Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Actuellement
10 409
questions dans le
forum climatisation
9270
Question Forum Climatisation : Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Bonsoir.
Je souhaite installer une climatisation réversible dans mon appartement : pour chauffage et climatisation.
Pour traiter la partie chambres, je me pose la questions d'installer 2 splits (1 dans chaque chambre) option 1, ou un seul split situé dans le couloir, option 2. Il serait situé pile face aux chambres en partie au dessus de la porte des WC (plan ci-joint).
Taille des chambres 11m² et couloir 5-6 m² .
Que me conseillez vous ?
Pensez vous qu'avec 1 split dans le couloir je puisse obtenir un bon confort en mode chauffage, et en mode climatisation ?
Quel genre de modèle / puissance de split faudrait-il installer (Mitsubishi ou Daikin) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

Je souhaite installer une climatisation réversible dans mon appartement : pour chauffage et climatisation.
Pour traiter la partie chambres, je me pose la questions d'installer 2 splits (1 dans chaque chambre) option 1, ou un seul split situé dans le couloir, option 2. Il serait situé pile face aux chambres en partie au dessus de la porte des WC (plan ci-joint).
Taille des chambres 11m² et couloir 5-6 m² .
Que me conseillez vous ?
Pensez vous qu'avec 1 split dans le couloir je puisse obtenir un bon confort en mode chauffage, et en mode climatisation ?
Quel genre de modèle / puissance de split faudrait-il installer (Mitsubishi ou Daikin) ?
Merci d'avance pour vos retours.
Pour agrandir l'image, cliquez dessus.

07 février 2024 à 01:55
Réponse 1 forum climatisation climatiseurs
Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Bonjour,
Le sujet a été abordé il y a peu, il serait sympathique de suivre les posts. Il a été recommandé de ne pas installer une seule climatisation dans un couloir, car cela ne fonctionne pas.
En revanche, une unité par chambre est parfaitement adaptée.
Le sujet a été abordé il y a peu, il serait sympathique de suivre les posts. Il a été recommandé de ne pas installer une seule climatisation dans un couloir, car cela ne fonctionne pas.
En revanche, une unité par chambre est parfaitement adaptée.
07 février 2024 à 19:07
Réponse 2 forum climatisation climatiseurs
Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Bonjour PL,
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai effectivement parcouru les posts du forum, mais j'ai remarqué des réponses divergentes en fonction des situations et configurations.
C'est pourquoi je me permets de poser la question pour mon cas particulier.
Je vous remercie pour votre réponse.
J'ai effectivement parcouru les posts du forum, mais j'ai remarqué des réponses divergentes en fonction des situations et configurations.
C'est pourquoi je me permets de poser la question pour mon cas particulier.
07 février 2024 à 20:09
Réponse 3 forum climatisation climatiseurs
Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Bonjour.
Pour moi, le plus gros problème est que mettre une seule unité pour les deux chambres impose de laisser les portes ouvertes. Tout dépend du confort attendu. Si c'est pour maintenir une température de 20°, il faudra souffler fort, ce qui n'est pas très discret la nuit...
La plus grosse erreur serait de placer l'unité extérieure contre un mur des chambres, sauf peut-être si elle est placée sur des supports en caoutchouc au sol. Cela entraînerait un réveil assuré à chaque démarrage de l'unité extérieure, et surtout lors des dégivrages. Je connais bien ce problème, ayant moi-même du matériel Mitsubishi placé à 6 mètres de ma chambre.
Cordialement.
Pour moi, le plus gros problème est que mettre une seule unité pour les deux chambres impose de laisser les portes ouvertes. Tout dépend du confort attendu. Si c'est pour maintenir une température de 20°, il faudra souffler fort, ce qui n'est pas très discret la nuit...
La plus grosse erreur serait de placer l'unité extérieure contre un mur des chambres, sauf peut-être si elle est placée sur des supports en caoutchouc au sol. Cela entraînerait un réveil assuré à chaque démarrage de l'unité extérieure, et surtout lors des dégivrages. Je connais bien ce problème, ayant moi-même du matériel Mitsubishi placé à 6 mètres de ma chambre.
Cordialement.
07 février 2024 à 21:47
Réponse 4 forum climatisation climatiseurs
Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Bonjour.
Pour moi, votre proposition d'emplacement (option 2) est idéale pour que ça fonctionne correctement, évidemment sous réserve de laisser les portes ouvertes. En prime, vous préchauffez la SdB pour son utilisation quotidienne.
Pour la puissance de cette UI, grand maximum 3.5 kW, (il se pourrait que 2.5 kW suffise, mais un inverter va baisser sa puissance en cas de demande faible).
Pour moi, votre proposition d'emplacement (option 2) est idéale pour que ça fonctionne correctement, évidemment sous réserve de laisser les portes ouvertes. En prime, vous préchauffez la SdB pour son utilisation quotidienne.
Pour la puissance de cette UI, grand maximum 3.5 kW, (il se pourrait que 2.5 kW suffise, mais un inverter va baisser sa puissance en cas de demande faible).
08 février 2024 à 07:05
Réponse 5 forum climatisation climatiseurs
Position installation splits 1 split dans couloir pour 2 chambres ?
Merci pour toutes vos réponses éclairantes !
Je comprends que 1 split par chambre est idéal et que pour que l'option 2 couloir soit efficace, il faut laisser les portes ouvertes. Ce qui me dit que ça pourrait être viable, c'est que le besoin en chauffage des chambres est faible à nul (je n'ai pas allumé le chauffage de l'hiver et la température se maintien à 18-19°C, sauf quelques jour où il a fait très froid).
Par contre en mode clim à voir.
@JJ7 : l'unité extérieure devrait être placée sur le balcon, derrière le mur chambre 1 / cuisine (comme indiqué sur le plan).
Vu la configuration je ne pense pas avoir trop le choix. Est-ce que vous pensez que le bruit le bruit de l'unité extérieure sera perçu dans la chambre 1, et est-ce que ça pourrait être gênant ?
Bonne journée.
Je comprends que 1 split par chambre est idéal et que pour que l'option 2 couloir soit efficace, il faut laisser les portes ouvertes. Ce qui me dit que ça pourrait être viable, c'est que le besoin en chauffage des chambres est faible à nul (je n'ai pas allumé le chauffage de l'hiver et la température se maintien à 18-19°C, sauf quelques jour où il a fait très froid).
Par contre en mode clim à voir.
@JJ7 : l'unité extérieure devrait être placée sur le balcon, derrière le mur chambre 1 / cuisine (comme indiqué sur le plan).
Vu la configuration je ne pense pas avoir trop le choix. Est-ce que vous pensez que le bruit le bruit de l'unité extérieure sera perçu dans la chambre 1, et est-ce que ça pourrait être gênant ?
Bonne journée.
08 février 2024 à 12:54