Problème évacuation condensats climatisation Daikin
Actuellement
10 391
questions dans le
forum climatisation
5185
Question Forum Climatisation : Problème évacuation condensats climatisation Daikin
Bonjour,
L’entretien de ma climatisation réversible Daikin a été effectué par un professionnel, l’évacuation des condensats se fait par un raccordement à la descente pluviale de l’immeuble.
Mon installation fonctionne correctement depuis une quinzaine d’années.
Or, nous avons subit de violents orages, et de l’eau boueuse a stagné sous mon appareil, celle-ci a traversé le sol et a endommagé l’appartement du dessous.
A quoi cela peut être dû ? Maintenance mal effectuée ou raccordement à la colonne de descente pluviale ?
A l’heure actuelle j’ai retiré le petit tuyau raccordé à la descente pluviale, et il se trouve maintenant le long du mur de l’Immeuble.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos lumières.
L’entretien de ma climatisation réversible Daikin a été effectué par un professionnel, l’évacuation des condensats se fait par un raccordement à la descente pluviale de l’immeuble.
Mon installation fonctionne correctement depuis une quinzaine d’années.
Or, nous avons subit de violents orages, et de l’eau boueuse a stagné sous mon appareil, celle-ci a traversé le sol et a endommagé l’appartement du dessous.
A quoi cela peut être dû ? Maintenance mal effectuée ou raccordement à la colonne de descente pluviale ?
A l’heure actuelle j’ai retiré le petit tuyau raccordé à la descente pluviale, et il se trouve maintenant le long du mur de l’Immeuble.
Qu’en pensez-vous ?
Merci pour vos lumières.
19 janvier 2019 à 11:59
Réponse 1 forum climatisation bricovideo.com
Problème évacuation condensats climatisation Daikin
Bonjour.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Pour commencer il n'est pas très judicieux de mettre des condensats dans une pluviale.
Des intempéries violentes dans une pluviale peuvent engendrer des remontées dans les condensats des clim comme un cas de gros orages, déjà vu et c'est assez conséquent.
En gros ce qui vous est arrivé.
Citation :Non cela n'a rien à voir avec la maintenance mais avec l'explication au dessus.
Maintenance mal effectuée ou raccordement à la colonne de descente pluviale ?
Citation :Surtout pas ! cela, votre responsabilité est engagée, car s'il y des traces et qu'un voisin se plaint voire, une infiltration chez celui-ci, le ravalement de façade sera à vos frais.
A l’heure actuelle j’ai retiré le petit tuyau raccordé à la descente pluviale, et il se trouve maintenant le long du mur de l’Immeuble.
Qu’en pensez-vous ?
19 janvier 2019 à 17:43
Réponse 2 forum climatisation bricovideo.com
Problème évacuation condensats climatisation Daikin
Merci PL pour vos réponses très précises, mais quelle est la solution dans mon cas pour évacuer les condensats ?
Compliqué, je suis au 2e étage...
Compliqué, je suis au 2e étage...
19 janvier 2019 à 18:51
Réponse 3 forum climatisation bricovideo.com
Problème évacuation condensats climatisation Daikin
Bonjour.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.
Un clapet anti-retour adapté devrait convenir sur le tube de condensat.
Effectuer des recherches sur internet.