Avis suite à mise en service clim split
Actuellement
10 204
questions dans le
forum climatisation
10170
Questions Forum Climatisation : Avis suite à mise en service clim split
Bonsoir.
Je viens de faire quelques recherches et j'ai l'impression que le technicien chargé de la mise en service s'est bien fichu de moi.
Il a d'abord fait un test à l'azote puis un tirage à vide pendant assez longtemps puis il a ouvert les vannes et ensuite son testeur de gaz a détecté une fuite.
Il a ensuite démonté et remonté plusieurs fois les dudgeons côté UI, mis en marche la clim plusieurs fois puis a fini par recouper le cuivre pour les refaire.
Je ne l'ai pas vu aspirer le gaz pendant toutes ces manipulations, uniquement tourner les vannes de fermetures sur l'UE.
Je me souviens qu'à un moment où j'étais à côté de lui et qu'il démontait les dudgeons j'ai entendu un bref "pschhhhh". Après avoir enfin réussi à faire des dudgeons étanches, il a rebranché la machine pour le tirage à vide pendant quelques minutes puis il a remis en route la clim en disant que c'était bon puis il est parti.
D'après ce que j'ai lu sur internet, une fois que le gaz a commencé à circuler, si le circuit est ouvert par la suite, il faut aspirer entièrement le gaz dans une machine et en réinjecter du neuf après avoir refait un tirage à vide pendant au moins 1/2h, vous confirmez ?
Quels sont les symptômes de la présence d'humidité dans le circuit, en dehors d'une perte d’efficacité ?
J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir du givre sur l'évaporateur.
Je viens de faire quelques recherches et j'ai l'impression que le technicien chargé de la mise en service s'est bien fichu de moi.
Il a d'abord fait un test à l'azote puis un tirage à vide pendant assez longtemps puis il a ouvert les vannes et ensuite son testeur de gaz a détecté une fuite.
Il a ensuite démonté et remonté plusieurs fois les dudgeons côté UI, mis en marche la clim plusieurs fois puis a fini par recouper le cuivre pour les refaire.
Je ne l'ai pas vu aspirer le gaz pendant toutes ces manipulations, uniquement tourner les vannes de fermetures sur l'UE.
Je me souviens qu'à un moment où j'étais à côté de lui et qu'il démontait les dudgeons j'ai entendu un bref "pschhhhh". Après avoir enfin réussi à faire des dudgeons étanches, il a rebranché la machine pour le tirage à vide pendant quelques minutes puis il a remis en route la clim en disant que c'était bon puis il est parti.
D'après ce que j'ai lu sur internet, une fois que le gaz a commencé à circuler, si le circuit est ouvert par la suite, il faut aspirer entièrement le gaz dans une machine et en réinjecter du neuf après avoir refait un tirage à vide pendant au moins 1/2h, vous confirmez ?
Quels sont les symptômes de la présence d'humidité dans le circuit, en dehors d'une perte d’efficacité ?
J'ai entendu dire qu'il pouvait y avoir du givre sur l'évaporateur.
02 juillet 2025 à 23:00
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Bonjour.
Le technicien aurait du voir la fuite au moment où le circuit était remplit d'azote...
Une fois le circuit en fonctionnement (vannes ouvertes) il est fort probable qu'il ai rapatrié le gaz dans le groupe extérieur en lançant une demande en froid tout en coupant le circuit à la sortie du détendeur.
Au bout d'un certains temps (1, 2 ou 3minutes max) le compresseur aspire la totalité du fluide entre le groupe ext et l'unité intérieure ce qui permet d'effectuer des modifications sur le circuit. cette opération nécessite de pouvoir lire sur les mano la chute de pression jusqu’à l'absence de pression totale dans le circuit ?
Une fois les cuivres refaits re test à l'azote, re tirage au vide puis libération du fluide dans le circuit.
Si le technicien n'avait pas procédé à cette opération le pshit aurait duré de longues secondes voir une minute.
Vu les températures actuelles un tirage au vide d'un quart d'heure peut suffire (je ne vous dis pas que c'est le cas je vous dis juste que ça peut)
En espérant avoir éclairci ce que vous avez lu sur le net.
Le technicien aurait du voir la fuite au moment où le circuit était remplit d'azote...
Une fois le circuit en fonctionnement (vannes ouvertes) il est fort probable qu'il ai rapatrié le gaz dans le groupe extérieur en lançant une demande en froid tout en coupant le circuit à la sortie du détendeur.
Au bout d'un certains temps (1, 2 ou 3minutes max) le compresseur aspire la totalité du fluide entre le groupe ext et l'unité intérieure ce qui permet d'effectuer des modifications sur le circuit. cette opération nécessite de pouvoir lire sur les mano la chute de pression jusqu’à l'absence de pression totale dans le circuit ?
Une fois les cuivres refaits re test à l'azote, re tirage au vide puis libération du fluide dans le circuit.
Si le technicien n'avait pas procédé à cette opération le pshit aurait duré de longues secondes voir une minute.
Vu les températures actuelles un tirage au vide d'un quart d'heure peut suffire (je ne vous dis pas que c'est le cas je vous dis juste que ça peut)
En espérant avoir éclairci ce que vous avez lu sur le net.
03 juillet 2025 à 02:37
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Bonjour.
Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
Je rejoins Climtout, il aurait du voir la fuite avec l'azote poussé à 28B mini et recherche aux points stratégiques les dudgeons avec du "mille bulles".
Ensuite si il rapatrié le gaz dans l'UE il est possible d'entendre ce pshit.
Par contre oui, il aurait du encore une fois et voire autant de fois que nécessaire un test azote et tirage au vide.
03 juillet 2025 à 17:39
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Merci pour vos retours.
Dur à dire, il a mis en route la clim et démonté le circuit de nombreuses fois, j'ai dû mal à me souvenir s'il a laissé tourner le compresseur à chaque fois, j'avais plutôt l'impression qu'il fermait juste la vanne.
Je l'ai pas vu ressortir le manomètre non plus...
Pour le tirage à vide final, ça a duré moins d'un quart d'heure c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des symptômes flagrants qu'on pourrait noter si de l'air/humidité est rentré dans le circuit ?
Dur à dire, il a mis en route la clim et démonté le circuit de nombreuses fois, j'ai dû mal à me souvenir s'il a laissé tourner le compresseur à chaque fois, j'avais plutôt l'impression qu'il fermait juste la vanne.
Je l'ai pas vu ressortir le manomètre non plus...
Pour le tirage à vide final, ça a duré moins d'un quart d'heure c'est sûr.
Est-ce qu'il y a des symptômes flagrants qu'on pourrait noter si de l'air/humidité est rentré dans le circuit ?
03 juillet 2025 à 20:41
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Pour info, à 18°c de consigne pour une pièce à 22°C, ventilo à fond j'ai un delta T de 9.5°C. C'est pas un peu juste ? Monosplit de 3.5kw.
Temp ext : 32°C
Temp ext : 32°C
04 juillet 2025 à 22:45
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Bonjour, pas d'idée là-dessus ?
06 juillet 2025 à 20:16
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Donnez nous le delta sur l'air avec une température de consigne inférieure à 15 degrés de la température de la pièce, un delta de 10 pour une consigne de 4 n'est pas alarmant sauf si la pièce n'atteint jamais la température demandée.
09 juillet 2025 à 05:07
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Bonjour.
15°C d'écart ? ça voudrait dire laisser la température de la pièce monter à + de 30°C
J'ai réessayé avec 26°C en intérieur pour une consigne de 18°C et j'avais mis la puissance de ventilation aux 3/4, j'obtiens un delta T de 12°C.
15°C d'écart ? ça voudrait dire laisser la température de la pièce monter à + de 30°C
J'ai réessayé avec 26°C en intérieur pour une consigne de 18°C et j'avais mis la puissance de ventilation aux 3/4, j'obtiens un delta T de 12°C.
09 juillet 2025 à 18:07
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
C'est une bonne mesure, rien d'alarmant.
09 juillet 2025 à 21:33
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
D'accord, merci, dernière chose, vous savez s'il y a des symptômes typiques de la présence d'air/humidité dans le circuit ?
La façon dont ça a été fait ne m'inspire vraiment pas confiance et j'ai pas envie de me retrouver avec une clim en panne juste après la fin de la garantie...
Le problème c'est que je sens que ça va être compliqué d’exiger un changement de gaz si j'ai pas des preuves béton...
La façon dont ça a été fait ne m'inspire vraiment pas confiance et j'ai pas envie de me retrouver avec une clim en panne juste après la fin de la garantie...
Le problème c'est que je sens que ça va être compliqué d’exiger un changement de gaz si j'ai pas des preuves béton...
09 juillet 2025 à 21:51
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Bonjour.
Si vous avez de l'Hu% dans un circuit frigo, il y aura que des problèmes frigo, du genre coupure HP immédiate, ou presque.
Le delta T°C est pas mal, avec une machine bien étudiée, ce serait entre 10/12°C.
Si vous avez de l'Hu% dans un circuit frigo, il y aura que des problèmes frigo, du genre coupure HP immédiate, ou presque.
Le delta T°C est pas mal, avec une machine bien étudiée, ce serait entre 10/12°C.
10 juillet 2025 à 14:20
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
OK, je dis ça car en arrière-plan du ronronnement de l'UE, j'entends un Vrrrr --- Vrrrr --- Vrrrr régulier (environ une fois par seconde, un peu comme une pale d'un ventilateur qui serait voilée) j'avais le même genre de bruit avec le compresseur défectueux sur la clim de ma voiture.
11 juillet 2025 à 16:53
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs
Avis suite à mise en service clim split
Le bruit de raclement semble avoir cessé mais maintenant à faible vitesse j'entends des "glouglou" dans l'unité extérieure, j'ai lu que ça pouvait être de l'air dans le circuit quand ça le fait pour l'UI, mais pour l'UE j'ai pas vu d'info...
13 juillet 2025 à 22:51
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Avis tirage au vide mise en service climatisation
- N°3479 : Bonjour, J'ai fait mettre en service une climatisation bi-split de marque Daikin modèle 2MXM50M. Lors de la mise en service le technicien n'a utilisé qu'une seule des deux vannes de service pour brancher la bonbonne d'azote...
- 2. Avis avant installation PAC
- N°3611 : Tout d'abord bonjour à tous ! Je viens de m'inscrire tout récemment sur le forum car je suis en phase de réflexion pour l'installation d'une PAC chez moi. Vous êtes une véritable mini d'or ! :biggrin: En tout modestie,...
- 3. Avis évolution chauffage PAC Mitsubishi
- N°3180 : Bonjour, Je viens vous demander votre avis sur le choix de l'évolution de mon chauffage. J'ai mis en copie le plan de ma maison. Vous pouvez voir sur le plan que j'ai une PAC FH35 Mitsubishi Hyperheating sans le salon....
- 4. Consommation anormale climatisation pourquoi ?
- N°1950 : Bonjour à tous, J’aimerais faire appel à vos expériences à propos d’un test de consommation électrique de ma Clim où le cop annoncé ne semble pas respecté. Il s’agit d’un UE multi de 9400w donnée pour un COP de...
- 5. Problème puissance climatiseur Mitsubishi MXZ-4F72VF
- N°6289 : Bonjour. Cela fait un an que j’ai mon installation qui est composée : D’une unité extérieure Mitsubishi MXZ-4F72VF reliée à 3 MSZ-AP20VF et 1 MSZ-AP35VG, dans un appartement de 80m² qui a 3 ans et est très bien...
- 6. Explications schéma unité extérieure inverter
- N°2717 : Bonjour. En cours de réparation sur une climatisation AUX Inverter ASW-H14A4 / SAR1DI je m'interroge sur l'interaction entre les 4 différentes cartes présentes dans l'unité extérieure. Le schéma en PJ est froissé, mais...
- 7. Avis installation climatisation au rez de chaussée prévue
- N°2850 : Bonjour, J'aimerais connaitre la puissance nécessaire pour mon RDC qui est totalement ouvert. La maison est bien isolée (légèrement sup. à norme RT2005). Niveau matériel que me conseillez-vous ? Si possible, le WIFI avec...
- 8. Mise en service mono-split Daikin
- N°5066 : Bojour à tous, Je viens de terminer l'installation d'un mono-split Daikin FTXA25/RXA25. Pour la mise en service, j'ai trouvé un frigoriste pro qui viendra le 9/11. Ce frigoriste me propose une mise en service, dans la même...
- 9. Problème cycle pompe à chaleur bi split Daikin
- N°2323 : Bonjour à tous. Problème pompe à chaleur réponse 1 à 49. La première partie de ce topic est disponible en suivant ce lien : Problème cycle court PAC Daikin air air Les dates de ce topic ne sont plus valides car, j'ai...
- 10. Retour d'expérience performance clim réversible Mitsubishi hyper-heating
- N°1948 : Bonjour, J'ai fait installer en février un climatiseur réversible Mitsubishi MUZ-FH35VEHZ. C'est un mono-split hyper-heating. En ingénieur curieux, j'ai posé des sondes de température un peu partout et un compteur...
- 11. Climatiseur Carrera CAR25 Inverter PAP
- N°104 : Bonjour, Depuis 15 jours j'ai installé un climatiseur CARRERA SPLIT DC INVERTER CAR25 PAP. En mode chauffage, par une température extérieure d'environ 10 degrés, pendant une demi-heure il chauffe normalement. Après il se...
Images d'illustration du forum Climatisation. Cliquez dessus pour les agrandir.


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite