Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Actuellement
10 417
questions dans le
forum climatisation
9269
Questions Forum Climatisation : Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour.
Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété.
L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des eaux pluviales.
Il est prévu de mettre 3 splits (salon + chambre 1 + chambre 2).
J'ai fait faire 3 devis par des professionnels, et j'ai eu des réponses très variables sur l'évacuation des condensats en mode chauffage et en mode climatisation. Je suis donc un peu perplexe et me pose plusieurs questions sur lesquelles vous pourrez peut-être m'éclairer.
1) Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieur en mode chauffage.
Je suppose qu'il faut obligatoirement un bac à condensats ?
Comme il n'y a pas de conduit eaux pluviales, quel est le meilleur moyen d'évacuer les condensats à partir du bac ?
Je suppose que je ne peux pas juste les laisser sur le balcon et s'évacuer par les pissettes (terrasse du voisin en dessous) ?
Ou est-ce que le volume est très limité et c'est envisageable ? Sinon vidage manuel, mais fastidieux ?
Sinon, serait-il possible de drainer les condensats de l'unité extérieure en gravitaire dans l'évacuation égout de la cuisine (située juste derrière) ?
2) Pour l'évacuation des condensats des unités intérieures en mode clim
Deux pro m'ont proposé de les laisser s'écouler sur le balcon par les pissettes.
Mais là aussi je suis un peu dubitatif, est-ce envisageable vu les volumes (terrasse voisin en dessous) ?
On m'a aussi parlé de la solution d'un seau à vider manuellement, qu'en pensez vous ?
Sinon est-ce possible également de les évacuer dans l'égout cuisine ?
Mais dans ce cas je suppose qu'il faut des pompes de relevage ?
Si ça peut aider, je peux mettre un plan.
Merci de votre aide.
Je souhaite faire poser une climatisation réversible dans mon appartement situé au 3ème étage en copropriété.
L'unité extérieure serait située sur le balcon, sur lequel n'y a pas de conduit d'évacuation des eaux pluviales.
Il est prévu de mettre 3 splits (salon + chambre 1 + chambre 2).
J'ai fait faire 3 devis par des professionnels, et j'ai eu des réponses très variables sur l'évacuation des condensats en mode chauffage et en mode climatisation. Je suis donc un peu perplexe et me pose plusieurs questions sur lesquelles vous pourrez peut-être m'éclairer.
1) Pour l'évacuation des condensats de l'unité extérieur en mode chauffage.
Je suppose qu'il faut obligatoirement un bac à condensats ?
Comme il n'y a pas de conduit eaux pluviales, quel est le meilleur moyen d'évacuer les condensats à partir du bac ?
Je suppose que je ne peux pas juste les laisser sur le balcon et s'évacuer par les pissettes (terrasse du voisin en dessous) ?
Ou est-ce que le volume est très limité et c'est envisageable ? Sinon vidage manuel, mais fastidieux ?
Sinon, serait-il possible de drainer les condensats de l'unité extérieure en gravitaire dans l'évacuation égout de la cuisine (située juste derrière) ?
2) Pour l'évacuation des condensats des unités intérieures en mode clim
Deux pro m'ont proposé de les laisser s'écouler sur le balcon par les pissettes.
Mais là aussi je suis un peu dubitatif, est-ce envisageable vu les volumes (terrasse voisin en dessous) ?
On m'a aussi parlé de la solution d'un seau à vider manuellement, qu'en pensez vous ?
Sinon est-ce possible également de les évacuer dans l'égout cuisine ?
Mais dans ce cas je suppose qu'il faut des pompes de relevage ?
Si ça peut aider, je peux mettre un plan.
Merci de votre aide.
06 février 2024 à 21:16
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour.
Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
Le mieux je suppose serait d'évacuer tous les condensats dans le bac à condensât des groupes extérieurs, de mettre une pompe de relevage calorifuger et un cordon chauffant avec thermostat réglable.
De cette façon pas une goutte d'eau chez les voisins.
Car si sa coule sur la terrasse du voisin en hiver, une plaque de verglas va se former, si il tombe vous en devenez responsable.
07 février 2024 à 06:56
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Pour info le volume d'eau produit par l'unité extérieure peut être de plusieurs litres par heure, un seul dégivrage peur produire un, deux ou plus litres d'eau.
La stratégie du seau d'eau n'est pas viable sauf si vous aimez faire les allers-retours, prendre le risque d'oublier ou de renverser l'eau dans votre cuisine.
En été, la quantité est donnée par la doc: capacité de déshumidification des unités en litres /24h.
Encore mieux : essayez de placer l'unité extérieure assez haut pour passer les condensats par gravité vers l'évacuation intérieure. Avec le gel, le risque de casse d'une pompe à condensat n'est pas négligeable.
Une idée: choisissez une unité qui peut recevoir directement un tube de récupération des condensats, sans bac supplémentaire, ça évitera d'avoir à maintenir tout le bac hors gel, et d'avoir à le nettoyer de temps en temps.
Il suffit d'un câble hors gel pour le tube d'évacuation dans ce cas.
La stratégie du seau d'eau n'est pas viable sauf si vous aimez faire les allers-retours, prendre le risque d'oublier ou de renverser l'eau dans votre cuisine.
En été, la quantité est donnée par la doc: capacité de déshumidification des unités en litres /24h.
Encore mieux : essayez de placer l'unité extérieure assez haut pour passer les condensats par gravité vers l'évacuation intérieure. Avec le gel, le risque de casse d'une pompe à condensat n'est pas négligeable.
Une idée: choisissez une unité qui peut recevoir directement un tube de récupération des condensats, sans bac supplémentaire, ça évitera d'avoir à maintenir tout le bac hors gel, et d'avoir à le nettoyer de temps en temps.
Il suffit d'un câble hors gel pour le tube d'évacuation dans ce cas.
07 février 2024 à 07:27
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour.
Beaucoup de suppositions, ayant énormément effectué d'installation sur Paris, nous avions résolu ce problème par un ou deux bacs par évaporation, un détecteur de niveau qui enclenche un petit contacteur pour la puissance 230v des résistances électriques cela servait aussi bien pour l'été comme pour l'hiver.
Ça fonctionnais très bien.
Beaucoup de suppositions, ayant énormément effectué d'installation sur Paris, nous avions résolu ce problème par un ou deux bacs par évaporation, un détecteur de niveau qui enclenche un petit contacteur pour la puissance 230v des résistances électriques cela servait aussi bien pour l'été comme pour l'hiver.
Ça fonctionnais très bien.
07 février 2024 à 12:01
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour PL.
Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
Quel est le type de résistance que vous installez car je n'en ai jamais vu ?
Une petite photo ou lien que je vois à quoi cela ressemble.
Merci.
07 février 2024 à 13:03
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour Climatisation76,
Cela s'appelle un cordon chauffant.
Il se déclenche lorsque la température arrive vers 5°C.
Attention à ne pas enroulé sur du PE ou plastique.
Cordialement.
maclimatisation.com
Cela s'appelle un cordon chauffant.
Il se déclenche lorsque la température arrive vers 5°C.
Attention à ne pas enroulé sur du PE ou plastique.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2024 à 15:12
Réponse 6 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour. ACC, PL parlait d'une résistance pour faire évaporer l'eau, je connais les cordons chauffant j'en ai d'ailleurs suggérer un dans la réponse plus haut, ou bien PL utilise un cordon chauffant plus puissant qui va jusqu'à évaporer l'eau.
07 février 2024 à 16:09
Réponse 7 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Re Climatisation76.
Il existe aussi un petit radiateur en carton que l'on met devant le ventilateur de l'UE sur lequel est raccordé la sortie des condensats de l'UI.
En mode froid l'eau est évaporée par le souffle chaud de l'UE.
Cordialement.
maclimatisation.com
Il existe aussi un petit radiateur en carton que l'on met devant le ventilateur de l'UE sur lequel est raccordé la sortie des condensats de l'UI.
En mode froid l'eau est évaporée par le souffle chaud de l'UE.
Cordialement.
maclimatisation.com
07 février 2024 à 17:03
Réponse 8 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour.
En fait ce sont des bac d'évaporation que l'on achetait chez Rolesco, suivant le volume d'eau évacué, on les couplait, avec un raccord percé à visser, ça fonctionnait bien. Parfois suivant les endroit on rajoutais un grillage dessus afin d'éviter les feuilles en automne.
Pour voir le type taper "bac d'évaporation condensats" sur internet.
En fait ce sont des bac d'évaporation que l'on achetait chez Rolesco, suivant le volume d'eau évacué, on les couplait, avec un raccord percé à visser, ça fonctionnait bien. Parfois suivant les endroit on rajoutais un grillage dessus afin d'éviter les feuilles en automne.
Pour voir le type taper "bac d'évaporation condensats" sur internet.
07 février 2024 à 18:23
Réponse 9 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour à tous,
Merci pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
Je pense pouvoir arriver à fixer l'unité extérieure un peu en hauteur sur la façade pour permettre une évacuation gravitaire des condensats dans l'évacuation de la cuisine située juste derrière.
Connaissez-vous des références d'unités extérieures permettant une évacuation directe des condensats par un tuyau ?
Et pour que le tuyau d'évacuation soit hors gel, l'isoler suffirait-il ?
Cordialement.
Merci pour vos réponses, c'est beaucoup plus clair.
Je pense pouvoir arriver à fixer l'unité extérieure un peu en hauteur sur la façade pour permettre une évacuation gravitaire des condensats dans l'évacuation de la cuisine située juste derrière.
Connaissez-vous des références d'unités extérieures permettant une évacuation directe des condensats par un tuyau ?
Et pour que le tuyau d'évacuation soit hors gel, l'isoler suffirait-il ?
Cordialement.
07 février 2024 à 20:44
Réponse 10 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Merci PL.
Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.

Je viens de regarder sur le net, je ne connaissais pas pourtant je passe souvent chez Rolesco.
En dépannage qui dure longtemps il y a certainement le temps de se faire cuire des frites dedans.

08 février 2024 à 09:03
Réponse 11 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
Bonjour climatisation76, ça fonctionnait assez bien, jamais eu de soucis de débordement.
Par contre pas essayé les frites cela aurait été sympa pour le casse croute du midi et tester le fonctionnement
Pour l'installation de votre UE jusque concurrence de l'évacuation qui se situe en dessous de l'UE avec un bouchon clipsé à un endroit déterminé et fourni avec l'appareil il faut simplement mettre un tube cannelé a la longueur.
Par contre pas essayé les frites cela aurait été sympa pour le casse croute du midi et tester le fonctionnement

Pour l'installation de votre UE jusque concurrence de l'évacuation qui se situe en dessous de l'UE avec un bouchon clipsé à un endroit déterminé et fourni avec l'appareil il faut simplement mettre un tube cannelé a la longueur.
08 février 2024 à 10:45
Réponse 12 forum climatisation climatiseurs
Évacuation condensats clim réversible en copropriété
OK merci.
Je vais essayer de faire comme ça : avec évacuation par tuyau cannelé vers la cuisine.
Sinon je me pencherai sur l'option friteuse
Je vais essayer de faire comme ça : avec évacuation par tuyau cannelé vers la cuisine.
Sinon je me pencherai sur l'option friteuse

08 février 2024 à 13:00