Branchement pompe de relevage Aspen
Actuellement
10 411
questions dans le
forum climatisation
10217
Question Forum Dépannage Climatisation : Branchement pompe de relevage Aspen
Bonjour.
Je dois brancher 3 pompes de relevage Aspen Silence+ mini verte sur des splits Daikin CTXM15A.
La pompe dispose de 4 fils (2 noirs attachés ensemble, 1 bleu et un marron).
Pouvez-vous m'indiquer comment je dois raccorder/intercaler la pompe de relevage sur le bloc split ?
Merci pour votre aide.
Je dois brancher 3 pompes de relevage Aspen Silence+ mini verte sur des splits Daikin CTXM15A.
La pompe dispose de 4 fils (2 noirs attachés ensemble, 1 bleu et un marron).
Pouvez-vous m'indiquer comment je dois raccorder/intercaler la pompe de relevage sur le bloc split ?
Merci pour votre aide.
07 août 2025 à 21:41
Réponse 1 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage Aspen
La version simple :
Bleu et marron sur phase et neutre de l'unité intérieure à identifier au multimètre (je crois que chez Daikin c'est la borne 1 et 2 le fil bus et la terre en 3 et 4 mais à vérifier).
Les 3 fils noirs servent à alimenter une alarme ou a couper l'unité si la pompe est remplie, il y a des adeptes sur brancher les fils noirs ou pas car cela génère un dysfonctionnement auquel on ne pense pas toujours lorsque la panne arrive.
Bleu et marron sur phase et neutre de l'unité intérieure à identifier au multimètre (je crois que chez Daikin c'est la borne 1 et 2 le fil bus et la terre en 3 et 4 mais à vérifier).
Les 3 fils noirs servent à alimenter une alarme ou a couper l'unité si la pompe est remplie, il y a des adeptes sur brancher les fils noirs ou pas car cela génère un dysfonctionnement auquel on ne pense pas toujours lorsque la panne arrive.
08 août 2025 à 13:34
Réponse 2 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage Aspen
Bonjour.
Exact brancher le fils bleu en borne 1 et le marron en borne 2 les deux noir soit vous les mettez en série entre la borne 3 et un domino qui part vers votre UE soit vous ne les branchez pas du tout. bien cela va de soit branchement à effectuer hors tension.
Exact brancher le fils bleu en borne 1 et le marron en borne 2 les deux noir soit vous les mettez en série entre la borne 3 et un domino qui part vers votre UE soit vous ne les branchez pas du tout. bien cela va de soit branchement à effectuer hors tension.
08 août 2025 à 18:00
Réponse 3 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage Aspen
Merci pour vos réponses.
Si je résume, est-ce bien :
Sur un Wago, arrivée phase (qui allait initialement sur la borne 1) + 1 noir + 1 marron et je repars sur la borne 1 du split.
Bleu sur phase 2
Deuxième noir sur borne 3
Est-ce que j'ai bien compris ?
Merci pour votre aide.
Si je résume, est-ce bien :
Sur un Wago, arrivée phase (qui allait initialement sur la borne 1) + 1 noir + 1 marron et je repars sur la borne 1 du split.
Bleu sur phase 2
Deuxième noir sur borne 3
Est-ce que j'ai bien compris ?
Merci pour votre aide.
08 août 2025 à 21:04
Réponse 4 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage Aspen
Vous pouvez couper le fil de communication comme PL le propose.
Bornes 1 de l'ui: borne 1 du GE et bleu de la pompe.
Borne 2 de l'ui: Borne 2 du GE et marron de la pompe.
borne 3 de l'ui reliée à fil noir de la pompe.
Wago entre borne 3 du GE et fil noir de la pompe.
pour ma part je coupe la phase cela évite de mettre tous le splits en erreur lorsque la pompe est en défaut.
Borne 1 de l'ui: Borne 1 du GE, bleu pompe.
Borne 2 de l'ui: marron de la pompe, fil noir de la pompe.
Borne 3 de l'ui Borne 3 du GE.
Wago entre borne 2 du GE et fil noir de la pompe.
Bornes 1 de l'ui: borne 1 du GE et bleu de la pompe.
Borne 2 de l'ui: Borne 2 du GE et marron de la pompe.
borne 3 de l'ui reliée à fil noir de la pompe.
Wago entre borne 3 du GE et fil noir de la pompe.
pour ma part je coupe la phase cela évite de mettre tous le splits en erreur lorsque la pompe est en défaut.
Borne 1 de l'ui: Borne 1 du GE, bleu pompe.
Borne 2 de l'ui: marron de la pompe, fil noir de la pompe.
Borne 3 de l'ui Borne 3 du GE.
Wago entre borne 2 du GE et fil noir de la pompe.
09 août 2025 à 00:23
Réponse 5 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage Aspen
Bonjour.
La deuxième solution est pas recommandée, car c'est une puissance alors que la 1er solution coupe la commande de démarrage froid.
La deuxième solution est pas recommandée, car c'est une puissance alors que la 1er solution coupe la commande de démarrage froid.
09 août 2025 à 09:21
Réponse 7 d'un contributeur du forum-climatisation
Branchement pompe de relevage Aspen
Ça devrait le faire.
@PL la 2ème solution m'a été fortement conseillée en formation dépannage multisplit chez Daikin pour la raison précitée.
J'étais adepte de la 1ere, je monte la 2ème depuis quelques mois mais compliqué de faire un retour objectif sur si peu de temps. Si vous avez vous-même eu de mauvaises expériences à ce sujet, je suis preneur.
@PL la 2ème solution m'a été fortement conseillée en formation dépannage multisplit chez Daikin pour la raison précitée.
J'étais adepte de la 1ere, je monte la 2ème depuis quelques mois mais compliqué de faire un retour objectif sur si peu de temps. Si vous avez vous-même eu de mauvaises expériences à ce sujet, je suis preneur.
10 août 2025 à 01:28