Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Actuellement
10 390
questions dans le
forum climatisation
9404
Question Forum Climatisation : Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonjour.
J'ai plusieurs ensembles comprenant 1 unité extérieure et 1 console intérieure Daikin.
Sur tous, ma télécommande semble inopérante.
La commande marche arrêt fonctionne correctement, mais quelle que soit la température demandée (19° par exemple), le chauffage ne s'arrête pas.
Je dois l'arrêter manuellement. Y a-t-il un réglage à faire ? Et lequel ?
S'il n'y en avait qu'un ensemble qui faisait cela, je penserais à une panne, mais les trois font la même chose.
Je pense plutôt à un réglage manquant...
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Gilles
J'ai plusieurs ensembles comprenant 1 unité extérieure et 1 console intérieure Daikin.
Sur tous, ma télécommande semble inopérante.
La commande marche arrêt fonctionne correctement, mais quelle que soit la température demandée (19° par exemple), le chauffage ne s'arrête pas.
Je dois l'arrêter manuellement. Y a-t-il un réglage à faire ? Et lequel ?
S'il n'y en avait qu'un ensemble qui faisait cela, je penserais à une panne, mais les trois font la même chose.
Je pense plutôt à un réglage manquant...
Merci pour votre aide.
Cordialement.
Gilles
29 avril 2024 à 17:45
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonjour.
Est-ce des installations neuves, récentes ?
Est-ce des installations neuves, récentes ?
29 avril 2024 à 18:24
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonjour PL.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
L'installation a environ un an. Elle a toujours présenté ce dysfonctionnement.
Malheureusement, l'installateur a disparu.
Je vais essayer d'installer Standbyme afin de pouvoir commander mes consoles via la connexion sans fil.
Cela me permettra de déterminer s'il s'agit d'un problème de liaison entre la télécommande et la console, ou si c'est un problème purement lié à la console.
Pour l'instant, je ne sais pas trop où chercher pour résoudre ce problème.
Encore merci et bonne journée.
Je vous remercie pour l'intérêt que vous portez à mon problème.
L'installation a environ un an. Elle a toujours présenté ce dysfonctionnement.
Malheureusement, l'installateur a disparu.
Je vais essayer d'installer Standbyme afin de pouvoir commander mes consoles via la connexion sans fil.
Cela me permettra de déterminer s'il s'agit d'un problème de liaison entre la télécommande et la console, ou si c'est un problème purement lié à la console.
Pour l'instant, je ne sais pas trop où chercher pour résoudre ce problème.
Encore merci et bonne journée.
30 avril 2024 à 07:39
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonjour.
Alors pour les réglages ils sont d'usine, je pense que le problème vient de l'installation même, dans un premier temps il faudrait regarder si le passage des tubes frigo / condensats, câble de liaison, est bien bouché.
Si celui-ci par l'aspiration du ventilateur va influencer la sonde de reprise en "pompant" l'air extérieur par ce trou non colmaté.
En attente de votre retour.
Alors pour les réglages ils sont d'usine, je pense que le problème vient de l'installation même, dans un premier temps il faudrait regarder si le passage des tubes frigo / condensats, câble de liaison, est bien bouché.
Si celui-ci par l'aspiration du ventilateur va influencer la sonde de reprise en "pompant" l'air extérieur par ce trou non colmaté.
En attente de votre retour.
30 avril 2024 à 17:36
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonsoir PL et merci pour votre réponse rapide.
En effet les trous qui donnent dans le vide sanitaire n'ont pas été colmatés.
Je n'ai pas de bombe isolante sous la main mais j'ai colmaté le trou du séjour avec du papier bien tassé. Sans chauffage j'ai 20.2 dans cette pièce, la commande est sur 19.
Je viens d'allumer le chauffage, la console a démarré en soufflant du chaud et 10 minutes plus tard, elle continue à souffler du chaud.
Après demain j'irai chercher une bombe et ferai une meilleure isolation que mon papier.
Toutes mes consoles sont contre des murs extérieurs, mais assez bien isolés : brique de 27cm plus 8cm de polystyrène plus une cloison brique de 4cm plâtrée.
La sonde qui règle le fonctionnement se trouve donc dans la console et pas dans la télécommande ?
Je reviens vers vous dès que j'ai étanchéifié correctement, quelque soit le résultat, c'est la moindre des politesses.
Merci et bonne journée pour demain.
Gilles
En effet les trous qui donnent dans le vide sanitaire n'ont pas été colmatés.
Je n'ai pas de bombe isolante sous la main mais j'ai colmaté le trou du séjour avec du papier bien tassé. Sans chauffage j'ai 20.2 dans cette pièce, la commande est sur 19.
Je viens d'allumer le chauffage, la console a démarré en soufflant du chaud et 10 minutes plus tard, elle continue à souffler du chaud.
Après demain j'irai chercher une bombe et ferai une meilleure isolation que mon papier.
Toutes mes consoles sont contre des murs extérieurs, mais assez bien isolés : brique de 27cm plus 8cm de polystyrène plus une cloison brique de 4cm plâtrée.
La sonde qui règle le fonctionnement se trouve donc dans la console et pas dans la télécommande ?
Je reviens vers vous dès que j'ai étanchéifié correctement, quelque soit le résultat, c'est la moindre des politesses.
Merci et bonne journée pour demain.
Gilles
30 avril 2024 à 18:36
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonjour, la sonde n'est pas présente dans la commande IR. Selon les modèles, la sonde de reprise se trouve soit sur la reprise de la batterie à droite, derrière le filtre de l'UI, soit en bas à droite de votre UI où il y a des rainures sur le capot.
Une autre solution, qui m'est venue à l'esprit, est de prendre en compte le décalage entre le sol, la mi-hauteur et le plafond. En effet, la chaleur monte et le souci avec les consoles est que le soufflage s'effectue sur la volute du haut, réglage usine, ce qui entraîne un important décalage entre le haut et le bas, avec une température beaucoup plus froide en reprise. Ainsi, il fait plus chaud vers le haut.
Pour pallier en partie à ce problème, il est possible de mettre en fonctionnement le ventilateur du bas de la console. Pour cela, il faut démonter le capot de façade et, en bas à gauche de l'UI ou à droite au milieu, il y a un petit bouton. Hors tension, il faut le changer de position. Une fois cela fait, remettez sous tension et faites un essai. En mode confort chauffage, cela devrait être beaucoup mieux.
Une autre solution, qui m'est venue à l'esprit, est de prendre en compte le décalage entre le sol, la mi-hauteur et le plafond. En effet, la chaleur monte et le souci avec les consoles est que le soufflage s'effectue sur la volute du haut, réglage usine, ce qui entraîne un important décalage entre le haut et le bas, avec une température beaucoup plus froide en reprise. Ainsi, il fait plus chaud vers le haut.
Pour pallier en partie à ce problème, il est possible de mettre en fonctionnement le ventilateur du bas de la console. Pour cela, il faut démonter le capot de façade et, en bas à gauche de l'UI ou à droite au milieu, il y a un petit bouton. Hors tension, il faut le changer de position. Une fois cela fait, remettez sous tension et faites un essai. En mode confort chauffage, cela devrait être beaucoup mieux.
01 mai 2024 à 16:35
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Bonjour PL.
Cette sonde doit ressembler à une sonde de thermostat de frigo ?
Je ne l'ai pas trouvé. Je vous joins deux photos, une de l'UI sans son capot.
Une seconde du panneau situé à droite, à mi hauteur. C'est le seul endroit ou j'ai trouvé deux interrupteurs (points blancs sur la photo) à deux positions (ils sont actuellement à droite).
De plus j'ai sur ma télécommande une position "Floor Warming" qui envoie l'air soit en bas soit en haut et en bas (étant actuellement en chauffage, je viens de la mettre tout en bas).
Pour la sonde, ne serait-elle pas dans le boitier situé en haut, au milieu de l'UI. C'est le seul endroit où la protection a des rainures.
Éventuellement, ne peut-on pas commander l'installation via un thermostat extérieur à l'UI et judicieusement placé ?
Merci pour toutes vos réponses et conseil.
Gilles
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


Cette sonde doit ressembler à une sonde de thermostat de frigo ?
Je ne l'ai pas trouvé. Je vous joins deux photos, une de l'UI sans son capot.
Une seconde du panneau situé à droite, à mi hauteur. C'est le seul endroit ou j'ai trouvé deux interrupteurs (points blancs sur la photo) à deux positions (ils sont actuellement à droite).
De plus j'ai sur ma télécommande une position "Floor Warming" qui envoie l'air soit en bas soit en haut et en bas (étant actuellement en chauffage, je viens de la mettre tout en bas).
Pour la sonde, ne serait-elle pas dans le boitier situé en haut, au milieu de l'UI. C'est le seul endroit où la protection a des rainures.
Éventuellement, ne peut-on pas commander l'installation via un thermostat extérieur à l'UI et judicieusement placé ?
Merci pour toutes vos réponses et conseil.
Gilles
Pour agrandir les images, cliquez dessus.


01 mai 2024 à 18:07
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Avez vous la possibilité de mesurer la température d'entrée d'air de la console en plaçant un thermomètre pendant 10 minutes devant la partie d'admission ?
12 mai 2024 à 23:15
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Régulation clim Daikin console FVXM 35 et 50 A
Merci à tous pour votre aide, mais je dois interrompre mes recherches quelque temps car suite à une fausse manip de mon électricien, la carte alim a grillée.
Dès que c'est réparé, je reprend mes investigations et reviens vers vous.
Dès que c'est réparé, je reprend mes investigations et reviens vers vous.
12 mai 2024 à 23:25