Évacuation des condensats en copropriété
Actuellement
10 299
questions dans le
forum climatisation
10277
Question Forum Climatisation : Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour à tous.
Je vis actuellement en appartement et il a été voté en AG la mise en place possible de climatisations réversibles sous conditions. Ce qui m'embête c'est bien évidemment l'évacuation des condensats.
2 solutions sont possibles :
Soit avec un bac à condensats que je vide "régulièrement"
Soit avec un raccordement aux eaux usées mais vu comment est fichu mon appartement, cela semble compliqué d'après le premier professionnel que j'ai rencontré hier
Je dispose d'un appartement d'angle au premier et dernier étage en région Toulousaine exposé sud datant de 2003 donc niveau isolation pas fifou.
J'ai 44m² de superficie et je compte m'en servir autant l'été que l'hiver
J'ai passé des heures sur les forums et je suis un peu perdue..
Les bacs à condensats certains parlent de plusieurs litres par heures donc visiblement très relou à vider tous les jours.
(En été l'UE n'y a aucune condensation mais en hiver ça y va apparemment..
Corrigez moi si je me trompe
).
Mais d'autres comme ma marraine qui à une clim (de type console et non rectangulaire en haut du mur) me dit que la quantité d'eau est très infime et que c'est seulement l'été que ça coule mais jamais en hiver (elle est en maison donc difficile en réalité d'estimer la quantité qui va dans le jardin).
Est-ce un système complètement différent ?
Ceux qui utilisent cette technique avec bacs comment vous vous en sortez au quotidien ?
Je prends ce risque ?
Les raccordements en eaux usées nécessitent des pompes à relevage, travaux complémentaires et en général source à problèmes (interdiction d'aller dans les combles).
J'ai bien compris que si je voulais de la qualité il faudrait que je me dirige vers Sauermann pour éviter aucune nuisance sonore.
Le premier professionnel que j'ai rencontré m'a dit que vu l'agencement de mon appart ça semble être fastidieux et qu'en général il s'aventure pas dans ce genre de chantier.
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible d'avoir un retour d'expérience ou autre concernant la 3ème solution qui serait l'installation d'un bac d'évaporation de condensats ?
Ça me semble cher mais si ça fonctionne bien.. je me dis pourquoi pas
En vous remerciant par avance pour votre retour ou simple avis (PL si vous voyez mon message sachez que vos réponses ont été d'une grande aide dans anciens post que j'ai pu lire)
Merci.
Je vis actuellement en appartement et il a été voté en AG la mise en place possible de climatisations réversibles sous conditions. Ce qui m'embête c'est bien évidemment l'évacuation des condensats.

2 solutions sont possibles :
Soit avec un bac à condensats que je vide "régulièrement"
Soit avec un raccordement aux eaux usées mais vu comment est fichu mon appartement, cela semble compliqué d'après le premier professionnel que j'ai rencontré hier
Je dispose d'un appartement d'angle au premier et dernier étage en région Toulousaine exposé sud datant de 2003 donc niveau isolation pas fifou.
J'ai 44m² de superficie et je compte m'en servir autant l'été que l'hiver
J'ai passé des heures sur les forums et je suis un peu perdue..
Les bacs à condensats certains parlent de plusieurs litres par heures donc visiblement très relou à vider tous les jours.
(En été l'UE n'y a aucune condensation mais en hiver ça y va apparemment..
Corrigez moi si je me trompe

Mais d'autres comme ma marraine qui à une clim (de type console et non rectangulaire en haut du mur) me dit que la quantité d'eau est très infime et que c'est seulement l'été que ça coule mais jamais en hiver (elle est en maison donc difficile en réalité d'estimer la quantité qui va dans le jardin).
Est-ce un système complètement différent ?
Ceux qui utilisent cette technique avec bacs comment vous vous en sortez au quotidien ?
Je prends ce risque ?
Les raccordements en eaux usées nécessitent des pompes à relevage, travaux complémentaires et en général source à problèmes (interdiction d'aller dans les combles).
J'ai bien compris que si je voulais de la qualité il faudrait que je me dirige vers Sauermann pour éviter aucune nuisance sonore.
Le premier professionnel que j'ai rencontré m'a dit que vu l'agencement de mon appart ça semble être fastidieux et qu'en général il s'aventure pas dans ce genre de chantier.
Qu'en pensez-vous ?
Est-il possible d'avoir un retour d'expérience ou autre concernant la 3ème solution qui serait l'installation d'un bac d'évaporation de condensats ?
Ça me semble cher mais si ça fonctionne bien.. je me dis pourquoi pas
En vous remerciant par avance pour votre retour ou simple avis (PL si vous voyez mon message sachez que vos réponses ont été d'une grande aide dans anciens post que j'ai pu lire)

Merci.
17 septembre 2025 à 16:00
Réponse 1 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour.
En effet plusieurs litre d'eau peuvent s'évacuer en été si vous mettez la température trop froide, la deshu sera assez intense et vous "mangera " environ 25% de votre puissance frigo, normalement si vous vous en servez correctement 5/7°C en dessous de la température extérieure, l'Hu% se stabilise et redonne sa puissance presque totale en frigo. Idem en hivers, le dégivrage peut évacuer plusieurs litre suivant la puissance. ce qui serait donc indispensable est d'installer un bac de réception sous votre UE, il en existe tout fait que votre UE soit au sol ou en hauteur.
De plus mettre une pompe de relevage dehors, il ne faut pas y penser car si l'eau gel, la pompe aussi.
Un système d'évaporation fonctionne très bien ayant travaillé énormément dans Paris et confronté très souvent à ce genre de problème.
Ce système enclenche un contacteur, détecté par un niveau d'eau, alimentant une résistance électrique chauffant et évaporant cette eau, je mettais un petit grillage dessus protégeant l'envahissement des feuilles si cela était nécessaire.
L'évacuation des condensats par pompe en été peut se faire dans ce bac si pas d'autres solutions.
En effet plusieurs litre d'eau peuvent s'évacuer en été si vous mettez la température trop froide, la deshu sera assez intense et vous "mangera " environ 25% de votre puissance frigo, normalement si vous vous en servez correctement 5/7°C en dessous de la température extérieure, l'Hu% se stabilise et redonne sa puissance presque totale en frigo. Idem en hivers, le dégivrage peut évacuer plusieurs litre suivant la puissance. ce qui serait donc indispensable est d'installer un bac de réception sous votre UE, il en existe tout fait que votre UE soit au sol ou en hauteur.
De plus mettre une pompe de relevage dehors, il ne faut pas y penser car si l'eau gel, la pompe aussi.
Un système d'évaporation fonctionne très bien ayant travaillé énormément dans Paris et confronté très souvent à ce genre de problème.
Ce système enclenche un contacteur, détecté par un niveau d'eau, alimentant une résistance électrique chauffant et évaporant cette eau, je mettais un petit grillage dessus protégeant l'envahissement des feuilles si cela était nécessaire.
L'évacuation des condensats par pompe en été peut se faire dans ce bac si pas d'autres solutions.
17 septembre 2025 à 17:44
Réponse 2 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour.
Une clim fait toujours des condensats : à l'intérieur en été, ou à l'extérieur en hiver. Par temps froid et humide en mode chauffage, vous pouvez générer entre 1 et 2 litres par heure suivant la puissance de l'UE. Et s'il fait moins de +3 dehors, les condensats givrent et obstruent l'échangeur au point que la machine dégivre et libère un litre d'eau en 3 minutes... Ce n'est pas un problème pour un pavillon, mais il est clair que pour un appartement cela puisse être un souci. Si vous évaporez l'eau comme le suggère PL, vous allez perdre 30% d'efficacité. Car l'humidité de l'air, en se condensant, cède beaucoup d'énergie au fluide frigorigène et va participer notablement à la chauffe de votre logement. Si vous la ré-évaporez, vous allez devoir lui rendre son énergie, et donc faire tourner votre compteur plus que prévu.
Une clim fait toujours des condensats : à l'intérieur en été, ou à l'extérieur en hiver. Par temps froid et humide en mode chauffage, vous pouvez générer entre 1 et 2 litres par heure suivant la puissance de l'UE. Et s'il fait moins de +3 dehors, les condensats givrent et obstruent l'échangeur au point que la machine dégivre et libère un litre d'eau en 3 minutes... Ce n'est pas un problème pour un pavillon, mais il est clair que pour un appartement cela puisse être un souci. Si vous évaporez l'eau comme le suggère PL, vous allez perdre 30% d'efficacité. Car l'humidité de l'air, en se condensant, cède beaucoup d'énergie au fluide frigorigène et va participer notablement à la chauffe de votre logement. Si vous la ré-évaporez, vous allez devoir lui rendre son énergie, et donc faire tourner votre compteur plus que prévu.
18 septembre 2025 à 00:08
Réponse 3 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour, Dom-Aom l'évaporation s'effectue dehors.
Donc ne gène en rien pour l production en froid ou chaud.
Ce que je voulais dire est qu'en été, la déshumidification, si la température est demandé trop basse, on va déshumidifier presque constamment, ce qui produit un manque de puissance d'environs 20/25% de froid. ce qui peut mettre un obstacle à la température de confort demandée.
Donc ne gène en rien pour l production en froid ou chaud.
Ce que je voulais dire est qu'en été, la déshumidification, si la température est demandé trop basse, on va déshumidifier presque constamment, ce qui produit un manque de puissance d'environs 20/25% de froid. ce qui peut mettre un obstacle à la température de confort demandée.
18 septembre 2025 à 14:49
Réponse 4 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour PL.
J'avais bien compris que l'évaporation se faisait dehors et n'impactait en rien le fonctionnement de la clim. Cependant, l'énergie fournie à la résistance électrique pour évaporer les condensats va plomber le bilan énergétique global de l'ensemble clim + évaporateur à résistance.
Mettez une casserole avec 1 litre d'eau sur une plaque électrique et quantifiez l'énergie que vous consommerez pour évaporer cette eau (que ce soit en la faisant bouillir ou en la laissant longtemps à 60°), vous serez stupéfait de la conso pour faire cette manip. Voir question 6231, posts 10 et suivants.
J'avais bien compris que l'évaporation se faisait dehors et n'impactait en rien le fonctionnement de la clim. Cependant, l'énergie fournie à la résistance électrique pour évaporer les condensats va plomber le bilan énergétique global de l'ensemble clim + évaporateur à résistance.
Mettez une casserole avec 1 litre d'eau sur une plaque électrique et quantifiez l'énergie que vous consommerez pour évaporer cette eau (que ce soit en la faisant bouillir ou en la laissant longtemps à 60°), vous serez stupéfait de la conso pour faire cette manip. Voir question 6231, posts 10 et suivants.
18 septembre 2025 à 15:45
Réponse 5 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour.
Pour les condensats estivaux vous avez tout simplement le Vapobox.
C'est une évaporateur plastique/carton qui va faire évaporer les condensats via l'air chaud soufflé par l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
Pour les condensats estivaux vous avez tout simplement le Vapobox.
C'est une évaporateur plastique/carton qui va faire évaporer les condensats via l'air chaud soufflé par l'unité extérieure.
Cordialement.
maclimatisation.com
18 septembre 2025 à 17:18
Réponse 6 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Pourquoi ne pas utiliser une pompe de relevage calorifugée qui renverrait les condensats à l'intérieur dans une évacuation ? vous calorifugez le tout avec cordon chauffant qui se met en route durant les températures négative.
Je ne suis pas fan du tout de Sauerman mais sur une Refco combi vous pouvez déporter la pompe à 3 mètres du capteur d'eau ce qui vous amènera peut être à l’intérieur du bâtiment.
Je ne suis pas fan du tout de Sauerman mais sur une Refco combi vous pouvez déporter la pompe à 3 mètres du capteur d'eau ce qui vous amènera peut être à l’intérieur du bâtiment.
19 septembre 2025 à 00:07
Réponse 7 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour.
Je propose également la même solution que Climtout l'ayant déjà fait, une pompe à bac calorifugée de l'extérieur avec un cordon chauffant pas trop puissant et le tour est joué.
Il suffit d'envoyé en plus les condensât de l'unité intérieur dans le bac de l'unité extérieure.
Bon montage
Je propose également la même solution que Climtout l'ayant déjà fait, une pompe à bac calorifugée de l'extérieur avec un cordon chauffant pas trop puissant et le tour est joué.
Il suffit d'envoyé en plus les condensât de l'unité intérieur dans le bac de l'unité extérieure.
Bon montage

19 septembre 2025 à 09:43
Réponse 8 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour, OK Dom.
j'utilisais des bac d'évaporation, de petites puissance fournis chez Cofriset mais il y en a de toutes sortes de différentes puissances, adaptées pour chaque utilisation.
j'utilisais des bac d'évaporation, de petites puissance fournis chez Cofriset mais il y en a de toutes sortes de différentes puissances, adaptées pour chaque utilisation.
19 septembre 2025 à 15:37
Réponse 9 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour à tous.
Tout d'abord merci pour vos réponses
Alors en effet PL j'ai déjà vu que vous proposiez l'idée d'un système d'évaporation sur un autre post.
Mais cela n'est-il pas excessif en terme de prix et d'électricité ?
J'ai 2 autres RDV de clim dans la semaine, je leur en parlerait..
AAC je compte utiliser ma clim même en hiver, votre solution n'est pas compatible avec mon utilisation
Climtout et Climatisation76, effectivement je parlais d'une pompe de relevage pour le raccordement des eaux usées de mon appartement (cuisine/salle de bain peut importe).
Peut-être que nous parlons de la même chose ?
Dans les forums certains se plaignaient du bruit/chantier faramineux et plus de risque de panne.
Alors je suis preneuse d'avis
Je vous ai mis une photo du plan de mon appartement et de l'idée d'une des sociétés..
Tout avis est bon à prendre
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Tout d'abord merci pour vos réponses

Alors en effet PL j'ai déjà vu que vous proposiez l'idée d'un système d'évaporation sur un autre post.
Mais cela n'est-il pas excessif en terme de prix et d'électricité ?
J'ai 2 autres RDV de clim dans la semaine, je leur en parlerait..

AAC je compte utiliser ma clim même en hiver, votre solution n'est pas compatible avec mon utilisation

Climtout et Climatisation76, effectivement je parlais d'une pompe de relevage pour le raccordement des eaux usées de mon appartement (cuisine/salle de bain peut importe).
Peut-être que nous parlons de la même chose ?
Dans les forums certains se plaignaient du bruit/chantier faramineux et plus de risque de panne.
Alors je suis preneuse d'avis
Je vous ai mis une photo du plan de mon appartement et de l'idée d'une des sociétés..
Tout avis est bon à prendre

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

22 septembre 2025 à 14:01
Réponse 10 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour à tous.
Petite mise à jour, voici ce que m'a proposé un professionnel :
2 pompes de relevage à l'extérieur et une évacuation des condensats sur le toit de la résidence (voir schéma en pièce jointe).
Il m'a expliqué que vu où était situé ma cuisine et mon chauffe-eau (à l'opposé de mon extérieur) cela relevait d'un chantier galère, moche avec des goulottes traversant tout l'appartement ect .. C'est donc la seule solution possible.
De plus, la copropriété souhaite qu'on fasse un raccordement aux canalisations privatives des eaux usées mais d'après le professionnel pour la DTU cela serait interdit (certes un siphon servirait pour éviter la remontée des mauvaises odeurs mais on ne peut pas rejeter de l'eau que l'on a pas consommé au total égout)
Voici le texte que ma cocopropriétépro pour l'installation:
2.4. Les Raccordements :
Les raccordements des fluides frigorigènes seront impérativement réalisés en tube de cuivre.
L'évacuation des condensats devra se faire à l'intérieur des appartements : raccordement aux canalisations
privatives des eaux usées.
Si un drainage direct est impossible, des bacs à condensats doivent être installés pour assurer une évacuation correcte, sans risque de débordement.
Aucun écoulement ne sera toléré, ni sur les murs de façade, ni par les becs des balcons ou terrasses.
Que pensez-vous de la proposition du professionnel ?
Suis-je en règle malgré que la copropriété demande le contraire (qui ne serait de toute façon pas conforme à la DTU ?)
Bonne journée
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Petite mise à jour, voici ce que m'a proposé un professionnel :
2 pompes de relevage à l'extérieur et une évacuation des condensats sur le toit de la résidence (voir schéma en pièce jointe).
Il m'a expliqué que vu où était situé ma cuisine et mon chauffe-eau (à l'opposé de mon extérieur) cela relevait d'un chantier galère, moche avec des goulottes traversant tout l'appartement ect .. C'est donc la seule solution possible.
De plus, la copropriété souhaite qu'on fasse un raccordement aux canalisations privatives des eaux usées mais d'après le professionnel pour la DTU cela serait interdit (certes un siphon servirait pour éviter la remontée des mauvaises odeurs mais on ne peut pas rejeter de l'eau que l'on a pas consommé au total égout)
Voici le texte que ma cocopropriétépro pour l'installation:
2.4. Les Raccordements :
Les raccordements des fluides frigorigènes seront impérativement réalisés en tube de cuivre.
L'évacuation des condensats devra se faire à l'intérieur des appartements : raccordement aux canalisations
privatives des eaux usées.
Si un drainage direct est impossible, des bacs à condensats doivent être installés pour assurer une évacuation correcte, sans risque de débordement.
Aucun écoulement ne sera toléré, ni sur les murs de façade, ni par les becs des balcons ou terrasses.
Que pensez-vous de la proposition du professionnel ?
Suis-je en règle malgré que la copropriété demande le contraire (qui ne serait de toute façon pas conforme à la DTU ?)
Bonne journée

Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

24 septembre 2025 à 10:17
Réponse 11 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Fermeture définitive possible des forums
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
ChatGpt voleur message d'information Bricovidéo. : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
Notre forum vous a aidé, aidez le forum !
Pour nous permettre de continuer à vous répondre, que les acteurs bénévoles de ces forums soient toujours à votre écoute, si vous pouvez, faites un don sur la cagnotte solidaire de Bricovidéo. leetchi.com pour soutenir les Forums
Si vous avez déjà participé à la cagnotte, nous vous en remercions.
Cordialement, l'équipe des forums de Bricovidéo.
ChatGpt voleur message d'information Bricovidéo. : Le pillage des sites web par l'intelligence artificielle
24 septembre 2025 à 11:21
Réponse 12 forum climatisation-climatiseurs
Évacuation des condensats en copropriété
Bonjour à tous.
Petit édit : Je me suis renseignée concernant la règle au niveau du DTU dont me parlait le professionnel, il a à moitié raison mais l'évacuation des eaux usées dans un logement privatif n'est absolument pas interdit ni quoi que ce soit donc c'est bien autorisé :)
Pour l'évacuation à l'extérieur, je réfléchis à faire passer le tuyau des condensats via la gouttière des eaux pluviales qui se trouve tout à droite de la photo envoyée.
J'ai fais un mail au service eau/assainissement de ma commune afin d'être certaine que tout soit en règle, bien que logiquement il ne devrait pas y avoir de problèmes vu la qualité de l'eau déminéralisé.
Je me protège en amont de mon syndic !
Faire évacuer les condensats sur le toit ne me semble pas être une bonne idée alors je mise tout sur cette dernière option..
Je vous tient au courant si j'ai du nouveau !
Petit édit : Je me suis renseignée concernant la règle au niveau du DTU dont me parlait le professionnel, il a à moitié raison mais l'évacuation des eaux usées dans un logement privatif n'est absolument pas interdit ni quoi que ce soit donc c'est bien autorisé :)
Pour l'évacuation à l'extérieur, je réfléchis à faire passer le tuyau des condensats via la gouttière des eaux pluviales qui se trouve tout à droite de la photo envoyée.
J'ai fais un mail au service eau/assainissement de ma commune afin d'être certaine que tout soit en règle, bien que logiquement il ne devrait pas y avoir de problèmes vu la qualité de l'eau déminéralisé.
Je me protège en amont de mon syndic !
Faire évacuer les condensats sur le toit ne me semble pas être une bonne idée alors je mise tout sur cette dernière option..
Je vous tient au courant si j'ai du nouveau !

02 octobre 2025 à 10:56
Pour poser une réponse, vous devez être identifié.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Si vous ne possédez pas de compte, créez-en un ICI.
Questions apparentées dans le forum Climatisation
- 1. Évacuation condensats clim réversible en copropriété
- N°9269 : Bonjour. Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété. L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des...
- 2. Problème d'évacuation de condensat sur balcon en copropriété
- N°9282 : Bonjour. Je suis un particulier propriétaire d’un T2 de 43 m² au quatrième étage d’une résidence. Je souhaite faire installer dans mon salon une climatisation réversible split (2500 kW) avec unité extérieure sur mon...
- 3. Installation climatisation évacuation des condensats par puits perdu
- N°2676 : Bonjour, Je suis en train de rénover un appartement et je voulais installer une clim réversible. Le problème que j'ai, c'est l'évacuation des condensats car je n'ai pas le droit de percer les murs extérieurs. Le...
- 4. Installation correcte évacuation condensats
- N°6960 : Bonjour, Nous allons faire poser dans une construction neuve pour un salon salle à manger d'environ 45m² deux unités Daikin Perfera de 2kW. Je m'interroge sur le bon montage de l'évacuation des condensats. Les...
- 5. Tuyau d’évacuation de condensats et bestioles
- N°5985 : Salut à tous, J'ai constaté que mon tuyau était pris d’assaut par quelques punaises ! Pour éviter que cela se reproduise j'aimerais mettre une protection style moustiquaire. Bonne ou mauvaise idée ? Je suis ouvert à...
- 6. Installation bac de récupération des condensats clim Carrier
- N°3984 : Bonjour à tous, J'ai installé une clim gainable Carrier chez moi : Réf unité int : 38QUS018DS Réf unit ext : 42QSM018DS 1 - Comme ma copropriété l'exige j'ai mis un bac de récupération des condensats sous l'unité...
- 7. Évacuation des condensats climatiseur
- N°9513 : Bonjour. J'ai commencé à utiliser une climatisation nouvellement posée. L'élément intérieur est posée à 2m de haut, sur un mur donnant sur l'extérieur. Le tuyaux d'évacuation des condensats traverse le mur,...
- 8. Réglementation évacuation des condensats climatisation individuelle
- N°2327 : Bonjour. Habitant un appartement au 5 étage que je voudrais climatiser et évacuer les condensats dans une gouttière proche, le syndic me demande de fournir un texte ou une autorisation officielle stipulant que l’évacuation...
- 9. Évacuation condensats unité extérieure
- N°2505 : Bonjour à tous, J'ai installé un gainable Daikin FBQ71C avec unité extérieure RZQSG71L3V1 Il est impossible d'évacuer les condensats de l'unité extérieure (posée sur un balcon) par gravité. Je souhaiterais donc...
- 10. Évacuation des condensats des UI règles et options
- N°4085 : Bonjour à tous. J'ai deux splits intérieurs Mitsubishi + 1 unité extérieure Mitsubishi posé sur le balcon (sur des gros boudins). L'évacuation des condensats de l'UE se fait dans la rigole prévue pour les eaux de...
- 11. Installation évacuation condensats et pose UE
- N°6174 : Bonjour à tous, Cela fait 1 an que j'étudie l'installation d'un multisplit et j'avoue que plus j'avance et plus je réalise à quel point c'est délicat. Voici la situation : J'habite dans le 93 dans un appartement récent au...


Mentions légales :Le contenu, textes, images, illustrations sonores, vidéos, photos, animations, logos et autres documents constituent ensemble une œuvre protégée par les lois en vigueur sur la propriété intellectuelle (article L.122-4).
Aucune exploitation commerciale ou non commerciale même partielle des données qui sont présentées sur ce site ne pourra être effectuée sans l'accord préalable et écrit de la SARL Bricovidéo.
Toute reproduction même partielle du contenu de ce site et de l'utilisation de la marque Bricovidéo sans autorisation sont interdites et donneront suite à des poursuites. >> Lire la suite