine est préchargée pour cette longueur.
Rajoutez du fluide ne résoudra pas votre problème.
Si vous avez besoin de 38ml il vous faudra passer sur le MXZ-3F54VF4 qui lui est prévu et préchargé pour 50ml.
Cordialement.
maclimatisation.com
29 avril 2024 à 17:19
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour AAC,
Les explications fournies par Mitsubishi ne sont pas très claires.
En lisant les documents, j'ai compris que l'on peut installer jusqu'à 30 mètres entre chaque unité, mais qu'il ne faut pas dépasser cette distance totale ?
Cependant, j'avais un doute et je vous remercie donc pour cette explication.
Les explications fournies par Mitsubishi ne sont pas très claires.
En lisant les documents, j'ai compris que l'on peut installer jusqu'à 30 mètres entre chaque unité, mais qu'il ne faut pas dépasser cette distance totale ?
Cependant, j'avais un doute et je vous remercie donc pour cette explication.
29 avril 2024 à 17:24
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour,
Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre.
Cela ne m'arrange pas car j'avais déjà regardé la 3F54 et mon problème est son poids. En effet, je vais réaliser un support en cornières qui devra supporter plusieurs UE 4 voire 6, et ce cadre sera posé sur une cuve de récupération d'eau en béton. C'est pourquoi je souhaite limiter le poids.
En refaisant mes calculs, j'arrive à un total de 32m pour les 2 liaisons UI. J'espère que cela fonctionnera quand même, en demandant lors de la mise en service un ajout de R32 au technicien frigoriste.
Je vous remercie et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques !
Je vous remercie tous les deux d'avoir pris le temps de me répondre.
Cela ne m'arrange pas car j'avais déjà regardé la 3F54 et mon problème est son poids. En effet, je vais réaliser un support en cornières qui devra supporter plusieurs UE 4 voire 6, et ce cadre sera posé sur une cuve de récupération d'eau en béton. C'est pourquoi je souhaite limiter le poids.
En refaisant mes calculs, j'arrive à un total de 32m pour les 2 liaisons UI. J'espère que cela fonctionnera quand même, en demandant lors de la mise en service un ajout de R32 au technicien frigoriste.
Je vous remercie et n'hésitez pas à me faire part de vos remarques !
01 mai 2024 à 13:34
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour,
Ce modèle est déjà préchargé pour les liaisons maximale. Rien ne servira de rajouter du fluide et cela pourrait amener à un dysfonctionnement du compresseur.
Bref si nous les pros on est là ce n'est pas pour rien. Faites donc étudier et réaliser votre projet par un pro. Car l'économie que vous comptez faire risque de vous revenir cher.
Après c'est votre argent.
Cordialement.
maclimatisation.com
Ce modèle est déjà préchargé pour les liaisons maximale. Rien ne servira de rajouter du fluide et cela pourrait amener à un dysfonctionnement du compresseur.
Bref si nous les pros on est là ce n'est pas pour rien. Faites donc étudier et réaliser votre projet par un pro. Car l'économie que vous comptez faire risque de vous revenir cher.
Après c'est votre argent.
Cordialement.
maclimatisation.com
01 mai 2024 à 15:39
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour, merci pour votre réponse.
Mon problème est que je veux que les liaisons frigorifiques passent dans ma toiture, puis longent sous les planches de rive / cache moineaux, car je ne veux pas de goulottes, (ma maison est en briques), comme on voit se balader le long des pignons c'est vraiment moche, c'est pour cela que je veux passer ces liaisons moi-même, un pro percerait la façade pour aller au plus vite, et je ne veux pas de carottage !
Ce n'est pas une question de budget, c'est que je veux que ça soit fait à ma façon !
Je verrai la longueur à blanc en passant les câbles d'alim UI, si sup à 30m je passerai alors sur une 3F53.
En tout cas, je vous remercie pour vos précieux conseils.
Cordialement.
Mon problème est que je veux que les liaisons frigorifiques passent dans ma toiture, puis longent sous les planches de rive / cache moineaux, car je ne veux pas de goulottes, (ma maison est en briques), comme on voit se balader le long des pignons c'est vraiment moche, c'est pour cela que je veux passer ces liaisons moi-même, un pro percerait la façade pour aller au plus vite, et je ne veux pas de carottage !
Ce n'est pas une question de budget, c'est que je veux que ça soit fait à ma façon !
Je verrai la longueur à blanc en passant les câbles d'alim UI, si sup à 30m je passerai alors sur une 3F53.
En tout cas, je vous remercie pour vos précieux conseils.
Cordialement.
01 mai 2024 à 16:12
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Bonjour, AAC a raison, pour une somme supérieure vous pourrez vous éviter des désagréments de fonctionnement de dégradations mécaniques, et au final vous coûtera très cher.
C'est votre argent à vous de voir.
C'est votre argent à vous de voir.
01 mai 2024 à 16:39
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Si je lis bien la charge est prévue pour 20m, vous avez une longueur de 32m pour une longueur max de 30m.
Perso la valeur de long max est une donnée avec laquelle ne ne joue pas et dans tous les cas vous aurez un ajout de fluide obligatoire (donc passage par un pro).
Regardez bien si les 2m de trop peuvent être supprimés en optimisant le cheminement ou l'emplacement des splits pour limiter à 30m la longueur des liaisons.
Un bon pro doit faire ce que vous souhaitez et suivre votre volonté, rien ne vous empêche de trouver un pro qui accepte que vous passiez les réseau vous même et il ne gère la que le mise en service.
Perso la valeur de long max est une donnée avec laquelle ne ne joue pas et dans tous les cas vous aurez un ajout de fluide obligatoire (donc passage par un pro).
Regardez bien si les 2m de trop peuvent être supprimés en optimisant le cheminement ou l'emplacement des splits pour limiter à 30m la longueur des liaisons.
Un bon pro doit faire ce que vous souhaitez et suivre votre volonté, rien ne vous empêche de trouver un pro qui accepte que vous passiez les réseau vous même et il ne gère la que le mise en service.
12 mai 2024 à 23:25
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Conseils sur la longueur des liaisons frigorifiques
Ne tenez pas compte de mon passage sur la precharge à 20m je n'avais pas vu que votre UE etait prechargée à 30m

12 mai 2024 à 23:28







